首页 课程 资料 论坛
  • 求教家中老是跳闸的原因

    RT家里二楼没有什么大功率的电器就一个电视几台笔记本还有台灯之类的基本电器但是经常插插座的时候 插座会跳火花 然后跳闸各个房间的电器都出现了这个现象 插上去跳火花然后跳闸 请教这个是什么原因 该如何解决呢?

  • 住宅老是跳闸是怎么回事?

    一梯12户的居民住宅,总配电箱老是跳闸,特别是夏天的时候,(一开始本人怀疑是夏天负荷大,开空调所致,但据说整楼居民出来乘凉还要跳,电工师傅合闸的时候老是一合上就跳)冬天到不跳,03年完工的房子,每家都有分配电箱的,请各位理论分析一下原因可能何在?

  • 受不了了,为何漏电开关老是跳闸?

    项目概况:从地下室内的配电箱漏电开关引来三相四线制的电缆,三根火线一根PEN线给雨棚内电单车充电系统供电,每个充电控制器内接入的L1,N,PE线从1P开关引来,雨棚内的总配电箱内部结构如下图所示:今天从地下室送电的时候,发现送不上,就换4P漏电开关成普通的空开,系统既能送上电了但是请问下各位这样子做会不会有安全问题?系统的容量如下图所示

  • 变压器柜负荷开关为何老是跳闸!

    请教!!江湖救急!!!急急急!!!!一个开闭所户内一台高压进线,PT,还有一台变压器柜下面带油变,因为油变老化!换上了一台干式变,在油变时可以合,分.换上干变后,合闸就跳闸~~~把低压主进开关分断也就是说变压空载也是合不上闸,老跳!!!这是什么原因呢~~~奇了怪了~~~

  • 网吧漏电开关老是跳闸,有何良方?

    网吧有40台电脑,由于机箱本身有点麻手,我怀疑是机箱漏电。所以经常跳闸,你打上去后它不是马上跳,而是过了一个小时才跳!还望各位高手指教!

  • 采用漏电保护断路器,老是跳闸怎么办呢?

    我做了一个多层小区的住宅电气设计,每个单元都的进线采用4极漏电断路器保护TIL1S-160/125/4A型,可是在住户装修时,老是跳闸;不过平日用电倒不跳。请教各位老师,是不是因为我采用的断路器是N极通过电流脱扣器,与相线一起分合造成的。应该怎样处理为好呢?我是设计新手,小女子这厢先谢过了。

  • 漏电开关老是越级跳闸是什么原因

    本人最近遇到一个工程,这个工程设计了2级漏电,第一级为30mA的末端漏电,第二级是在层间配电箱设计了500mA的防火灾漏电。但是经用户使用反映,他们使用的过程中往往是末端漏电开关没有跳闸层漏电开关就先跳了,对他们造成了很大的影响。我想问一下造成这样的越级跳闸的原因是什么?还有一点是这层的用电设备基本是电脑,共有700台,请问500mA的漏电是否足够?300mA可以吗?

  • 为什么雷阵雨时低压总柜老是跳闸

    今天有朋友问我最近雷雨季他们的低压总柜总是跳闸,据了解低压总柜空气断路器中装有失压脱扣线圈(固定延时0.5s)。据我分析会不会是厂区外线在雷击时由于非金属接地引起的接地跳闸后重合闸时间大于低压总柜中空气断路器失压脱扣装置延时时间而引起的空气断路器跳闸现象。还是因为低压总柜中没有安装防雷装置或防雷装置故障后没有更换呢???防雷装置没装或故障会引起遭雷击跳低压总柜吗?

  • 进线计量柜总进线开关老是跳闸!!!!

    刚刚接到西安金威啤酒现场工程师的电话,说低压柜的进线计量柜的断路器老是跳闸,跳闸情况是:不间断跳闸,有时送电10分钟跳,有时两个小时左右,对此他做了以下检测:1:把失压线圈拆了;但是还是会跳。2:把母联柜的开关主体跟进线柜的本体调换过来,还是跳。开关用的是ABB F系列的开关,根他观测不会存在过流现象。现在老是跳闸严重影响他们生产,请各位大神分析一下到底是什么原因。或者有什么分析问题,排除故障的办法。真的很着急啊~~~~~

  • 【请教】漏电断路器老是跳闸,如何查找原因

    这里有一座11层的民用住宅,配电总开关使用的漏电断路器,分户插座用的是漏电断路器,现在用户有一个使用的漏电断路器就跳,分户的断路器不会跳。不知是什么原因

  • 【求助】断路器为何老是发生跳闸?请求分析

    【求助】断路器为何老是发生跳闸?请求分析

    不知下面是哪种型式的断路器,Ie代表什么意思?用于380V 0.75KW的电机上十次最少有6次都跳闸.<

  • 关于小区公共照明和电瓶车充电桩的问题

    1、请问现在的住宅小区,小区公共照明电源是接自小区公共配电室吗? 2、请问小区的电瓶车充电桩,是每个楼前的充电桩取电与相应的楼还是说也取自公共配电室?

  • 请教空气开关老是跳闸的具体原因所在?

    我的空气开关老是跳闸,后来发现是一开鱼缸上的灯就跳,后来我把镇流器换了,也把灯头两边密封了但是一开灯还是跳,因为开关取不下来,没有换,但是我觉得开关就是连接一路线不会形成短路吧?(不知道我的理解对不对?),现在是没有办法了!请各位朋友帮着分析一下原因,因为鱼缸是盖着的,可能是受潮的原因,但是究竟是那里的原因呢?难道是灯线有破的地方?这点一直没注意,因为我当时觉得线破皮的可能性很小.

  • 观光电瓶车的充电插座如何设计

    请教知情人:旅游观光电瓶车的充电输入功率和电压一般多少呢,还有初始充电电流倍数,比如5辆车要放5个充电插座,用一个20A的三相回路上并联5个20A三相插座对不,呵呵,不对的话应该是咋样的

  • 家里电路老是跳闸怎么回事?应该怎么去处理?

    家里电路老是跳闸怎么回事?应该怎么去处理?

    电路跳闸大体分为过载,漏电,短路三个原因。1.什么情况下会造成过载? 怎么解决?我们家里的空开(断路器)都是有一定容量的,超过额定容量就叫过载。比如下面这个漏电保护器的容量是16A,那么以家用电220V计算总功率不得超过3500W,如果这是控制厨房的插座电源,差不多等于一个电磁炉(2000W)+一个电饭锅(1500W)的容量。如果有其他电器同时使用厨房插座就会导致过载跳闸。 因过载导跳闸通常空开会发烫而却只跳黑色这个开关。解决方法是,不要同时使用大功率电器或跟换大容量的空开,同时还需跟换相匹配的电线。2. 发生漏电跳闸怎么办?如下图所示现象边上白色开关同时跳下可以认为是因为漏电造成跳闸。当发生漏电跳闸,空开无法推上去,这时先拔掉这条线路上所有插头,在去推空开(有些漏电保护器需要将上面一个正方形的小点按一下才能推)。推上去后再一个一个插上插头同时观察空开,当插到漏电的电器时漏电保护器会跳闸。说明就是这个电器有问题。

  • 供应电瓶车检测摄像机厂家

    随着城市化的发展,越来越多的人选择骑电动车出行。然而,在一些高层建筑中,由于电梯尺寸限制等问题,电动车很难进入 电梯,这给居民出行带来了不便。 为了解决这一问题,楚纳AI算法的智能摄像头,可以有效地阻止电动车进入电梯。 该智能摄像头利用楚纳AI算法进行人脸识别和车辆识别,并与电梯门系统进行联动。具体实现方法如下: 首先,在电梯门口安装智能摄像头,摄像头通过人脸识别技术识别出进入电梯的人员,同时通过车辆识别技术识别出是否有电 动车。如果识别出有电动车,则智能摄像头会与电梯门系统进行联动,阻止电动车进入电梯。语音提醒同时,智能摄像头会将 电动车的信息上传至云端,并记录该车辆的违规行为。 该智能摄像头具有以下特点: 高效性:楚纳AI算法具有极高的识别准确率和响应速度,能够在瞬间识别出人脸和车辆,并进行联动。 安全性:智能摄像头与电梯门系统联动,可以有效阻止电动车进入电梯,提高电梯使用的安全性。 便捷性:该智能摄像头安装简便,使用方便,能够自动上传车牌

  • 施工现场三级配电二级保护,为什么老是越级跳闸?

    我们现场是三级配电二级保护,从业主配电室引出电源,现场一出现接地跳闸,可是我们的一级箱不跳,而直接跳业主配电室内总闸,每次都要去找业主来送电

  • 请教各位大大,插座线路漏保老是随机跳闸怎么解决?

    各位大大,小弟碰到这样一个问题.家用插座的那一路线漏电保护器老是跳闸,随机性的,有时一分钟跳一次,有进二,三十分钟跳一次.最长一次是一个多小时之后才跳.经过检查,排除了接触不良和插座质量不过关的原因.小弟思量着可能是暗管线路内的电线有破皮导致漏电.不知道对不对,请各位大大们指教!另请教应该怎么解决这个难题.(暗装的很难).小弟在此先谢谢各位大大了!

  • 1990平电瓶车地下车库排烟通风问题

    有一个高尔夫球场,电瓶车车库地下设置,面积1990平,层高3.5m。问题: 1. 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》是否适用于电瓶车车库,在条文2.0.1、2.0.2、2.0.3中说明,该规范仅适用于“内燃机驱动”的车辆。这样排烟量是否按《建筑设计防火规范》500m2 x120m3/m2=60000m3/h 考虑(防烟分区最大500平,分4个防烟分区)。 2. 由于电瓶车车库通风换气次数应该取多大,是否参考技术措施中 “全封闭蓄电池室” 3~5次换气次数?

  • 河北楚纳-电瓶车进电梯报警控制系统

    河北楚纳-电瓶车进电梯报警控制系统

     为了防范电动车出现的安全隐患,河北楚纳通过自主创新,研发了一套AI智能电动车禁入电梯管控系统,公司系统产品成功运用于广大小区物业,取得了良好的业主反馈。 以前小区电梯内都有监控系统。而这次他们在电梯内增加了一套图像识别系统。通过两套系统组合使用,形成了现在的这套电动车禁入电梯管控系统。电动车禁入电梯识别管控系统采用机器视觉图像感知技术,通过人工智能深度学习技术,实现对电动车检测分析识别,在机器视觉图像景中,通过电动车轮廓来进行识别报警。电动车禁入电梯管控系统前端设备嵌入电动车识别算法,对电动车精确检测分析,实现对电动车分析识别,实时预警周界区域内电动车闯入事件。当有电动车进电梯后会发出警报,并控制电梯不会运行。河北楚纳电动车禁入电梯管控系统采用AI算法,通过大量真实的场景样本训练后,能够在各种应用场景下及时准确的对场景中发生的电动车入侵行为发出告警信息。

点击加载更多

电瓶车老是跳闸

电瓶车老是跳闸专题,为您提供电瓶车老是跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电瓶车老是跳闸 相关的专业交流讨论,更多电瓶车老是跳闸相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

漏保跳闸

跳闸压板