家用剩余电流动作保护器(以下简称保护器)的跳闸,使一些客户不理解。在没有使用保护器前,没有见过频繁断电现象,也使许多客户对保护器的质量产生怀疑。事实上,这是因为保护器有它的特殊功能,即当保护器在正常情况下,泄漏电流达30 mA时将自动跳闸,切断电源。 1 保护器跳闸的原因 1.1 检查保护器所处位置的情况。如果保护器处于潮湿或渗漏地方,其
如果家用漏电开关(漏电保护器与低压断路器组装在一起, 同时具有过载、短路保护功能)跳开后不能合上送电,应检查保护器的进、出线桩头和进线电压,如果都没有问题,再分别断开各组出线,检查是否有内部线路故障,如果各组出线也没有问,还是仍然送不上电, 就要换一个新的漏电开关了。 漏电开关为什么会频繁跳闸呢?有以下几种原因: (1)安装不良。各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味, 造成线路欠压,空气开关动作。 (2)漏电开关本身质量有问题。 与负载不匹配。家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器的额定电流。一般发生在新安装或新增使用空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。 (3)电器或线路漏电、短路。发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理解决。低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就
问题描述: 新装修完家庭住宅,刚入住。近半个月出现奇怪的现象,每天早上8:30左右,漏电保护开关跳闸,同时漏电保护按钮弹起(总开关带漏保+分开关不带漏保)。马上按下保护按钮,合上闸刀可正常使用。全天使用包括晚上大功率使用均正常,就是每天早上定时漏电开关跳闸。 问题发生可能分析: 1、漏电保护开关质量问题(附图在后,好像是假货); 2、同层有公司,早8:30左右上班,同时开启空调,造成电压电流不稳; 3、内部装修电路漏电; 4、可能定时启动的设备漏电:有电冰箱,燃气热水锅炉,其他洗衣机、空调、风管机等没有定时启动。 5、风管机(格力空调)好像不受总开关控制,在我关闭总开关进行空调维修时,维修师傅说空调仍然带电,将分开关全部关上才没问题。 求助各位大神,发生问题的最大可能性以及解决方案,万分感谢!我首先想干的是更换漏电保护开关和全套空气开关,求推荐相关品牌。
在家庭装修中,漏电开关是一个非常麻烦的东西。不装吧,安全第一,装了吧,家里电器稍微有点问题,就跳闸跳的送不上电,而且检修起来非常麻烦,搞不好还的请专业电工来处理,实在是非常麻烦的了。这里以本人的工作经验,来和大家探讨一下:首先要明白漏电开关的组成,一般我们说的漏电开关分两部分,一部分是空气过流开关,一部分是漏电检测保护开关。两部分合起来称之为过流漏电保护开关,如下图所示: 单极(单相)漏电开关
有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 编辑 本人安装一间办公室的电是走线槽,一共有四个回路,分别是照明、插座和两路空调。问题是有时关灯插座的漏电空开就跳闸请大家帮忙分析是那里出问题了。
普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!
这两天真是祸不单行!前天家里用于平时打水用的水泵坏了,今天又遇到一个头疼问题!家里的立式冰箱(上层保鲜,底层冷藏的)不知怎的不能制冷了,本来冰箱运行时会有压缩机运行的声音的,可是当把冰箱插头插上时,而且一点声音也没有,我想问一下:能否根据这些判定冰箱的压缩机坏了呢,还有其他地方的毛病吗?还有大概一台家用冰箱的压缩机大概多少钱啊?谢谢!
10kV的一个碎石厂,变压器容量是500kVA,设备有一个180kW的碎石机和其他一些电机设备。进线的开断设备为一个柱上开关。定值为200A。启动时能够躲过。但是夜里总会跳闸,要跳好几次。每次都要自己去合开关。非常麻烦。敬请高手分析解决
我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。
空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。 空气开关的原理: 空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量! 在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1kW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径),4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。 因为电缆存在电阻,电流流过电缆会产生热效应,线径越小也就意味着线缆的电阻值越大,电缆的热效应也就越大,在线缆散热条件一定的情况下,根据线缆热效应公式Q=I2Rt电流越大电阻就要求越小。 电线燃烧了空气开
代做工程预算.造价(yusuanw
证券公司大户室动力配电箱,没有使用UPS时,电脑回路三相平衡,零线电流是火线的2-3倍,导致4极开关跳闸.使用UPS时,上述现象不存在.用示波器测零线电流波型近似为方波.
100A的总开,二级63A,三级40A,下接一些普通用电,一台老式空调功率1300W左右,空调一用会跳100A的总开,请问是原因引起的,偶想了很久就是没明白
本来去年买了一套105㎡的房子(三室两厅一厨一卫),位于顶层无阁楼,所有房间都是从中间对称的尖顶(坡度大致15°),而且本人不打算吊成平顶。室外露台30㎡左右,除此之外有一卧室还有一块区域是专门设计的空调主机位置。现在考虑安装空调,各位在行的仁兄能否从美观,经济实用,效果性能等方面给点选择空调的建议?
现在有一些高档别墅甲方要求厨房做空调,如用风盘合适么?我见过一些别墅工程是这样做的家用厨房只靠排油烟机能将油烟派干净吗?我想也会对风盘有影响的。再有如果说服甲方不用空调,是不是必须加散热器呀,地点在北京
就在前几天 本人上夜班 当天晚上下雨而且还打雷,凌晨的时候各车间当班电气人员给我打电话:说他们车间照明全部没电了 我在配电室巡检高压没问题,到现场变台一看是低压ACB正常,稳压器跳闸了 我公司的线路大体就是这样的 受配电(110KV)—馈电柜(6.6KV)—现场(6.6KV)--变压器--ACB(380V)----稳压器(220V) 本人认为是变台受雷击后稳压器才全部跳闸 对吗? 希望各位前辈发表见解(越详细越好) 本人虚心学习![ 本帖最后由 chenggongzairen 于 2009-8-4 02:01 编辑 ]