首页 课程 资料 论坛
  • DZ20LE-漏电开关频繁跳闸

    各位同仁:DZ20漏电开关为什么会出现这种情况?新漏电开关刚装上去开始不会频繁跳闸,运行一、二个用后会出现频繁跳闸,会是什么原因引起呢?

  • 关于应急回路频繁跳闸的问题

    我单位办公室应急回路情况是这样的,2P空开(额定电流40A)下面负载5个应急照明灯,五个安全出口指示灯,安装时回路采用2.5平方照明线两根,未作接地线,未留插座,都是与应急灯直接连接的。使用将近半年都很正常,但是最近经常出现跳闸问题,跳闸后量回路绝缘电阻在6M左右,从新合闸无立即跳闸现象,但是使用一段时间后又会出现跳闸现象,多数都是在夜里,早上上班来时发现蓄电池已经没电啦。现在我想问一下大家:1、40A空开跳闸除了过流还有什么原因啊?个人认为出现短路的可能不太大,钥匙短路再送电应该立即跳闸啊。如果不是短路那么40A的空开带这么几个破灯不可能过负荷啊。2、此应急回路安装时确实有点问题,一个是无PE保护线,另外不应该用40A的大开关(但是现在40的还跳呢),还有应急照明灯应该与插座连接,有故障时可以拔下来,便于检修。以上说的这几条问题会有造成跳闸的影响或者隐患吗?请高手解答,不胜感激!

  • 10KV联络柜频繁跳闸!!求解!!!

    我厂进线为35KV,通过主变压器降为10KV变电所,后在我厂变电所通过联络柜接至我厂热电站车间,其余后工段车间都是从我厂变电所接至各后工段变压器!!我厂发电机发电不足已全厂用电,发电只能够保证热电站车间不停机,其余车间只能依赖于外电。我想问的是,在生产过程中 从我厂变电所接至我厂热电站联络柜无规律跳闸,几乎都是过流2段跳闸!有时是发电机出口复压过流2段动作跳闸!是什么原因导致的呢!我厂刚生产运行得一年多!!! 跳闸时中控室内的照明灯会闪一下,是外电瞬间失压吗?询问供电公司,人家说不是供电公司自己的问题!会是我厂自己内部的电气问题吗?但是检查未发现有任何异常!请各位师傅帮忙找找原因,在这里真的感激不尽!!!!!1

  • 如何避免漏电保护器频繁跳闸?

    从漏电保护器的工作特性解释一下。市面常见的“漏电保护器”一般为"AC"型剩余电流保护器,用符号表示。其特性是“在正弦交流剩余电流下,无论突然施加或缓慢上升确保其脱扣”,即“漏电超限即断电”。该保护器主要保护参数是“额定剩余动作电流”,家用、终端设备用的一般是30mA。当“漏电保护器”检测到负载电路中的“漏电”电流值达到该值时,必须控制断电。在国家标准中,还有一个一般不为用户所知的参数“额定剩余不动作电流”,其标准值为“额定剩余动作电流”的50%。可以理解为:用户购买使用的“额定剩余动作电流”为30mA的“漏电保护器”,当其检测到负载回路有15mA以上“漏电”时,即有可能切断电源;当其检测到负载回路达到30mA“漏电”时,必须切断电源。单就剩余电流来说,在15~30mA之间有保护动作均为合格产品。负载及线路用的时间久了,绝缘能力会下降,再赶上阴雨天潮湿,漏电可能很容易超过15mA。如果您恰巧赶上了一个“额定剩余不动作电流”比较小的(比如16mA,也在合格范围之内),就会很敏感,老跳闸。30mA保护是国际电工委员会(Internatio

  • 漏电保护器频繁跳闸,请问怎么办?

    现象描述:设备中有3个漏电断路器,分别接三相火线和零线,漏电断路器额定电流为单相125A,设备运行时电流大约在60-85A之间,设备漏电动作电流设定值有30mA,50mA,100mA三档,按公司要求,现设定为30mA,现在频繁跳闸。 1.断路器下方主要是设备加热使用,大约有22个加热设备,怀疑一:每个设备正常运行时的漏电电流相加已经大于30mA,准备提升设备绝缘性,提高绝缘电阻。 2.供电电路中有谐波存在,谐波导致漏电误动作,目前已在漏电断路器前方加设滤波器,请问有用么?

  • 压缩机断路器频繁跳闸?为什么

    压缩机功率7.5kw,本身带控制柜和保护接地。进线采用5x10,配电选用微断D32A带漏电保护,结果电源一通就跳闸。断路器换成D32A,不带漏电保护就能够正常工作。请问大家,这是什么原因造成的,难道是漏电电流小了30MA

  • 疑惑:漏电开关频繁无负荷时跳闸

    请教大家一个问题,我单位办公室有一个插座回路,普通2P漏电开关(20A),一共带5个插座,用电设备是4台电脑和一台打印机。现在情况是这样的此回路漏电开关总是周一早上来时发现跳闸,平时正常用时还没问题。跳闸后直接用万用表量回路相间电阻很小,但是拔掉插座上所有用电设备后阻值为无穷大,说明主线路没问题。大家帮分析一下这跳闸是什么原因呢?1、如果是设备漏电跳闸那为什么在使用过程中还没跳过,都是夜间无负荷时候跳闸呢?2、正常回路中带着电脑和打印机量电阻时电阻应该是多少啊?(我量时几百欧或者几千欧这样正常吗?)

  • 家用漏电保护开关为何会频繁跳闸

    如果家用漏电开关(漏电保护器与低压断路器组装在一起, 同时具有过载、短路保护功能)跳开后不能合上送电,应检查保护器的进、出线桩头和进线电压,如果都没有问题,再分别断开各组出线,检查是否有内部线路故障,如果各组出线也没有问,还是仍然送不上电, 就要换一个新的漏电开关了。 漏电开关为什么会频繁跳闸呢?有以下几种原因: (1)安装不良。各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味, 造成线路欠压,空气开关动作。 (2)漏电开关本身质量有问题。 与负载不匹配。家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器的额定电流。一般发生在新安装或新增使用空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。 (3)电器或线路漏电、短路。发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理解决。低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就

  • 冷库的冷干机频繁启动跳闸是什么原因

    冷干机是冷库制冷效果比较重要的一个因素,冷库设施能够为水果、蔬菜、药品提供一个适宜的环境,能够保存的更久,不至于坏掉,尤其是夏天,更是需要冷库。 今天,和大家说说冷库的冷干机频繁启动跳闸的原因。 1、所在的地区环境温度高,并且没有采取任何的降温措施,导致内部条件异常;2、空间与外界通风不畅,不能够及时的将热量排出;3、电源不稳定,接触不良或者其他因素,造成电压浮动大;4、当前使用的机器处理量小,而实际需求大,超负荷行驶;5、控制仪表失灵。 每个条件都会影响到冷干机工作,如果出现了频繁启动跳闸的问题,先根据这些原因,每个都详细的检查,任何部位都不放过,因为小细节往往会被忽视,而它却总是所在的重要点,不管是哪个部位,有故障的立即解决,不存在的可以及时排除。   

  • 建筑总柜漏电保护开关频繁跳闸!!

    小区有一个总配电室,每栋楼房各有一个总配电箱,系统形式为TN-C-S,在每栋楼房总配电箱处作重复接地,现在出现的问题是总柜漏电保护开关频繁跳闸!!漏电开关是4极的.请大家帮忙分析一下原因.初步调查:1、线路摇测正常。2、漏电保护开关正常。

  • 漏电断路器频繁跳闸故障分析

    漏电断路器频繁跳闸故障分析

    前段时间做了一个高校工程,每层21户设一个带计量配电箱,5层楼共105间宿舍;每间宿舍设2个1P+N漏电断路器(ABB和德力西各半),一个出线为风扇空调,一个出线管插座及照明(带用电识别器)。如下图。现在问题出现了,不管是ABB或者是德力西的一天有几十个漏电开关频繁跳闸,特别是晚上跳闸更厉害。(现在实测:相对地绝缘正常,相电压400V,零线对地有几十V电压)施工方告知该楼接地线未从配电室引出,而是接到该大楼的接地网上面,不知道这有影响没?)。我怀疑是配电室引出的零线有问题,但又不能确定,因此不知道现在该从何查起。急啊!高校都要开学了。。。。希望大家帮忙分析下找到故障缘由:Q

  • 【分享】漏电保护器频繁跳闸处理资料!

    本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-20 12:27 编辑 1、在我单位施工的住宅楼工地,按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 要求采用TN-S制方式供电,设有工地总进线配电箱和每区域总配电箱、分配电箱、末级开关箱。 在总配电箱的进线侧、部分分配电箱、末级开关箱安装了漏电保护器,在每个区域内形成了二或三级漏电保护。 在施工高期,总漏电保护器频繁跳闸。在一次处理总漏电保护器跳闸的过程中,我们拉掉了总漏电保护器后的所有负载,总漏电保护器还是一合闸就跳,检查总配电箱内电源进线至总漏电保护器之间的线路没有发现任何问题,一连合闸几次都合不上,初步认为是总漏电保护器本身损坏了。 和工地上电工一起商量后,

  • 【请教】应急回路频繁跳闸,除了过流还有什么原因啊

    我单位办公室应急回路情况是这样的,2P空开(额定电流40A)下面负载5个应急照明灯,五个安全出口指示灯,安装时回路采用2.5平方照明线两根,未作接地线,未留插座,都是与应急灯直接连接的。使用将近半年都很正常,但是最近经常出现跳闸问题,跳闸后量回路绝缘电阻在6M左右,从新合闸无立即跳闸现象,但是使用一段时间后又会出现跳闸现象,多数都是在夜里,早上上班来时发现蓄电池已经没电啦。现在我想问一下大家: 1、40A空开跳闸除了过流还有什么原因啊?个人认为出现短路的可能不太大,钥匙短路再送电应该立即跳闸啊。如果不是短路那么40A的空开带这么几个破灯不可能过负荷啊。 2、此应急回路安装时确实有点问题,一个是无PE保护线,另外不应该用40A的大开关(但是现在40的还跳呢),还有应急照明灯应该与插座连接,有故障时可以拔下来,便于检修。以上说的这几条问题会有造成跳闸的影响或者隐患吗? 请高手解答,不胜感激!

  • 如何解决总漏电开关频繁跳闸的问题呢?

    已经竣工的10栋楼,屡屡出现总漏保开关的跳闸现象,一停就是一栋楼,把物业公司烦死了,为身摸啊?? 我找了两家配电箱厂家的技术员,一家说每户的漏保漏电电流的设计值是30MA,总漏保开关是300MA,一栋楼20-30户,每户的漏电电流达不到30MA,可全部积聚起来有可能超过300MA,从而造成跳闸。另一家说国产开关标注的300MA的数值其实达不到,一般250MA就可能跳了,所以换用国外的开关就可以解决问题;我到底该如何解决这个问题啊???

  • 装焊车间变压器频繁跳闸,如何解决?

    求助大家一个问题,我们公司有一个装焊车间,车间有80台单相AC380V焊机,总容量8500KVA左右,但是焊机暂载率不知道,可以认为所有焊机都是平衡的接在三相系统内。供电变压器为SCB-10 1250KVA 10/0.4,低压总断路器额定值2000A,具体整定值不清楚,采用动态三相共补无功补偿装置,控制器只采集B相电流互感器信号,补偿量480kvar。 现在的问题是近期车间产量提高以后焊机使用率增加,而且没有群控装置,导致低压总断路器频繁过流动作,据现场人员说动作值在4000A左右,现在没办法只能把部分焊机负载移到别的变压器。我们在现场对转移出的负载电流进行测量,峰值在1100A左右,对原变压器剩余负载电流进行测量,峰值在2100A左右,电压波形正常(测量期间出现过一次800V的峰值电压)。我想知道现在这台1250的变压器是不是容量太小了,已经不能满足当前负荷需要?如果要增加容量应该增加到多大,怎样来计算?三相共补的补偿方式对于这种只接两根火线的焊机来说是否合理?是不是需要改为分相补偿的方式,补

  • 急 急 为什么高压油开关频繁跳闸

    兄弟我在建筑工地,供电所送来的10KV高压电经过一个高压油开关送到我们工地的1250KVA的箱式变电站,之前一直运行的很正常,但今天高压油开关跳了3次闸了,目前工地也没什么大的负荷,只有7、8台电焊机,跳过之后也没在用了,但还是跳闸,还请各位大神出面给分析下,什么原因啊,这会儿电还在停呢

  • 10kv配电变压器低压进线断路器频繁跳闸

    最近某大厦300KW空调机组由定频改为变频后,引起配电变压器低压401进线断路器频繁跳闸,该开关为M25H1型2500A,保护模块设置了接地保护,接地保护整定值为1200A,0.4S。请高手帮忙分析跳闸原因?是否因变频器谐波电子干扰保护模块造成?谢谢!!!

  • 电动机启动运行后,电压降频繁跳闸,如何改善?

    本人负责一开山石厂工程,情况是这样共上两台800KVA变压器,各种设备总和功率近1200KVA.现有一台碎石机功率为200W采用软启动方式启动.距离配间柜约230米.采用185的铜芯电缆.现在投入使用后.碎石机可以正常启动.但运行一段时间久后就跳闸.测量后发现电压从380V降至330V.请问采用什么方法可以解决这种问题?既经济又可靠.在线等.急急.解决不了就赔钱啦!

  • 400A断路器频繁跳闸,老电工用这个方法,一夜未跳闸!

    夜深人静,工厂内弥漫着机器的低鸣声和灯光的昏黄。夜班生产通常是工艺连续进行的重要时刻,但在一次夜班中,工厂却面临了一个棘手的问题:400A断路器频繁跳闸,令整个生产陷入了困境。

  • 【讨论】电动机启动运行后,电压降频繁跳闸,如何改善?

    本期人负责一开山石厂工程,情况是这样共上两台800KVA变压器,各种设备总和功率近1200KVA.现有一台碎石机功率为200W采用软启动方式启动.距离配间柜约230米.采用185的铜芯电缆.现在投入使用后.碎石机可以正常启动.但运行一段时间久后就跳闸.测量后发现电压从380V降至330V.请问采用什么方法可以解决这种问题?既经济又可靠.在线等.急急.解决不了就赔钱啦!

点击加载更多

频繁跳闸

频繁跳闸专题,为您提供频繁跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与频繁跳闸 相关的专业交流讨论,更多频繁跳闸相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

漏电保护器老跳闸

跳闸保持继电器