首页 课程 资料 论坛
  • 在线求教越级跳闸的问题

    今天我公司35KV变电站发生10KV母线故障,10KV母联开关瓷瓶处落鸟造成母线短路。两台主变跳闸,一台显示故障为差动速断,另一台显示为高后备过流工段动作。请问为什么低后备没有动作而是高后备与差动动作。运行方式 两台主变并列运行,低后备保护投复压过流 高后备投复压过流。10Kv有PT 35kv无PT。差动投差速 比率差动。在线求教高手是什么原因造成了越级跳闸。

  • 电工维修中,越级跳闸怎么办

    在我们日常机电维修中,有时会遇到本来是应该用电设备的一级断路器跳闸,但是呢上一级或者下一级的断路器却跳闸了是怎么回事呢?咦~下面小曲儿为大家来分析一下原因。

  • 一起莫名其妙的越级跳闸

    一起莫名其妙的越级跳闸

    2008年8月25日20点50分,值班电工与车间操作工去起一台6KV315KW的高压电机,按下按钮后,电机哼了一声,灯泡闪动,紧接着全厂停电。后查保护器故障内容,35KV总进线断路器过流1跳闸,动作电流2000A,定值是1427A,0秒。 完成全厂送电后,全力以赴查问题,当时故障现象是:高压开关柜速断过流跳闸掉牌,总进线跳闸,伴有灯光闪动,后来咨询上级110KV变电站值班人员,当时有一下低压接触器突然声音很高,然后消失,接着,我公司负荷消失。根据现象,我们初步判断是短路,当时用高压摇表测电机绝缘20M欧,电缆23M欧,没有问题。直流电阻测试仪检测,三相平衡。第二天,查电缆线路,没有故障。我们真是纳闷,明明是短路,就是查不出故障点,后来,我们又查了开关柜,接地开关未打上。 没有问题,再次试车我们没有胆量,于是电机拉至电机大修厂进行检测,无问题,并且将电机空转了10分钟,电机故障排除。电缆进行绝缘处理,空试线路,正常,也排除。真是邪乎! 既然无问题,干脆再试一次,于是,将进线保护退出,现场启动电机,一次成功。 现在的问题是既然跳了,肯定有故障,但是现

  • 漏电开关越级跳闸怎么解决

    我负责一个工程现场临电,现在我遇到一个头问题,漏电开关老是越级跳闸,我现场用的是TN-S系统,3级配电,逐级保护,之下就是各个开关箱,机械设备箱,如果一个开关箱的漏电开关跳闸,整个3级箱(动作电流在30毫安每0。1毫秒),2级箱(动作电流在75毫安每0.1毫秒),A柜的漏电都跳(动作电流在200毫安每0.2毫秒),这事怎么解决啊

  • 施工电梯不定时越级跳闸

    现场施工电梯(变频式)不定时越级跳闸,末级箱(3级箱),2级箱均未动作。只跳1级箱。起初检查发现1级配电柜总开容量略低,原先上限400A,更换加大容量到630A。运行2天又跳闸了,而且是清晨。这排除了容量不够越级跳闸的问题。是否为变频电梯谐波导致误跳?但是为什么是越级动作?!2级断路器按了测试按钮,是可以正常工作。一头雾水,求大神解疑!

  • 10KV开关越级跳闸的原因分析

    10KV开关越级跳闸的原因分析

    本帖最后由 laodongzhe186 于 2016-12-1 21:36 编辑 前两天单位的一个400V配电室中分支母排发生短路故障,造成其上级10KV配电室的进线开关跳闸,一个月前刚做完预防性试验,但是出现越级跳闸,不知何故,哪位大侠帮忙给分析一下原因吧,谢谢啦(保护定值按照设计院设定)

  • 请教断路器越级跳闸的原因

    近日将一小炼钢厂切割到一条10千伏线路上,频繁跳闸,不知原因,请大家谈谈.钢厂的用电负荷在负荷曲线上查出来是2000多千瓦,从负荷曲线上看整条线路的负荷并没有超过线路过流限额,连续将本线路跳了4次,保互动作均显示为过流,最后一次闸跳的是35千伏线路的开关,躲过了10千伏线路开关、10千伏主变开关,为何越级?是谐波作用的结果吗?其机理如何?

  • 多级漏电保护时常越级跳闸?

    多级漏电保护时常越级跳闸?

    来源:电力之窗 版权归原作者所有,侵权请联系删除

  • 求助:断路器越级跳闸问题

    有一台800的变压器,低压总保护1000A的低压万能断路器(整定电流1i),下面带了6路250A,2路400A的普通断路器,当用户电缆有故障时总万能断路器老是一块跳,引起整个变压器低压停电,有解决的办法吗?[ 本帖最后由 mwgyx507 于 2008-7-18 13:11 编辑 ]

  • 帮分析一下为什么越级跳闸

    现象:用户反映馈出电缆A,C相短路(挖掘机将VV3*25电缆刨断),断路器未动作(电缆上口S3塑壳及上端空气开关均未跳闸),变压器高压侧熔断器单相熔断。条件:塑壳开关为S3N250热磁保护,空气开关为E2N2000 LSI三段保护,过载保护1*LN 18S,短路保护设置为OFF,变压器800KVA。请大家帮分析一下,如何调整,先谢了!

  • 【求助】关于线路断路器越级跳闸的分析

    最近刚过完年,回单位第一天就碰到一件电气的怪事:高低压配电房一把630A低压配电柜出线的断路器跳闸?此断路器出线双拼YJV22-4*240mm2电缆进综合楼配电间的1#电源柜(总开630A常熟开关断路器,分三路分别是1层250断路器、2层200A、3层250A),其中1层250断路器下级是综合楼强电井的1层照明总配(总开630A,分三路分别是1号办公区125A、2号办公区125A、3号办公区50A),其中3号办公区50A断路器下级接进3号办公区内的PZ30配电箱(总开50A、分若干路照明和插座)。跳闸情况:第一次,1层办公区晚上8点突然停电,电工去检查,办公区内的PZ30配电箱、强电井1层照明总配、配电间的1#电源柜均无跳闸现象,后去高低压配电房,630A低压配电柜出线开关跳闸,送电后正常。 相隔3天,1层办公区中午2点突然停电,电工去检查,3号办公区内的PZ30配电箱有2个插座断路器跳闸,总开50A检查缺相。其他办公区PZ30箱、强电井1层照明总配、配电间的1#电源柜无跳闸现象,后去高低压配电房,630A低压配电柜出线开关又跳闸,送电后正常。

  • 一起继电保护越级跳闸事故

    1事故情况 我局某新建60kV变电所在运行中多次发生越级跳闸。无论是哪条10kV线路故障,虽然其断路器跳闸,但都同时引发主变过流保护动作,造成越级跳闸,以至全所停电。这类事故给我们查找事故原因带来了很大困难。 2查找经过 我局的继电保护人员去现场进行了全面的分析,估计有以下几种原因可能会引起主变油断路器越级跳闸:1)主变过流保护整定值与各分柜整定值配合不当;2)主变过流保护整定值校验不准,取值过小;3)各分柜过流保护整定值校验不准,取值过大;4)主变过流继电器线圈并联接成串联,以至整定值缩小一半;5)各分柜过流继电器线圈串联接成并联,以至整定值增大一倍;6)主变过流时间与各分柜过流时间配合不当。 根据对以上可能发生原因的逐一检查并结合断路器误跳闸前后的现象判断,上述原因基本上都可以排除。对主变和各分柜过流整定值进行了校验,都正确无误。对主变和各分柜过流继电器的线圈进行核对,亦完全正确。对主变过流时间(t=0.5s)继电器和各分柜过流时间(t=0.2s)继电器进行检验,也都正确无误。剩下的只有

  • 帮忙看看哪出了问题越级跳闸

    低压柜子采用GGD,高压出线开关是负荷开关加熔断器,低压出线柜后面门掉落搭到了刀闸上引起短路。为什么是负荷开关跳闸和把熔断器烧掉?不是应该低压进线开关跳吗?变压器是6300KVA,熔断器63A,低压进线开关1200/5!还有是熔断器已经已经烧掉了,负荷开关还要跳吗?

  • 求助:查找一起越级跳闸事故的原因

    我县一座35kV变电站,有一条10kV馈线速断跳闸,引起#1主变过电流跳闸,#2主变无信号跳闸。10kV馈线速断值整定为600A,0S;#1主变(容量4000kVA)35kV侧过电流为100A,1S;#2主变(容量6300kVA)35kV侧过电流为150A,1S。运行方式为两台主变并列运行带单母线运行。核查过定值觉得没问题,线路巡线也没发现异常。这种情况发现了好几次了,就是没查出原因来,请大伙帮忙看看什么原因造成的?先谢谢大家了。

  • 漏电开关老是越级跳闸是什么原因

    本人最近遇到一个工程,这个工程设计了2级漏电,第一级为30mA的末端漏电,第二级是在层间配电箱设计了500mA的防火灾漏电。但是经用户使用反映,他们使用的过程中往往是末端漏电开关没有跳闸层漏电开关就先跳了,对他们造成了很大的影响。我想问一下造成这样的越级跳闸的原因是什么?还有一点是这层的用电设备基本是电脑,共有700台,请问500mA的漏电是否足够?300mA可以吗?

  • 【求助】漏电开关出现越级跳闸的问题

    【求助】漏电开关出现越级跳闸的问题

    住宅总进线开关采用漏电,集中表箱总开关为断路器,之后就是住宅内的分户住宅箱,插座采用漏电开关。问题是,用漏电相位检测仪测试时,住宅内漏电开关不动作,直接在进线的漏电开关动作。请高手分析一下,这样正常吗,设计进线开关采用延时型。现在用的对吗?(下附图纸及开关照片)

  • 临时用电越级跳闸问题、急急急!!!!

    工地临时用电从110KV变电站引出一路10KV电源线,设断路器(过流保护值设为200A),下接4台400kVA和1台315kVA变压器。用电设备为75KW的振冲设备,共10台。每台振冲设备需要配一台22KW和一台15KW的电机辅助抽水。振冲设备在工作时电流会逐渐增大(到110A左右,维持10—12秒时间)。出现问题:110KV变电站出现过流报警频率较大(一天一次吧),也会出现过流跳闸现象(110KV变电站过流保护先于电源进线断路器动作)。导致每次都要打电话通过110KV变电站合闸送电,很麻烦。请高人给分析一下!谢谢~ 备注:之前110kV变电站给我们设的过流保护值为200A多一点,现在经过协商已经调整到220A了。

  • 住户装修越级到电缆分支箱总开跳闸

    我们项目正在起交房,住户装修造成短路跳闸;住户配电箱总断路器带过欠压保护器,各插座回路带漏电保护;供电局集中表箱带漏电保护,电缆分支箱带漏电保护;住户装修造成短路直接跳到分支箱,何解?装专家帮我解答,谢谢。。。

点击加载更多

越级跳闸

越级跳闸专题,为您提供越级跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与越级跳闸 相关的专业交流讨论,更多越级跳闸相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度