先谢谢大家: 请问大家,负荷计算中,有功,无功,视在功率,的公式是怎样的呢,我在一个表上看到一个数字,有功是130KW,无功是116KVAR,电容补偿是73KVAR,视在功率137KVA,请问视在功率是怎样计算到的,我算了好久都对不上,还有就是电容补偿是怎样确定的,谢谢了.
在设计规范中有一段是计算“空调夏季热负荷“,平常用的都是夏季冷负荷,这个热负荷是怎么个意思?COP不是热负荷的能效比吗,怎么这里是吸收式制冷机的制冷系数?
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 一、机房得热量及冷负荷: (一)、机房得热量: 在室内外热、湿扰量作用下,某一时刻进入一个空调房间的总热量和湿量称为在该时刻的得热量和得湿量。如果得热量为负值时称为耗热量。根据性质不同,得热量又分为显热和潜热,而显热又包括对流热和辐射热两种成分。 1、机房显热量来源: (1)、透过外窗进人室内的太阳辐射热量; (2)、通过围护结构传人室内的热量; (3)、设备散热量; (4)、人体散热量; (5)、照明散热量; (6)、新风散热量。 2、机房潜热量来源: (1)、工作人员人体散热量; (2)、渗透空气及
SBR进行设计计算时,很多设计资料给的负荷是如图所示我想问一下,这个负荷公式中为什么考虑曝气时间比?
请各位前辈给点建议!怎么计算厌氧池的有机负荷?有什么简单的公式吗?进水BOD为20050mg/l,出水为50mg/l,100t/d水量。怎么才能确定它的池体积呢?
来源:制冷百科<
我认为《暖通空调.动力》 技术措施热负荷计算公式:Q=a*F*K*(tn+twn) (2.2.5条)是有误的 应为: Q=a*F*(tn-twn)。这是很明显。但以下就不那么简单确定有误: 冷负荷外墙、屋顶计算公式为: CLo=Fo.ko(tl。-tn) tlo=(tlo-td1)Ca.Cp (规范及技术规程都一样)规程 3.2.8条 我认为:tlo应为:tlo=(tlo+td1)Ca.Cp 否则北方比南方室外综合逐时还高。 那位大师可指点迷经。
需要系数法的电气负荷计算公式
01温度的换算 先从最简单的开始——温度换算摄氏度(C)与华氏度(F) 华氏度 = 32 + 摄氏度 × 1.8 摄氏度=(华氏度-32)/1.8 开氏温度(K)与摄氏度(C) 开氏温度(K)=摄氏度(C)+273.15 02压力的换算 Mpa、Kpa、pa、bar1Mpa=1000Kpa; 1Kpa=1000pa; 1Mpa=10bar; 1bar=0.1Mpa=100Kpa; 1大气压=101.325Kpa=1bar=1公斤; bar、Kpa、PSI1bar=14.5psi; 1psi=6.895Kpa; mH2O
收录于话题 负荷的正确估算与取值
10W平米的暖建筑物建筑面积,需要的供热量是多少! 采暖热负荷=采暖建筑物建筑面积*采暖热指标 采暖热指标(W/m2),住宅未采取节能措施为58--64,采取节能措施的为40--45 我想问问:算出来的指标的后面的单位是千瓦,他是指每小时吗?急!!!顺便帮我看一下我算的对吗? 100000平方米*采暖指标40*0.001(这个是换算成KW/m2 对巴?)=4000KW 对吗?是每个小时需要的吗?
我大多都用需要系数法确定计算负荷:公式如下;1 用电设备组 计算公式为:Pjs=KxPs Qjs=Pjs tgφ Sjs=√ P2js+Q2js (注:P方js + Q方js 然后开根) Ijs=Sjs比上根号3乘UN式中:Pjs-有功计算负荷,KW; Qjs-无功计算负荷,Kvar; Sjs-视在计算负荷,KVA Ps-用电设备的总容量,KW Kx-需要系数,查表 tgφ-用电设备功率因数的正切值, UN-用电设备的额定电压,V 。附件:民用建筑用电设备的需要系数 Kx 和cosφ·tg
核心提示:文章简述低压配电线路的计算负荷及其物理意义,介绍了并分析配电线路过负荷保护两个公式中的电流参数及其配合关系,举例说明两个公式的应用,总结两个公式的应用要点。在低压配电干线系统中,干线的负荷电流一般不是恒定不变而是周期性变化的,当配电线路通过短时间少量的过负荷电流时,保护电器不应动作,在过负荷电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的物质造成损害前,保护电器应可靠动作。为此,国家规范规定了过负荷保护电器与被保护线路在相关电流参数上的配合关系,常称其为过负荷保护的两个公式。笔者在审查工作中发现,有的设计人员没有完全理解公式中的电流参数及其配合关系,未能熟练应用公式选择线缆截面并进行保护校验。本文简述低压配电线路的计算负荷及其物理意义,介绍并分析配电线路过负荷保护两个公式中的电流参数及其配合关系,举例说明两个公式的应用,总结了两个公式的应用要点。1 过负荷保护的两个公式《低压配电设计规范》GB50054-2011第6.3.3条规定,过负荷保护电器的动作特性应符合下列公式的要求: IB≤In≤Iz(1) I2≤1.45Iz(2)
直线塔外负荷计算的公式,请电力行业的朋友指教!谢谢!
1、机房显热量来源: (1)、透过外窗进人室内的太阳辐射热量; (2)、通过围护结构传人室内的热量; (3)、设备散热量; (4)、人体散热量; (5)、照明散热量; (6)、新风散热量。 2、机房潜热量来源: (1)、工作人员人体散热量; (2)、渗透空气及新风换气散热量。 (二) 机房冷负荷: 在某一时刻为保持房间具有稳定的温度、湿度,需要向房间空气中供应的冷量称为冷负荷。相反,为补偿房间失热量而需向房间供应的热量称为热负荷。为维持室内
I=P/(1.732*380*功率因数) 这个是三相380计算公式单相220 怎么计算?小弟这里求教中^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
本帖最后由 xinxin_renlei 于 2013-5-9 20:49 编辑 AHU,MAU负荷风量计算表,公式全部输入好了,只需要设计参数,简单快捷准确有了它,你的效率大幅度提升,只需要设计参数就OK哦亲,欢迎下载,欢迎讨论,期待好评!
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 常用设计计算公式总热量: Unit:kcal/h 1RT=3.5kw 1P=2.324kw 1kw=860kcal/h 1k=4.27J 1.QT=QS+QL 空气冷却:QT=0.24*&*L*(h1-h2) QT-----空气的总热量 QS-----空气的显热量 QL-----空气的潜热量 & -----空气的比重取1.2 kg/m3 L -----室内总送风量M3/H h1 -----空气的初焓值kJ/kg H2 -----空