办公室:220 (W/M20)普通工业产房:180商场:300我是在广东这边工作的,哪位朋友有这方面的资料传点上来啊!谁知道沿程阻力计算公式?请赐教!
请问,一个做LED灯的厂房,要求恒温恒湿。地点在四川。空调冷负荷指标大概是多少。刚刚咨询的一个做恒温恒湿机的。说按350W/m2算。还有用电量指标大概多少?
今天翻翻笔记本无意中发现空调用电负荷的估算公式,这是老杨以前跟通风专业的同事一起讨论定下来的,现在把这个公式放上来分享一下,或许对你有用。
想问各位:在选择空调箱时,空调箱的制冷量比室内设计负荷大多少,同样,选择冰水主机时,冰水主机的冷量比设计负荷大多少呢?谢谢!!
在做电气系统图的时候,计算某只配电箱的负荷,插座,空调插座回路的负荷大家是怎么控制的?望有经验的朋友给兄弟点意见,先谢了!
网吧空调负荷是大家关注较少的一个区域,大家建议的符合配置从200-400W/M2不等,为了使大家今后的设计更有依据,希望那些做过实际网吧工程的同行将经验拿出来分享,根据实际的空调运行情况判断网吧空调的适合配置.
我是一位暖通专业刚毕业的大学生,请教各位GGJJ如何计算地下室的空调负荷?例如地下办公室的冷负荷指标一般取多大?先谢谢了哈。
现要做一个别墅的空调设计。冷负荷选多大合适啊
大家可以看一下,我个人觉得还不错。
有个展厅,层高9.9米,两面都是玻璃幕墙,负荷很大,想采取分层空调的方式,上部分不制冷,想在高度5.6米处喷口侧送那么负荷怎么算?门窗负荷要算5.6米以上的吗,还有空气渗透量怎么算?
1、现在做设计都很难拿到完整的建筑热工参数和空调室内的设备参数,不知各位都是怎么解决的,还进行负荷计算吗?2、当空调室的外墙是圆弧形时,外墙面积怎么算?屋面是穹顶时屋面面积又该怎么算?当外墙算乎?3、当建筑外墙采用干挂石材时传热系数又该如何选取呢?4、新版的《公共建筑节能设计标准》不是要求要出暖通计算书吗,想想不定因素那多,不知道该怎么出啊,请设计院的朋友回个话。
配电室有4台1250KVA变压器,电容柜、直流屏柜及其它高低压柜共计30个在地下室。我是按变压器的40%负载,1.5%的变压器损耗算的热量,电柜按每台500W*30=15KW,变压器负荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共计45KW+45*10%=49.5KW空调冷负荷。
各位大侠: 小弟有个事需要请教一下大家,有关冷负荷的。现在项目有三个穹顶,分别高低是29.7米,60.5米,32米,如果要计算这一块的冷负荷,我应该加多少系数,楼层的高度与冷负荷之间应该怎么计算。
按照注考资料,系统冷负荷应该包括:1、房间冷负荷2、新风冷负荷3、管道传热损失带来的负荷4、冷机、水泵等的输入功率其中前三个比较好理解,第四项解释为:水泵、冷水机组等工作时输入的电能会转变为热,需要冷水机组提供的冷量来平衡?但个人有点疑问,电机发热会不会散发到空气里,通过通风传到室外,还是象前面解释的传给冷水?大家再选冷水机组时,系统冷负荷包括第四项吗?
在设计规范中有一段是计算“空调夏季热负荷“,平常用的都是夏季冷负荷,这个热负荷是怎么个意思?COP不是热负荷的能效比吗,怎么这里是吸收式制冷机的制冷系数?
某车间,数控钻孔机床50台,每台额定功率12KVA,均配有一套独立的冷却水的设备(风冷),散热量不知道如何统计。有没朋友做过类似空调?该如何确定散热量?
各们同行,小弟教个问题,在超市空调系统负荷计算时,对于不同用处的区间,单位面积负荷是统一用个值还是取多不同值?例如,一个是肉类区一个是收银区,怎么进行负荷计算?
空调冷负荷一般可以通过软件计算,但湿负荷得出的结果都是很低的。一般只有人员的散湿。这样的结果是热湿比太大,结果风量也大了。请问各位的湿负荷如何确定?
根据书上,冬季空调热负荷应根据建筑物下列散失和获得的热量确定:① 围护结构的耗热量;② 加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量;③ 加热由门、孔洞及相邻房间侵入的冷空气的耗热量;④ 水分蒸发的耗热量;⑤ 加热由外部运入的冷物料和运输工具的耗热量;⑥ 通风耗热量;⑦ 最小负荷班的工艺设备散热量;⑧ 热管道及其他热表面的散热量;⑨ 热物料的散热量;⑩ 通过其他途径散失或获得的热量。确定房间计算热负荷时,将房间获得的热量(取正号)和房间散失的热量(取负号)相加,如果结果为负数则房间需要加热,反之则需要冷却。以上是我的想法,对不对?那么为何不提到人员散热量?
现在出现很多负荷计算软件,不过本人觉得学起来比较麻烦,用起来也不是很顺手,对其中一些数据来源也不是很理解,所以决定对《措施》上冷负荷计算方法予以整理,做了一个简单的空调负荷计算表,里面含盖了一些常用的负荷,墙、窗传热、窗辐射,人体,照明,邻室,如若需要其他的负荷则可以手输进去。里面一些命令符号则采用汉语拼音开头字母,如墙传热就是qc,东向就是d,南向n,北b,西x。窗辐射cf,朝向相同,邻室分为两个邻室温度,可以从第一页的参数内进行修改,ltc和lbc,就是邻梯传热和楼板传热。基本是如此,其他有不清楚的可以留言,我将进一步解释。希望大家多体提提宝贵意见。