首页 课程 资料 论坛
  • 变电站母线的电流负荷如何确定

    请问变电站母线的电流负荷如何确定?是否就是变压器的高压和低压侧的电流额定值?另外高低压侧的主接线方式一般都应选一样的吗?刚毕业,要做项目。

  • PML1柜里76KW负荷,母线大小是如何取值的?

    低压配电柜PML1柜里的母线大小是如何取值?76KW用电负荷的配多大的母线够了呢(离变电所约150M)?动稳定,热稳定如何算?

  • 请问变电站母线的电流负荷如何确定

    请问变电站母线的电流负荷如何确定?是否就是变压器的高压和低压侧的电流额定值? 另外高低压侧的主接线方式一般都应选一样的吗? 刚毕业,要做项目。

  • 一、二类负荷配电干线选用母线是否可行?

    现有一工程,甲方偏向选用母线配电,三级负荷是无问题的,不过一、二类负荷如果选用母线,若其中一个分支处出现问题,如短路,使整段母线断电,出现这种情况的话,影响的范围好大;再者,这样的做法究竟跟规范所要求的消防负荷配电要直接从低压配电柜引来,并在末端切换有无矛盾呢?请各位师父多多指教,有经验的传授一下!

  • 10kV环网柜的母线截面和负荷开关该如何选择?

    在下从事电气工作两年,目前有个房地产项目规模较大,根据规划,需要建设2台110kV变电站,12个10kV开闭所(大约容量1250kVA),设计院初步规划采用放射式供电,但是公司高层领导要求采用环网供电,把12个开闭所串在一起形成环网. 问题: 1 目前进口环网柜一般采用哪种型号? 2 环网柜的母线该如何选择? 3 环网柜的高容量的负荷开关该如何选择? 希望各位朋友一起探讨一下,建设地点在四川成都.

  • 【疑惑】一级负荷单母线是否必须设分段开关

    我单位是一个化工企业。应该是一级负荷。计划是两台1600变压器供电,一用一备。进同一段母线。问母线是否必须设分段开关?可否不设母联柜而用备用电源自动投入。实际供电局供电只有一路。老板考虑投资问题想省掉母联柜是否可以?依据是什么?十万火急!

  • 一级负荷10KV侧单母线分段可不设联络柜

    是江苏的项目,7万多平方的一类高层公共建筑,原设计10KV侧单母线分段,中间设母线联络柜,变压器是一台1600KVA,一台是1250KVA。 今天接到业主电话,说电业部门不同意原来的供电方案,理由是当一路电源故障时候需要另一路电源要负担起100%的负荷,这样就要求两条10KV线路都要有关2850KVA的输电能力,线路输电能力不能满足要求。结论是把10KV的母线联络柜取消掉,低压单母线联络。 现在我觉得有些犹豫,是否按业主要求改图纸。

  • 关于负荷计算的一些问题

    学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)

  • 为什么电压小母线有电压

    10KV1段母线正常送电运行 2段母线没送电 而且电压互感器在试验位置,母联和隔离柜也在试验位置,现在检测出2段母线 的电压小母线 有电压 反应到计量装置 A 5.5kv b 5.4kv c 2.0kv 为什么呢

  • 关于插座及其负荷的问题

    一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.

  • 关于备供负荷大家的做法

    如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。

  • 【请问】隔离开关应该在断路器母线侧,还是应该在负荷侧?

    【请问】隔离开关应该在断路器母线侧,还是应该在负荷侧?

    本工程是一城市电缆入地改造项目,给供电局干的活。这是他们本市供电局的设计院的图纸,因为也是他们审核我们的图纸,所以就直接描的他们的图。但是这个接线图,10KV出线 先经过断路器,后经过隔离开关,总觉得有问题。我局的应该先经过隔离开关,然后在经过断路器才好,这样检修断路器的时候也不必整条母线都断电

  • 发电机与母线连接问题(从发电机容量和线路负荷的角度考虑)

    小小学生一个,还请各位多多指教!先行谢过!这是我的一份课程设计,其中主要技术指标有:1、凝气式发电厂 (1)凝气式发电机组6台6*150MW,出口电压13.8KV; 发电机次暂态电抗0.124;额定功率:0.8 (2)机组年利用率小时数:T=6000小时。 (3)厂用电率:8% (4)发电机出口处主保护动作时间取0.2s; (5)环境温度:最高温度40℃,年平均气温15℃。 2、电力负荷110KV系统为300MW,剩余负荷送入220KV地区负荷。 3、发电厂出线110KV架空出线6回。每回线路输送距离50km与负荷连接;220kv出线6回,其中两回线路与系统连接,4回线路输送到降压变压站。4、电力系统情况220KV系统容量为无限大,选基准容量1000MVA归算到发电厂220KV母线短路容量为2500MVA按照如上参数,问题如下:1、110KV的母线接有300MW的负荷,剩余发电机的发电量送入220KV?

  • 关于医院负荷分类的问题

    最近在做一个一级的医院,话说一级医院好可怜,查了好多资料,最多只明确说了其中的 急诊室 是二级负荷,其他全是介绍二级三级医院负荷分类的....那一级医院没有一级负荷吗,消防负荷又算几级呢?求做过相关项目的大神讲解下

  • 消防、二级负荷等哪些可以合并?

    本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 编辑 有个小的共建项目,出线有普通照明、二级负荷、消防常用、消防备用,现在配电房出线回路不够,要求增加一级箱子,减少出线回路,哪些可以合在一起?像图片那样是否可行,如果不行,至少要几条进线回路?

  • 如何估算空调的用电负荷

    今天翻翻笔记本无意中发现空调用电负荷的估算公式,这是老杨以前跟通风专业的同事一起讨论定下来的,现在把这个公式放上来分享一下,或许对你有用。

  • 关于防火分区负荷的选择?

    各位师傅,小弟新手,跟师傅接了个工程,工程有地下二层,面积61000平方米,分为17个防火分区,地下层二层分为8个分区,地下一层分为9个分区,根据设计图纸每个分区大概60kW,变压器选1200kVA。但供电局出供电答复方案时,就把这17个防火分区跟其中1栋楼100户,电梯2部共一台变压器共800kVA。 关于防火分区负荷有点疑问:在选变压器的时候,是考虑全部防火分区的负荷,还是就考虑相邻3-4个防火分区的负荷?供电局选的变压器够用吗?

  • 关于负荷计算的一些问题,求教

    本帖最后由 qq444267112 于 2014-3-30 22:34 编辑 1.新风负荷该算冷负荷还是热负荷,热负荷新风量要怎么算?2.人进入房间两次,散热负荷怎么算,比如餐厅,中午一次,晚上一次,如果用软件计算,是不是该算两次?3.相邻房间空调工作时间不同怎么算,比如一间是餐厅,一间是客房,要算这面内墙的负荷吗?

  • 低压封闭母线可以露天吗

    现有630KVA油变,设置在户外水泥墩上,边上是配电房(内设低压GGD柜)。变压器与低压总柜采用1250A的封闭母线连接。那么问题来了,由于油变是露天设置的,必然会有一段封闭母线也是露天的,日晒雨淋,可有影响?

点击加载更多

母线负荷

母线负荷专题,为您提供母线负荷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与母线负荷 相关的专业交流讨论,更多母线负荷相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

线性负荷

全年负荷计算