请问变电站母线的电流负荷如何确定?是否就是变压器的高压和低压侧的电流额定值?另外高低压侧的主接线方式一般都应选一样的吗?刚毕业,要做项目。
低压配电柜PML1柜里的母线大小是如何取值?76KW用电负荷的配多大的母线够了呢(离变电所约150M)?动稳定,热稳定如何算?
请问变电站母线的电流负荷如何确定?是否就是变压器的高压和低压侧的电流额定值? 另外高低压侧的主接线方式一般都应选一样的吗? 刚毕业,要做项目。
现有一工程,甲方偏向选用母线配电,三级负荷是无问题的,不过一、二类负荷如果选用母线,若其中一个分支处出现问题,如短路,使整段母线断电,出现这种情况的话,影响的范围好大;再者,这样的做法究竟跟规范所要求的消防负荷配电要直接从低压配电柜引来,并在末端切换有无矛盾呢?请各位师父多多指教,有经验的传授一下!
在下从事电气工作两年,目前有个房地产项目规模较大,根据规划,需要建设2台110kV变电站,12个10kV开闭所(大约容量1250kVA),设计院初步规划采用放射式供电,但是公司高层领导要求采用环网供电,把12个开闭所串在一起形成环网. 问题: 1 目前进口环网柜一般采用哪种型号? 2 环网柜的母线该如何选择? 3 环网柜的高容量的负荷开关该如何选择? 希望各位朋友一起探讨一下,建设地点在四川成都.
我单位是一个化工企业。应该是一级负荷。计划是两台1600变压器供电,一用一备。进同一段母线。问母线是否必须设分段开关?可否不设母联柜而用备用电源自动投入。实际供电局供电只有一路。老板考虑投资问题想省掉母联柜是否可以?依据是什么?十万火急!
是江苏的项目,7万多平方的一类高层公共建筑,原设计10KV侧单母线分段,中间设母线联络柜,变压器是一台1600KVA,一台是1250KVA。 今天接到业主电话,说电业部门不同意原来的供电方案,理由是当一路电源故障时候需要另一路电源要负担起100%的负荷,这样就要求两条10KV线路都要有关2850KVA的输电能力,线路输电能力不能满足要求。结论是把10KV的母线联络柜取消掉,低压单母线联络。 现在我觉得有些犹豫,是否按业主要求改图纸。
10KV1段母线正常送电运行 2段母线没送电 而且电压互感器在试验位置,母联和隔离柜也在试验位置,现在检测出2段母线 的电压小母线 有电压 反应到计量装置 A 5.5kv b 5.4kv c 2.0kv 为什么呢
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。
本工程是一城市电缆入地改造项目,给供电局干的活。这是他们本市供电局的设计院的图纸,因为也是他们审核我们的图纸,所以就直接描的他们的图。但是这个接线图,10KV出线 先经过断路器,后经过隔离开关,总觉得有问题。我局的应该先经过隔离开关,然后在经过断路器才好,这样检修断路器的时候也不必整条母线都断电
小小学生一个,还请各位多多指教!先行谢过!这是我的一份课程设计,其中主要技术指标有:1、凝气式发电厂 (1)凝气式发电机组6台6*150MW,出口电压13.8KV; 发电机次暂态电抗0.124;额定功率:0.8 (2)机组年利用率小时数:T=6000小时。 (3)厂用电率:8% (4)发电机出口处主保护动作时间取0.2s; (5)环境温度:最高温度40℃,年平均气温15℃。 2、电力负荷110KV系统为300MW,剩余负荷送入220KV地区负荷。 3、发电厂出线110KV架空出线6回。每回线路输送距离50km与负荷连接;220kv出线6回,其中两回线路与系统连接,4回线路输送到降压变压站。4、电力系统情况220KV系统容量为无限大,选基准容量1000MVA归算到发电厂220KV母线短路容量为2500MVA按照如上参数,问题如下:1、110KV的母线接有300MW的负荷,剩余发电机的发电量送入220KV?
这是我自己总结的一些有关暖通计算的规定性参数。比如冷热负荷估算指标、照明密度、电气功率密度、空调系统的风量估算,机房面积估算、冷却水估算等等。希望对大家有用。我也是新手。共同努力!
一单相电焊机名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求计算负荷 和电流?
请问,一个做LED灯的厂房,要求恒温恒湿。地点在四川。空调冷负荷指标大概是多少。刚刚咨询的一个做恒温恒湿机的。说按350W/m2算。还有用电量指标大概多少?
小弟做电气设计半年多了,最近有个一类高层,涉及到了一级负荷,现在问题就来了。一级负荷是要求双源电源供电,外加备用电源,这三个电源怎么分配呢?图里面的是一个他们以前做的,我看了半天没看懂,为什么只有一部分的负荷接到了发电机双电源的母线上?求指教
住宅及公寓类建筑,采用单位面积功率法估算负荷,如果按设计手册确定一个负荷密度值,如50W/㎡,是用总的项目建筑面积乘以这个负荷密度?还是把总的建筑面积分成几部分,比如套内面积、公共区面积,取不同的负荷密度指标,比如套内60W/㎡,公共区30W/㎡,分别乘以各自面积,再加起来?那种方法更准确?大家讨论讨论
在天正电气中的计算中要输入这几个系数?请问无功补偿计算中的平均负荷系数、有功负荷系数、无功负荷系数分别是什么?还有在计算负荷中在选择变压器的时候也要有有功负荷系数、无功负荷系数,这些是什么系数啊?是不是各组用电设备汇总后的低压干线或车间干线上选取的同时系数呢?这个数值选取没有具体的规定吗?菜鸟谢谢个人高手了。