  • 二级负荷的配电方式讨论

    某工程电源情况如下:一路10KV高压专线,设变压器800KVA两台,为满足一级符合供电要求,设有快速自启动柴油发电机一台。低压配电方式为:每台变压器各带一段母线,且设有母联。其中一台变压器低压侧母线还与发电电源连锁切换,并设应急母线段。以上为常用单电源,两台变压器,一台发电机的配电方式。(一级负荷容量不大,发电时也要供给二级符合)现在我想了解一下,各位对二级负荷如:普通客梯,中型百货商场营业厅照明,生活水泵的配电方式。方式一:此类二级符合任意接在三段母线之一。且只接一回路。方式二:在三段母线中任意两段上各引一路,在配电设备点切换。

  • 当配电所中无高压负荷时,

    当配电所中无高压负荷时,不得在高压侧装设并联电容器装置。低压并联电容器装置的安装地点和装设容量,应根据分散补偿和降低线损的原则设置这句话是什么意思

  • 怎样确定配电室的冷负荷?

    在一装机容量为240KW的配电室里,如何进行空调消除余热?已知室外平均温度为36度,室外计算温度为41度,地点在北纬20度,东经73度的地区,房间大小为6.75x5.65x3.1米,要求室内温度为35度,整体式(窗式)空调可以吗?如何选型设计空调?

  • 如何计算配电负荷(请教)

    如何计算配电负荷宿舍楼:每间--空调1。5匹(1。2KW),开水器(烧开水喝的)1KW ,灯:共60W。电脑及其它0。5KW,共同100间,请问一般每天用电为多少度,每间房的使用负荷是多少? 空调 使用系数0.2(下班后才用,且主机按使用来说用一半的时间,停一半的时间).开水器使用系数量0.1够了吧,灯1,电脑:0.5即每间房:0.4KW 0.4*100=40KW(计算负荷)*0.8=32KW 平均每天用电32*24=700度电 不知以上计算是否合适,请指教!!!谢谢()

  • 请教有关工厂配电材料负荷

    我的问题是:(车间有多台设备装机总功率为240KW(其中68KW 2台、46KW 1台、 15KW 4台),在低压配电房母线铜排下装1个400A的空开,然后从这个空开再用电缆牵到车间的开关柜,请问空开选400A和240平方的铜芯电缆够不够?)

  • 小区供配电负荷计算!!!!

    最近做一个小区供配电项目,以前没做过,心里没底,不知道算出的结果大了还是小了,望各位高人指点, 一,建筑概况, 本工程规划总用地面积: 131707.1M, 总占地面积 : 34513.14M, 总建筑面积 : 164858.17M A栋建筑面积: 3788.85,层高为六层. 一层为商铺,二~六层为住宅,共20栋. B栋建筑面积: 2789.5, 层高为六层. 一层为商铺,二~六层为住宅,共9栋. C栋建筑面积: 2660.3, 层高为六层. 一层为商铺,二~六层为住宅,共9栋. D栋建筑面积: 320.93, 层高为二层. 二层均为商铺,二~六层为住宅,共19栋. E栋建筑面积: 2515.98, 层高为六层. 一层架空,二~六层为住宅,共10栋. F栋建筑面积: 2103.68, 层高为二层. 为市场, 共1栋. G栋建筑面积: 1766.61, 层高为三层. 为活动中心, 共1栋. H栋建筑总面积: 4905.21, 层高为五层. 为招待所, 共1栋.

  • 关于重要负荷的配电形式的问题

    1、接触器的线圈从失电到常开触点断开的时间为100ms之内(各种接触器不同,取个大概值)2、PC级ATS切换时间也在100ms之内那么重要的二级负荷(如工艺冷却塔,工艺循环水泵等)是否能双电源供电,末端切换。切换的时候泵停掉了然后再要需要一段时间,但在这段时间内就会造成炉子的烧坏或爆炸,就算做了远程启停的话那在中控室启动泵也是需要不短时间的。按这样的情况是否需要做UPS 供电。但是泵的电量很大,做UPS的话需要很大空间,有点不切实际。请大侠们指点下,我的想法有什么问题,使劲拍。跟室里的人讨论很久了没有定论。

  • 配电室空调负荷这样计算可以吗?

    配电室有4台1250KVA变压器,电容柜、直流屏柜及其它高低压柜共计30个在地下室。我是按变压器的40%负载,1.5%的变压器损耗算的热量,电柜按每台500W*30=15KW,变压器负荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共计45KW+45*10%=49.5KW空调冷负荷。

  • 综合医院不同负荷怎么配电

    最近刚刚接触综合医院电气设计 一层有发电机房 低压配电房 请问一层的急诊、急诊抢救区、男女值班室、诊室、心电图B超区 门诊手术、生化、 放射区。。。。这些区域 综合急诊楼 哪些是一级负荷 哪些是一级负荷中特别重要负荷 一级负荷和一级特别重要负荷 有什么区别

  • 配电设计负荷计算的方法

    负荷计算的方法有需要系数法,利用系数法、单位面积功率法等几种。 (1)需要系数法:设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷,这种方法比较简便,应用广泛,适用于配、变电所的负荷计算。 (2)利用系数法:采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台数和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数得出计算负荷。这种方法的理论根据是概率论和数理统计,因而计算结果比较接近实际,适用于范围的负荷计算过程稍繁。由于计算器的普遍使用,本方法必将被广泛采用。 (3)单位面积功率法、单位指标法和单位产品耗电量法。前两者多用于民用建筑,后者适用于某些工业。 (4)对于台数较少(4台及以下)的用电设备,3台及2台用电开关柜设备的计算负荷,取各设备功率之和,4台用电设备 的计算负荷,取设备功率之和乘以0.9的系数。 (5)除采用以上的方法外,还有二项式法以及近年国内出现的ABC法,变值需要系数法等。

  • 工厂配电负荷计算请教大家

    本帖最后由 chengt2000 于 2014-10-9 14:53 编辑 最近接触一个厂房配电项目,很不多不清楚,想来这里请教下一 某些设备组数量很少就2-4台,需要系数按照手册上取感觉不合理啊。应该怎么取?二 搞项目是做混凝土构件生产。配三及钢铁手册都没有此类,应该采用那本手册或规范

  • 工业与民用配电负荷计算

    工业与民用配电负荷计算节选

  • 关于一级负荷和消防负荷的配电问题

    办公楼电气设计中遇到了一个问题,请高手指点:办公楼属于一类建筑,消防电梯、排烟排风等消防负荷属于一级用电负荷;客梯、生活水泵等用电负荷按新《民规》也属于一级负荷,问题是它门的配电电缆在电气井中能否走同一个桥架(桥架中间加隔板,仅把常用回路和备用回路隔开)。请教过别人,但有两种说法:一种是可以,理由是用电负荷等级是一样的;一种说不可以,说是用电性质不一样,一个是消防用电,一个是非消防用电。很迷茫,请指点,并最好有相关依据。非常感谢!

  • 一级负荷和二级负荷配电问题

    一级负荷和二级负荷在低压侧均是由两个变压器供电,但在高压侧不同,请问这区别到底怎么划分,一级负荷是指双电源供电,这双电源取自同一高压不同母线段或是不同高压或是不同区域变电所,而二级负荷是双回路供电,指的两个回路可以取自同一高压,是这样的吗?实际配电中怎么给一二级负荷配电呢?

  • 讨论!消防负荷配电相关问题

    1.建筑设计防火规范上提到,消防设备在末端设置自动切换装置,但消防负荷又分为一级负荷、二级负荷、三级负荷。当消防负荷为一、二级负荷时,需要用双电源、双回路供电,这是消防负荷末端设计自动切换装置是没问题的。但当消防负荷为三级负荷时,供电只需要一个回路,那末端设置自动切换装置,那如何使用。末端自动切换装置应该是有两个进线供电的,但我现在只有一个进线,那如何处理。2.防爆风机是二级非消防设备还是消防设备还是二级消防设备?

  • 低压大容量负荷配电线路

    从变电所配出0。4KV线路,为大约700~900KW容量计算负荷供电,用什么方式供电比较好?电缆并联还是别的什么办法?如果不用高压可行吗?

  • 工地临时配电的负荷计算书

    本人急需一份 工地临时配电的负荷计算书 ,如果有整份的最好,哪位网友有的话,谢谢传我一份参考啊!! 邮箱:competer2005@126.com

  • 供配电照明负荷容量的确定

    设计供配电时照明负荷这样大家是不是这样确定的:三相电每相用的负荷加到一起,用最大的那个乘以3就是照明所需的容量??

  • 空调负荷是否要单独设配电盘?

    一办公楼,甲方要求各办公室设分体式空调。本楼采用高压进户,高压计量。此种情况是否要在各楼层分设照明配电箱和空调动力配电箱?我看到过有的工程是分设的。分析其理由大概有两点:1 动力负荷与照明负荷分开,可减小动力负荷对照明负荷的干扰;2 低压计量,而有的地方供电部门对照明和动力执行不同的电价,分开是计量的要求,对于我在做的这个工程,本人觉得可以不分开。理由是:1 高压计量,供电部门对负荷类型无要求,2 动力负荷对照明负荷的干扰有限,无伤大雅。我现在想把照明和空调负荷合用配电箱,有无不妥?请各位指正,谢谢!

  • 消防负荷配电断路器选型问题

    消防负荷比较小,多为防火卷帘,故配电断路器选用微断,并要求过负荷不动作,动作于信号,但是审图提出微断不能实现此功能,感到不知所措,请问各位前辈,如何解决?