一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
进水COD和BOD的负荷与COD、BOD单位浓度(mg/L)有什么关系,他们之间可以换算吗进水COD和BOD的负荷是怎么样求出来的或者根据什么而知道?有劳各位同行高手解答!
你好!第一次来到这里有幸看到你的留言,我想问一下怎样根据热负荷确定管间距,北京市地暖规范中给出的不同地面层地板向房间的有效散热量准确吗?如果根据这个那嬷每个房间的管间距都可采用300mm,但是我们施工采用的基本上为200、225mm。我想请教以下你们不同房间的管间距怎样确定?拜托了!在这里先行谢过。
精华贴里此问题也有11页的贴了。大家的基本共识是按300w计,16A开关带7、8台。但如何看电脑的铭牌上的数字呢?这是显示器的。。。。其1.2A指什么呢,启动电流,最大工作电流?
谁知道那里有没依据负荷切换的装置,如一台变压器负荷达到90%,应该切换另一台变压器进行运行;并列运行时单台负荷小于30%时切除一台!有谁能提供具体的二次原理图吗?谢了
办公室:220 (W/M20)普通工业产房:180商场:300我是在广东这边工作的,哪位朋友有这方面的资料传点上来啊!谁知道沿程阻力计算公式?请赐教!
我在做动态负荷方面的毕业论文,用了几款负荷软件,但都是以一个恒定的室内温湿度值,然后直接根据软件的各地区气象数据就算出逐时负荷,不知有软件能计算室内温湿度数据不定,而是变化的情况下的负荷吗?或者,简单的,直接给一个室内的温度、湿度值和时间值和室外的温湿度值,然后计算负荷,我把全天离散成多个点,算出对应的负荷,全天的动态负荷就出来了,请大家指点一下
车间内墙体和顶全部为50厚EPS双彩保温板,车间内吊顶高度为3米。以下为车间内各需降温房间的参数:一、车间部分参数1、 需空气净化降温至20度车间:225㎡+250㎡=475㎡。其中225㎡的为车间新风量为16000立方米/小时;250㎡的车间新风量为12500立方米/小时。2、 以上两个车间每个车间内有一个表面积在40㎡表面温度在80度的连续运行设备。现在的车间配有一台组合式新风机组,机组风量为12500立方米/小时;冷量为125KW;风压为900pa;电机功率为7.5KW。二、物料降温参数其中设备内溶液量为7.5立方米/台的设备有11台+5.5立方米/台的设备2台=93.5立方设备内的溶液为麦芽糖醇,该溶液密度为1430KG/立方米,物料的温度要求从40度降到20度,降温幅度每小时只能降1~2度其中设备同时使用率为35%(35立方)麦芽糖的比热容没有查到其它的数据甲方没有提供。
旅馆规范上说一.二级旅馆的高级客房照明为一级负荷,全国措施上说四星级以上宾馆客房照明为二级负荷。问题一:建筑规范上说的六级和旅游规范说的五星是什么关系?问题二:不论客房照明为一级还是二级负荷,一般都需要双电源供电,但我们每间客房都设了节电型配电箱,照明和插座都由此箱配出,那样就都成了双电源了,这样做合理吗?请做过四星级以上宾馆的朋友不吝赐教,多谢。
配电箱插座出线开关整定值为32A,用BV3X4导线穿塑料管不满足JGJ/T16-92第8.6.3.4条的规定。请问各位大哥,应该怎样做?
先谢谢大家: 请问大家,负荷计算中,有功,无功,视在功率,的公式是怎样的呢,我在一个表上看到一个数字,有功是130KW,无功是116KVAR,电容补偿是73KVAR,视在功率137KVA,请问视在功率是怎样计算到的,我算了好久都对不上,还有就是电容补偿是怎样确定的,谢谢了.
小弟我正在进行一个工业区用电负荷的计算。采用的是单位用地指标法。一般来讲,计算得到的用电负荷都要乘以一个同时系数,大概0.7左右,但是我今天看了一本报告,里面在计算实际的用电负荷的时候不仅乘了一个同时系数0.7,另外还乘了一个需要系数0.8,我想问大家在总体规划阶段计算用电负荷的时候是只需要乘同时系数,还是需要再乘以一个需要系数?谢谢。
一级负荷应由两个电源供电。请教:柴油发电机所提供的电源可不可以作为其中的一个电源?(我个人理解柴油发电机所提供的电源应该是应急电源,不能作为一级负荷的供电电源!不知对不?)请指点!谢谢
我用的计算软件是鸿业负荷计算3.0版,这个工程地上共有24层,将近100米高,3层以上层高和维护结构都相同.我用输好的房间信息计算采暖热负荷时,标准层每层的负荷相似,可是我用相同的房间信息计算空调热负荷时,第5层比第4层多了几十KW,不知何缘故.后来我将5层各房间的负荷加起来,和软件生成的结果对照,发现软件生成的结果大了,是软件的错误吗?还是我没有注意空调热负荷参数的设置,正在苦恼中,哪位仁兄可以帮我分析分析呀(我曾经为了简便,将标准层删除掉只剩一层;可是我后来把删掉的标准层都添加上后,计算结果还是一样有这个问题)
请教大家问题(谢谢了!)本人做机场供电(新手,不好意思),最近做了个包头机场的变电站:一级负荷,10kV高压双路进线,单母线分段接线(设联络开关、手动切换),两路高压同时使用,互为热备用,单路可待全部负荷.低压还带应急柴油发电机。这个方案在机场行业用了很成熟了,而且行业内部评审也通过。可是图纸送到供电局报装却卡壳了,供电局意见如下:1、高压应改为一用一备(一路使用,另一路为带电备用但不上负荷)。2、高压电源应该为自动切换装置(不允许手动切换)3、综保系统用电除了直流屏外还应单独设置所用变。小弟是新手,这三个问题看不明白啊,规范对一级负荷的要求写的很明白啊~而且我觉得高压同时使用总比一用一备可靠啊~还有就是高压自动切换我们院的老工程师说并不可靠(说万一误动作了两路可就都over了啊)~直流屏为什么单独设置所用变啊?以上问题希望大家赐教啊!!!谢谢了!!!
现在已有一套线路用四根25mm2的铜芯线(从电线杆牵下来的),三相分别用100A保险和30(100)A单项电表 100A空开.带54台1.5匹(2000W左右)的空调.好像也没问题.按照标准的算法.54*2000/(380*1.732*0.8)=205A.每相都是205A吗?为何还能使用正常呢?这样算法对吗?
民规中有关于单相负荷应均分到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相负荷总计算容量的15%时,全部按三相对称负荷计算..请教下:里面的单相负荷总计算容量和计算范围内三相对称负荷总计算容量确定?
现在遇到一个问题,请大家帮忙解答,一个病房楼,病房里医疗设备带上的插座应该是二级负荷吗,看了好多图,有的是按二级负荷,但大部分都是三级负荷单电源的,大家说该按二级负荷考虑吗,帮忙找找依据。谢谢!