首页 课程 资料 论坛
  • 关于消防栓立管实际流量

    我看过有关例题,最不利环路的立管流量是末端两层(即两个)的消防栓水量加起来,其它立管流量取一个消防栓的用水量,请问一下是这样吗?

  • 求教!!!消防泵流量如何确定???

    当消防泵与喷淋泵合用时,流量如何确定?是把消火栓系统和自喷系统的流量迭加作为水泵流量?还是选流量大的作为水泵流量呢?请大虾们多多指教。

  • 低层住宅的消防流量确定

    在《建规》表8.2.2-2中规定民用建筑按照建筑物体积分别对应不同的室外消火栓用水量。在实际设计工作中遇到这样的情况,就是在一个低层住宅(小于4层)小区中,建筑物为双拼别墅和联排别墅。如果严格按照规范选用室外消火栓用水量,则因为联排别墅的长度在60-80米,造成室外消火栓用水量需要20L/s,极端情况下需要25L/s。问题:由于目前小区内生活给水管与室外消防给水管合用,室外消防用水量比例过大,造成生活水质严重变差。个人理解:以联排别墅为例,1:因为是低层住宅,而且每户之间有隔墙(非防火墙),发生火灾蔓延速度相对较慢。即使蔓延也不会在短时间内造成整栋建筑物过火。人员逃生迅速。2:别墅区容积率一般小于1.0,道路相对发达,消防车在附近有位置找到室外消火栓,一般消防车足以胜任消防工作。3:别墅区居住人数相对较少,在发生火灾时生活用水依然保证最大用水量与现实不符。4:按照规范规定确定室外消防流量,则给水管经将达到DN200。造成生活水质严重变差。单独敷设消防管道,也会造成消防用水的水质变坏,到火灾时发生意外堵塞,或者其他管道

  • 关于建规8.4.3消防流量的疑问

    建筑设计防火规范>>GB50016-2006,8.4.3".....。干式消火栓竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀.” 那么, 1、既然由消防车供水,此时室内消防流量还要计算吗?这部分流量要计入室外消防用水量由室外的消火栓供给吗? 2、8.4.3条文解释说单元式、塔式住宅在楼梯间可设置干式消防竖管,消火栓口(注:不是消火栓)可设置楼梯间供消防队接水带用。 请问:此处是不是仅仅设置消火栓口就可以了,不用配置水枪、水带等?若是的话,消火栓口预留洞尺寸是多少呢?以上问题很困惑,还请各位达人指教,谢谢了

  • 关于消防竖管流量的问题,与各位讨论。

    .关于消防竖管的流量,在高规与低规中的表格均有确定。但我一起对此不甚理解,现予提出我的想法,抛砖引玉,交流一下。高规中的说明提到:四、消防竖管流量的确定:高层建筑内任何一部位发生火灾,需要同层相邻两个消火栓同时出水扑救,以防止火灾蔓延扩大。当相邻两根竖管有一根在检修时。另一根应仍能保证扑救初起火灾的需要。因此,每根竖管应供给一定的消防用水量低规中的说明提到:每根竖管最小流量不小于5L/s时,按最上1层进行计算;每根竖管最小流量不小于10L/s时,按最上2层消火栓出水计算;每根竖管最小流量不小于15L/s时,应按最上3层消火栓出水计算。由此,我的理解是:消防竖管的流量规定,并非正常情况下灭火需要,即考虑相邻消防竖管检修时,由此根竖管仍能保证扑救初起火灾的需要而划定的,其计算模型对应的是最顶上不同层的一根竖管上出水的情况。就是做为一种计算方式。

  • 厂区消防泵流量如何选择

    一个粮油加工厂区,其中有8个车间,消火栓用水量分别是30L/s、32L/s、31L/s、33L/s、30L/s、32L/s、31L/s、30L/s请问我消防泵的流量选择时,是去两栋最大消防用水量的的建筑选择还是所有车间消防用水量叠加?这个厂区所有车间屋面都无法设置高位水箱,在消防泵房里面是否要设置稳压装置?

  • 关于消防屋顶加压泵的流量

    在设计规范里要求加压泵的流量不大于一个消火栓的流量5L/S。或者一个喷头的流量1L/S。如果合用加压泵,则要求流量不大于1L/S。 在消防加压泵的那个国标图集里更是有准确的数据可选。这样选流量是为了能及时的感受到压力讯号以便及时启泵,是有道理的。 我的问题是 1.以上的考虑都是要求在10秒内消防泵能自动启动。既然泵能自动启动,那么屋顶水箱就没必要有十分钟的水量。可只要大于十秒的加压泵流量就可以,是不是。 2.在10秒内,加压泵的流量根本不能满足任何一个系统的流量需要。在两个系统合用时更是如此。那么在10秒内怎么能保证消防水量呢?

  • 令人困惑的消防流量问题?

    为什么规范说:商场,病房,教学楼在10001~25000立方米,的消火栓用水量为10L/S,而“其他建筑”大于6层或大于等于10000立方米的用水量为15呢?上面三种建筑为何单独列出,有何依据呢?

  • 室外消防水池的流量确定

    工程中工程中室外消防水池的流量,根据单体最大的室内消防用水量确定,室外消防水取市政管网,并在市政管网沿线上设室外消火栓.现有厂区长500米,宽200米.生活用水取自水塔,不包扩消防用水量.厂房室外设消防水池一座,容积为室内外消防水量之和.消防水泵流量为室内外消防水量之和,消防管接至各个厂房,并在消防管沿线上设室外消火栓(最高处设有稳压水箱).现请教高手1.该方案是否可行? 2.及此条件下的通常做法?

  • 请教消防泵流量与管径的关系?

    本人对供水是外行,想请教各位一个很菜的问题:如果消防泵标明的流量是30L/S,是不是只要这个泵一启动就能达到这个流量,会不会受其它因因素的影响而变化?另外,连接泵的输出水管的管径粗细对流量有没有影响。如果这个消防泵启动了,外接的是100MM的管子和外接200MM的管子内流量是一样的还是有什么不同?谢谢专家解答!

  • 消防给水立管流量分配怎么分啊??

    高级酒店室内消防流量40L/s,每根立管最小流量15L/s,每支水枪最小流量5L/s,4个立管、6个立管,流量怎么分配啊?高层的室内消防没有说同时使用水枪数量啊?按什么原则分??多谢了啊!!求解惑……

  • 构筑物消防给水设计流量

    3.4 构筑物消防给水设计流量 3.4.1 以煤、天然气、石油及其产品等为原料的工艺生产装置的消防给水设计流量,应根据其规模、火灾危险性等因素综合确定,且应为室外消火栓设计流量、泡沫灭火系统和固定冷却水系统等水灭火系统的设计流量之和,并应符合下列规定:

  • 教学楼设计消防秒流量取值

    教学楼设计消防秒流量取值--------GBJ16-87《建筑设计防火规范》第8.4.1条中五与表8.5.2中均提到教学楼,两者取值不同,请教各位如何取值?

  • 流量初分,消防,事故校核和的关系..

    请大家谈谈流量初分,消防和事故校核这三者关系,以及相互的影响。还有事故,消防校核时管径可以该吗?????????????

  • 宿舍的消防用水流量的问题

    本人在工作中经常遇到对宿舍消防的设计,但室内外消防用水流量在《建规》中没有宿舍这一项,用(其它民用建筑)好像又不是很对,望大家赐教。

  • 请教:室内消防设计流量的问题。急!!

    规范要求室内消防每柱水柱不小于7米,建筑防火规范8.5.2表:厂房 / 高度<24米、体积>10000立方米 / 消防栓用水量:10L/S / 同时使用水枪数量:2支 / 每支水枪最小流量:5L/S / 每根竖管最小流量:10L/S.经计算:每支水枪消防流量为5.2/S(配20m水带,d19水枪),每根竖管流量:10.4L/S.(每根竖管同时使用2支水枪),那么:2根以上的竖管,室内消防管网就要提供20.8L/S的用水量(考虑建筑内2个着火点)。请问:室内消防设计流量是20.8L/S吗? 还是20L/S? 还是10L/S啊?请各位大侠!!谢谢!!

  • 〔消火栓〕-关于屋顶消防加压泵的流量问题

    《高规》7.4.8.1说高位消防水池的增压水泵出水量对消火栓系统不应大于5l/s。这个增压泵是不是指稳压泵?而不是消防增压泵?如果是消防增压泵,那么屋顶消防泵的流量5l/s,10min的出水量也就3m³,为何屋顶消防水池的容积都要求挺大。 另外对于《建规》8.4.3第8条,当高位消防水箱的静压不能满足最不利点消火栓的水压要求,应设启动消防水泵的按钮。请问这个消防水泵的流量如何确定?是室内消防用水量还是5l/s,请高人指点,最好能说明理由,谢了

  • 【消防】水枪充实水柱、压力和流量的确定问题

    一座办公楼5层,体积近4万立米,室外地面到5层消火栓栓口高度16.6米,室外管网压力不到0.30MPa。我的问题:1、按规范此办公楼室内消防用水量15L/S,同时使用3只水枪,每只水枪最小流量5L/S,水枪充实水柱应大于7米,选用水枪直径19mm,在水枪充实水柱等于7米时,水枪需要压力0.09MPa,可此时水枪流量只有3.8L/S,我理解水枪流量应该大于5L/S,而此时的水枪充实水柱为12米,压力为0.17MPa左右,再加上水带及管路等损失,室外管网压力不足,需要上消防水泵增压。并在屋顶增设水箱间,做9立米消防水箱。2、在室外有两条给水管道,DN200及DN300各一条,市政不同意消防水泵直接从管网抽水,我打算在水泵间设一座水箱供消防泵抽水,从两条给水管上各接DN150的水箱上水管。此水箱容积是否按5-15分钟消防泵吸水量确定。室外消防水池我认为没有必要设,在室外两条给水管上各按25L/S的室外消防用水量设两座室外消火栓就可以。室外也没必要做环状管路,室内消防立管两条一环就可以。以上两条是我对规范的理解,大家觉得是否正确?

点击加载更多

消防流量

消防流量专题,为您提供消防流量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防流量 相关的专业交流讨论,更多消防流量相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

变电所消防

9.11消防员