首页 课程 资料 论坛
  • 求教!!!消防泵流量如何确定???

    当消防泵与喷淋泵合用时,流量如何确定?是把消火栓系统和自喷系统的流量迭加作为水泵流量?还是选流量大的作为水泵流量呢?请大虾们多多指教。

  • 厂区消防泵流量如何选择

    一个粮油加工厂区,其中有8个车间,消火栓用水量分别是30L/s、32L/s、31L/s、33L/s、30L/s、32L/s、31L/s、30L/s请问我消防泵的流量选择时,是去两栋最大消防用水量的的建筑选择还是所有车间消防用水量叠加?这个厂区所有车间屋面都无法设置高位水箱,在消防泵房里面是否要设置稳压装置?

  • 请教消防泵流量与管径的关系?

    本人对供水是外行,想请教各位一个很菜的问题:如果消防泵标明的流量是30L/S,是不是只要这个泵一启动就能达到这个流量,会不会受其它因因素的影响而变化?另外,连接泵的输出水管的管径粗细对流量有没有影响。如果这个消防泵启动了,外接的是100MM的管子和外接200MM的管子内流量是一样的还是有什么不同?谢谢专家解答!

  • 消防水池容积和消防泵流量怎么选?

    做的一个小厂区,然后宿舍楼是室内流量15L/s,室外25L/s,延续时间为2小时; 厂区部分最大的室内流量15L/s,室外15L/s,延续时间为3小时; 那现在 消防水池怎么选啊 ,按计算消防水池有效容积去最大用水量,是324m3, 但是如果消防泵选40L/s,那延续时间三小时 满足不了啊, 还是说 应该选 40L/s的泵,水池做432立方米有效容积

  • 哪儿有深井消防泵的样本

    本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!

  • 不设消防泵的依据是什么?

    有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!

  • 关于室外消防泵的选用与否

    我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。

  • 关于对至消防泵电缆的要求

    请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复

  • 室内10L/s,室外20L/s,消防泵流量怎样取?

    如标题,室内、外消防用水均由消防水池供给,室内管道从室外环管上接出,消防泵的设计流量应为30L/s(室内、外叠加)还是20L/s(两者取大值)?

  • 关于消防泵房集水坑排污泵流量问题

    按照新消规5.5.14条消防水泵房排污泵流量应大于进水管流量。 按DN100进水管径,1.5m/s流速计算,进水流量为42.4m3/h,那排污泵的选择要大于42.4吗? 我们这边审图说40就可以了,大家都选的多大的呢?

  • 关于消防用水量及消防泵流量问题

    一栋办公楼室内需要做消火栓系统,室内消防用水量是15L/S,那么两小时消防用水量:15X3.6X2(h)=108立方,我在地下室设置108立方消防水池就可以了。但是有时候我们会选流量为20L/S的消防泵,假如我选了流量为20L/S的消防泵,那么我水池容积需要加大吗。 我理解为108立方消防水池只能够给15L/S的泵用两小时,20L/S的泵会不会让消防水池水量不够

  • 如何校核管道的最大流量!!!

    在DN1000的主管上接出DN600的支管,现在要校核DN600的支管上最大流量是多少?如何校核呢?需涉及到的参数均可假定,主要是能够表达出校核的方法就行了!这是我在一个工程上遇到的问题,在此,再教一下各位高手指点,请提些建议与方法了,谢谢了哈!

  • 关于消防泵自灌式吸水的问题

    现行消防规范规定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中经常遇见采用河水作为消防水源的情况,但由于河水枯水位过低,往往造成半地下的泵房底标高过深.现本人采用过的处理方法有:一采用自吸式水泵,但扬程\水压均受限制;二采用真空泵与消防水泵联合使用,但可靠性不知如何.不知道类似情况是否有更好的办法解决

  • 关于消防泵功率的问题(急)

    我在做施工管理的时候遇到这样一个问题:我们公司需要消防泵参数为:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 轴功率 N=Q.H/η来算结果是40.9,再乘上安全系数1.1结果是45千瓦,而设计院给的是37千瓦,请问各位,是不是设计院选的泵的参数植有问题???我管电的同事说37千瓦的泵可以满足45千瓦的启动功率需要,是这样吗??

  • 关于消防栓立管实际流量

    我看过有关例题,最不利环路的立管流量是末端两层(即两个)的消防栓水量加起来,其它立管流量取一个消防栓的用水量,请问一下是这样吗?

  • 急,消防泵不能自灌怎么办?

    消防泵不能自灌,最简单的改法,加真空泵或真空罐是否可以?且该如何选型?消防泵参数为15L/s,扬程50米;消防泵所在标高为0.000,而消防水池底标高为-1.45,距消防泵7米。请问该如何选真空泵或真空罐?谢谢!

  • 一般消防泵多少kW可以直接启动?

    一般消防泵多少kW可以直接启动?我看图集上并没有明确说明。有的全电压启动,从5.5kW~75kW;有的星三角启动,从11kW~75kW;有的自耦降压启动,从22kW~75kW;有的软启动,从15kW~75kW。以上所列是一个图集上的参数,请问各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接启动?

  • 低层住宅的消防流量确定

    在《建规》表8.2.2-2中规定民用建筑按照建筑物体积分别对应不同的室外消火栓用水量。在实际设计工作中遇到这样的情况,就是在一个低层住宅(小于4层)小区中,建筑物为双拼别墅和联排别墅。如果严格按照规范选用室外消火栓用水量,则因为联排别墅的长度在60-80米,造成室外消火栓用水量需要20L/s,极端情况下需要25L/s。问题:由于目前小区内生活给水管与室外消防给水管合用,室外消防用水量比例过大,造成生活水质严重变差。个人理解:以联排别墅为例,1:因为是低层住宅,而且每户之间有隔墙(非防火墙),发生火灾蔓延速度相对较慢。即使蔓延也不会在短时间内造成整栋建筑物过火。人员逃生迅速。2:别墅区容积率一般小于1.0,道路相对发达,消防车在附近有位置找到室外消火栓,一般消防车足以胜任消防工作。3:别墅区居住人数相对较少,在发生火灾时生活用水依然保证最大用水量与现实不符。4:按照规范规定确定室外消防流量,则给水管经将达到DN200。造成生活水质严重变差。单独敷设消防管道,也会造成消防用水的水质变坏,到火灾时发生意外堵塞,或者其他管道

  • 请教两个关于消防泵的问题

    水泵有单级的还有多级的,我想请问大家单级泵和多级泵有什么不同之处还有就是,我们这的负责人讲,当消防水泵的功率大于75KW时,消防泵就要做到两用一备,我不明白,消防泵不都是一用一备吗?我问他,为什么要这样做,他说,一是为了减小大功率的水泵启动对电网的冲击,二是因为当水枪使用数量小时,有超压情况,可我们已经在管路上做泄压回水的措施了,何必还要这样呢?他认为两用一备可以减少小流量时对电量的浪费,可消防泵不比生活用泵的使用频繁,使用机会很小的,如果要是考虑这点而设成两用一备,是不是就没有什么必要了呢?我讲的有点儿罗嗦,是想让大家帮我分析分析这样做的合理性。还有同流量扬程情况的两用一备和一用一备的水泵总价哪个高一些呢,我对水泵价格不太了解小女子这里先谢谢大家了

  • 请问消防泵的巡检怎么实现啊?

    如题,消防自动巡检怎么实现啊?用那本《常用水泵控制图集》里的标准柜型,可以实现消防巡检么,还需要加什么元器件么?原理图是否有变化呢?

点击加载更多

大流量消防泵

大流量消防泵专题,为您提供大流量消防泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大流量消防泵 相关的专业交流讨论,更多大流量消防泵相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

安装消防设施

机械反应斜板沉淀池