当消防泵与喷淋泵合用时,流量如何确定?是把消火栓系统和自喷系统的流量迭加作为水泵流量?还是选流量大的作为水泵流量呢?请大虾们多多指教。
一个粮油加工厂区,其中有8个车间,消火栓用水量分别是30L/s、32L/s、31L/s、33L/s、30L/s、32L/s、31L/s、30L/s请问我消防泵的流量选择时,是去两栋最大消防用水量的的建筑选择还是所有车间消防用水量叠加?这个厂区所有车间屋面都无法设置高位水箱,在消防泵房里面是否要设置稳压装置?
本人对供水是外行,想请教各位一个很菜的问题:如果消防泵标明的流量是30L/S,是不是只要这个泵一启动就能达到这个流量,会不会受其它因因素的影响而变化?另外,连接泵的输出水管的管径粗细对流量有没有影响。如果这个消防泵启动了,外接的是100MM的管子和外接200MM的管子内流量是一样的还是有什么不同?谢谢专家解答!
做的一个小厂区,然后宿舍楼是室内流量15L/s,室外25L/s,延续时间为2小时; 厂区部分最大的室内流量15L/s,室外15L/s,延续时间为3小时; 那现在 消防水池怎么选啊 ,按计算消防水池有效容积去最大用水量,是324m3, 但是如果消防泵选40L/s,那延续时间三小时 满足不了啊, 还是说 应该选 40L/s的泵,水池做432立方米有效容积
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!
请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
一栋办公楼室内需要做消火栓系统,室内消防用水量是15L/S,那么两小时消防用水量:15X3.6X2(h)=108立方,我在地下室设置108立方消防水池就可以了。但是有时候我们会选流量为20L/S的消防泵,假如我选了流量为20L/S的消防泵,那么我水池容积需要加大吗。 我理解为108立方消防水池只能够给15L/S的泵用两小时,20L/S的泵会不会让消防水池水量不够
如标题,室内、外消防用水均由消防水池供给,室内管道从室外环管上接出,消防泵的设计流量应为30L/s(室内、外叠加)还是20L/s(两者取大值)?
按照新消规5.5.14条消防水泵房排污泵流量应大于进水管流量。 按DN100进水管径,1.5m/s流速计算,进水流量为42.4m3/h,那排污泵的选择要大于42.4吗? 我们这边审图说40就可以了,大家都选的多大的呢?
消防泵不能自灌,最简单的改法,加真空泵或真空罐是否可以?且该如何选型?消防泵参数为15L/s,扬程50米;消防泵所在标高为0.000,而消防水池底标高为-1.45,距消防泵7米。请问该如何选真空泵或真空罐?谢谢!
我看过有关例题,最不利环路的立管流量是末端两层(即两个)的消防栓水量加起来,其它立管流量取一个消防栓的用水量,请问一下是这样吗?
我在做施工管理的时候遇到这样一个问题:我们公司需要消防泵参数为:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 轴功率 N=Q.H/η来算结果是40.9,再乘上安全系数1.1结果是45千瓦,而设计院给的是37千瓦,请问各位,是不是设计院选的泵的参数植有问题???我管电的同事说37千瓦的泵可以满足45千瓦的启动功率需要,是这样吗??
一般消防泵多少kW可以直接启动?我看图集上并没有明确说明。有的全电压启动,从5.5kW~75kW;有的星三角启动,从11kW~75kW;有的自耦降压启动,从22kW~75kW;有的软启动,从15kW~75kW。以上所列是一个图集上的参数,请问各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接启动?
现行消防规范规定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中经常遇见采用河水作为消防水源的情况,但由于河水枯水位过低,往往造成半地下的泵房底标高过深.现本人采用过的处理方法有:一采用自吸式水泵,但扬程\水压均受限制;二采用真空泵与消防水泵联合使用,但可靠性不知如何.不知道类似情况是否有更好的办法解决
在设计规范里要求加压泵的流量不大于一个消火栓的流量5L/S。或者一个喷头的流量1L/S。如果合用加压泵,则要求流量不大于1L/S。 在消防加压泵的那个国标图集里更是有准确的数据可选。这样选流量是为了能及时的感受到压力讯号以便及时启泵,是有道理的。 我的问题是 1.以上的考虑都是要求在10秒内消防泵能自动启动。既然泵能自动启动,那么屋顶水箱就没必要有十分钟的水量。可只要大于十秒的加压泵流量就可以,是不是。 2.在10秒内,加压泵的流量根本不能满足任何一个系统的流量需要。在两个系统合用时更是如此。那么在10秒内怎么能保证消防水量呢?
假设说一个工程有自动喷淋和消火栓系统,设计灭火时间消火栓按3H计,自动喷淋按1H计。再假设消防水池内有1000立方米的消防用水,当灭火时间达到3H时,消防水池内的水恰好用完。问题:此时消防水池内没有水了,消防泵怎么停下来?如果消防泵不停下来的话,水池里又没有水,岂不是要把空气吸进去了,这样的话很可能会引起水泵超载而把电机烧了。但是如果要把水泵停下来的话,应该怎么停?
切线泵为卧式离心泵,其最大特点是流量~扬程曲线很平坦。泵流量从零到所需最大流量范围内变化时,其扬程变化在5%以内。驱动泵的电机为普通电机,不需变速。它有效地解决了给水过程中流量变化时的压力波动,和小流量时严重超压的难题。与多台水泵并联运行相比可减少水泵数量,减少占地面积,运行管理简便;与变频调速水泵相比,可节省投资,方便管理,具有较多的优点,是解决超压较为完善的办法。我不懂的是,为什么说切线泵不宜并联,望有高人指点迷津:
在《建规》表8.2.2-2中规定民用建筑按照建筑物体积分别对应不同的室外消火栓用水量。在实际设计工作中遇到这样的情况,就是在一个低层住宅(小于4层)小区中,建筑物为双拼别墅和联排别墅。如果严格按照规范选用室外消火栓用水量,则因为联排别墅的长度在60-80米,造成室外消火栓用水量需要20L/s,极端情况下需要25L/s。问题:由于目前小区内生活给水管与室外消防给水管合用,室外消防用水量比例过大,造成生活水质严重变差。个人理解:以联排别墅为例,1:因为是低层住宅,而且每户之间有隔墙(非防火墙),发生火灾蔓延速度相对较慢。即使蔓延也不会在短时间内造成整栋建筑物过火。人员逃生迅速。2:别墅区容积率一般小于1.0,道路相对发达,消防车在附近有位置找到室外消火栓,一般消防车足以胜任消防工作。3:别墅区居住人数相对较少,在发生火灾时生活用水依然保证最大用水量与现实不符。4:按照规范规定确定室外消防流量,则给水管经将达到DN200。造成生活水质严重变差。单独敷设消防管道,也会造成消防用水的水质变坏,到火灾时发生意外堵塞,或者其他管道