首页 课程 资料 论坛
  • 电缆与负荷开关的联接方式

    现在城网上用负荷开关较多,我们这用的多是垂直型的,动触头在下面.现在用负荷开关作为一分段装置,分开电缆与架空线,有人非要将电缆作为进线,装在开关上桩头,而将下桩头通过跳线翻上架空线路,这样做出来不美观.不知道安装上有没有具体要求?我本人查了相关安装要求,只看到过这样一条要求"水平安装的隔离刀刃,分闸时,宜使静触头带电",而我们的实际情况与这样的条文规定根本对不上号.

  • 带负荷开关的电缆分支箱

    想拿电缆分支箱的型式试验报告 谁知道现在电缆分支箱都采用哪些负荷开关 几路进线几路出线? 主要是拿报告后投标用 在节省成本的情况下 满足招标要求就行 听朋友说现在很多都是适用埃尔凯的负荷开关 1路进线 2路出线 是不是这个情况啊

  • 住宅负荷计算及电缆选择问题

    我遇到的是一个单元配电问题:一个单元12户,每户负荷我取的是10KW,需用系数是0.9,功率因数为0.8;我采用的是铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆,请问要多大呀

  • 不经常断续负荷的电缆的选择

    在工程设计中,我们经常会碰到不经常断续得负荷。(每个运行周期在10分钟以内),而电缆得额定温升时间是30分钟。我们在选择电缆得时候应该怎么考虑这个问题,达到节约的目的。欢迎讨论!

  • 请教如何选用大负荷400V电缆

    请教如何选用大负荷400V电缆

    有一个加工厂负荷是750KW,400V供电必须选用电缆供电,线路长度为50米,请问选多大的电缆好????

  • 还是关于电缆以及负荷的计算方式问题

    各位大虾:今年刚换工作,工地施工员,接触很多这方面的东西,小弟潜水好长时间,也阅览好多关于这方面的帖子,不号意思基础太差,搞不大懂,有没有快捷一点,通俗易懂的公式,安装、设计都用的着的比如:5.5KW的消防排烟风机该用多大的电缆,上一级开关用多大的,泣谢!!!!!!!!!!!!

  • 35KV3相电缆用于单相负荷

    在实际运用中,当有单相负载供电接于线电压,三相电缆中仅用了其中的两相,那么剩余的那相该做何处理?把剩余的那相接地或与其中一相接在一起,但在送电时,这两种做法都经常引起电压不平衡。请教高手:有何良策???

  • 电缆连续负荷允许载流量

    必备资料,PDF文件

  • 非消防重要负荷的电缆及桥架的问题

    请教大家一个问题:对于非消防的一级和二级负荷,电缆是用普通的呢还是用耐火的呢?它的敷设是用耐火桥架呢还是普通桥架?如果用耐火桥架,能不能和消防耐火桥架在一起敷设呢?如果用普通桥架,那他的重要性,完全只是从供电上保证了(双路供电),线路敷设上没有体现出他得重要性哦?请高手帮解答一下吧!小弟谢谢了!

  • 关于断路器,电缆,负荷之间的关系

    今无意当中看一个帖子,电缆选的等级小了,说容易引起火灾,是不是就是说负荷过载开关不跳,容易引起火灾,但如果电缆的载流量满足负荷计算电流还会出现这种情况吗,。一般情况下是根据负荷大小选择开关,根据开关选择电缆,这样对吗,求大侠们指教,给仔细讲讲断路器,电缆和负荷之间的关系

  • YJV4*70+35平电缆能带多少负荷

    如题,(1)YJV4*70+35平电缆能带多少负荷。(2)是否能带起下列负荷负荷为5台吸顶式空调(5P) 25KW照明用电量 5KW厨房设备用电量 40KW厨房排风系统用电量 5KW外场新风系统用电量 2KW备用 10KW共計 90KW不知道是否能用70的这跟电缆,是电缆桥架铺设的。

  • 中压电缆所能接入的负荷大小

    中压电缆所能接入的负荷大小

    这是个中压的问题,不是关于低压380V、220V的。在设计中压(20kV)方案是遇到个问题,某中压回路选用的电缆载流量为415A,这是回路共能配置多少容量的20kV变压器。疑问是:中压系统20kV是线电压,中压电缆载流量415A是相电流。正常上级变电站(220kV)低压侧20kV与下级变电站(20kV)高压侧20kV应该都是三角形连接方式,线电压等于相电压。【根号3用1.732代替的】根据公式,S=3*Ux*Ix (3×相电压×相电流)或者 S=1.732*Ul*Il (1.732×线电压×线电流)我是按后者算的:1.732*20*415=14375.6kVA,但又感觉与公式不符。

  • 650kw负荷用2根185,2根120电缆?

    办公楼照明(包括分体空调负荷)650kw,设计为两根YJV-4*185+1*95,两根YJV-4*120+1*70,沿封闭式金属线槽敷设进入东西竖井,线槽在吊顶内敷设?我们作甲方的,要控制造价,总觉得电缆选的奢侈了,原来这栋楼的总电源(包括动力)只是2根YJV-4*185+1*95。还有一个疑问,线槽在吊顶内敷设必须选封闭式的吗?这样散热不是很差?

  • 这样计算电缆的负荷电流对不对?

    变压器的容量为180KVA,供电电缆的电压等级为交流10KV.现在我们想采用YJV-22三相电缆,就需要算出在这种电压等级和容量下,所带负荷的最大允许电流为多少。我是这样算的: I=P/(1.732*U)=180/(1.732*10),大概是10A左右。 但是后来我想了一下,有点不对:变压器的容量采用的单位是KVA,但是我在公式中带入的功率单位应该是KW。一般来说,所带负荷的单位,比如说电动机,用电器,都是采用KW为负荷单位,那么向我这样根据变压器的容量来计算电流又应当怎样做呢?是不是需要考虑功率因素? 另外,还有一点,低压配电中我们采用的是VV22的电缆,电压等级为交流380V。因为供电的距离较远,大概有500米左右,就不得不考虑电压在电缆上的损失问题。具体来说,就是要算出在500米的距离上电缆中的电阻和电抗消耗的电压值,是否超过标称电压的5%,如果超过的话,我们就要考虑换电缆,提高供电的电压等级。但是在具体的计算中,单位长度上的电抗率,我没有找到具体的经验数据,无法估算,这一部分电压损失应当如何考虑呢?

  • 菜鸟问题之 负荷与电缆导线的关系

    各位高手,我是刚进入设计行业的新人,现在的设计按电网公司做的一塌糊涂(按他们说的做,不按书本),导致同事报告混乱想问一下1 如根据线路计算最终负荷5000kw,同时率0.6,功率因数0.8,线路额定电流是不是应该是5000/(1.732*10.5) ???2 负荷P与变压器容量S之间的关系,是不是简单就是S=P/COS???(小工程,就一台配变)

  • 电缆短时间过负荷流量如何确定

    求助各位一个问题:负载几乎全为空调,线70平方。平时并不全部运行,但是如果全部投入运行,计算电流几乎接近电缆长期运行载量。这时候要不要考虑启动时候的过电流问题,国标只定义了短时过载的电缆温度,但是小弟不太清楚如何把过载量和过载温度联系起来。

  • 10KV两万的负荷,用多大的电缆

    10KV两万的负荷,3.8公里的电缆线路,穿管敷设,综合考虑电缆应该选择多大的几根,我初步选择了四根YJV22-8.7/15-3*300的

  • VV3X120+2X70的电缆倒底能带多大的负荷?

    在学校学习时,老师教的,都是根据设备的功率来计算,然后应该选多大的线,一参加工作,我发现原来都是反过来的,师傅都是问一根VV3 X 120 +2 X 70,能带多少负荷?我想,一般都是根据负荷来选线的,但要马是去计算又来不行,就根据我的一个师兄的介绍经验,即要是选缆,就按0.75倍的千瓦数等于线径,即比如0.75X10KW=7.5,也就是说10KW的设备要选6--10mm2的线。不知这样选是否对,,大家能给我一个明确的答案吗?要是告诉我计算方法,我就把所有型号的电缆能带多少负荷都计算出来,然后贴在桌上,每天把它记下来,免得师傅问起来又不晓得!谢谢!

  • 电线电缆连续负荷载流量

    电线电缆连续负荷载流量(参考数据)-电力电缆,下载

点击加载更多

电缆负荷

电缆负荷专题,为您提供电缆负荷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆负荷 相关的专业交流讨论,更多电缆负荷相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

过负荷保护

负荷控制系统