某无人值守的35/10kV变电所,35kV侧采用线路变压器组接线,10kV侧采用单母线分 段接线,设母联断路器;两台变压器同时运行、互为备用,当任一路电源失电或任一台变压器解列 时,该路35kV断路器及10kV进线断路器跳闸,10kV母联断路器自动投入(不考虑两路电源同时 失电)。变电所采用蓄电池直接操作电源,电压等级为220V,直流负荷中,信号装置计算负荷电流 为5A ,控制保护装置计算负荷电流为5A ,应急照明(直流事故照明)计算负荷电流为5A ,35kV 及10kV断路器跳闸电流均为5A ,合闸电流均为120A(以上负荷均已考虑负荷系数)。请解答下列有关操作电源的问题: 假定事故全停电情况下(全停电前充电装置与蓄
许多规范、标准对冲击性负荷与波动性负荷提出要求,例如《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第3.4.5条规定, 为了限制电压波动在合理的范围内,对 冲击性低压负荷 宜采取下列措施:其它第3款规定,较大功率的
《工业与民用建筑供配电手册》P175求短路附近的三个并联电机等效电流启动倍数: Kstm’=∑(Kstm.Prm)/∑Prm=(4.9x253x0.79+2x6.4x556x0.9)/(253x0.79+2x556x0.9)其中Kstm为电机启动倍数,Prm为电机功率分别为253、556、556kW,Kstm’为等效电流启动倍数请问在公式中出现的0.79、0.9为什么值?在书中哪里能查到?谢谢!!!!
咱们搞污水处理的同行们,估计都遇到过这种头疼事儿:前几天出水各项指标还稳稳当当,氨氮、COD啥的都在合格线以下溜达,结果突然一阵“负荷冲击”袭来,没过两天化验室的数据就红了,氨氮蹭蹭往上涨,领导催、环保查,真是一个头两个大。今天就跟大伙儿掰开揉碎了聊聊,这负荷冲击到底是咋一步步让出水氨氮超标的,咱们也好心里有数,提前防备着。 首先得说清楚,啥叫“负荷冲击”?说白了就是污水处理厂的“饭量”突然超标了。可能是上游工厂偷偷排了高浓度废水,也可能是下雨天管网混流带进来一大波污染物,还有可能是泵站调水没控制好,一下子给生化池塞了太多“吃的”。咱们的生化系统就像个食堂,平时大家按点按饭量吃饭,突然涌进来一群大胃王,后厨肯定就乱套了,这就是负荷冲击的基本情况。 那负荷冲击一开始,生化池里会发生啥变化呢?最明显的就是“吃的”太多,微生物忙不过来。咱们都知道,处理氨氮主要靠硝化细菌,这玩意儿娇贵得很,吃的得适量,环境还得舒服。正常情况下,进水的氨氮浓度、有机负荷稳定,硝化细菌慢慢繁殖,刚好能把氨氮转化成硝酸盐。可一旦负荷突然上来了,比
塑料管道材料的抗外部负荷能力在选择煤气管道的材料时,是一个很重要的因素。在良好的设计和支承结构下,管线的强度和抗外部负荷能力依然变化很大。在选择管材和系统时须对此进行考虑。因此在进行正确施工安装时,管道材料的选择、接头的设计和制作乃是影响系统性能的重要因素。 设计任何形式的煤气输送系统时,首先考虑的应是可能出现的损坏形式。传统材料及某些塑料的破坏形式常常是脆裂。这种脆性断裂的机理还未完全清楚,对半刚 ( 硬 ) 性的热塑性塑料管材进行长规应力破坏试验,可能出觋这种破裂形式。.研究表明在一定的应力范围内,才会出现这种破坏。目前,应力范围和破坏机理还未完全弄清,正在对输送天然气的管道进行研究。 管
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。
请问,一个做LED灯的厂房,要求恒温恒湿。地点在四川。空调冷负荷指标大概是多少。刚刚咨询的一个做恒温恒湿机的。说按350W/m2算。还有用电量指标大概多少?
小弟做电气设计半年多了,最近有个一类高层,涉及到了一级负荷,现在问题就来了。一级负荷是要求双源电源供电,外加备用电源,这三个电源怎么分配呢?图里面的是一个他们以前做的,我看了半天没看懂,为什么只有一部分的负荷接到了发电机双电源的母线上?求指教
短路计算中,短路击系数Kp,是按照Xk/Rk的比值,然后查曲线图表来确定的然后再跟据冲击系数Kp,以及短路电流Ik来确定冲击电流ip=1.414*Kp*Ik由于查曲线图来确定Kp计算太繁琐,查《工业与民用配电设计手册》,上面有个经验值规定如下:1.当短路发生在发电机端时,取Kp=1.92.当短路发生在发电厂高压侧母线时,取Kp=1.853.当短路点远离发电厂,短路电路的总电阻较小时,即Rs4.在电阻较大的电路中,即Rs>Xs/3时,取Kp=1.3我想问的问题如下:1.在10/0.4KV配电系统中,Kp的选取标准按照如上哪一个执行2.低压配电系统中,是不是通常Rs远远大于Xs
这是我自己总结的一些有关暖通计算的规定性参数。比如冷热负荷估算指标、照明密度、电气功率密度、空调系统的风量估算,机房面积估算、冷却水估算等等。希望对大家有用。我也是新手。共同努力!
一单相电焊机名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求计算负荷 和电流?
住宅及公寓类建筑,采用单位面积功率法估算负荷,如果按设计手册确定一个负荷密度值,如50W/㎡,是用总的项目建筑面积乘以这个负荷密度?还是把总的建筑面积分成几部分,比如套内面积、公共区面积,取不同的负荷密度指标,比如套内60W/㎡,公共区30W/㎡,分别乘以各自面积,再加起来?那种方法更准确?大家讨论讨论
在天正电气中的计算中要输入这几个系数?请问无功补偿计算中的平均负荷系数、有功负荷系数、无功负荷系数分别是什么?还有在计算负荷中在选择变压器的时候也要有有功负荷系数、无功负荷系数,这些是什么系数啊?是不是各组用电设备汇总后的低压干线或车间干线上选取的同时系数呢?这个数值选取没有具体的规定吗?菜鸟谢谢个人高手了。
我是自学建筑电气的 刚开始看 有点疑问 :根据建筑施工计算手册 临电那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是额定功率吗 但是从12SDX101-2 民用建筑电气设计计算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是计算功率 按哪个呢 看了一些示例 什么样的也有 有的把所有用电设备额定功率加一起 乘以同时系数就完了 大哥给i小弟解答一下 谢谢啊
各位师傅,小弟新手,跟师傅接了个工程,工程有地下二层,面积61000平方米,分为17个防火分区,地下层二层分为8个分区,地下一层分为9个分区,根据设计图纸每个分区大概60kW,变压器选1200kVA。但供电局出供电答复方案时,就把这17个防火分区跟其中1栋楼100户,电梯2部共一台变压器共800kVA。 关于防火分区负荷有点疑问:在选变压器的时候,是考虑全部防火分区的负荷,还是就考虑相邻3-4个防火分区的负荷?供电局选的变压器够用吗?
请教大家,此处的湿负荷,应该为下表中的哪一个数是0.49还是1.31?
本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 编辑 各位同行,现有这么个问题:查负荷计算的需要系数表格,电梯的需要系数很小,只有0.18~0.5,功率因数0.5~0.6(配电设计手册),假如只有一部电梯,产品手册给出18.0kW的额定功率,它的计算负荷该是多少?若取0.5系数,功率因数取0.6,则其计算电流只有22.8A。这个电流6平方的导线足足有余。可在实际工程中应该看不到这么小的电梯供电电缆,这个问题如何考虑,请大家发言。
云数据中心(IDC机房)云计算中心移动互联网中心电子商务中心云计算孵化器求助 以上这几个的用电负荷 如何估算 求做过的大神帮忙 如果是按面积来算的话 具体是多少