《工业与民用建筑供配电手册》P175求短路附近的三个并联电机等效电流启动倍数: Kstm’=∑(Kstm.Prm)/∑Prm=(4.9x253x0.79+2x6.4x556x0.9)/(253x0.79+2x556x0.9)其中Kstm为电机启动倍数,Prm为电机功率分别为253、556、556kW,Kstm’为等效电流启动倍数请问在公式中出现的0.79、0.9为什么值?在书中哪里能查到?谢谢!!!!
某无人值守的35/10kV变电所,35kV侧采用线路变压器组接线,10kV侧采用单母线分 段接线,设母联断路器;两台变压器同时运行、互为备用,当任一路电源失电或任一台变压器解列 时,该路35kV断路器及10kV进线断路器跳闸,10kV母联断路器自动投入(不考虑两路电源同时 失电)。变电所采用蓄电池直接操作电源,电压等级为220V,直流负荷中,信号装置计算负荷电流 为5A ,控制保护装置计算负荷电流为5A ,应急照明(直流事故照明)计算负荷电流为5A ,35kV 及10kV断路器跳闸电流均为5A ,合闸电流均为120A(以上负荷均已考虑负荷系数)。请解答下列有关操作电源的问题: 假定事故全停电情况下(全停电前充电装置与蓄
许多规范、标准对冲击性负荷与波动性负荷提出要求,例如《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第3.4.5条规定, 为了限制电压波动在合理的范围内,对 冲击性低压负荷 宜采取下列措施:其它第3款规定,较大功率的
咱们搞污水处理的同行们,估计都遇到过这种头疼事儿:前几天出水各项指标还稳稳当当,氨氮、COD啥的都在合格线以下溜达,结果突然一阵“负荷冲击”袭来,没过两天化验室的数据就红了,氨氮蹭蹭往上涨,领导催、环保查,真是一个头两个大。今天就跟大伙儿掰开揉碎了聊聊,这负荷冲击到底是咋一步步让出水氨氮超标的,咱们也好心里有数,提前防备着。 首先得说清楚,啥叫“负荷冲击”?说白了就是污水处理厂的“饭量”突然超标了。可能是上游工厂偷偷排了高浓度废水,也可能是下雨天管网混流带进来一大波污染物,还有可能是泵站调水没控制好,一下子给生化池塞了太多“吃的”。咱们的生化系统就像个食堂,平时大家按点按饭量吃饭,突然涌进来一群大胃王,后厨肯定就乱套了,这就是负荷冲击的基本情况。 那负荷冲击一开始,生化池里会发生啥变化呢?最明显的就是“吃的”太多,微生物忙不过来。咱们都知道,处理氨氮主要靠硝化细菌,这玩意儿娇贵得很,吃的得适量,环境还得舒服。正常情况下,进水的氨氮浓度、有机负荷稳定,硝化细菌慢慢繁殖,刚好能把氨氮转化成硝酸盐。可一旦负荷突然上来了,比
塑料管道材料的抗外部负荷能力在选择煤气管道的材料时,是一个很重要的因素。在良好的设计和支承结构下,管线的强度和抗外部负荷能力依然变化很大。在选择管材和系统时须对此进行考虑。因此在进行正确施工安装时,管道材料的选择、接头的设计和制作乃是影响系统性能的重要因素。 设计任何形式的煤气输送系统时,首先考虑的应是可能出现的损坏形式。传统材料及某些塑料的破坏形式常常是脆裂。这种脆性断裂的机理还未完全清楚,对半刚 ( 硬 ) 性的热塑性塑料管材进行长规应力破坏试验,可能出觋这种破裂形式。.研究表明在一定的应力范围内,才会出现这种破坏。目前,应力范围和破坏机理还未完全弄清,正在对输送天然气的管道进行研究。 管
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
精华贴里此问题也有11页的贴了。大家的基本共识是按300w计,16A开关带7、8台。但如何看电脑的铭牌上的数字呢?这是显示器的。。。。其1.2A指什么呢,启动电流,最大工作电流?
接手一个年代久远烂尾的三星级宾馆,现要重新估算负荷容量。请各位大师指教一下整个宾馆的所有动力、照明、消防、中央空调等各个系统分摊成每平方瓦大概的数据是多少?谢谢了!
请问各位前辈,计算一个无外墙的、非底曾、非顶层的房间的热负荷,除了考虑人员及一些设备方面的热负荷外,还要考虑些什么?先谢谢了!
你好!第一次来到这里有幸看到你的留言,我想问一下怎样根据热负荷确定管间距,北京市地暖规范中给出的不同地面层地板向房间的有效散热量准确吗?如果根据这个那嬷每个房间的管间距都可采用300mm,但是我们施工采用的基本上为200、225mm。我想请教以下你们不同房间的管间距怎样确定?拜托了!在这里先行谢过。
进水COD和BOD的负荷与COD、BOD单位浓度(mg/L)有什么关系,他们之间可以换算吗进水COD和BOD的负荷是怎么样求出来的或者根据什么而知道?有劳各位同行高手解答!
M1由低压配电房普通母线引来,M2由应急段引来,1AL2专供各二级负荷应急电源,请问这样能行吗?另:各二级负荷末端均带自动切换.谢谢!!
车间内墙体和顶全部为50厚EPS双彩保温板,车间内吊顶高度为3米。以下为车间内各需降温房间的参数:一、车间部分参数1、 需空气净化降温至20度车间:225㎡+250㎡=475㎡。其中225㎡的为车间新风量为16000立方米/小时;250㎡的车间新风量为12500立方米/小时。2、 以上两个车间每个车间内有一个表面积在40㎡表面温度在80度的连续运行设备。现在的车间配有一台组合式新风机组,机组风量为12500立方米/小时;冷量为125KW;风压为900pa;电机功率为7.5KW。二、物料降温参数其中设备内溶液量为7.5立方米/台的设备有11台+5.5立方米/台的设备2台=93.5立方设备内的溶液为麦芽糖醇,该溶液密度为1430KG/立方米,物料的温度要求从40度降到20度,降温幅度每小时只能降1~2度其中设备同时使用率为35%(35立方)麦芽糖的比热容没有查到其它的数据甲方没有提供。
现在大连有一个工程,是个餐饮酒店,2500平方,分大堂和包间。现在空调是用水冷冷水机组,新风系统用新风机组。新风量按30m3/h,一、二层大堂按200人计算,使用6000m3/h的新风机组,三、四层包间按100人计算,使用3000m3/h的新风机组现在配末端盘管,请教大家应该选多大的单位冷负荷。谢谢指教!!
旅馆规范上说一.二级旅馆的高级客房照明为一级负荷,全国措施上说四星级以上宾馆客房照明为二级负荷。问题一:建筑规范上说的六级和旅游规范说的五星是什么关系?问题二:不论客房照明为一级还是二级负荷,一般都需要双电源供电,但我们每间客房都设了节电型配电箱,照明和插座都由此箱配出,那样就都成了双电源了,这样做合理吗?请做过四星级以上宾馆的朋友不吝赐教,多谢。
大家帮帮忙!谐波污染负荷大概有哪些啊?有谐波污染负荷方面的资料的能不能提供一点啊?请发到邮箱zhourana@tom.com,谢谢各位了!
望各位大虾给推荐一款好的负荷计算软件,现在用了几个版本,计算结果不一样,俺比较过,鸿业5.0和6.0计算的结果就不一样,6.0偏大,不过俺的6.0是试用版的!最近院里要买新软件,真不知道那个好阿,请各位给推荐比较一下阿 多谢了!
小弟我正在进行一个工业区用电负荷的计算。采用的是单位用地指标法。一般来讲,计算得到的用电负荷都要乘以一个同时系数,大概0.7左右,但是我今天看了一本报告,里面在计算实际的用电负荷的时候不仅乘了一个同时系数0.7,另外还乘了一个需要系数0.8,我想问大家在总体规划阶段计算用电负荷的时候是只需要乘同时系数,还是需要再乘以一个需要系数?谢谢。