首页 课程 资料 论坛
  • 设备耐冲击电压类别的疑问

    关于设备耐冲击电压类别,见GB50343第十五页,特殊需要保护的信息设备耐冲击电压类别是Ⅰ类,耐冲击电压额定值1.5kv,这个说的是设备的绝缘耐压呢(线路及设备相对于PE)还是说的是设备自身耐冲击电压(L对于N)值呢?哪位达人来指点下迷津

  • 请教低压设备的额定冲击耐受电压

    请教从交流或直流标称电压导出线对中性点的电压,这句话的含义是什么?提前感谢您的回复。顺祝您周末愉快。

  • 额定冲击耐受电压Uimp 12KV是什么意思

    额定冲击耐受电压Uimp 12KV是什么意思

  • 在SVC装置中TCR+FC无电压冲击投运方法

    介绍SVC的好文一篇:《在SVC装置中TCR+FC无电压冲击投运方法》(pdf格式)

  • 雷电冲击峰值电压冲击电流峰值表

    冲击峰值表的测量范围通过测量电缆,该设备连接至冲击电压分压器(电阻型或电容型设备)的低压臂或大电流分流器上。对于测量分压器(分流器), 冲击峰值电压表将引入一个2MΩ∥39pf的负载。如果需要,例如在电阻型冲击分压器的情况,可将75Ω(或50Ω)的匹配电阻加在该表的两个输入端之一。该装置允许输入的最大脉冲电压峰值为1600V。测量值以5位数字直接显示,单位为kV。该装置不同于目前常用的冲击峰值表的特点是:测量电压量程无需手动切换,而由装置自动切换。正负极性在显示屏上自动显示。 冲击峰值表的适用范围NA23型冲击峰值电压表,用于测量和储存冲击电压峰值、冲击电流峰值以及其它单次脉冲峰值。内部的一个计算单元可使分压器高压侧的峰值以kV为单位直接显示出来。显示范围从 0.1kV至 1600

  • 关于26/35kV电力电缆的雷电冲击耐受电压

    我近日在编写关于26/35kV三芯电力电缆的招标技术条件书,在关于电缆及其附件的运行条件上出现了困惑。根据电力行业标准DL/T 401-2002《高压电缆选用导则》第3页,26/35kV电力电缆的雷电冲击耐受电压应不低于250kV。此标准是非等效采用IEC60183制定。相应规定同此的还有机械行业标准JB/T 8144-1995《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》(该标准原为国家标准GB 11033-1989《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》,于1995年下放为行业标准)。而机械行业标准JB/T 8996-1999,同样是非等效采用IEC 60183制定,其规定的雷电冲击耐受电压是:应选择等于或大于从GB 311.1中按线路绝缘水平,系统保护水平,电缆及架空线的特性阻抗,电缆长度及闪络点与终端的距离等所选定的雷电冲击耐压值。GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》中,26/35kV高压电力电缆的雷电冲击耐受电压(峰值)为200kV。同样规定为200kV的标准有GB/T 12706《额

  • 【求助】变电所35KV母线冲击电压时,母线PT爆炸

    今天在给新建变电所35KV母线冲击电压时候·有一项母线PT爆炸 而且熔丝也爆·是谐振的原因?还是其他的

  • 为什么电压小母线有电压

    10KV1段母线正常送电运行 2段母线没送电 而且电压互感器在试验位置,母联和隔离柜也在试验位置,现在检测出2段母线 的电压小母线 有电压 反应到计量装置 A 5.5kv b 5.4kv c 2.0kv 为什么呢

  • 为什么电压降的这么厉害啊?

    空调调试的时候电压降的厉害,空调功率大概在3KW左右,用220V的,配电箱的电压为220V左右,还正常,但接上空调后 负荷侧的电压有时只有100V左右,为什么降的这么厉害?怎么改善,请赐教啊,急急急(我用2.5mm的线,最长可能有100m)

  • DL418-91绝缘液体雷电冲击击穿电压测定法

    DL418-91绝缘液体雷电冲击击穿电压测定法

  • 08知识题:断路器的耐冲击电压额定值问题?

    有一道题是:设有信息系统的建筑物,当无法获得设备的耐冲击电压时,220V/380V三相配电系统中安装在最后分支线路的断路器的绝缘耐冲击过电压额定值,按现行国家标准可采用下列哪项数值?A 1.5KV B2.5KV C4KV D6KV找了好多规范,还是不知道,希望高手出现!!谢谢!

  • spd电压保护水平和设备耐冲击过电压额定值的关系

    《建筑物电子信息系统防雷技术规范》中P16说明,电源处设备耐冲击过电压为6kv,配电线路为4kv,而spd样本中第1级Up一般都为2kv。Up为何比设备耐冲击电压小很多,只是裕量的问题吗?

  • 关于特殊电压及接地讨论

    有一台2000KVA变压器,保护接地与中心线相连接,在一次实际测量中A:800A B:850A C:780A N:195A PE:40A 在末端PE与N线相接触有火花,用1.5平方的线发烫。 有一台500KVA380V变190V变压器A:90A B:95A C:100A N:125A 以上正常么、为什么?

  • 关于线路电压损失的问题

    我看了设计手册上关于线路电压损失的计算部分,但还不懂怎样算出来的,有哪位可以说说这一部分的内容?电缆在敷设地过程中,如路径太长,怎样选择电缆才合适,还有这敷设路径的长度不能超出多少米?是怎样由计算得来的?请指教!

  • 如何选择导线截面和电压?

    我是新手,学的计算机专业改做设计,现有一问题请教各位老师:有一工厂扩建工程(制粒车间),总功率1097KW,请问计算电流怎样得出?怎样选择变压器?需要欠压脱扣和分励脱扣吗?怎样选择电流互感器?拜托了!!!!

  • 一个有关电压的简单问题?

    我们这里10kv主干线路,最高电流不超过200A,而400v侧则有超过200A的,如果按照奥姆定律电压和电流成正比,这个我就不是太明白了?谢谢解答。

  • 关于晃电(电压波动)的一些资料!

    一直以来都在这个论坛潜水,学到了不少东西,在此向论坛的前辈表示诚挚的感谢关于晃电(电压波动)引起变频器瞬停的问题,我这里有一部分资料,有需要的朋友可留下你的email及行业,我发给你;资料目录:1.电源“晃电”对变频器调速的影响与对策2.晃电事故处理简析3.一些抗晃电设备分析4.电动机.变频器抗晃电资料5.变频器使用及维护过程中应注意的几个问题.

  • 电压母线的电压为何有偏差?

    在高压开关柜中的控制母线,一般是从直流屏里接出。直流屏输出为直流220V,理论上+KM应为+110V -KM应为-110V(对地测量)。实际中当用电压表测量时:出现情况(1) +KM为+10V,-KM为-210V 、情况(2) +KM为+60V -KM为-150V。(均为对地测量)帮忙解答下为何会出现这种情况谢谢

  • 有关额定电压的一个问题

    经常在样本上看到 断路器的额定电压是690V,那么这种断路器能用在380V的电压下吗 像上海人民的RMW1型断路器,会有什么不好吗 疑惑,按理说,断路器是只能工作在额定电压下的,7%的偏差也可以

  • 关于短路冲击系数的确定

    短路计算中,短路击系数Kp,是按照Xk/Rk的比值,然后查曲线图表来确定的然后再跟据冲击系数Kp,以及短路电流Ik来确定冲击电流ip=1.414*Kp*Ik由于查曲线图来确定Kp计算太繁琐,查《工业与民用配电设计手册》,上面有个经验值规定如下:1.当短路发生在发电机端时,取Kp=1.92.当短路发生在发电厂高压侧母线时,取Kp=1.853.当短路点远离发电厂,短路电路的总电阻较小时,即Rs4.在电阻较大的电路中,即Rs>Xs/3时,取Kp=1.3我想问的问题如下:1.在10/0.4KV配电系统中,Kp的选取标准按照如上哪一个执行2.低压配电系统中,是不是通常Rs远远大于Xs

点击加载更多

冲击电压

冲击电压专题,为您提供冲击电压相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冲击电压 相关的专业交流讨论,更多冲击电压相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

匝间短路

什么是电阻