首页 课程 资料 论坛
  • 关于按短路电流选择断路器的问题

    工业和民用配电设计手册中第636页中第6条,断路器的额定运行短路分断能力Ics应大于被保护线路最大三相短路电流。若计算至0.4KV母线处短路电流为35KA,则进线开关选择50KA是没有问题的。那母线上各出线是否也要按大于35KA选择断路器?因为各出线最大短路电流就在断路器出线侧,与母线短路电流几乎相等。而手册上584页有一条”上级已装有所需分断能力的保护电器,则下级保护电器的分断能力允许小于预期短路电流。“这怎么理解?求指点!

  • 怎么根据末端短路电流选择断路器

    单位前辈说:当断路器兼顾短路保护功能时,线路的短路电流要大于断路器整定电流10倍的1.6倍;当断路器不做短路保护功能时,线路的短路电流要小于断路器整定电流10倍的1.2倍,针对C型脱扣器。 现在有个LED路灯回路,长度800米,功率2.5KW,选用YJV 5*10平方铜芯线, 计算末端短路电流:220/(0.0175*1600/10)=78.6A ,那按“当断路器兼顾短路保护功能时,线路的短路电流要大于断路器整定电流10倍的1.6倍”的说法,这个断路器该选多大呢?还是要加大线缆截面呢?这个计算方法是否

  • 断路器的短路整定电流是指什么?

    我看大鼻山版本说选取断路器要考虑这一点: 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。请问这个断路器的短路整定电流是指什么?我看了很多样本都没有这一项,只有额定分断能力这项

  • 关于断路器短路分断能力问题

    断路器一般具有两个反映断路器短路分断能力的参数:其一是额定极限短路分断能力(以下简称极限分断能力)Icu,其试验顺序是o-t-co(o表示分断操作,co表示接通操作后紧接着分断操作,t表示时间间隔,一般为3min),在按规定的试验顺序动作后,不考虑断路器继续承载它的额定电流;其二是额定运行短路分断能力(以下简称运行分断能力)Ics,其试验操作顺序是o-t-co-t-co,在按规定的试验顺序动作后,需考虑断路器继续承载它的额定电流。 就此短路器全部是在正向安装情况下的表现能力,如果短路器在侧向安装、反向安装的情况下其分短能力应该不是其说明书讲到的及标明的分短能力。本人接触了多种短路器只有明日公司的表明其SB系列具有此项功能。请大家讲讲这方面的情况。

  • 求教:断路器的短路分断能力级别。

    断路器的短路分断能力级别,塑壳式断路器的短路分断能力级别分为:基本型,标准型,高级型,限流型。分断能力也是越来越高,限流型最高。单位画图用的是标准型,也不知道为什么这样,短路电流也没有算过,听总工说现在短路这个没法算。。向前辈请教这些级别的使用方法。。

  • 关于断路器额定短路接通能力的疑问

    关于断路器额定短路接通能力的疑问

    关于断路器额定短路接通能力的疑问适当外施电压怎么理解?

  • 低压断路器,短路分段能力的选择?

    变压器低压侧,选挂在母排上的低压塑壳断路器时,三相短路电流是按极限短路分段能力选择,还是按额定运行短路分段能力怎么选?请各位大侠给指点迷津!

  • 断路器在分断短路电流后的措施

    每一次断开短路电流后,都应对断路器进行一次检查,检查的内容及故障处理方法如下。 1.触头系统 (1)主、弧触头上的烟痕用酒精抹净; (2)如果触头接触面上形成小颗粒金属屑时应清理,并修平整; (3)如果因电磨损造成主触头(动静触头)上的银合金触点层厚度

  • 低压断路器短路保护的问题

    用低压断路器作短路保护时,短路电流不应低于低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的几倍?复习指导书上给的是1.3倍,请教大家具体的正确答案应该是几倍?是2倍吗?给出具体的依据!

  • 请问断路器的短路整定电流如何确定呢?

    我是一名新手,在看了大鼻山版本的断路器选择方法后,有一点不明白,版本的第二条选取原则是: 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流这个短路整定电流如何整定?我看了很多样本上都是给了瞬时脱扣电流,而且只有一个范围,如3-5InA或5-10InA.这样的话,如何与线路的正常工作启动电流进行比较呢?

  • 求助塑壳断路器短路不脱扣

    HSM1-630/3300 400A塑壳断路器负荷侧电缆折断短路,电缆被施工机械钩断起火,可断路器还是没有断开,请问各位老师是什么原因呢,谢谢!!!

  • 断路器的额定短路接通能力Icm

    额定短路接通能力Icm:断路器能够闭合的最大电流,在规定条件下用最大预期峰值来表示。为什么高压真空断路器要考虑它的额定短路接通能力?而低压断路器不需要考虑呢?[ 本帖最后由 dhstar 于 2009-11-26 12:29 编辑 ]

  • 断路器额定短路分断能力的选择

    在低压配电系统中,变压器出口的短路电流是基本确定,在选择总断路器和出线断路器时,对断路器的额定短路电流的确定通常略有不同。比如:1000kVA变压器出口短路电流为24kA,选择框架断路器额定短路分断电流不小于50kA,出线断路器不小于35kA,有什么问题吗?1、对于低压配电系统,进线断路器和出线断路器处的预期短路电流基本相同,差值一般小于10%;2、对于进线、出线断路器其额定短路分断电流只要大于24kA即可;3、适度提高进线断路器的额定短路分断电流是对配电设备的要求,在技术上没有特别的说法。以上思路是否正确,请各位指正!

  • 【迷茫】关于断路器的极限短路分断能力的选择

    我们根据变压器的短路电流,选择第一级断路器的极限短路分断能力,那么后面第二级,第三级的断路器怎么选择极限短路分断能力?另想知道电机回路极限短路分断能力怎么选择??

  • 微型断路器是如何起到短路保护作用的?

    各位,对于微型断路器,就是我们平常家里用到的那个2P或者3P的开关,通常都是只有额定电流等这些参数,而没有说短路电流整定值,那如果现在出现一个短路电流,我该如何判断它是在多大短路电流的时候才跳闸的呢?

  • 断路器分断能力根据哪个短路电流值来确定?

    1、图纸中低压断路器标注其分断能力为50KA,此50KA是指它的额定极限短路分断能力吗?2、断路器的短路分断能力是根据三相短路稳态电流来确定,还是根据短路峰值电流来确定?

  • 交流断路器和直流短路器的替换和计算

    情况是这样的,现在有一个delix 3m/3p-100A的断路器(俗称空开),作为220V直流屏进线的断路器。该断路器的额定容量是40kVA;请问,通过理论计算,如果这样的断路器,应用在220V直流屏上,它的额定电流是多少?如何作理论的换算?请各位指教。

  • 如何用万用表查短路、断路、漏电?

    电工常用仪表有万用表、钳形电流表、兆欧表、接地电阻表、电桥等,其中万用表在电工日常检修中应用最为广泛。万用表的功能很多,比如测电流、电阻、电压、二极管、三极管、电容、电感、温度等等。   万用表查短路 “短路”是指电源两端被导线直接连接起来。 用万用表查短路,实际上就是通过测电阻大小来判断线路通不通。由于万用表电阻档不能带电测量,所以测电阻必须在断电的情况下进行。 判断方法 : 1. 先断开电源确保没电,然后用万用表的电阻档测被测物体两端。正常情况下是有一定阻值的,如果 测得的电阻为零说明被测物体发生了短路 。 2. 也可以在断电的情况下,用万用表的蜂鸣档或二极管 档 测被测物体两端。如果发出尖锐的蜂鸣声,说明被测物体发生了短路。 注意 : 如果测出来的电阻有一定的数值但是非常小,那也很可能是发生了短路,这是因为接触电阻造成的 。 我们在测量的时候有时候会

  • 断路器额定短路开断电流如何理解

    断路器额定短路开断电流的定义为断路器能够开断的最大短路电流。问题是这个最大短路电流到底是瞬时值还是有效值?目前遇到赛雪龙的直流断路器,短路开断电流瞬时值为115KA,稳态值为80KA,厂家说他们的额定短路开断电流为80KA。难道是以有效值为准,但是他们的断路器的确能瞬时开断115KA啊。烦请高人指点。

点击加载更多

短路和断路

短路和断路专题,为您提供短路和断路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与短路和断路 相关的专业交流讨论,更多短路和断路相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

两相短路

电灯维修