首页 课程 资料 论坛
  • 什么情况下两相短路电流最大

    大家有没有碰到过在计算中两相接地短路电流比三相短路电流还要大,甚至单相接地短路也比三相短路电流要大。如果两相接地短路电流较大,选择断路器时,是否应该按两相接地短路来校验和选择?

  • NLB给看一下两相短路故障,阻抗的问题

    http://www.bjx.com.cn/blog/user1/3040/archives/2006/2219.shtmlNLB上面的网址进去有关于短路故障的分析,你看一下,两相短路故障的负序阻抗和正序阻抗并联和单相接地故障阻抗关系的两个图是否错误。可以在哪里跟帖说明,谢谢了。

  • 关于YD11接线变压器D侧AB两相短路

    张保会版电力系统继电保护分析YD11降压变压器低压侧发生AB两相短路时在星形侧的各相电流关系。IdA、IdB、IdC为三角形侧引出线中的电流。Ia、Ib、Ic为三角形侧各相绕组中的电流。利用了一下三个关系式Ia+Ib+Ic=0Ib-Ic=IdB=-IdAIc-Ia=IdC=0请问为什么会有 Ia+Ib+Ic=0 ?有人说因为△侧不可能产生零序分量,所以恒有Ia+Ib+Ic=0。由△侧不可能产生零序分量是怎么推出Ia+Ib+Ic=0的呢,烦请各位高手能给详细解答一下。

  • 请教低压两相不接地短路电流计算的问题

    下图来自配电手册,从红色标注可看出为三相和两相(不接地)的短路电流计算,那是否三相和两相不接地的短路电流计算都采用红色标注的式4-54计算?如可以的话,则三相短路时的短路电流岂不和两相短路电流相等了? 不知道在在下那里理解错了。提前谢谢您的回复。

  • 在Y,d11接线变压器星角侧发生两相短路时的情况

    在Y,d11接线变压器星角侧发生BC两相短路时,设短路电流为Ik,那么在高压侧的电流矢量图是什么呢?求教星角侧发生BC两相短路时,短路电流为Ik,高压侧的矢量图?有一相为2Ik/根3,其他两相各为Ik/根3,

  • 低压相间短路,低压空开不动作,令克暴两相什么原因?

    如题。现场情况是这样的:一台临时变压器,额定容量315kVA。高压熔断器额定电流20A,低压总空开额定电流400A。但是低压线路上出现相间短路时,低压总空开没有动作,高压熔断器爆了两相。为什么低压的保护不动作呢?请指教。谢谢。

  • 低压厂用电两相短路电流与三相短路电流的关系?

    根据电力工程电气一次手册 P152 两相短路电流是三相短路电流的√3/2倍。根据DL/T 5153-2002 附录P1两相短路电流可按三相短路电流的3/2倍。求解?个人觉得按手册是正确的。手册上讲了,由于低压网络距发电机的电气距离很远,降压变压器容量与发电机的电源容量相比甚小,因此在实用计算中可以假定Zz=Z1。

  • 大家来分析下怎么造成短路的

    大家来分析下怎么造成短路的

    大家来分析下怎么造成短路的!请各抒己见!领导让我调查写出事故报告,可我不想不出事故原应呀!难!

  • 【分析】电缆长度不断变化,中性点不接地两相短路问题

    煤矿中性点不接地系统,1140V 160KW电机通过电缆连接到供电变压器,由于电缆长度不断变化,导致过载与相间短路电流没有选择性,电机或者判断偏小烧毁,或者判断偏大误动作,请问有何良策?补充下:长度达到500~1000m时负载末端两相短路后,检测到的电流跟过载时差不多;长度在10~500m以内时,短路电流又远大于过载电流。本人办法不知是否可行:利用检测电机三相电流是否均衡区分过载和相间短路,问题是PLC采集处理完到发出跳闸指令是否来得及动作断路器?

  • 系统短路电流为什么不是4个

    电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?

  • 【讨论】IT系统接地两相对地短路,断路器因短路电流而跳闸

    IT系统。当单相对地短路时,不构成回路还能工作,当两相对地短路,此时短路器因短路电流而跳闸。因为电源处没接地,所以不构成回路,此时设备接地有用吗?如果采用IT系统,如接地是不是所有的设备接地都要联通呢?是不是IT系统的所有设备接地要联通,此时接地只是等电位的功能吗?断

  • 求解:变压器低压总开关下的分支开关下两相短路跳的差动

    220/10kV一台三卷变压器,两台两卷变压器,三台变压器并列运行,三卷变压器低压母线配出线路出现短路(先出现单相接地故障后发生两相短路),导致三卷变压器低压母线配出线路的开关跳闸,同时三卷变压器差动动作,三侧开关都跳开了,另外两台两卷变压器均报负压闭锁方向过流I段二时限动作,两台两卷变压器两侧开关也跳闸。这种现象是不是保护有问题?差动保护不是保护变压器高低压侧开关之间的故障吗?怎么低压配出开关下的短路也动作?负压闭锁方向过流I段二时限动作是什么保护?什么作用?是互感器磁饱和才动作的吗?上面说到三卷变压器三侧开关、两台两卷变压器两侧开关、配出线路开关一共8个开关是同时跳的。请各位高人指导指导,先谢谢各位了。

  • 这个短路电流该怎么计算

    这个短路电流该怎么计算

    如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。

  • 请教~~有关短路计算的事

    我着有一份高压赔垫图纸,里面有一个是短路计算结果表,我想问一下,这个结果表是不是根据电气主接线图里面所用的实际的元件如变压器的容量计算的

  • 这样的短路的怎么分析与后果

    这样的短路的怎么分析与后果

    电源的A相火线和零线短路了,为什么开关不跳闸,害得公司电脑烧了二十机台。电缆线是YJV3*25+1.另外两根电线是BV75平方.线路长150米。实测电流在60A左右。之前A相电压有点底,AB368V, BC390V, CA375V。AN240V,BN225V,CN205V.之前怀疑食堂电源线电缆只有AN两根与总电源线同穿一个电箱电板孔,怀疑会会有涡流。因为A相相线会有较大电流,N线应该电流很小,电流会不平衡。在食堂测试电缆线四根全部通路,在配电房也是。而且电缆线废弃的两根线会产生感应电压,绿色线对地电压120V,红色线对地电压80V.,绿色对红色30V 而且电缆线废弃的绿色线与红色线对三相电源都有电压。在食堂这边测量电压;AB线电压380v,BC线电压380v,CA线电压380v;AN相电压0v,BN相电压380V,CN相电压380v。在配电房这边测量电压一切正常。在食堂这边电缆线之间测量电阻:蓝绿:0.7欧;蓝黄:0.5欧;蓝红:350欧:红绿:350欧。在配电房这边测量电缆线电阻:蓝绿2K欧。

  • 请教关于短路计算的问题

    在建筑电气中,选择低压断路器涉及到短路计算,但变配电是最后设计的,哪应该如何计算短路电流?如果选定变压器后由再来复核低压断路器的选型,那不是很麻烦啊??

  • 关于短路的知识!很基础的!

    短路的一般概念 (1)短路的定义 短路是电力系统的严重故障。所谓短路,是只一切不正常的相与相之间或相与地(对于中性点接地的系统)发声庸碌的情况。(2)短路的原因和类型 产生短路的原因主要有如下几个方面:元件损坏;气象条件恶化;人为事故;其他原因,如鸟兽跨接在裸露的载线部分等。 在三相系统中,可能发生的短路有:三相短路、两相短路、两相短路接地和单相接地短路。三相短路也称为对称短路,系统各相与正常运行时一样仍处于对称状态。其它类型的短路都是不对称短路。(3)短路的损害 短路的危险后果一般有以下的几个方面: 1.短路故障是短路点附近的支路中出现比正常值达许多倍的电流,由于短路电流的电动力效应,导体间将产生很大的机械应力。如果导体和它们间的支架不够坚韧,则可能遭到破坏,使事故进一步扩大。 2.短路电流通过设备使发热增加,短路持续时间较长时,设备可能过热以致损坏。 3.短路时系统电压大幅度下降,对用户影响很大。系统中最重要的电力负荷是

  • 关于短路冲击系数的确定

    短路计算中,短路击系数Kp,是按照Xk/Rk的比值,然后查曲线图表来确定的然后再跟据冲击系数Kp,以及短路电流Ik来确定冲击电流ip=1.414*Kp*Ik由于查曲线图来确定Kp计算太繁琐,查《工业与民用配电设计手册》,上面有个经验值规定如下:1.当短路发生在发电机端时,取Kp=1.92.当短路发生在发电厂高压侧母线时,取Kp=1.853.当短路点远离发电厂,短路电路的总电阻较小时,即Rs4.在电阻较大的电路中,即Rs>Xs/3时,取Kp=1.3我想问的问题如下:1.在10/0.4KV配电系统中,Kp的选取标准按照如上哪一个执行2.低压配电系统中,是不是通常Rs远远大于Xs

  • 三相不完全星形接线的三相短路 两相短路和单相短路的接线系数分析

    请教一下,三相不完全星形接线方式中,三相短路,两相短路和单相短路的接线系数分析

点击加载更多

两相短路

两相短路专题,为您提供两相短路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与两相短路 相关的专业交流讨论,更多两相短路相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

电路板短路

短路和断路