首页 课程 资料 论坛
  • 地埋电缆如何查找短路故障点

    有哪位前辈可以告诉我如何知道地埋电缆短路,绝缘损坏故障点的具体位置。还有就是多大千瓦范围内用星角启动法,多大千瓦范围内用自耦启动,多大千瓦范围内用变频启动。还有就是什么是软启动,在多大负荷范围内应用?晚辈在此不胜感激涕零!再次谢谢前辈们了。

  • 急急急!【请教】关于电网的短路故障

    进行电网故障仿真时,更改短路故障点的位置(通过更改故障点两侧线路长度来实现)之后,发现线路两端检测点的波形同之前有较大变化,有哪位能告诉下产生变化的原因啊?以A相接地故障为例,如果故障点左侧线路长度为100kM,右侧为1000kM,那么两端检测点的电流波形中100kM那一边,故障相电流大于其余两相很多,而1000kM一端BC相电流大于A相很多,为什么呢?哪位能帮忙说明一下原因啊,故障点两侧线路长度的不同导致了两端检测点电压和电流波形的差异,求这种差异的原因,毕业设计用到这一块儿,马上要答辩了,先谢谢了

  • 低压柜出现短路故障了!真惨啊!

    低压柜出现短路故障了!真惨啊!

    变压器母线与低压柜连接部分出现短路故障,低压柜内烧的怎惨啊!

  • 电气短路故障的原因分析

    本帖最后由 wusukai 于 2015-6-17 09:37 编辑 6月2日我司110kV变电站内部分出线柜速断保护动作,明显有短路故障的有三个地方,分别是焦化脱硫泵(10kV 500kW)、动力鼓风机(10kV 18000kw)、铸铁变(1250kVA),故障时短路电流及进线速断电流分别是焦化脱硫泵动作电流为773.6A,121进线动作电流为6324A;铸铁变动作电流为3467.1A,124进线动作电流为17385A;鼓风机动作电流为12716A。故障发生时二次母线电压降至80%左右,现象分别如下:1、焦化脱硫泵接线盒一相引出线炸断,内部绕组短路;2、铸铁变母线及瓷瓶均有短路点:绝缘支柱与隔离开关有拉弧点母线间有拉弧绝缘瓷瓶有爬电3、鼓风机运行柜至现场设备出线其中一相熔了一个洞,另一相与柜体有拉弧出线单相熔了一个洞另外一相与壳体有拉弧点,在母排的右下角

  • 讨论:电源负载短路故障分析!

    讨论:电源负载短路故障分析!

    外加工的PCB板测试时发现,正12V电压只有1.7V,上电前量过阻抗正常。此12V电源是有24V电源通过DC-DC模块转的便把模块拆掉测量,模块可以正常输出12V。单独给正12V上电,电流很大,所以是电源负载有短路。这下头有点大,所有的运放,还有部分AD转换供电都由这个12v供电的,要是一个个排除时间太慢而且新板子这么修不如报废。 突然想到可以用稳压电源限流,看哪个元器件发热大,正好测试还有一台福禄克的热成像,这样找起来也不累。一开始我是直接给正负12加24v,电流显示正常,我以为坏芯片给烧了,然后又单独给12V上电故障依旧,马上拿起热成像照,果然看到板子上有一点温度大于150度,但是精确到那一个器件,热成像就不给力了,误判了几个,最后还是用手摸定位。 猜猜最后的结果是什么?

  • IT系统短路故障研究探讨分析

    1 前言 短路故障是引发电气火灾的主要原因之一。据2011年《中国消防年鉴》统计,2010年我国共发生电气火灾40481起,其中因短路引发的电气火灾占电气火灾总数39.4%[1].我国建筑配电系统主要采用TN-C-S系统,该系统在发生单相接地短路故障时,因故障电流大而引发火灾。而IT系统发生单相接地短路故障时,由于故障电流较小,不会破坏电源电压的平衡,所以比TN-C-S系统相对安全。由于IT系统在安全方面优于TN-C-S系统,因此发达国家的居民建筑基本上都采用IT系统。我国的一些高端小区也开始使用此系统。 目前,国内对IT系统短路故障的研究大多停留在理论分析阶段,还未进行仿真验证。理论研究表明,IT系统发生单相接地故障时,故障相相电压为变为0,故障相接地点的对地故障电流则为正常运行时的3倍,两相接地故障电流和两相相间短路电流均约为三相短路电流的倍,而三相短路电流与系统的阻抗和有关[2]。

  • 关于电力变压器短路故障的探讨

    、出口短路对电力变压器的影响电力变压器的短路故障主要是指变压器的出口短路、变压器内部引线或绕组间对地短路,以及变压器相与相之间发生的短路而导致的故障。根据统计,出口短路故障对电力变压器正常运行产生的影响最频繁,也最为严重,甚至有的地区有一半以上的变压器事故是由短路故障电流冲击直接引起的,并且这种情况在多地区有增长的趋势。变压器出口短路故障将会给人们带来十分严重的损失,尤其是变压器低压出口短路所引起的故障或者事故,通常需要对绕组进行部分或者全部更换。短路电流引起绝缘过热故障,主要是因为电力变压器在突然发生短路时,可能会导致额定值数十倍的短路电流同时集中通过高、低压绕组,使其瞬间产生极大的热量,导致电力变压器严重发热。一旦过载的短路电流超过电力变压器的承受能力,使其热稳定性变差,严重损伤变压器的绝缘材料,从而引起次年工程变压器击穿或者损毁的事故。电力变压器的出口短路主要有三相短路、两相短路、两相接地短路以及单相接地短路等几种主要的形式,其中,单相接地短路的故障率最高,占全部短路故障的一半以上,两相短路故障次之,另外两种短路故障发生的几率

  • 问:短路故障指示器的安装要点

    我见到的短路故障指示器包装中没有说明,只是标注了适用导线的线径范围。请问:短路故障指示器的安装有什么要求?超出给定的线径范围会有什么问题吗?

  • SFI短路故障指示器使用说明

    SFI短路故障指示器使用说明,可惜我们投资有限,没有进行试验。想来这应该是一个好东东。

  • 接地短路故障指示器原理及应用

    设计原理:短路及接地故障指示器由以下部分构成:三个短路故障传感器一个接地故障传感器一个读数仪表连接导线是电缆和/或光缆读数仪表装在一个塑料盒中,读数仪表中配有时间复位电路及赋值电路接地故障由一个闪光的LED灯指示,每根电缆上的短路故障由一个闪光的LED灯指读数仪表配有测试复位按钮每一个传感器由塑料外壳和检测短路及接地故障引起脉冲电流的线圈组成,根据传感器不同的版本,连接导线或固定于传感器上,或由光纤插接传感器,外壳采用注塑成型并满足IP使用条件。光纤可在传感器和读数仪表之间通过高压区安全传送数据,这种光纤由PMMA制造,其有效长度达10米.应用:短路及接地故障指示器是用来检测短路及接地故障的设备。在环网配电系统中,特别是大量使用环网负荷开关的系统中,如果下一级配电网络系统中发生了短路故障或接地故障,上一级的供电系统必须在规定的时间内进行分断,以防止发生重大事故。通过使用本产品,可以标出发生故障的部分。维修人员可以根据此指示器的报警信号迅速找到发生故障的区段,分断开故障区段,从而及时恢复无故障区段的

  • 关于突发短路故障的缺陷分析探讨

    近年来变压器突发短路冲击后损坏几率大增,已占全部损坏事故的40%以上。变压器经受突发短路事故后状况判断、能否投运,成为运行单位经常要决策的问题。以前变压器发生突发短路事故以后,需要组织各方面专家分析事故成因,然后确定试验方法,根据试验结果继续分析或者追加试验。这种分析、抢修机制已不适应当前电网停电时间限制、高可靠性以及事故严重性等情况。北京供电局修试处总结300余台110kV及以上电压等级变压器多年运行维护经验形成了一套固定的短路突发事故试验分析方法,即油色谱分析、绝缘电阻试验、绕组直阻试验和绕组变形试验“四项分析”。实践证明,“四项分析”基本能够满足变压器突发事故的分析要求。 1 分析项目

  • 难倒新手电工的短路故障问题

    昨天,工厂一台设备停了几天,一开机就跳配电房的断路器,而没有跳机器上的断路器。维修人员又进行了第二次试送电,这是允许的,结果还是跳电。 维修人员开始找原因,拆线路测试,试了几次都跳电了,到中午了想换一台变频器试试,此时领导也坐不住了,打电话叫我去帮忙,我到了现场先问什么故障?说跳电。我说跳电肯定有短路的地方,有万用表吗?于是找来万用表,先量每相对地电阻。对地电阻好的,再量三相之间的电阻,不好三相之间电阻是0点几欧姆,太小!

  • 变压器突发短路故障的缺陷分析

    1 分析项目 1.1 变压器油中溶解气体色谱分析 用于判断变压器内是否发生过热或者放电性故障。该项目对变压器突发事故的故障判断十分敏感,但需要仪器精度高,仅适于在试验室进行,故比较费时。实践中,多数情况下对缺陷的初步定性要依*它,综合分析也要结合色谱分析结果进行,而且该方法能判断出很多别的试验无法发现的缺陷,例如中兴庄变电站35kV原#1变压器突发事故后,无载分接开关处放电,但直阻试验反映不出来,只有色谱分析才能发现。1.2 绝缘电阻试验 变压器各绕组、铁心、夹铁、外壳相互之间的绝缘电阻是否正常,是常用的简易检查项目。如老君堂变电站220kV原#1变压器事故掉闸后首先进行绝缘电阻试验,很快发现三侧绕组和铁心对地的绝缘电阻几乎为0,马上就判断为纵绝缘击穿且铁心烧损,与吊罩检查结果相符;又如下面述及的110kV林河变电站#2变压器,也是借助绝缘电阻试验确定了缺陷位置。1.3 绕组直阻试验 直阻试验检查导电回路中分接开关接触是否良好、引线接头焊接或接触是否良好、绕组是否断股、匝间有无短路等缺陷,可配合多种试验共同确定缺陷,被

  • NLB给看一下两相短路故障,阻抗的问题

    http://www.bjx.com.cn/blog/user1/3040/archives/2006/2219.shtmlNLB上面的网址进去有关于短路故障的分析,你看一下,两相短路故障的负序阻抗和正序阻抗并联和单相接地故障阻抗关系的两个图是否错误。可以在哪里跟帖说明,谢谢了。

  • 380v农村低压线路的一个短路故障?

    一条380v线路,在末端一相线和零线打结短路,该线路变压器是100kva,为何变压器一直没有烧毁?是否是越靠近短路点的电压越高,越远越低?

  • 【求助】关于两馈出回路同时接地的短路故障问题?

    一个10KV小电流接地系统内的两馈出回路同时接地会引起跳闸吗?如:甲馈出柜B相接地,同时乙馈出柜A相也接地,会引起跳闸吗?如果跳闸A相和B相有短路电流吗?

  • 【求解】谁能帮忙分析下波形?使一次短路故障

    【求解】谁能帮忙分析下波形?使一次短路故障

    谁能帮忙分析下波形?使一次短路故障,南瑞的装置

  • PCB(线路板)接线端子短路故障检查

    PCB(线路板)接线端子短路故障检查

    PCB接线端子,又名线路板接线端子,是整个端子行业新兴的产业,伴随着技术与工艺要求的提升,相对应的连接问题随之而来。如何更好地杜绝端子问题的发生成为制造商们首要关注的热点。导线及接线端子的故障也可能是由于线束与车身(地线)之间或在有关开关内部短路所造成的。检查前应首先看在车身的端子固定是否牢靠,然后便可按下列步骤进行测试。1、检查电线通断首先拆下控制电脑ECU和传感器两侧的接线端子,再测量端子相应端子间的电阻。如电阻值不大于1欧姆,则说明电线正常,以便进行下一步检查。在测量导线电阻时,最好在垂直和水平两个方向轻轻摇动导线以提高测量的准确性,同时注意,对大多数导线连接器、万用表表棒应从接线端子的后端插入,但是对于装有防水套的防水型连接器表棒就不能从后端插

点击加载更多

短路故障

短路故障专题,为您提供短路故障相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与短路故障 相关的专业交流讨论,更多短路故障相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度