首页 课程 资料 论坛
  • 接地短路故障指示器原理及应用

    设计原理:短路及接地故障指示器由以下部分构成:三个短路故障传感器一个接地故障传感器一个读数仪表连接导线是电缆和/或光缆读数仪表装在一个塑料盒中,读数仪表中配有时间复位电路及赋值电路接地故障由一个闪光的LED灯指示,每根电缆上的短路故障由一个闪光的LED灯指读数仪表配有测试复位按钮每一个传感器由塑料外壳和检测短路及接地故障引起脉冲电流的线圈组成,根据传感器不同的版本,连接导线或固定于传感器上,或由光纤插接传感器,外壳采用注塑成型并满足IP使用条件。光纤可在传感器和读数仪表之间通过高压区安全传送数据,这种光纤由PMMA制造,其有效长度达10米.应用:短路及接地故障指示器是用来检测短路及接地故障的设备。在环网配电系统中,特别是大量使用环网负荷开关的系统中,如果下一级配电网络系统中发生了短路故障或接地故障,上一级的供电系统必须在规定的时间内进行分断,以防止发生重大事故。通过使用本产品,可以标出发生故障的部分。维修人员可以根据此指示器的报警信号迅速找到发生故障的区段,分断开故障区段,从而及时恢复无故障区段的

  • 【求助】关于两馈出回路同时接地的短路故障问题?

    一个10KV小电流接地系统内的两馈出回路同时接地会引起跳闸吗?如:甲馈出柜B相接地,同时乙馈出柜A相也接地,会引起跳闸吗?如果跳闸A相和B相有短路电流吗?

  • 关于接地故障的几个问题

    1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次辅助线圈有变化,如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?

  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 请教:关于接地故障的保护

    现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。我现在的想法是:一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。

  • 一件奇怪的三相四线制零线接地故障

    配电系统为三相四线制(TN-C系统),进线空开型号为DZ47LE-63 C40,带三相漏报。 空开进线侧为 A B C N 空开出线侧为A1 B1 C1 N1 空开出线侧带380V插座一个,220V三眼插座一个,220V两眼插座一个。 第一次维修:故障现象是 三相空调无法启动,三眼220V插座烧水不工作。打开配电箱的面板,空开正常分合,未跳闸,但有刺鼻焦糊味。各个接线端子(L、N)接线紧固,无松动。零线从空开出线挑出,并联至各个插座零线端。 空开分,用万用表量电压 A-B 380V A-N 220V B-C 380V B-N 220V A-C 380V C-N 220V 空开合上,带三相空调负载情况下 A1-B1 380V A1-N1 380V B1-C1 380V B1-N1 380V A1-C1 380V

  • 【图说现场】一0.4KV电缆短路接地故障案例解说

    我地一商场直埋0.4KV电缆发生短路接地故障,用兆欧表测量显示4芯全部短路并接地,用电缆故障测试仪检测发现故障点1处,挖掘后图片如下:

  • 变压器铁芯接地短路如何故障处理及注意事项

    1)变压器铁芯多点接地故障处理 变压器铁芯多点接地故障,在多数情况下是由于悬浮物在电磁场作用下形成导电小桥造成的。遇到这种情况时,采用电容放电冲击法即可处理。电容充放电电路图中,电路中电容C 为50MVar 左右,直流电压放电器输出的电压大约1kV。使用方法是:首先把双向开关K 合到触头1 侧, 对电容C 充电, 充电后快速把开关K合到触头2 侧对变压器铁芯故障点放电,反复进行几次故障即可排除。如果是其他性质的接地故障,用电容放电冲击法则很难排除,一般需吊罩检查处理。 2)变压器铁芯油道短路故障处理

  • 接地故障造成火灾的原因

    接地故障与一般短路相比,当产生火灾时具有更大的危险性和复杂性。一般短路起火主要是短路电流作用在线路上的高温引起火灾,而接地故障则有以下三个原因引起火灾: (1)由接地故障电流引起火灾。接地故障的电流通路内有设备外壳、敷线管槽以及接地回路的多个连接端子等,TT系统(接地系统)还以大地为通路。大地的接地电阻大,PE、PEN 线(接地线)连接端子的电阻其阻值也常常较大,所以接地故障电流比较小,常不能使过电流保护电器及时切断故障,且故障点多不熔焊而出现电弧、电火花。0. 5A电流的电弧、电火花的局部高温即可烤燃可燃物质起火。 (2)由PE、PEN线端子连接不紧密引起火灾。设备接地的PE线平时不通过负荷电流,只在发生接地故障时才通过故障电流。一旦发生接地故障,接地故障电流需通过PE线返回电源时,PE线的大接触电阻限制了故障电流,使保护电器不能及时动作,连接端子处因接触电阻大而产生的高温或电弧、电火花却能

  • 接地故障等引起的火灾措施

    《住宅建筑规范》GB50368-2005 8.5.2 住宅供配电应采取措施防止因接地故障等引起的火灾。 请问各位在设计中都采取什么措施啊 这条可是强制性规范!!

  • 关于TT系统的接地故障保护

    低规 "TT系统的接地故障保护" 第4.4.12条 最后一句话:当有多级保护时,各级宜有各自的接地极。如果利用漏电开关进行接地故障保护。总进线位置的漏电开关算一级保护的话,户内各插座回路算二级保护。 那么,一个建筑内两个接地极?怎样理解呢?

  • 短路或者接地后为什么会放炮

    车间有个电盘放炮,把电线从端子上震断了,整流器也坏了,请问放炮是什么原理?听电工说他有次接错线,放炮的时候把薄铁门给炸穿了,这东西有这么大威力?谢谢!!

  • 关于接地故障保护(漏电保护)

    由于接地故障保护皆有防电气火灾和确保人身安全,在民规中规定插座回路必须有漏电保护,但照明回路没有规定,通常做法是需要在整幢楼进电开关须带漏电保护,并考虑上下级选择性.但有时总开关做漏电较麻烦.我的问题是是不是民用建筑总进线电源都要带漏电保护?如是TT系统一定要作的话TN系统可不做吗?

  • 求:三相异步电动机匝相短路故障分析

    求:三相异步电动机匝相短路故障分析

    锅炉给水泵电机(型号:YKS7101-2TH,3200kW,F级绝缘,B级温升)正常生产切换起动,5秒钟后,电机正常起动带载运行,运行66秒后,电机差动、速断保护动作跳开电源开关,现场冒烟并带有烧焦味,后经拆解检查发现定子匝间短路引发相间短路而烧坏电机定子线圈(B、C相短路)。经检查,电机短路前内部无潮气及凝露现象,电机加热器完好并正常投入。该电机从2005年9月开始投用至今。请教各位专家及版主:1、单相匝间短路时,三相电流会发生多大变化?2、本例中发展为相间短路时,A相电流是否会发生变化?变大还是变小?多少?3、请帮忙分析匝间短路的原因?试分析本案例的最可能原因?照片见附件,短路部位为非轴伸端。从后台DCS数据曲线显示,电机起动时,A相电流在5秒内超量程(约4倍额定电流),起动结束后,A相电流在280A上下波动,起动20秒后电流在120A上下波动,起动71秒后,保护动作跳开。不知A相电流曲线是否正常?(电机额定电流为360A,额定电压6kV)是否在短路时,A相电流因三相不平衡,在B、C相匝间短路发展为相间短路时应大

  • 三相异步电动机对地短路故障检查方法

    三相异步电动机对地短路可分为三相异步电动机定子对地和三相异步电动机转子对地两种, 按修复情况又分为可修复对地和不可修复对地(死对地)。

  • 如何处理三相异步电动机的绕组接地故障?

    (1)绕组受潮引起接地的应先进行烘干,当冷却到60——70℃左右时,浇上绝缘漆后再烘干。 (2)绕组端部绝缘损坏时,在接地处重新进行绝缘处理,涂漆,再烘干。 (3)绕组接地点在槽内时,应重绕绕组或更换部分绕组元件。 最后应用不同的兆欧表进行测量,满足技术要求即可。

  • 故障分析中关于三相短路的边界问题,请老师指点

    三相金属性短路的边界条件怎么得出 Uka=0,Ukb=0,Ukc=0的?教材上说可接地(这个好解释),也可不接地(怎么解释?)。

  • 短路与接地故障的区别?老电工都不一定搞懂的知识

        短路是指相线之间、相线与中性线之间的直接触碰,产生的电流就是短路故障电流。

  • 发电机电压母线一相接地引起三相弧光短路

    前几天发电机电压母线一相接地引起三相弧光短路,保护动做跳开关,停汽机,在我们查保护的时候发现是发电机后备保护的对称过电流动作的,这个是不是就是过负荷?复合电压过电流怎么没有动作,我想不明白,请各位网友指点

点击加载更多

三相短路接地故障

三相短路接地故障专题,为您提供三相短路接地故障相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相短路接地故障 相关的专业交流讨论,更多三相短路接地故障相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度