大家好!我想请问下,国标《电力工程直流系统设计技术规程》DL/T 5044里,关于事故放电初期冲击放电电流值I(cho),事故放电末期随机冲击放电电流I(chm)以及10h放电率电流I10,这3个参数是怎么算出来的,我通篇国标里都没找到相关计算方法,但做题的时候看答案它就直接列出这几个参数的数值来了
请教蓄电池的事故放电初期(1min)冲击放电电流除了包含断路器的跳闸电流外,我看一个题中还包含了信号和控制等负荷的电流。原本以为冲击放电电流仅包含断路器的跳闸电流,为什么还包含信号和控制等负荷的电流,我理解信号和控制等负荷的电流并不是冲击电流呀。 提前谢谢您的回复。
是按照DL/T5044-2004 附录E.3.6取5.5I10,还是根据表B.6-B.14下面的容量换算系统公式得出I=Kcc*C10?请大拿指教。
本帖最后由 疯儿 于 2014-6-6 17:26 编辑 发输变真题有类似题目,有支持A的,有支持B的。请大家各抒己见,支持A还是B?
如题。蓄电池浮充电流用自动调压控制,近期蓄电池浮充电流波动最高达到12A,有一段时间挺频繁的,更换可控硅和浮充调节线性电阻,相对好一些,但时不时出现,电池是本年1月新换的
如已知控制信号等经常性负荷为2000W,则用这个2000W求冲击放电电流时,是否需要乘以负荷系数?提前谢谢您的回复。
在使用UPS供电系统的过程中,人们往往片面地认为蓄电池是免维护的而不加重视。然而有资料表明,因蓄电池故障而引起UPS主机故障或工作不正常的比例大约为1/3。由此可见,加强对UPS电池的正确使用与维护,对延长蓄电池的使用寿命,降低UPS电源系统故障率,有着越来越重要的意义。除了选配正规品牌蓄电池以外,应从以下几个方面入手正确地使用与维护蓄电池: (1)保持适当的环境温度。影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的最佳环境温度是在20℃~25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定,环境温度一旦超过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是阀控式密封铅酸蓄电池,设计寿命普遍是5年,这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求,其寿命的长短就有很大的差异。另外,环境温度的提高,会导致电池内部化学活性增强,从而产生大量的热能,又会反过来促使周围环境温度升高,这种恶性循环,会加速缩短电池的寿命。 (2)定期充电放电。UPS电源系统中的浮充电压和放电电压,
我们单位管辖的一个1600kW×2小电站,它是新改造的,设计院在设计直流系统时,选择了标称电压为12V的阀控式蓄电池,只用了18个,其总容量为100Ah,要求直流电压为220V,这样造成在运行中每个电池的端电压都达到了13V以上,最高的达到了14V,“行标”规定一般标称电压为12V的蓄电池的运行范围为11.7~12.3V之间,这样的设计合理吗?蓄电池长期在这样高的电压下运行会有什么不良影响?希望哪位高手能不吝赐教,不胜感激。
单位装有110v,220v蓄电池各一组,在同一室内安装,最近有人提出如单一电池爆炸,能引起火灾,要求加装防火墙,请教高手具体情况!在此谢过!
如题,因为一般是110伏的,是否变电所还要专门设一路专供直流屏的线路,然后给他充电?可是我以前做变电所逗没有设这样的专供线路?各位莫笑俺问的弱智
下面图片中提到的合闸电流为120A,这120A的电流根据参考答案应为事故放电末期的合闸电流,请教这120A的电流为什么不是事故初期的备用电源投入的合闸电流呢?提前谢谢您的回复。
知识点:蓄电池
请教下面图片的题目参考答案在计算放电初期的冲击电流时间,对2000w为什么没有乘以负荷系数0.6 ? 提前谢谢您的回复。
电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
厂里要新上一台行车,就想把老的系统换掉,整个三台行车都用新的整流装置将直流电引至直流摩电道上供它们使用,但是,新的容量达到600A,以前老系统里每个行车都是用19个200AH\24V的蓄电池串联供给老行车,现在新的停电保磁功能需要有600AH的蓄电池,但是这样成本会很高,因为需要订做,还不知道能不能做回来.我想请问,如果用老的蓄电池,可以用以前用的三组并联给新系统供电吗?会有什么样的问题出现呢?可行吗?
设计采用高压钠灯照明(24小时常亮),并兼做应急照明,这样就要求停电时高压钠灯不灭,请教大侠们,有这种以高压钠灯为光源的灯具吗?
我们的直流屏有两套蓄电池组,用于高压开关的分、合闸,镍镉碱性,使用多年,其中一套失效,请教1有无激活(修复)的可能,2目前通用何种电池?3此种电池有无厂家可供货,价格如何?
我处有一套直流屏,99年安装,采用免维护铅酸蓄电池(100Ah/12V),现在能做充放电试验吗?如果做了会不会造成蓄电池损坏?谢谢.
最近有接到相关的项目,但是站内似乎没有相关的帖子,所以发了帖子。希望有了解相关废水特性的朋友来介绍介绍经验。另外此类废水是否有回用的价值。一般如何回用?谢谢~~~
大家一起来讨论UPS配置后续电池的问题,举例:现在有艾默生60kVA UPS 需要后续延时1小时,怎么配置电池的型号与数量?大家来讨论呀!