  • 关于蓄电池冲击放电电流

    大家好!我想请问下,国标《电力工程直流系统设计技术规程》DL/T 5044里,关于事故放电初期冲击放电电流值I(cho),事故放电末期随机冲击放电电流I(chm)以及10h放电率电流I10,这3个参数是怎么算出来的,我通篇国标里都没找到相关计算方法,但做题的时候看答案它就直接列出这几个参数的数值来了

  • 请教蓄电池的冲击放电电流问题

    请教蓄电池的事故放电初期(1min)冲击放电电流除了包含断路器的跳闸电流外,我看一个题中还包含了信号和控制等负荷的电流。原本以为冲击放电电流仅包含断路器的跳闸电流,为什么还包含信号和控制等负荷的电流,我理解信号和控制等负荷的电流并不是冲击电流呀。 提前谢谢您的回复。

  • 蓄电池1h放电率电流如何计算

    是按照DL/T5044-2004 附录E.3.6取5.5I10,还是根据表B.6-B.14下面的容量换算系统公式得出I=Kcc*C10?请大拿指教。

  • 蓄电池浮充电流忽大忽小什么原因?

    如题。蓄电池浮充电流用自动调压控制,近期蓄电池浮充电流波动最高达到12A,有一段时间挺频繁的,更换可控硅和浮充调节线性电阻,相对好一些,但时不时出现,电池是本年1月新换的

  • 蓄电池1h放电率电流如何计算?

    蓄电池1h放电率电流如何计算?

    本帖最后由 疯儿 于 2014-6-6 17:26 编辑 发输变真题有类似题目,有支持A的,有支持B的。请大家各抒己见,支持A还是B?

  • 请教蓄电池初期冲击放电电流的计算

    如已知控制信号等经常性负荷为2000W,则用这个2000W求冲击放电电流时,是否需要乘以负荷系数?提前谢谢您的回复。

  • 关于直流蓄电池的运行电压

    我们单位管辖的一个1600kW×2小电站,它是新改造的,设计院在设计直流系统时,选择了标称电压为12V的阀控式蓄电池,只用了18个,其总容量为100Ah,要求直流电压为220V,这样造成在运行中每个电池的端电压都达到了13V以上,最高的达到了14V,“行标”规定一般标称电压为12V的蓄电池的运行范围为11.7~12.3V之间,这样的设计合理吗?蓄电池长期在这样高的电压下运行会有什么不良影响?希望哪位高手能不吝赐教,不胜感激。

  • 直流屏的蓄电池怎么充电?

    如题,因为一般是110伏的,是否变电所还要专门设一路专供直流屏的线路,然后给他充电?可是我以前做变电所逗没有设这样的专供线路?各位莫笑俺问的弱智

  • 免维护的蓄电池能爆炸吗?

    单位装有110v,220v蓄电池各一组,在同一室内安装,最近有人提出如单一电池爆炸,能引起火灾,要求加装防火墙,请教高手具体情况!在此谢过!

  • 蓄电池的正确使用与维护

    在使用UPS供电系统的过程中,人们往往片面地认为蓄电池是免维护的而不加重视。然而有资料表明,因蓄电池故障而引起UPS主机故障或工作不正常的比例大约为1/3。由此可见,加强对UPS电池的正确使用与维护,对延长蓄电池的使用寿命,降低UPS电源系统故障率,有着越来越重要的意义。除了选配正规品牌蓄电池以外,应从以下几个方面入手正确地使用与维护蓄电池: (1)保持适当的环境温度。影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的最佳环境温度是在20℃~25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定,环境温度一旦超过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是阀控式密封铅酸蓄电池,设计寿命普遍是5年,这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求,其寿命的长短就有很大的差异。另外,环境温度的提高,会导致电池内部化学活性增强,从而产生大量的热能,又会反过来促使周围环境温度升高,这种恶性循环,会加速缩短电池的寿命。 (2)定期充电放电。UPS电源系统中的浮充电压和放电电压,

  • 请教和蓄电池有关的计算问题

    下面图片中提到的合闸电流为120A,这120A的电流根据参考答案应为事故放电末期的合闸电流,请教这120A的电流为什么不是事故初期的备用电源投入的合闸电流呢?提前谢谢您的回复。

  • 蓄电池检测与修复的方法

    知识点:蓄电池

  • 请教蓄电池放电初期的冲击电流计算问题

    请教下面图片的题目参考答案在计算放电初期的冲击电流时间,对2000w为什么没有乘以负荷系数0.6 ? 提前谢谢您的回复。

  • 系统短路电流为什么不是4个

    电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?

  • 这样的蓄电池可以进行充放电吗?

    我处有一套直流屏,99年安装,采用免维护铅酸蓄电池(100Ah/12V),现在能做充放电试验吗?如果做了会不会造成蓄电池损坏?谢谢.

  • 声控灯带蓄电池表示方法

    声控灯带蓄电池表示方法

    现在做一个工建的改造工程.要求不做消防系统.在做楼梯间照明时.我选择声控灯(带蓄电池的) 请问大家有没有声控灯带蓄电池的灯呢?? 住宅规范 8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施 我的这种方式违反规范吗?

  • 关于机房UPS配蓄电池的问题

    大家一起来讨论UPS配置后续电池的问题,举例:现在有艾默生60kVA UPS 需要后续延时1小时,怎么配置电池的型号与数量?大家来讨论呀!

  • 关于蓄电池厂的铅酸废水

    最近有接到相关的项目,但是站内似乎没有相关的帖子,所以发了帖子。希望有了解相关废水特性的朋友来介绍介绍经验。另外此类废水是否有回用的价值。一般如何回用?谢谢~~~

  • 请教各位蓄电池安装架问题

    各位,当知道了蓄电池在电池室的排列方式、重量、连接方式后,电池安装架要如何设计呢?比如说,用什么样的材质、设计多大可以承受多大的重量?

  • 直流蓄电池容量怎么选择?

    我厂直流电机启动后加上事故照明负荷直流电流将近80A,请问高手我们应选多大AH直流电池组?选择依据是什么?