首页 课程 资料 论坛
  • 系统短路电流为什么不是4个

    电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?

  • 这个短路电流该怎么计算

    这个短路电流该怎么计算

    如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。

  • 关于入地短路电流的计算

    对于大接地电流系统,发电厂或变电所内外发生接地短路故障时,计算出单相接地短路电流后,流经变压器中性点的入地短路电流如何计算?另:请问熟悉电力系统的大侠们, 一般110kV的架空线路是全线设架空地线吗?还是在1~2km处才做的?

  • 关于短路电流计算的论文

    220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf

  • 关于低压短路电流的问题!

    有两台相同容量的变压器,只是变压器的高压侧电压等级不同,一台35/0.4KV,一台10/0.4KV,那这两个在计算低压侧短路电流的时候,计算方法有什么不同么?

  • 短路电流疑惑不解的问题

    (一)所谓短路就是火线接到了零线上了产生很大电流烧毁线路和电源。(没有用电设备)(二)同样是相同电源容量220/380V的电压下如果线路中,很小用电负荷工作所产生的电流很小。(用电负荷很小并在运转)(三)同样是相同电源容量220/380V的电压下线路中,有很大的用电负荷(但不超过电源容量)在运转所产生的电流很大。(用电负荷很大并在运转)请高人归纳一下其中的原理

  • 关于短路电流热效应的问题

    关于短路电流热效应的问题

    在学习《工业与民用配电设计手册》第三版 时遇上了难题。 短路电流在导体和电器中引起的热效应 见手册 210页其中有个简化后的公式,公式中含有三个参数,我一时搞不明白,所以请教各位高手:1、什么是 超瞬态短路电流有效值 怎么得到它?2、什么是 短路电流在t/2时的交流分量有效值 怎么得到它?3、什么是 短路时间t时的短路电流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看图,先谢谢啦!!

  • 关于短路电流计算的问题

    关于短路电流计算的问题

    上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,

  • 请教短路电流都受什么影响呢?

    设计院设计的最大短路电流都是三相短路电流吧? 那短路电流的大小受到什么方面影响呢?假如一个变电站没有什么负荷的话,它的短路电流就小么?

  • 问各短路电流校验的问题

    本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 编辑 一个1250KVA的变压器,母排短路电流计算为30.2KA,其中一个变频柜出线回路引去约15m的5.5KW电机,用4X4的YJV电缆能满足热稳定性要求吗?

  • 请教,关于短路电流的计算

    一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)?

  • 关于电线长度和最小短路电流

    电线长了,除了电压降加大以外,也会使末端短路的电流减少,当短路电流小于短路器的最小短路电流时(比如16A的西门子某型号的最小短路电流是80A),会进入过载保护的曲线。这样的话,会对导线、低压系统和电器造成什么影响和损坏,是否应该尽量让电线的长度满足最小短路电流值?

  • 请教短路电流的简便计算!

    短路电流的计算,按照书上来太复杂了.看一眼就头痛.头晕.有没有高手教一个简便的计算方法.还有个问题.如何来选择短路器?一直选用都是瞎选如何在正确的选择??????

  • 请教各位下图的短路电流计算

    请教各位下图的短路电流计算

    请教各位下图的F1,F2,F3三点的三相短路电流,单相短路电流计算,最好是能把公式都列出来,让我们好好学习下

  • 变压器短路电流归算的问题

    请教已经变压器二次侧三相短路电流I,一次侧的流过的短路电流是否需要归算?如何归算?比如是10/0.4,是不是I*0.4/10这样来归算啊?

  • [求助]题中电流源可以被短路吗?

    [求助]题中电流源可以被短路吗?

    k闭合 电流源就被短路了吗 为什么

  • 关于短路电流计算的问题请教

    做题时候遇到了个问题,短路电流标么值法可以用于0.4KV这个等级的吗,我记得书上说是1000V以上才用,但我看答题答案中0.4kv也是用的这个,请高手指点。

  • 高手解答一下短路电流问题

    系统短路电流,线路入地总短路电流之间关系是怎么样?线路入地总短路电流怎么用电力系统光纤通信设计中系统短路电流七甸变电所进出线段最大单相接地短路电流(kA)为19.1kA线路入地总短路电流短路点塔号 1距罗平变电所(km) 0.06罗平来(kA) 31.15宝峰来(kA) 6.62总入地电流(kA) 37.77实际工程中1根OPGW,一根JLB1A-95,单相接地零序电流最大为11kA,厂家提供参数OPGW110短路电流(40~200℃ ,0.5s) kA 14.38允许短路电流容量(40~200℃ ,0.5s) kA2•s 103.4当校验OPGW短路热容量时,是不是只要短路电流大于最大单相接地短路电流就可以了?看看合适吗?高手作答一下,最好简单通俗一点,不胜感激

  • 短路电流对发电机的影响!

    上周我矿出现了一个事故,井下某6kV开关柜高压侧短路造成地面电厂隔变跳闸,期间经过的三个配电所均无反应,我想请教一下,这么大的电流对我的发电机有什么影响?发生这次事故后我们应当做些什么?是重新整定继电保护值吗?还是?请指教!!!

  • 求助短路电流计算的真题

    求助短路电流计算的真题

    变压器有中性点接地,并且有阻值,这个等值电路怎么画?

点击加载更多

电池的短路电流

电池的短路电流专题,为您提供电池的短路电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电池的短路电流 相关的专业交流讨论,更多电池的短路电流相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

短路分断电流

计算电动机短路电流