首页 课程 资料 论坛
  • 由异步电动机提供的短路电流

    下面的图片来自配电手册。请教短路点附近的异步电动机反馈电流初始值等于什么?依据在哪里?提前谢谢您的回复。

  • 请教电动机对短路电流影响的计算

    下面图片中的由短路点附近的异步电动机反馈电流初始值,请教该电流值指的是电动机的额定电流乘以起动倍数吗?提前谢谢您的回复。

  • 请教短路电流计算电动机反馈的问题

    短路电流电动机反馈在配电手册里151页下面4-29 4-30公式说明了反馈电流对交流分量初始值和电流峰值的影响,那对全电流最大有效值的影响应该怎么确定呢?

  • 电动机启动电流倍数的选择

    我在电气工程师手册上看到:用电设备的起动电流倍数,鼠笼式电动机取5~7,绕线型电动机取2~3,直流电动机取1.7,电焊变压器取3倍. 又在电动机一章介绍上看到,Y型异步电动机液体电阻启动时,起动电流为额定电流的2~3倍.绕线型异步电动机无触点变阻器启动电流为额定电流的1~1.5倍. 它们之间到底有什么区别?电动机的启动电流到底是额定电流的多少倍呢??请专家给我指点!!!!

  • 电动机频率和电流的关系

    三相异步电动机额定状态下运行,当电源频率降低时,转速下降,为什么电流也下降了呢???如果电动机用变频控制的话不是频率越低输出电流也越小吗??这样不是有矛盾???

  • 请教电动机的电容电流问题

    请教图中标注为红色的电动机的电容电流是否即为电动机的单相接地电流? 如是的话? 为什么电缆线路不接地也会产生电容电流,两者有何区别? 提前谢谢您的回复。

  • 短路电流计算中的电动机电流反馈问题

    请问各位: 如题, 手册上说电机组的额定电流和小于 不考虑电机反馈时 短路电流的百分之一时, 可不考虑电动机反馈电流的影响, 但我想这个反馈电流是真实存在的, 那么如果不考虑反馈电流时算出的短路电流是45KA(低压), 而反馈电流是8KA, 那么这个考虑和不考虑对我选择低压的柜体, 开关有很大影响啊, 因为一个是50KA, 一个就要上升到65KA了.

  • 电动机用断路器的整定电流取法

    我看了一些图集,对一些电动机的整定电流取值都很大。比如有一7.5KW的排风机,器断路器整定电流为25A,用力6mm的线。我感觉是否有点太大拉。 不知大家在这方面有什么独到的见解。

  • 23B-1-25电动机保护电流

    23B-1-25电动机保护电流

    05供配电 专业

  • 为什么这台电动机空载电流这么大

    新修一台JZR2-21-6, 3.5千瓦绕线式电动机,都是按电机维修手册上的标准数据做的,检查接线都没有错。作空载试验时,测得电流为15安,测转子开路电压为105伏,三相平衡。而名牌上额定电流为10.7安,转子开路电压为215伏。现在我不明白问题出在那里,望高手们指教。谢谢

  • 37KW电动机运行电流疑问

    各位大师你们好: 有一台37KW的三相异步电动机,带空压机用的!采用星/三角降压启动,在运行的时候电流表显示只有50安多一点!请问为什么呢?谢谢!

  • 绕线式电动机启动电流多少?

    90KW绕线式电动机,额定电流179A,请教:用频敏变阻器启动,启动电流多少?因为要给这个电机配发电机组,需要启动电流这个参数,因为电机要定制,没法测试。 有的电工书上说,绕线转子电机用频敏变阻器启动,启动电流是额定电流的2.5倍,不知这个数据是否正确?请大家发表发表看法。

  • 如何准确测量电动机启动电流大小

    如何准确测量电动机启动电流大小

    启动电流是指电器设备(感性负载)在刚启动时的冲击电流,是电机或感性负载通电瞬间到运行平稳的短暂时间内的电流变化量,这个电流一般是额定电流的4~7倍,国家规定,为了线路的运行安全及其它电气设备的正常运行,大功率的电动机必须加装启动设备,以降低启动电流。

  • 怎么测量电动机匝间短路和相间短路?

    请问怎么测量匝间短路和相间短路用万用表测量电阻可以吗?用兆欧表行不?还有用万用表测量线圈能大致判断出线圈好坏吗?兆欧表短接测量棒为什么电阻有几十M欧姆呢? 答:小功率电机可以用万用表粗略判断,大功率电机需用等臂电桥测量,因为等臂电桥可以精确到0.00001欧母,所以普通万用表就无能为力了。兆欧表是测电机绝缘俗称漏不漏电,兆欧表实质是一个小

  • 10kv电动机为什么要这样接线?

    10kv电动机为什么要这样接线?

    是为了防止操作过电压吗?我现在是在开关柜上安装复合式过电压保护器,可以代替它吗?

  • 关于电动机转距的问题!!

    我查过资料电动机的转距和U2成正比,可是发现实际描述的时候是:随着负载的增大,电机转速下降,电流增大,转距也增大了,然后电机转速再加大,达到运转平衡,这是怎么回事呢,这样的话转距和电压的关系就不是正比了呀,请各位高手帮忙?不盛感激!

  • 为什么有关电动机的讨论这么少?

    请问为什么有关电动机的讨论这么少?电厂电动机可不少呀?我厂的就经常出问题,电机经常烧,轴承老出问题,烦死了!!很想学习这方面的知识!!!!!!!!

点击加载更多

电动机短路电流

电动机短路电流专题,为您提供电动机短路电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电动机短路电流 相关的专业交流讨论,更多电动机短路电流相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

18650短路电流

单相短路电流计算