各位高手:我 厂有 一 200KW的 风机, 电 机 在 无 负 载状 态下能正常启动,在与负载风机的情况下,起动电流过大导致跳闸,经检查,电机、闸刀,风机,电缆线,没有问题,500KW的低压配电,用星三角降压起动200KW的三相电机,是否是降压线圈三相不平导致,但以前发现降压线圈也是三相不平,中间电流最高,两边也不相同,也能正常启动,不知为何现在电机异步转同步时跳闸?
各位:我们工厂有一台增压机,电机参数为10KV,14000KW,911A,综保差动保护定值182A电机运行中出现了一次差动跳闸,跳闸时电流值:配电柜侧电流:836A/788A/787A电动机侧电流:832A/729A/653A差动电流:128A/134A/237A穿透电流:828A/750A/707A在电动机启动时还出现了几次差动跳闸,其中一次跳闸时电流值:配电柜侧电流:3.25KA/3.18KA,3.19KA电动机侧电流:2.84KA/3.12KA/2.69KA差动电流:1.5KA/812A/1.04KA穿透电流:2.75KA/3.11KA/2.68KA我也把相应的端子进行了紧固,也未发现松动现象,接线也正确,请高手帮忙分析一下,谢谢!
是为了防止操作过电压吗?我现在是在开关柜上安装复合式过电压保护器,可以代替它吗?
我查过资料电动机的转距和U2成正比,可是发现实际描述的时候是:随着负载的增大,电机转速下降,电流增大,转距也增大了,然后电机转速再加大,达到运转平衡,这是怎么回事呢,这样的话转距和电压的关系就不是正比了呀,请各位高手帮忙?不盛感激!
请问为什么有关电动机的讨论这么少?电厂电动机可不少呀?我厂的就经常出问题,电机经常烧,轴承老出问题,烦死了!!很想学习这方面的知识!!!!!!!!
一380V 200kw非防爆电机,电缆长度500米,设计院给出的方案是3*95+1*50双拼。我认为采用双拼的话电机接线盒不方便接线。请大家给点意见!~~~~~~~~~~~~~~~~
请教各位,我公司的一台同步电动机在启动过程经常跳闸,在通380V电对电机进行加热几小时后再启动一般都可正常启动了。该电机为6KV,800KW同步电机,原来的启动电抗器经过维修后就出现这种现象了。
厂6KV母线为中性点不接地系统,单相接地后三相线电压平衡,只发信号,那么母线上的电动机单相接地跳闸吗?先谢谢大家了!
各位帮忙: 一台电动机额定电流21.1A 第一次启动时正常 电流也正常,但是连续第2次启动时断路器瞬间跳闸,断路器是西门子的,厂家说等10分钟左右再启动,试了一下还是跳不知为何原因,请各位帮忙啦 谢谢!
电动机的功率,应根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行。选择时应注意以下两点: (1)如果电动机功率选得过小,就会出现“小马拉大车”现象,造成电动机长期过载,使其绝缘因发热而损坏,甚至电动机被烧毁。 (2)如果电动机功率选得过大,就会出现“大马拉小车”现象,其输出机械功率不能得到充分利用,功率因数和效率都不高(见表),不但对用户和电网不利。而且还会造成电能浪费。 要正确选择电动机的功率,必须经过以下计算或比较: (1)对于恒定负载连续工作方式,如果知道负载的功率(即生产机械轴上的功率)Pl(kw),可按下式计算所需电动机的功率P(kw): P=P1/n1n2式中 n1为生产机械的效率;n2为电动机的效率。即传动效率。 按上式求出的功率,不一定与产品功率相同。因此,所选电动机的额定功率应等于或稍大于计算所得的功率。 例:某生产机械的功率为3.95kw,机械效率为70%、如果选用效率为0.8的电动机,试
各位同行,如果带有电动机的母线突然出现故障,电压急剧下降,电动机的低压保护动作,将电动机切除,可作为要求自启动的电动机又如何在被切除的情况下实现自启动?莫非有测量电压恢复的元件将其自动投入?谢谢
按图纸要求电动机用四芯电缆即三相一地接到电动机上;但有人提出不能满足接地要求,需另外再做一次接地,如从接地镀锌扁钢上用铜线连到电机外壳上。请问网友们需要再连一次接地吗?规范有这方面的要求吗?
各位大虾: 在高压电机的的“启动次数保护--频繁启动”。电机一般会有冷启动、和热启动的次数限制。1:冷启动和热启动怎么理解?2:假设某电机允许冷启动3次,热启动2次,这个次数怎么解释?3:是否在冷启动的次数之间会有严格的时间限制,热启动次数之间也有时间限制 这样在电机的频繁启动保护上回如下定值: 1〉冷启动次数,2〉热启动次数,3〉冷启动时间间隔,4〉热启动时间间隔??
单鼠笼交流异步电动机的启动电流是额定电流的5~7倍,双鼠笼交流异步电动机的启动电流是额定电流的3.5~4倍,绕线式交流异步电动机的启动电流是额定电流的2.5~3倍,那么,深槽式交流异步电动机的启动电流是额定电流的多少倍?以上启动系数不知道对否?我是从其他地方看来的,我们做继电保护整定的时候是否用以上系数还是用8~15倍的系数?请电气高人指点一下
我厂有一台罗茨风机用250KW的电动机拖动,变频器控制,直至电动机烧毁,变频器才动作,显示故障代码GF(输出端接地),现场发现冷却风机(独立电源)停止。 请大家来分析电动机烧毁的原因。
我们这边有个工程,是个政府的搅拌站,从路灯变压器上接的线,电动机未开的时候,末端配电箱的电压都是正常的,但是电动机如果启动,末端的电压马上降为350V,启动后,带上负荷电压更下降至330V,导致搅拌站无法工作,请教各位,这是什么原因ne ?
各位好: 我公司的电动机电压等级为6KV和380V两种,在摇绝缘测试一台新的6KV ABB电动机时,绝缘为0.3G(我们平时测量其他的电动机时一般都在5G以上),电缆的绝缘很高。请问此绝缘是否太低不能送电。那么6KV电动机绝缘规定多少才能送电,380V的又是多少呢? 谢谢各位专家能的答复!
哪位大哥帮帮忙··最近老板叫我设计一个单独的地面上的水泵房·内部有一部变频给水设备~三台水泵(18.5kw),这两个研究了泵的启动方式·越来越晕了~细细道来~之前我在画系统图的时候·就三相电直接引到水泵上·前面加了个断路器~后面给同学看·说要加接触器来控制·还要加一个继电器来保护·后面加了~再后来发现说电动机需要一个什么启动器··好了··就去研究什么星三角启动·还有什么变频器什么软启动的·然后呢·就在接触器后·继电器前加了个软启动器~~再后来去看变频设备控制柜的说明··里面提到控制柜自带了变频器、可编程控制器及低压电器。又晕了··现在想问的是·就变频器的话前面还需要加接触器?后面还需要加继电器吗(听说继电器和变频器串联会坏)。还有就这个变频给水设备的控制柜前要加什么接触器和继电器吗?还是控制里面已近都有这些东西了·我们只要引一导线和空开就够了?晕晕晕·很晕·很乱!有哪位大哥帮我理清下吗?我感激不尽~!:( 顺便补充个问题吧·就是那些泵前面需要备用电源~
现在有一电动机需要维修型号:Y-180M-2(22KW)网上查得一些数据如下:定子内径:160,铁芯长度:175,槽数:36,线规:4×∮1.35,每槽匝数:16,接法:△,绕组形式:双叠式,节距:1~14,线重:14.65Kg 问题:线规:4×∮1.35 如何理解? 应该如何绕线? 两路进相如何理解?请各路高手不吝赐教!
具体情况是:安装的电动机差动保护,电动机两端电流互感器测得的电流都是1.9安培左右,按理差动电流应该为0或者很小的一个值的。可是装置显示的差动电流是3.4安培左右。说明:线路没问题,ABC三相相续没问题,电动机差动保护装置没问题,电动机运行也是正常的。请问达人们,这种情况会是什么原因引起的,我把装置带回公司做试验也没有差流,而且装置最多只能测二次谐波,且差流计算与谐波无关。互感器也是同厂家同批次的。现在就是差流不正常。知道的朋友告诉我啊!救命的!