  • 23B-1-25电动机保护电流

    23B-1-25电动机保护电流

    05供配电 专业

  • 关于电动机的频繁启动保护

    各位大虾: 在高压电机的的“启动次数保护--频繁启动”。电机一般会有冷启动、和热启动的次数限制。1:冷启动和热启动怎么理解?2:假设某电机允许冷启动3次,热启动2次,这个次数怎么解释?3:是否在冷启动的次数之间会有严格的时间限制,热启动次数之间也有时间限制 这样在电机的频繁启动保护上回如下定值: 1〉冷启动次数,2〉热启动次数,3〉冷启动时间间隔,4〉热启动时间间隔??

  • 求助!关于电动机差动保护!

    具体情况是:安装的电动机差动保护,电动机两端电流互感器测得的电流都是1.9安培左右,按理差动电流应该为0或者很小的一个值的。可是装置显示的差动电流是3.4安培左右。说明:线路没问题,ABC三相相续没问题,电动机差动保护装置没问题,电动机运行也是正常的。请问达人们,这种情况会是什么原因引起的,我把装置带回公司做试验也没有差流,而且装置最多只能测二次谐波,且差流计算与谐波无关。互感器也是同厂家同批次的。现在就是差流不正常。知道的朋友告诉我啊!救命的!

  • 请教电动机过负荷保护器件的动作电流

    在下没有理解Ie是指什么?同时对类别也没有明白指的是什么?提前感谢您的回复。顺祝您周末愉快。

  • 电动机差动保护电流互感器如何接线

    我这个是个高压水泵,电机首端三个电流互感器一次侧方向都是PI至P2 尾端三个是P2 至PI(P1短接)我将首端的电流互感器A.B.C三相的S1分别接继电保护器的A1.B1.C1上,然后把首端的电流互感器A.B.C三相的S2接N(对应A1.B1.C1的N)然后我将尾端的电流互感器A.B.C三相的S1分别接继电保护器的A2.B2.C2上,然后把尾端的电流互感器A.B.C三相的S2接N(对应A2.B2.C2的N)我想问下这样接到底对不对????????

  • 小功率电动机的保护如何进行?

    工业上用的工艺设备的电动机,有的0.55kw,甚至0.37kw;民用的象空调,风扇,小水泵,电动门电机,功率也很小;我看到有同行直接用微断开关来保护,IEC有个规范明文规定微断不能用于保护电动机大的过载,大家是怎么配保护设备呢?如果电机是单相电机,又如何?

  • 电动机启动电流倍数的选择

    我在电气工程师手册上看到:用电设备的起动电流倍数,鼠笼式电动机取5~7,绕线型电动机取2~3,直流电动机取1.7,电焊变压器取3倍. 又在电动机一章介绍上看到,Y型异步电动机液体电阻启动时,起动电流为额定电流的2~3倍.绕线型异步电动机无触点变阻器启动电流为额定电流的1~1.5倍. 它们之间到底有什么区别?电动机的启动电流到底是额定电流的多少倍呢??请专家给我指点!!!!

  • 请问电动机的过流与过载保护?

    这2个概念我比较模糊,我理解的是:1、过流保护是电源线路电流增大超过了额定值,控制回路实现跳闸,但是超过额定值的多少倍才算过流呢?2、电动机过载应该是带负荷大了,超过了电动机的额定功率,我不清楚的是出现这样的情况是线路的电流与电压的变化情况,电流电压是增大呢还是减小?怎么样的控制回路测到电动机过载呢?过载之后,保护回路怎样实现保护呢?

  • 电动机是保护接零还是保护接地

    最近恶补电工基本知识,有点迷,书上说在TN-C-S系统中,电动机外壳应该接零线,那就是保护接零,可是在接地装置一 章,又说要将电动机外壳与接地干线连接在一起,而且还强调不能一部分设备保护接地,一部分保护接零,到底应该怎 样接呢?

  • 微型断路器能否保护电动机?

    ABB公司的S283UC-K0.5系列的微型断路器可以保护电动机,请问各位除了ABB,别的厂家有没有这种保护电动机的微型断路器?

  • 请教关于电动机保护配合的类别

    一类配合是指在短路情况下接触器、热继电器可以损坏,但不能危急操作人员和其它器件不能损坏;二类配合是指在短路情况下接触器、起动器触点可容许熔化,切能够继续使用,但不能危急操作人员和其它器件不能损坏;请教各位: 消防负荷类的电机保护 选1类还是2类?普通负荷的电机选哪类呢?

  • 请教电动机保护器的接法

    请教电动机保护器的接法

    请教电动机保护器(jd-5)配合三个电流互感器的接法,下图中哪种接法是对的?

  • 电动机频率和电流的关系

    三相异步电动机额定状态下运行,当电源频率降低时,转速下降,为什么电流也下降了呢???如果电动机用变频控制的话不是频率越低输出电流也越小吗??这样不是有矛盾???

  • 关于电动机保护与导线的配合问题

    关于电动机保护与导线的配合问题

    建筑电气常用数据图集中关于电动机保护电器及导线选择表中,有些规格电机断路器的整定值远远大于该电机导线的载流量,这样合理吗?请高手给个合理的解释。

  • 电动机差动保护动作分析

    请大家来分析一个问题,10kV系统母线上同时挂有一台大电动机和一台电炉变压器,当合电炉变压器的时候引起电动机的差动动作,当时电动机的差动保护的CT是两点接地的,这可能是什么原因引起的?

  • 求教关于电动机比率差动保护

    我想请教一下电动机比率差动保护试验如何做?我这的电机是8000kw/10kv的三相异步电动机,设有电机比率差动保护。参数设置见附件,我想知道怎么做这个试验,是不是校验这临界曲线的斜率?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-7 08:49 编辑 ]

  • 电动机综合保护整定原则

    电动机综合保护整定原则1、差动电流速断保护按躲过电动机空载投入时最大暂态电流引起的不平衡电流最大外部以及短路时的不平衡电流整定整定一般取: Idz=KIe/n 式中:Idz:差电流速断的动作电流 Ie:电动机的额定电流 K:一般取6~122、纵差保护1) 纵差保护最小动作电流的整定 最小动作电流应大于电动机启动过程中时的不平衡电流 Idz.min=KKΔmIe/n式中: Ie:电动机的额定电流 n:电流互感器的变比 KK:可靠系数,取3~4 Δm:由于电流互感器变比未完全匹配产生的误差,一般取0.1 在工程实用整定计算中可选取Idz.min=(0.3~0.6)Ie/n。2)比率制动系数K 按最大外部短路电流下差动保护不误动的条件,计算最大制动系数 K =KKKfzq Ktx Kc式中: Ktx:电流互感器的同型系数,Ktx=0.5 KK:可靠系数,取2~3 Kc:电流互感器的比误差,取0.1

  • 关于电动机保护器选用问题

    最近经常有厂家来游说使用电动机保护器,简单了解了下报价,为热继电器的10倍左右,最低端的基本上起个热继电器的作用,不知道大家在设计院里是否使用这个很多呢

  • 电动机保护如何配断路器

    断路器只能用于交流的请问,电动机保护配断路器,要考虑哪些因素?ABB的样本是这么写的1,电动机类型:鼠笼式、绕线式2,电动机使用类别3,脱扣级别4,电动机功率5,接线图和起动类型6,电动机安装地点的电网故障电流请问各位设计者,平时生活中是怎么设计的,最后举个例子不甚感谢

  • 请教电动机的电容电流问题

    请教图中标注为红色的电动机的电容电流是否即为电动机的单相接地电流? 如是的话? 为什么电缆线路不接地也会产生电容电流,两者有何区别? 提前谢谢您的回复。