首页 课程 资料 论坛
  • 关于消防负荷双电源的问题

    情况是这个样子的,防排烟风机单控,每三个放进一个按钮箱,共计四个按钮箱,树干式配电,选用PC级ATSE,审图机构说如果是选用PC级的ATSE的话,在进线位置应加设保护电器,我想问问CB级得ATSE可以吗?还用加吗?还有这条的审查依据是什么,我没找到,谢谢。

  • 求助:关于双电源负荷的设计

    车间用电负荷表上写着,设备总容量:598.5KW;正常运行负荷:492.5KW;需双电源负荷99KW;要求车间考虑2根进线。其中双电源负荷的设备如下:48KW设备2台,正常运行负荷48KW,需双电源负荷24KW; 15KW设备8台,正常运行负荷120KW,需双电源负荷75KW;请教各位大侠双电源负荷是什么意思,该方案该如何设计?[ 本帖最后由 qzz456 于 2010-3-24 16:16 编辑 ]

  • 一级负荷双电源末端切换?

    一级负荷(指非消防)需要末端切换,在规范中找不到条文,但在03及最新的版本的技术措施里---供配电系统章节中要求末端切换,请问各地是怎么样给一级负荷(非消防)供电的?

  • 关于二级负荷双电源切换的问题

    有个普通照明配电箱,其中一条回路是二级电源负荷为防火卷帘,二级电用EPS供电,那么双电源切换装置 装在配电箱前还是,防火卷帘这条回路前面? 其他回路都是普通的照明和插座

  • 一级负荷双电源供电的疑问

    问题一、一级负荷两路10kV电源,电源进线必须是从上级变电所引来的专线吗?查供配电系统设计规范,没有明确要求;查《工业与民用配电设计手册》,也没有这样的明确要求;上述规范和手册都要求“两个电源不应同时受到损坏”;查《给水排水设计手册》,要求“至少应有一回专用供电线路”,但是我们这里供电局规定达到5000才给上专线啊!问题二、一级负荷两路10kV电源,上2台10kV变压器,一用一备可以不?(因为一级负荷所占比重大)查供配电系统设计规范,没有明确要求;查《工业与民用配电设计手册》,也没有这样的明确要求;上述规范和手册都要求“应由两个电源供电”;查《给水排水设计手册》,“一级负荷的供电要求是应由两个电源同时供电,当一个电源发生故障时,另一电源应不致同时受到损坏,确保维持继续供电”。本工程为给水工程,平时大家都怎么做的,请赐教!多谢!!

  • 一级负荷与双电源末端互投的疑惑

    手头有一个援外工程,遇到一个棘手的问题。这是一栋五层(5000平方米)外交部办公大楼,在非洲,当地严重缺电,所以配了两台发电机,发电机与变压器在总进线处切换,就是说低压柜是单母线不分段的(其实出线柜总共才一台,6个回路)。实际运行时,估计变压器没什么用,全靠发电机撑着。按照《建筑设计防火规范》,这个办公楼的消防负荷只能算三级负荷,所以初步设计时消防泵是单独出的一个专用回路,内审、外审都通过了,没人提意见。现在施工图了,发现按《供配电系统设计规范》,外交部办公楼怎么也算的上一级负荷,而按照一级负荷的要求,消防泵应该要双电源末端互投,这样一来,我就违反了《建筑设计防火规范》第11.1.5条。但是我的发电机和变压器是在进线处切换的,母线只有一段,怎么出双电源?规范上可能没有考虑到会有工程用发电机带上全部的负荷,所以母线没有分段这种情况吧?题外话:按照《供配电系统设计规范》,对一级负荷只要求两个电源不同时故障就可以,没有要求双电源末端互投,互投都是《建规》的要求。而按照《建规》11.1.5条,我也有疑问,如果首先建

  • 如何理解重要负荷的低压双电源切换?

    现在越来越多的高层建筑,对于消防、电梯等重要用电负荷,按要求实现低压双电源末端切换,对于这个低压双电源末端切换原则应如何理解?如何去实现?

  • 一级负荷双电源供电问题(求助)

    现有一小区部分为一级负荷,部分为3级负荷,采用不同区域变电站各引1路10KV高压电源。并选用2台变压器,此时2台变压器出线如何分配3级负荷与1级负荷?

  • 关于小区配电消防负荷双电源的问题

    关于小区配电消防负荷双电源的问题

    之前做小区配电设计的时候基本没有涉及到发电机电源出线这块,现在要求把这块也考虑进来。因为没有经验比较困惑,还望各位大神帮帮忙。消防负荷,双电源是指两个不同的电源一条进线即可,如图1,还是指两个不同的电源两条进线。如图2我也不知道这样画的对不对,还请大家帮我分析下,能把你们做的给我一个工程看看就更好了,有的发我邮箱467093912@qq.com. 提前感谢了

  • 三级负荷也要双电源供电的例子

    一普通多层学生宿舍楼,按《建筑防火规范》GBJ16-87中10。1。1条第四条,其屋顶消防稳压泵(一用一备)为三级负荷,但根据8。8。5条由要双电源供电,真是头大了。

  • 多个负荷从双电源切换装置引出?

    一直这样的问题压在心里很久,双电源切换开关是在进线出设置,那么他可以有好几路出线吗??比如,这个多个负荷从双电源切换装置引出,这样可以吗??不要见笑问题简单了

  • 一级负荷的双电源需要在末端切换吗?

    一级负荷要求双电源供电,请问是否要求一定要在末端进行双电源切换?一级负荷中的特别重要负荷是否要求一定要在末端进行双电源切换?

  • 关于PC级双电源带负荷切换的问题

    关于PC级双电源带负荷切换的问题

    PC级双电源能够接通、承载、但不用于分断短路电流的ATSE摘自中华人民共和国国国家标准GB 14048.11-2008双电源自动转换开关若选择不具有过电流脱扣器的负荷开关作为执行器则属于PC级自动转换开关。不具备保护功能,但其具备较高的耐受和接通能力,能够确保开关自身的安全,不因过载或短路等故障而损坏,在此情况下保证可靠的接通回路。 第二类为PC级,一体式结构(三点式)。它是双电源切换的专用开关,具有结构简单、体积小、自身连锁、转换速度快(0.2s内)、安全、可靠等优点,但需要配备短路保护电器。 OT

  • 消防负荷双电源切换位置怎样选择?

    消防负荷双电源切换位置怎样选择?

    一个配电系统,采用一路10kv,加一发电机,在最后一个配电柜进行双电源切换(如1图)。那么根据规范要求“消防负荷在最末一级配电箱切换”是否还需要重新从前一个配电柜引一根线到负荷配电箱处进行双电源切换(如2图)?

  • 三级消防负荷怎么配电?也是双电源供电吗?

    三级消防负荷怎么配电?也是双电源供电吗?,求大神解答,一个厂区只有消火栓泵是消防负荷,防火规范要求所有消防设备在末端必须设置双切箱,,,这个意思是不是就是只要消防符合不管几级的都要双电源供电?就是为它单独再引一路市政电源呗?

  • 三级消防负荷是否需要双电源切换

    《建筑设计防火规范》第10.1.8条“消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置”。如果消防负荷为三级负荷,有些设计依据上述条文在消防设备末端设双电源切换

  • 关于一级负荷的两个电源

    一级负荷应由两个电源供电。请教:柴油发电机所提供的电源可不可以作为其中的一个电源?(我个人理解柴油发电机所提供的电源应该是应急电源,不能作为一级负荷的供电电源!不知对不?)请指点!谢谢

  • 一、二级负荷双电源配电采用3P还是4P好?

    一、二级负荷,都是TN-S系统。请问用3P还是4P好。本人认为用3P也可以。但有人说有规定要用4P。那用3P有什么坏处呢?本人看不出用3P有什么坏处,相反用4P到有点担心零线触点接触不好或故障的情况下的会引起零点漂移等问题。请高手指点。谢谢。

  • 一级负荷一定要末端双电源切换吗?

    以前都做末端切换,最近认识一老者,说非消防的一级负荷可以不要在末端进行双电源切换,可以在变电所低压母联就可以了,但是要两路高压供电的变电缩,我在技术措施上找到了要末端切换的依据,她说那是措施可以不理,到底要不要切换呢?反正不切换能通过南京的审图.

  • 一级负荷必须要双电源末端切换吗??

    一级负荷必须要双电源末端切换吗??当楼层的一级负荷比较多,而且都需要各自一个配电箱,我可否设置一个总箱,然后放射式,单回路引到各自配电箱?? 比如 :一个高层医院.楼层有7间手术室以及一间ICU室,规范上这些都是属于一级负荷,我可以在楼层电井设置一个总箱,然后从总箱引分支回路到手术室和ICU配电箱?希望高手们帮忙给分析一下,谢谢.

点击加载更多

双电源负荷

双电源负荷专题,为您提供双电源负荷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与双电源负荷 相关的专业交流讨论,更多双电源负荷相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

双电源watsna

generac双电源