  • 双电源切换的开关的问题

    我想问问各位大神,双电源切换前面的开关是用断路器呢,还是用隔离开关,他们之间的选择有什么要求,

  • 关于双电源互投开关的探讨

    关于自动转换开关电器(ATSE)设计应用的探讨一、概述: 自动转换开关电器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)。主要适用于交流不超过1000V或直流不超过1500V的紧急供电系统,用于两路电源切换,以确保重要负荷(一、二级用电负荷)连续安全、可靠运行。ATSE常常应用在重要用电场所,至少是二级负荷用户,其产品的可靠性尤为重要。转换一旦失败,其后果是很严重的。目前在工程设计中双电源自动切换开关电器(ATSE)的应用越来越广泛,对产品的正确认识,合理选择,合理使用也变得越来越重要。下面笔者就此类问题谈几点认识和体会,希望对同行们的设计有所帮助。二、ATSE的定义和分类:1、定义:根据GB/T14048.11-2002《自动转换开关电器》的定义,ATSE是由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器组成,用于监测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源转至另一个电源的电器。2、分类:根据GB/T14048.11-2002标准规定,自动转换开关电器可分为PC级和CB级两个级别。

  • 关于消防负荷双电源的问题

    情况是这个样子的,防排烟风机单控,每三个放进一个按钮箱,共计四个按钮箱,树干式配电,选用PC级ATSE,审图机构说如果是选用PC级的ATSE的话,在进线位置应加设保护电器,我想问问CB级得ATSE可以吗?还用加吗?还有这条的审查依据是什么,我没找到,谢谢。

  • 关于双电源切换开关的问题

    关于双电源切换开关的问题

    本帖最后由 jw510213 于 2014-5-4 18:42 编辑 各位大师,小弟请教:柴油发电机为352kVA,我的双电源切换开关额定电流630A,现在后端有两面出线屏负荷刚好300kVA左右。由于甲方另外还要加两面出线屏,加的负荷大约是400kW,远超过发电机容量。我想请问,在不更换发电机,不更换双电源切换开关,加上额外负荷的情况下,会出现什么情况,请大师们指教,任何情况都可以指出。谢谢。

  • 双电源切换怎么加漏电开关

    双电源切换怎么加漏电开关

    一个不重要的用电,业主要求进双电源,备用电源他们自己处理。现在不知道漏电开关是加在双电源后还是前面。

  • 关于双电源切换前面开关的选择

    关于双电源切换前面开关的选择

    关于双电源切换前面的开关的选择是根据什么原则的,之前看过有选用断路器的又有选用负荷开关的,也有选用隔离开关的,都把我搞晕了,这些的选择到底是根据什么原则来选的,有没有能详细讲讲。。

  • 还是双电源切换开关的调查

    我在做一个关于ATS的市场调查,非常希望得到大家的意见。1ATS的常用型号是哪些?2是CB级用的多还是PC级用的多?为什么?3各位经常选用的品牌是哪些?4是电动的多还是手动用的多?5对于开发中的ATS新产品,您有哪些期望?谢谢!

  • 双电源切换开关怎么整定

    比如供电线路的计算电流为560A,给出计算过程,谢谢,还有电涌器怎么选择,也是以上电流大小,给出过程,谢谢,好心人帮一帮啊,呵呵

  • 双电源供电合母联开关的问题

    情况如下: 两台35KV/6KV变压器,双电源供电时,6KV两路同时工作,母联断开; 当一段带载,而另一段空载,此时需要合母联母联保护是否会动作新手,等待答案ing。

  • 一级负荷双电源末端切换?

    一级负荷(指非消防)需要末端切换,在规范中找不到条文,但在03及最新的版本的技术措施里---供配电系统章节中要求末端切换,请问各地是怎么样给一级负荷(非消防)供电的?

  • 关于二级负荷双电源切换的问题

    有个普通照明配电箱,其中一条回路是二级电源负荷为防火卷帘,二级电用EPS供电,那么双电源切换装置 装在配电箱前还是,防火卷帘这条回路前面? 其他回路都是普通的照明和插座

  • 双电源进线开关设计问题

    双电源进线开关设计问题

    我想请教大家双切配电总箱前端的进线的隔离开关和双切开关的电流值是如何选择的?我开到一个项目中前端的隔离开关的脱扣电路值比后端的双切开关的电流值还要小,而普通的低压配电上一级的开关不是一般都要大于等于后一级的开关电流值吗?应该怎么配,原则是什么呢?谢谢!

  • 求助:关于双电源负荷的设计

    车间用电负荷表上写着,设备总容量:598.5KW;正常运行负荷:492.5KW;需双电源负荷99KW;要求车间考虑2根进线。其中双电源负荷的设备如下:48KW设备2台,正常运行负荷48KW,需双电源负荷24KW; 15KW设备8台,正常运行负荷120KW,需双电源负荷75KW;请教各位大侠双电源负荷是什么意思,该方案该如何设计?[ 本帖最后由 qzz456 于 2010-3-24 16:16 编辑 ]

  • 消防负荷的双电源切换开关前能用熔断器保护吗?

    消防负荷的双电源切换开关前能用熔断器保护吗?消防负荷用熔断器能满足过负荷不动作短路才动作的要求吗? 是否消防负荷只能用断路器来保护才能做到过负荷只报警不动作呢

  • 双电源转化开关的分类与原理

    双电源自动转换开关,顾名思义它是在用电突然断电时通过双电源切换开关,自动连接到备用的电源上,使我们的运作不至于停断,仍能继续运作。这种开关在我们生活的很多地方都有用到,许多公司和小区都有,那么让小编为您具体的讲解双电源转换开关的分类应用以及原理,供大家参考学习。

  • 关于双电源切换开关工作原理

    最近遇到一业主,提出改造他们的消防配电箱,因为原来他们的消防配电箱只有一路市电供电消防供电那一路没有接线,现在要改造成两路进线,但是担心ATS切换的问题,请高手给解答一下。

  • 关于小区配电消防负荷双电源的问题

    关于小区配电消防负荷双电源的问题

    之前做小区配电设计的时候基本没有涉及到发电机电源出线这块,现在要求把这块也考虑进来。因为没有经验比较困惑,还望各位大神帮帮忙。消防负荷,双电源是指两个不同的电源一条进线即可,如图1,还是指两个不同的电源两条进线。如图2我也不知道这样画的对不对,还请大家帮我分析下,能把你们做的给我一个工程看看就更好了,有的发我邮箱467093912@qq.com. 提前感谢了

  • 双电源切换前加开关的讨论

    双电源切换前加开关的讨论

    1.atse前面有没必要加开关?2.开关选择何用断路器,何时用隔离开关?

  • 急切请教:有关双电源互投开关

    我的一个防排烟风机配电柜的进线开关为双电源互投开关,因为没有选型,只标了断路器的整定值和框架电流值,结果审查意见表中说我的标注有误,我觉得应该没什么问题的呀?