  • 关于双电源互投开关的探讨

    关于自动转换开关电器(ATSE)设计应用的探讨一、概述: 自动转换开关电器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)。主要适用于交流不超过1000V或直流不超过1500V的紧急供电系统,用于两路电源切换,以确保重要负荷(一、二级用电负荷)连续安全、可靠运行。ATSE常常应用在重要用电场所,至少是二级负荷用户,其产品的可靠性尤为重要。转换一旦失败,其后果是很严重的。目前在工程设计中双电源自动切换开关电器(ATSE)的应用越来越广泛,对产品的正确认识,合理选择,合理使用也变得越来越重要。下面笔者就此类问题谈几点认识和体会,希望对同行们的设计有所帮助。二、ATSE的定义和分类:1、定义:根据GB/T14048.11-2002《自动转换开关电器》的定义,ATSE是由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器组成,用于监测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源转至另一个电源的电器。2、分类:根据GB/T14048.11-2002标准规定,自动转换开关电器可分为PC级和CB级两个级别。

  • 关于消防负荷双电源的问题

    情况是这个样子的,防排烟风机单控,每三个放进一个按钮箱,共计四个按钮箱,树干式配电,选用PC级ATSE,审图机构说如果是选用PC级的ATSE的话,在进线位置应加设保护电器,我想问问CB级得ATSE可以吗?还用加吗?还有这条的审查依据是什么,我没找到,谢谢。

  • 双电源切换的开关的问题

    我想问问各位大神,双电源切换前面的开关是用断路器呢,还是用隔离开关,他们之间的选择有什么要求,

  • 还是双电源切换开关的调查

    我在做一个关于ATS的市场调查,非常希望得到大家的意见。1ATS的常用型号是哪些?2是CB级用的多还是PC级用的多?为什么?3各位经常选用的品牌是哪些?4是电动的多还是手动用的多?5对于开发中的ATS新产品,您有哪些期望?谢谢!

  • 求助:关于双电源负荷的设计

    车间用电负荷表上写着,设备总容量:598.5KW;正常运行负荷:492.5KW;需双电源负荷99KW;要求车间考虑2根进线。其中双电源负荷的设备如下:48KW设备2台,正常运行负荷48KW,需双电源负荷24KW; 15KW设备8台,正常运行负荷120KW,需双电源负荷75KW;请教各位大侠双电源负荷是什么意思,该方案该如何设计?[ 本帖最后由 qzz456 于 2010-3-24 16:16 编辑 ]

  • 双电源切换开关怎么整定

    比如供电线路的计算电流为560A,给出计算过程,谢谢,还有电涌器怎么选择,也是以上电流大小,给出过程,谢谢,好心人帮一帮啊,呵呵

  • 双电源供电合母联开关的问题

    情况如下: 两台35KV/6KV变压器,双电源供电时,6KV两路同时工作,母联断开; 当一段带载,而另一段空载,此时需要合母联母联保护是否会动作新手,等待答案ing。

  • 一级负荷双电源末端切换?

    一级负荷(指非消防)需要末端切换,在规范中找不到条文,但在03及最新的版本的技术措施里---供配电系统章节中要求末端切换,请问各地是怎么样给一级负荷(非消防)供电的?

  • 关于二级负荷双电源切换的问题

    有个普通照明配电箱,其中一条回路是二级电源负荷为防火卷帘,二级电用EPS供电,那么双电源切换装置 装在配电箱前还是,防火卷帘这条回路前面? 其他回路都是普通的照明和插座

  • 双电源进线开关设计问题

    双电源进线开关设计问题

    我想请教大家双切配电总箱前端的进线的隔离开关和双切开关的电流值是如何选择的?我开到一个项目中前端的隔离开关的脱扣电路值比后端的双切开关的电流值还要小,而普通的低压配电上一级的开关不是一般都要大于等于后一级的开关电流值吗?应该怎么配,原则是什么呢?谢谢!

  • 关于双电源切换开关的问题

    关于双电源切换开关的问题

    本帖最后由 jw510213 于 2014-5-4 18:42 编辑 各位大师,小弟请教:柴油发电机为352kVA,我的双电源切换开关额定电流630A,现在后端有两面出线屏负荷刚好300kVA左右。由于甲方另外还要加两面出线屏,加的负荷大约是400kW,远超过发电机容量。我想请问,在不更换发电机,不更换双电源切换开关,加上额外负荷的情况下,会出现什么情况,请大师们指教,任何情况都可以指出。谢谢。

  • 关于双电源切换前面开关的选择

    关于双电源切换前面开关的选择

    关于双电源切换前面的开关的选择是根据什么原则的,之前看过有选用断路器的又有选用负荷开关的,也有选用隔离开关的,都把我搞晕了,这些的选择到底是根据什么原则来选的,有没有能详细讲讲。。

  • 双电源切换怎么加漏电开关

    双电源切换怎么加漏电开关

    一个不重要的用电,业主要求进双电源,备用电源他们自己处理。现在不知道漏电开关是加在双电源后还是前面。

  • 消防负荷的双电源切换开关前能用熔断器保护吗?

    消防负荷的双电源切换开关前能用熔断器保护吗?消防负荷用熔断器能满足过负荷不动作短路才动作的要求吗? 是否消防负荷只能用断路器来保护才能做到过负荷只报警不动作呢

  • 急切请教:有关双电源互投开关

    我的一个防排烟风机配电柜的进线开关为双电源互投开关,因为没有选型,只标了断路器的整定值和框架电流值,结果审查意见表中说我的标注有误,我觉得应该没什么问题的呀?

  • 双电源切换前加开关的讨论

    双电源切换前加开关的讨论

    1.atse前面有没必要加开关?2.开关选择何用断路器,何时用隔离开关?

  • 如何理解重要负荷的低压双电源切换?

    现在越来越多的高层建筑,对于消防、电梯等重要用电负荷,按要求实现低压双电源末端切换,对于这个低压双电源末端切换原则应如何理解?如何去实现?

  • 一级负荷双电源供电的疑问

    问题一、一级负荷两路10kV电源,电源进线必须是从上级变电所引来的专线吗?查供配电系统设计规范,没有明确要求;查《工业与民用配电设计手册》,也没有这样的明确要求;上述规范和手册都要求“两个电源不应同时受到损坏”;查《给水排水设计手册》,要求“至少应有一回专用供电线路”,但是我们这里供电局规定达到5000才给上专线啊!问题二、一级负荷两路10kV电源,上2台10kV变压器,一用一备可以不?(因为一级负荷所占比重大)查供配电系统设计规范,没有明确要求;查《工业与民用配电设计手册》,也没有这样的明确要求;上述规范和手册都要求“应由两个电源供电”;查《给水排水设计手册》,“一级负荷的供电要求是应由两个电源同时供电,当一个电源发生故障时,另一电源应不致同时受到损坏,确保维持继续供电”。本工程为给水工程,平时大家都怎么做的,请赐教!多谢!!

  • 一级负荷与双电源末端互投的疑惑

    手头有一个援外工程,遇到一个棘手的问题。这是一栋五层(5000平方米)外交部办公大楼,在非洲,当地严重缺电,所以配了两台发电机,发电机与变压器在总进线处切换,就是说低压柜是单母线不分段的(其实出线柜总共才一台,6个回路)。实际运行时,估计变压器没什么用,全靠发电机撑着。按照《建筑设计防火规范》,这个办公楼的消防负荷只能算三级负荷,所以初步设计时消防泵是单独出的一个专用回路,内审、外审都通过了,没人提意见。现在施工图了,发现按《供配电系统设计规范》,外交部办公楼怎么也算的上一级负荷,而按照一级负荷的要求,消防泵应该要双电源末端互投,这样一来,我就违反了《建筑设计防火规范》第11.1.5条。但是我的发电机和变压器是在进线处切换的,母线只有一段,怎么出双电源?规范上可能没有考虑到会有工程用发电机带上全部的负荷,所以母线没有分段这种情况吧?题外话:按照《供配电系统设计规范》,对一级负荷只要求两个电源不同时故障就可以,没有要求双电源末端互投,互投都是《建规》的要求。而按照《建规》11.1.5条,我也有疑问,如果首先建

  • 关于双电源切换开关的型号问题

    在低压配电系统中,常常要用到双电源切换开关,对于大电流开关而言,常规做法是把两个开关做在一个低压柜里,上下布置,两个开关做机电联锁,以前都是做两个一样型号的开关(品牌、壳架电流、整定电流),现有一个工程,甲方要求常用电开关选4000/3200/4P,发电机电源开关选2000/1600/4P,理由是停电后应急母线段有部分负荷不用,不知道这样可不可以???查不到相关规范,望高手指点!