请问各位高手:电容补偿电路要怎样设计啊?我现在的工程用的主断路器是 MT16H 3P,准备用8路30Kvar的电容可以吗?还有现在要按二级负荷来设计,用两个 MT16H 3P ,怎样才能完成双电源切换啊??谢谢个位啦,晚生没有用过啊.:'( :'(
我们现在有一个小区工程,共5栋,每栋的楼梯间照明为双电源,电梯及屋顶分机也为双电源供电。设计图纸是双电源进线到终端箱进行切换,可不可以改成在前端进行切换,这样就可以节省一半的电缆了。
GCK双电源柜正面与背面做法,请各位同行探讨。
一10KV工程双电源进线后台微机集中控制,两进线柜VS1断路器不明原因跳闸,后台记录只显示跳闸,没有事故跳闸原因,断路器只使用分励脱扣器,过电流脱扣器没用,后台计算机操作,请各位大侠帮助分析原因
各位朋友,上次发帖没有发上图片,再次本人向看了上个帖子的朋友致歉了。言归正传,这两张照片是gck双电源柜的正面及背面铜排做法,发表出来请网友们批评指正。
两条市电线路,进线柜隔离柜,出线柜均有高压零序互感器,用于零序保护,每过一段时间就会进线跳闸,只跳进线柜,两条线路都这样,没有超负荷,超温等问题。求解答,是不是微机综保整定值得事,用的INIX致维M5微机综保。求各路高手解答
kV侧双电源内桥固定柜架空进线/主变10kV侧分段单母线移开柜接线高压进线接地开关可具体根据使用要求确定是否选用,选用时必须与带电显示装置闭锁。当出线接单台变压器,为提高后备保护灵敏度时,可配制三相电流互感器。
图纸简介: 本图为某高压双电源进线柜、母联柜备自投图设计,图纸内容主要为二次原理部分,包含9张图纸,变压器柜二次原理,母联隔离柜二次原理图,母线PT柜二次原理等等。 投稿网友: fyjtlx 上传时间: 2014-06-16
发电机送到双电源切换柜的线是几根?是TN-S系统5根,TN-C系统4根吗?还是都用4根?发电机选型或订货的时候要考虑这个吗?我看样本上就写着三相四线的。
10kV双电源切换柜(备自投),两进线单元已有电压互感器,开关操作机构电源还需要配直流屏么 ?[ 本帖最后由 dragonsly 于 2011-7-9 21:33 编辑 ]
新手问问,这算是带ATS的双电源切换柜吗?
关于低压双电源配电问题!请看图
请教:双电源转换器有带隔离功能的吗? "TBBQ-125A/4P+C"双是什么厂家的型号?多谢啦!!!
关于自动转换开关电器(ATSE)设计应用的探讨一、概述: 自动转换开关电器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)。主要适用于交流不超过1000V或直流不超过1500V的紧急供电系统,用于两路电源切换,以确保重要负荷(一、二级用电负荷)连续安全、可靠运行。ATSE常常应用在重要用电场所,至少是二级负荷用户,其产品的可靠性尤为重要。转换一旦失败,其后果是很严重的。目前在工程设计中双电源自动切换开关电器(ATSE)的应用越来越广泛,对产品的正确认识,合理选择,合理使用也变得越来越重要。下面笔者就此类问题谈几点认识和体会,希望对同行们的设计有所帮助。二、ATSE的定义和分类:1、定义:根据GB/T14048.11-2002《自动转换开关电器》的定义,ATSE是由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器组成,用于监测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源转至另一个电源的电器。2、分类:根据GB/T14048.11-2002标准规定,自动转换开关电器可分为PC级和CB级两个级别。
某小区属于2类高层,但是设计用电负荷是一级负荷。设置自备发电机;在市政电与发电机联动互投的时候,发电机可以在30s内自动投入。但是在消防设备末端双电源箱转换处无法自动启动发电机。不知该怎么操作?请各位高手帮忙解决一下。按照消防验收规范是应该启动的。[ 本帖最后由 fflies 于 2008-11-3 10:56 编辑 ]
一般情况下 电梯的双电源是使用微段的还是使用塑壳的呢?
今天看图看到双电源(二级负荷)在一般情况下不准合环,请问为什么?如相序、电压等级一样呢?如果由一段转向二段供电的话,那肯定要先合环再断开一段的吧,麻烦各位指点指点,谢谢!!!!!!!
我厂供电性质是二类负荷,容量5000KW.单位领导要求单电源供电,供电局不同意单电源供电,要用双电源供电.请问各位大侠我如何处理此事.急救
我们通常所说的双电源进线,在正常情况下,是否要求两路电源同时带电,还是正常情况下,保证一个电源有电就可以了呢?请高人指点,在哪里有明确的规定啊?谢谢了!!
现有一工厂,用电总负荷为5200KVA,高压有两路市电进线,需手动切换。其中消防用电回路有1000多安,请问消防用电没发电机与市电切换行不行?