请问各位高手:电容补偿电路要怎样设计啊?我现在的工程用的主断路器是 MT16H 3P,准备用8路30Kvar的电容可以吗?还有现在要按二级负荷来设计,用两个 MT16H 3P ,怎样才能完成双电源切换啊??谢谢个位啦,晚生没有用过啊.:'( :'(
我们现在有一个小区工程,共5栋,每栋的楼梯间照明为双电源,电梯及屋顶分机也为双电源供电。设计图纸是双电源进线到终端箱进行切换,可不可以改成在前端进行切换,这样就可以节省一半的电缆了。
低压双电源切换电路图.pdf
现在越来越多的高层建筑,对于消防、电梯等重要用电负荷,按要求实现低压双电源末端切换,对于这个低压双电源末端切换原则应如何理解?如何去实现?
希望对大家有用
配电室双电源切换箱里面配4P切换总开关,1.进线电缆如果采用4芯电缆的话(ABC,PEN)如何接线?PEN先接箱内PE接地排,PE再接地,再从pe排上引出N和PE,N线和ABC线再接入4P双电源切换开关,是这样吗?2.进线电缆如果采用5芯电缆,(ABCN、PE)的话,PE线 接箱内PE排,N线有N排吗?箱内PE排还需要接地吗?
关于低压双电源配电问题!请看图
求教:图片上的低压成套柜由市电切换为发电机供电后,低压计量装置还会正常计量吗。画圈处直接由发电机供电后就不会有此疑问了。
目前我所在的工程上使用的方式是,在配电室市电跟备用发电机线路,走的同一个配电柜,但是仍然有两条不同的电源线引至各设备未端配电箱检测公司检测时,提出存在一个问题即,由于是在配电室引用的同一个配电柜,导致可以手工切换时,在市电不断的情况下,进行切换(也就是在未端看起来是进行了切换,但实际上并未切换) 经过实验的确存在这种情况而甲方却认为,消防的双电源切换,由于我们已经实用了两条线路,达到了备用的目标,所以不认为存在问题。我想问下,消防的双电源切换,配电引入时是不是必须在不同的配电柜进行?
我想问问各位大神,双电源切换前面的开关是用断路器呢,还是用隔离开关,他们之间的选择有什么要求,
论文简介:99D302-1低压双电源切换电路图集 PDF格式 投稿网友:fangzongdexiezi 上传时间: 2013-07-25 <
高层建筑的消防用电设备,比如消防控制室用电、防火卷帘门、防排烟风机等设备是不是可以只设一台双电源切换箱,然后再由此箱供给各末端用电设备?
我在做一个关于ATS的市场调查,非常希望得到大家的意见。1ATS的常用型号是哪些?2是CB级用的多还是PC级用的多?为什么?3各位经常选用的品牌是哪些?4是电动的多还是手动用的多?5对于开发中的ATS新产品,您有哪些期望?谢谢!
一小型低压配电系统,建设单位要求两路低压进户,直接在同一台进线柜内切换。我从来没有见过这样做的,但一时又想不出哪里有问题,只是觉得很别扭。请问,如果没有消防等重要负荷的末端切换的问题,只是建设单位人为提高供电可靠性,这样做可以吗?请指教,谢谢!
各位前辈:两只施耐德的 MT16H1 空气断路器 要实现自动切换,如果不用施耐德配套的"电源自动切换控制器",按我图上的设计可以实现这个要求吗?请大家帮忙看看,谢谢啦.
请问双电源末端切换的末端是指什么,规范上是说最末一极配电箱。现在有若干防火卷帘,排烟风机,想在中心区域设一个切换箱后再通过配电箱分成若干支路到各设备。各设备如果在同一间房内是否可行?如果在各设备在不同房内而且距离很远,是否可行?
低压双电源系统,单母线分段.1)两路电源分段运行,在每一段上设置补偿装置,补偿容量按照每段母线的最大需量确定?还是按照整个系统中最大需量确定?如果一路电源故障,母联合闸,另一路带全部负荷,那故障电源的补偿装置因为没有采样电流而退出,或者靠失电信号切除吗?这种情况每段的补偿按照整个系统中最大需量确定吧?或者是别的方法来实现一路电源故障时补偿方式相应的变化?2)如果电源是一用一备,一路电源故障另一路投入,母联平时合闸运行,那么补偿装置的电流采样怎么实现?也靠动作信号来实现两路采样电流输入的切换?不知道实际做法怎么样的,请各位仁兄指教!
比如供电线路的计算电流为560A,给出计算过程,谢谢,还有电涌器怎么选择,也是以上电流大小,给出过程,谢谢,好心人帮一帮啊,呵呵
低压380V系统,由供电局提供双电源进线,一用一备,不同时运行,进线开关在1600A及以下,无发电机,低压主接线方案究竟怎么实现好?谢谢!
有个普通照明配电箱,其中一条回路是二级电源负荷为防火卷帘,二级电用EPS供电,那么双电源切换装置 装在配电箱前还是,防火卷帘这条回路前面? 其他回路都是普通的照明和插座