首页 课程 资料 论坛
  • 什么时候用双电源箱,什么时候用动力箱

    我在做消防的时候,强电把箱子的位置提过来,但我现在搞不明什么时候哪些设备接双电源箱,哪些设备接动力箱,是不是控制排烟风机的就用双电源箱,因为在正常电源被切断的时候还有第二路电源可以继续给风机供电。而其他比如送风风机就接动力箱,在发生火灾的时候就切断正常电源令送风风机停止。

  • 双电源切换箱的接地问题

    请教在TN-C-S系统中,两路电源由外部引入建筑物后在双电源切换箱互投,此时做PEN线重复接地,是否要从接地装置引两根接地线到切换箱?在切换箱中有几根PE排和N排?

  • 双电源切换箱数量的问题

    消防泵房里有90KW的室内消防泵(一用一备),75KW的室外消防泵(两用一备),75KW的喷淋泵(一用一备),要各加一个双电源切换箱吗?如果共用一个双电源切换箱的话,总电流有600A左右,找不到合适的电缆了,求教?

  • 双电源切换箱电路图疑问

    双电源切换箱电路图疑问

    如图,请教高手E&M是什么意思?

  • 低压双电源切换箱的接线问题

    配电室双电源切换箱里面配4P切换总开关,1.进线电缆如果采用4芯电缆的话(ABC,PEN)如何接线?PEN先接箱内PE接地排,PE再接地,再从pe排上引出N和PE,N线和ABC线再接入4P双电源切换开关,是这样吗?2.进线电缆如果采用5芯电缆,(ABCN、PE)的话,PE线 接箱内PE排,N线有N排吗?箱内PE排还需要接地吗?

  • 请教人防双电源和人防单元照明箱

    问题1 请问人防电源双电源(设无战时发电机,小于5000平方米)市电:从建筑内的变压器的低配柜战时:从哪里来?(有没有所谓的战时电网啊,从来没看过,还是从本建筑物低配柜的另一根回路)问题2 人防区照明箱人防区平时为车库用(假设),那么通常该区域有普通照明箱,和应急照明箱.但是,由于该区域为人防单元,那么人防照明箱只有一个.由于战时和平时的末端灯具只有一套.请问,人防单元内究竟共用照明箱,还是设两个照明箱.我的想法是该人防区的照明回路(普通和应急)都按照应急回路,把公共照明箱和应急照明箱合并,是这样设计的吗?谢了

  • 应急照明灯与双电源箱的矛盾

    如带蓄电池的应急照明灯接应急照明双电源切换箱,双电源箱火灾时是不切断的,那么带蓄电池的应急照明灯仍处于浮充电状态,不会点亮,带蓄电池的疏散指示灯也不点亮,这样不是出问题了吗?请各位老大指点。

  • 两个防火分区两个双电源箱链式配电

    两个防火分区两个双电源箱(每个箱子控制5个潜污泵控制箱),两个双电源箱子是否可以链式配电?潜污泵控制箱之间是否可以链式配电??

  • 这个双电源切换箱系统图有问题吗?

    这个双电源切换箱系统图有问题吗?

    单独一个小建筑内的双电源切换箱,上端进线一个ATS,下面一个总开关,然后是配电开关,有问题吗?

  • 双电源切换箱与用电设备的距离

    见过不少图纸,消防设备使用的双电源,有在就地设置双电源切换箱,也有分区域设置双电源切换箱然后再放射性供电。如果采用后者,那么用电设备与双电源切换箱的距离不应超过多长,有没有哪些具体规定?

  • 双电源切换箱执行国家标准

    动力柜执行GB7251.1,配电箱执行GB7251.3,请问各位前辈双电源切换箱执行哪个国标:)

  • 消防双电源箱与风机控制箱问题请教各位

    如一小区工作电源和备用电源在车库、消防风机控制箱在32层屋顶。请问双电源箱是必须与风机控制箱安装在一起嘛、是否可以分开?比如我把双电源安装在配电室,风机控制箱安装在屋顶可以吗?有没有强制规定为什么?谢谢各位!:):):)

  • 请问:消防泵和喷淋泵可以公用双电源箱吗?

    我看很多人图都是这样干的,但是审图的说要分开,各用1各双电源箱,说我违反GB50094-95 9.12条,我查不倒这本规范,

  • 消防双电源箱与风机控制箱问题请教各位砖家

    如一小区工作电源和备用电源在车库、消防风机控制箱在32层屋顶。请问双电源箱是必须与风机控制箱安装在一起嘛、是否可以分开?比如我把双电源安装在配电室,风机控制箱安装在屋顶可以吗?有没有强制规定为什么?谢谢各位!:):):)

  • 双电源切换箱的上这个旋钮是不是有问题

    双电源切换箱的上这个旋钮是不是有问题

        我们单位有十几个双电源切换箱,电箱面板上有两个旋钮和4个指示灯,见下图。现在问题时当两路电源都有电时,正常回路中的旋钮分断,备用电源不会投入,这种现象不是个别电箱才有,而是全部都是这样,所以我请教一下大家,这是设计的问题还是本应如此,如果这是对的,理由又是什么呢?

  • 防火卷帘由双电源切换箱引来能跨越防火分区吗?

    地下室有三个防火分区,总共有12个防火卷帘门。请问能否只设置一个双电源切换箱,所有防火卷帘门电源均由这一个双电源切换箱引来,这样跨越防火分区可行吗?与此类似的还有潜水泵,能采用相同方法吗?

  • 配电室照明用的双电源切换箱

    配电室照明用的双电源切换箱

    本帖最后由 zhaosin163 于 2016-8-4 18:03 编辑 配电室照明用的双电源切换箱,里面的切换装置,我用的是CB级的,就是2个断路器切换的那种,电源均取自配电室里面的低压开关柜出线开关,那么切换箱里面切换装置前还需要加个断路器吗?我觉得没有必要,但是看建筑院的图纸,每个切换箱的切换装置前面都有个隔离开关或者断路器,应该是起到检修隔离或保护功能吧,但是我这个切换箱本身就在配电室里面,距离前一级保护也不远,还有必要加个隔离或者断路器吗?哪里有双电源切换箱的设计规范啊?

  • 什么情况下双电源切换箱前面还要加两个箱子?

    什么情况下双电源切换箱前面还要加两个箱子?

    四台水泵控制箱前面有双电源切换箱,为什么还要在前面加两个动力箱?

  • 无电梯机房怎么布置电源箱?

    无电梯机房怎么布置电源箱?电源控制箱应放在上层公共位置吗?有谁做过请指点一下,谢了.最好能提供样本情况.对了,是普通13人客梯.

  • 请教有关双电源进线的问题

    我们通常所说的双电源进线,在正常情况下,是否要求两路电源同时带电,还是正常情况下,保证一个电源有电就可以了呢?请高人指点,在哪里有明确的规定啊?谢谢了!!

点击加载更多

双电源箱

双电源箱专题,为您提供双电源箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与双电源箱 相关的专业交流讨论,更多双电源箱相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度