首页 课程 资料 论坛
  • 双电源自动开关的使用选择

    摘要:双电源自动转换开关的发展趋向,从ATSE的发展过程和发展趋向可以看出,PC级ATSE在工程中的应用将成为主流,做出了阐述。 一、双电源自动转换开关 ATSC即双电源自动转换开关,由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器(转换控制器)组成,用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源的开关电器。作为消防负荷和其他重要负荷的末端互投装置,ATSE在工程中得到了广泛的应用,正确合理的选择ATSE可确保重要负荷的可靠供电,ATSE在重要负荷的供电系统中是不可缺少和重要的一个环节。 ATSE目前在我国经历了四个发展阶段,即两接触器型、两断路器型、励磁式专用转换开关和电动式专用转换开关。两接触器型转换开关为第一代,是我国最早生产的双电源转换开关,它是由两台接触器搭接而成的简易电源,这种装置因机械联锁不可靠、耗电大等缺点,因而在工程中越来越少采用。两断路器式转换开关为第二代,也就是我国国家标准和IEC标准中所提到的CB级ATSE,它是由两断路器改造而成,另配机械联锁装置,可具有短路或过电流保护功能,但是机械

  • 双电源自动切换开关的选择

    PC级的双电源自动切换开关是不是更可靠一些?可是他不带短路保护,在选择它的时候需要给前面配一个短路保护开关吗? 个人认为如果系统是以放射式给双电源供电,则不需要此短路保护开关,因为前一级可以保护,如果是以链式或树干式给双电源供电,则需要此短路开关!! 大家对此有什么看法??

  • 双电源自动切换开关的问题

    双电源移动转换开关 上端A B C N各个打电阻都是无穷大 下端A B有350欧的电阻这个问题严重吗 我个人感觉是有问题的 这个会有相与相短路的隐患 但是我就是说不清楚为什么现在送电是没问题的

  • 求助:关于双电源自动切换开关

    情况如下:原设计图纸中电梯,楼道照明等双电源自动切换开关的执行单元采用了3P断路器,现在要改成4P的,双电源自动切换开关采用的是德力西的。不知那位高人能给说一下还能再加上1P吗?还有怎么才能加上啊。最好不要告诉我换整个的双电源自动切换开关啊。最好能够经济实惠,方便简单的方法。先谢谢各位了。

  • 双电源自动切换开关ATS问题

    公司的双电源自动切换开关ATS带发电机启动,有一点不明白,请高手解答!公司的资料已丢失,我从网上查资料,发现ATS有好多种,ABB的ATS要带一台UPS提供控制电源,其它公司有的要把发电机蓄电池24伏电源送到ATS,有的不需要!停电后ATS内有一触点闭合,启动发电机,没有电源怎么闭合继电器触点?我不明白当主电源停电时,发电机还没有启动,ATS控制电源没有,怎么工作?难道继电器触点断电闭合,有控制电源断开?请高手解答!

  • 这样可以实现双电源自动切换吗?

    各位前辈:两只施耐德的 MT16H1 空气断路器 要实现自动切换,如果不用施耐德配套的"电源自动切换控制器",按我图上的设计可以实现这个要求吗?请大家帮忙看看,谢谢啦.

  • 双电源自动切换开关技术参数

    双电源自动切换开关技术参数

    在选购双电源自动转换开关时,首先需要考虑满足所在地使用的各类参数,如:额定工作电压、频率、额定工作电流、相数、转换条件、转换时间、使用类别等。为了方便大家更好的选型, 以下电工之家就相关参数做简要概述。 一、 双电源的额定工作电压、频率、额定工作电流、相数 如上参数适用于所有电气产品的选型,也仅仅表明双电源作为“导体”需满足的最基本要求,双电源必需能够满足使用地的电压、频率、电流及相数等电气性能要求,一般电气工程师已经很熟悉。 注:按照《IEC62091固定式消防泵控制器》标准规定,用于消防泵的双电源产品,其额定电流不得低于电机额定电流的115%,从安全的角度考虑,建议双电源的额定电流统一采用负荷电流的125%(新民规也建议为125%)。 二、 双电源的转换条件 在“特定条件”下,我们需要双电源能够自动可靠的实现转换。这个“特定条件”就是双电源的转换条件,或称之为转换前提,是我们选购双电源时的首要考虑要素。 1、 在常用电源未发生故障的情况下不能转换 这是许多用户(甚至厂家)都容易忽视的问题。双电源控制器必需能够识别

  • 双电源自动转换开关的级数

    请问为什么当两路电源分别为柴油发电机和市电是双电源转换开关要选择4极的?为什么采用3极的双电源开关,试车时总漏电保护开关总动作呢?

  • 对双电源自动转换开关的疑惑

    双电源自动转换开关有PC级和CB级,这两种形式的使用有什么区别?对于树干式配电的采用PC级合适吗?

  • 请教各位大虾。。。对双电源自动切换开关的保

    1,双电源自动切换开关的CB级和PC级的区别pc级无短路保护功能cb级有短路保护功能这么理解对吗?2,对pc级的前面加断路器做保护,对cb级的前面加隔离开关做保护这么做可以?3,如果双电源开关本身有 隔离 功能 是不是不用在前面加断路器或隔离开关了 ??? 4,如果一栋建筑物从外边引入一用一备 两条电缆 。在隔离开关处做重复接地。。。这样的系统有没有问题????

  • 请教双电源自动切换的问题

    在下理解下面图片中标注为红色的部分的AT1为电源自动切换箱,如这样理解是正确的话?那和图中标注为红色部分的TSE有啥区别? TSE的每一进线处为什么有两路电源进线(如AP1:WP1和AP1:WP2) ? 提前谢谢您的回复。

  • 请问双电源自动切换问题

    施耐德 ATNSX系列自动电源转换系统与ATS 系列自动电源转换系统,哪个属于PC级的啊?ATS 系列自动电源转换系统也能实现自投自复、自投手复、互为备用呵手动多种控制方式吗?样本上找了好久,没找到说明?请大侠们赐教啊,在线等!急啊!:handshake哪[ 本帖最后由 myzwsm 于 2010-1-16 20:57 编辑 ]

  • 上海新驰双电源自动转换开关

    ATS(Automatic transfer switching equipment),自动转换开关。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。ATS为机械结构,转换时间为100毫秒以上,会造成负载断电。适合照明、电机类负载。其中负荷开关派生的自动转换开关采用双列复合式触头、传动机构、微电机预储能、以及微电子控制技术,基本实现了零飞弧。驱动电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机,装有安全装置在超出110℃温度和过电流状态时自动跳闸。待故障消失后即自动投入工作,很大程度保证了开关寿命。

  • 双电源自动切换开关工作工位介绍

    按照国家ATSE标准,双电源自动切换开关按照其工作工位(又称工作段式)分为二段式(二工位)和三段式(三工位)。一、二段式双电源及三段式双电源的定义1、二段式双电源:分为常用电源和备用电源两个工作位,保障负载始终与一路电源接通,仅在转换其间(通常是50-100ms)内断电,不能够同时切断两路电源。2、三段式双电源:分为常用电源-零位-备用电源三个工作位,中间零位可保证负载与两路电源长期隔离,由控制器决定是否保留在中

  • 智能型双电源自动切换开关功能介绍

    新一代智能型双电源自动转换开关所集合的丰富测量及显示,两路电源的更准确稳定判断与控制,通信及编程设置等功能等等。 1、测量与显示功能 新一代智能型双电源集更多电器功能与一体。测量功能包括:两路三相相电压、频率;常用合闸、备用合闸、分闸状态指示等等。双电源控制器采用LCD液晶大屏幕中文显示。完备的中文操作提示使操作更为便捷。 2、保护功能 过载及短路保护;断相、断路保护;失压、欠压保护。 3、判断与控制 双电源控制器具备上述两路电测量及显示功能,以及消防及发电功能。另可在对线路故障判断后设置延时1-60S进行电源间自动切换,输出20A无源触点,控制转换开关切换。

  • 双电源自动转换开关的调试步骤

    一、将双电源自动转换开关置于调试台上,按正确相序连接相应电源线,相线与中性线(零线)按位对接,不能接错。二、三极开关调试时,常用与备用零线分别要接至零线端子(NN与RN)位置上。三、开启常用及备用电源,按起动按钮。四、设置双电源自动转换开关在自投自复工作模式,如两路电源电压正常,开关应置于常用电源位置,常用电源合闸。五、设置常用电源NA、NB、NC、NN任意相断相,双电源应自动转换至备用电源,如常用电源恢复正常,应转换回常用电源。六、调节常用电源任意相电压调至预定欠压电压值,双电源应自动转到备用电源。当常用电源恢复正常,开关应返回常用电源。七、备用电源任意相断相,报警器应发出报警声。八、把常用电源和备用电源任意相断开,控制器上对应显示符号应对应消失。九、当设置双电源为手动操作模式时,通过手动操作控制器,需自由转到备用电源及常用电源,显示屏均显示正确。十、操作控制器上的双分键。双电源需同时分断常用及备用电源,处在双分位置。十一、开关在

  • 低压母线为双电源是什么意思?自动开关是什么意思?

    GB50053-94 10kv及以下变电所设计规范第3.2.16条 当低压母线为双电源,变压器低压侧总开关和母线分段开关采用低压断路器时,在总开关的出线侧及母线分段开关的两侧,宜装设刀开关或隔离触头。条文说明:第3.2.16条 由于自动开关处于接通还是分断从外表观察不明显,因此加装刀开关或隔离触头是从检修安全出发,使其有明显的断开点低压母线为双电源是什么意思?两变压器低压母线有联络算不算双电源?自动开关是什么意思?是不是自动转换开关?这条规范应用于什么情况?谢谢。

  • 双电源自动切换开关(ATSE)的基本含义和组成

    双电源自动切换开关(ATSE)的基本含义和组成

    一种基于交流接触器的新型ATSE产品深圳市强电通科技有限公司 518010 广东深圳摘要: 阐述了接触器可以作为ATSE的主触头开关电器的依据,以及接触器的工作原理及接触器的优点,作者的观点是:由单片机控制,采用接触器作为ATSE的主触头开关电器的新型ATSE产品是可靠性和性价比比较高的一种双电源切换方案。关键词: ATSE 主触头开关电器 接触器 单片机0.引言国家设计规范中明确说明:建筑内的消防用电负荷要由两路电源供电,并在最末一级配电处实现自动切换,所以双电源自动切换开关(ATSE)是目前建筑电气行业中一个很热门的产品,虽然目前市场上有很多种类型ATSE产品可供选择,但基于接触器的ATSE产品却很少见,然而ATSE的国标中是允许采用接触器作为ATSE的主触头开关电器的,作者的观点是:由单片机控制,采用接触器作为ATSE的主触头的新型ATSE产品是一种性价比比较高的双电源切换方案。1 ATSE的基本功能和接触器可以作为ATSE主触头的依据1.1ATSE的定义和其基本功能<

  • 关于双电源自动转换开关的一点思考

    我先说一种情况:由两路市电供电给一双电源自动转换开关(CB级带断路器那种以下简称ATSE),当常用电源出现故障的时候ATSE转换到备用电源,这个时候负载侧出现故障,备用电源的执行断路器脱扣,在故障未排除的情况下常用电源恢复,按照ATSE内部程序的设置,ATSE应从备用转换到常用电源,也就是说这个时候常用电源执行断路器在负载侧故障的情况下合闸了,大家说这种情况对吗?:handshake

  • 双电源自动切换开关输入输出接口介绍

    一、消防输入接口当线路出现消防报警时,此时需要双电源及时分断两路电源,常规双电源产品配置有消防常闭无源开关信号,接用户指示输入该常闭信号后,指示双电源开关进入双分状态,当消防报警撤消时,使消防接口输入的常闭开关变为常开状态,如果常用电源和备用电源都正常时双电源开关将自动延时自复到常用电源。使供电系统恢复正常。备注:特殊可配置为DC24V有源消防。二、报警输出接口

点击加载更多

双电源自动开关

双电源自动开关专题,为您提供双电源自动开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与双电源自动开关 相关的专业交流讨论,更多双电源自动开关相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

双电源箱

双电源刀闸