首页 课程 资料 论坛
  • 关于高压双电源进线的疑问??????????

    10kV用户的总配,双电源进线,两个计量,中间有母联,有两个疑问1.是不是要两路进线和母分要不要三锁两钥匙,还是不需要,只需通过微机保护单位实施(备自投方式)2.两路进线是从中间进还是两端进,中间进是一个计量只能计量一个母线段的变压器,两端进是一个计量能计量所有的变压器希望高手讨论指点下

  • 高压双电源互备自投样本

    图纸简介: 高压双电源互备自投样本 非常有价值的参考资料 投稿网友: biliguo58 上传时间: 2013-08-07 图纸省份:<

  • 高压双电源倒闸和供电局

    本帖最后由 飒飒的阿红 于 2015-7-28 11:56 编辑 ‘高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。’怎么理解、具体怎么操作?

  • 高压环网柜双电源是否可以同时供电?

    高压环网柜双电源是否可以同时供电?我是说在没有分段的情况下,经过核相确认。

  • 求助:高压双电源供电方案及图子

    本人准备新上一台630KVA变压器,一台400KVA变压器作为备用,要求实现高压双电源供电,一路由杆上打火,一路为电缆,并且有一台发电机以备万一,其中50kw属于经营用电,其余为动力用电.高压采取手动控制,低压部分采用自投设备,供电局到现在还没有给我提供供电方案,请教各位师傅提供方案,到时候也不由供电局瞎搞,我心里也会有个底.谢谢.急!!1

  • 一个高压双电源的问题 头疼的甲方

    项目是一个小区(不在我所在的城市)只有两栋楼。一幢楼下有一个商场,根据当地供电部门的规定需要不仅需要柴油发电机,还需要高压双电源。这个项目是另外一个人设计的,我只负责后期服务。其中有一部份工作是这样的。由于两路高压中备用回路只能承受500kW的负荷,所以在主回路失电备用回路投入的时候必须断开所有的非消防负荷。因此原设计非消防负荷的断路器均有分励脱扣器,又消防控制中心控制。但是供电部分提出一个问题:“分励脱扣是可以认为手动到断路器出合闸的,如果是火灾引起的备用回路投入,估计没有人会去把已经断开的非消防电源合闸;但是如果是其他情况导致的主回路失电备用回路投入,比如停电,那么可能业主会去手动合闸,为保证当地城网的稳定要求设计方加入相应设备,让这种情况下断路器即使合闸变压器也不会对非消防设备供电。”由于原设计没有相应设计这部分工作就要我去完成,而本人所在的城市这部分都是供电局的工作范围不含在设计院的设计范围内,因此本人也没有做过相应设计。希望各位大虾指点一下应该如何实现供电局所说的这

  • 请问双电源供电采用高压柜切换允许吗?

    某民用建筑双电源供电采用高压柜切换,而不是通常采用的双电源箱未端切换,这样的话可以省去很多双电源切换箱和双回路线路,请问这样允许吗?

  • 高压双电源进线一二次控制原理图

    图纸简介: 高压配电室采用双路10KV高压进线,常用双电源备自投一二次控制原理图。 投稿网友: czxqg 上传时间: 2013-09-10

  • 某地高压双电源进线柜二次原理图设计

    图纸简介: 本图为某高压双电源进线柜、母联柜备自投图设计,图纸内容主要为二次原理部分,包含9张图纸,变压器柜二次原理,母联隔离柜二次原理图,母线PT柜二次原理等等。 投稿网友: fyjtlx 上传时间: 2014-06-16

  • 一类高层建筑的双电源一定是两路高压供电吗?

    本公司在江苏的一个项目,21层,建筑面积约4W平米。现在去报装变压器,当地的供电公司指定设计及施工单位,这也罢了,问题是设计者说是双电源一定要两路高压进线,说是国家规范是这样的。发电机只能做备用应急电源。他还说当地的高层建筑都是两路高压线。两路高压,要我们甲方从他指定的变电所布线过来,光高压线一条估计都得上百万了,这得多花多少钱?我们在广东可没有这个要求,发电机是可以做为双电源之中的一个电源的。想问下各位同行,尤其是江苏的朋友,你们那真是这样规定的?大家对双电源是怎么理解的?

  • 【求助】双电源供电中一般高压切换还是低压切换?

    双电源供电中一般高压切换还是低压切换?比如说在高压变电站有二个进线柜,一个联络柜;二台变压器;低压配电室有二个进线柜,一个联络柜。那么一路电源断电后是高压联络柜动作还是低压联络柜动作。如果高压切换,切换时间时间 是多少?如果低压切换,切换时间时间 是多少?

  • 关于消防双电源切换的要求

    目前我所在的工程上使用的方式是,在配电室市电跟备用发电机线路,走的同一个配电柜,但是仍然有两条不同的电源线引至各设备未端配电箱检测公司检测时,提出存在一个问题即,由于是在配电室引用的同一个配电柜,导致可以手工切换时,在市电不断的情况下,进行切换(也就是在未端看起来是进行了切换,但实际上并未切换) 经过实验的确存在这种情况而甲方却认为,消防的双电源切换,由于我们已经实用了两条线路,达到了备用的目标,所以不认为存在问题。我想问下,消防的双电源切换,配电引入时是不是必须在不同的配电柜进行?

  • 双电源切换后-计量的问题

    求教:图片上的低压成套柜由市电切换为发电机供电后,低压计量装置还会正常计量吗。画圈处直接由发电机供电后就不会有此疑问了。

  • 关于双电源主备电源的问题

    比如说我的负荷总共有照明(单电源)用一个1250的变压器;水泵风机(双电源)加上空调机组(单电源)用一个630的变压器并且带应急消防(双电源)。应急消防没有水泵风机空调机组的负荷大,作为备用电源应急消防一个200的变压器就够了。那么我在做双电源时候,高压柜两个进线中间联络,低压柜也做联络,我最初的方案是低压柜两端一个630一个200,一个主一个备,这样算不算冷备啊,如果我想做热备,那是不是说我其实可以减少应急消防备用的那部分低压柜,然后把630的变压器可以拆成2个315的分别在低压柜两端同时运行对照明、水泵风机、空调机组、应急消防供电。求解

  • 双电源的自动及手动控制对比

    双电源自动切换开关主要用于两路电源间(市电对市电,市电对发电机等)的自动及手动切换操作,一般实际运用中双电源均设置为自动切换操作模式,起到对供电的连续性和稳定性保证。但是一些特殊情况,则需要采取紧急手动操作。一、双电源自动控制模式双电源处于自动控制模式下时,自动操作指示灯恒亮,此时手动转换经挂锁锁定或程序控制处于禁用状态。此时双电源通过检测常用电源NA、NB、NC三相和备用电源RA、RB、RC三相电压,当常用电源有出现三相中任意一相过压、欠压、断相情况或失电,此时如备用电源工作正常,双电源开关经控制器自身设置的延时时间后自动断开常用电源,接通备用电源,即进行自投操作

  • 双电源切换的开关的问题

    我想问问各位大神,双电源切换前面的开关是用断路器呢,还是用隔离开关,他们之间的选择有什么要求,

  • 关于低压双电源配电问题

    关于低压双电源配电问题!请看图

  • 关于双电源转换器的问题

    请教:双电源转换器有带隔离功能的吗? "TBBQ-125A/4P+C"双是什么厂家的型号?多谢啦!!!

  • 关于单电源和双电源的问题

    我厂供电性质是二类负荷,容量5000KW.单位领导要求单电源供电,供电局不同意单电源供电,要用双电源供电.请问各位大侠我如何处理此事.急救

  • 请教有关双电源进线的问题

    我们通常所说的双电源进线,在正常情况下,是否要求两路电源同时带电,还是正常情况下,保证一个电源有电就可以了呢?请高人指点,在哪里有明确的规定啊?谢谢了!!

点击加载更多

高压双电源

高压双电源专题,为您提供高压双电源相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压双电源 相关的专业交流讨论,更多高压双电源相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

asco双电源

双电源自动切换装置