首页 课程 资料 论坛
  • 高压环网柜双电源是否可以同时供电?

    高压环网柜双电源是否可以同时供电?我是说在没有分段的情况下,经过核相确认。

  • 高压双电源倒闸和供电局

    本帖最后由 飒飒的阿红 于 2015-7-28 11:56 编辑 ‘高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。’怎么理解、具体怎么操作?

  • 求助:高压双电源供电方案及图子

    本人准备新上一台630KVA变压器,一台400KVA变压器作为备用,要求实现高压双电源供电,一路由杆上打火,一路为电缆,并且有一台发电机以备万一,其中50kw属于经营用电,其余为动力用电.高压采取手动控制,低压部分采用自投设备,供电局到现在还没有给我提供供电方案,请教各位师傅提供方案,到时候也不由供电局瞎搞,我心里也会有个底.谢谢.急!!1

  • 关于高压双电源进线的疑问??????????

    10kV用户的总配,双电源进线,两个计量,中间有母联,有两个疑问1.是不是要两路进线和母分要不要三锁两钥匙,还是不需要,只需通过微机保护单位实施(备自投方式)2.两路进线是从中间进还是两端进,中间进是一个计量只能计量一个母线段的变压器,两端进是一个计量能计量所有的变压器希望高手讨论指点下

  • 请问双电源供电采用高压柜切换允许吗?

    某民用建筑双电源供电采用高压柜切换,而不是通常采用的双电源箱未端切换,这样的话可以省去很多双电源切换箱和双回路线路,请问这样允许吗?

  • 一类高层建筑的双电源一定是两路高压供电吗?

    本公司在江苏的一个项目,21层,建筑面积约4W平米。现在去报装变压器,当地的供电公司指定设计及施工单位,这也罢了,问题是设计者说是双电源一定要两路高压进线,说是国家规范是这样的。发电机只能做备用应急电源。他还说当地的高层建筑都是两路高压线。两路高压,要我们甲方从他指定的变电所布线过来,光高压线一条估计都得上百万了,这得多花多少钱?我们在广东可没有这个要求,发电机是可以做为双电源之中的一个电源的。想问下各位同行,尤其是江苏的朋友,你们那真是这样规定的?大家对双电源是怎么理解的?

  • 双电源供电合母联开关的问题

    情况如下: 两台35KV/6KV变压器,双电源供电时,6KV两路同时工作,母联断开; 当一段带载,而另一段空载,此时需要合母联母联保护是否会动作新手,等待答案ing。

  • 高压双电源互备自投样本

    图纸简介: 高压双电源互备自投样本 非常有价值的参考资料 投稿网友: biliguo58 上传时间: 2013-08-07 图纸省份:<

  • 关于双电源供电的一个小疑问。

    本帖最后由 北方郎 于 2017-2-20 17:27 编辑 我所在的工厂是双电源供电(66KV市电),这两个电源是互不相关的电源。所以可以认为是双电源供电,可以满足一级负荷供电要求。而且我们还有应急发电机,可以把电送到EPS系统。 我的疑问是,通过降压到380/220V后给一个天窗控制箱供电220V(从EPS供电系统供电)。这个天窗作为消防排烟用。控制箱把220V通过一个直流电源变成24V DC控制天窗开合的电源。那么只用了一个直流电源的这个24V DC电源是否可以认为满足以及负荷里特别重要的符合供电需求?也就是本来EPS是符合的,但是变成直流电的时候只有一个直流电源。交流220V能够满足不停电,但是这个直流电源要是坏了,岂不是。。。。。。。 请大家帮忙分析一下,最好给出依据。谢谢了!

  • 【求助】双电源供电中一般高压切换还是低压切换?

    双电源供电中一般高压切换还是低压切换?比如说在高压变电站有二个进线柜,一个联络柜;二台变压器;低压配电室有二个进线柜,一个联络柜。那么一路电源断电后是高压联络柜动作还是低压联络柜动作。如果高压切换,切换时间时间 是多少?如果低压切换,切换时间时间 是多少?

  • 求助:是否需要双电源供电

    11.1.1 第3款:除本条第1、2款外的建筑物、储罐(区)和堆场等消防用电可采用三级负荷供电。11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。这两条是否矛盾?在下不解。现遇一工程,某学校的消防水泵房,是单独从校园变压器一路电源供电/还是设EPS,双电源供电?(其消防用水量<25L/s)

  • 关于 双电源供电 的问题

    关于 双电源供电 的问题

    双电源供电情况如图所示。黄线部分为后期增加,不知道接线图是否正确?各部位如何工作?如何连锁?各断路器如何选择?请专家能详细解释,万分感谢~

  • 美变--双电源供电的问题

    请教,美变中,双电源供电时,V形负荷开关如何加装限位装置,以避免二根电源线直接相连接而造成事故? 大家有没有在实际中也碰到过这个问题,有没有解决的具体方案?

  • 一级负荷双电源供电的疑问

    问题一、一级负荷两路10kV电源,电源进线必须是从上级变电所引来的专线吗?查供配电系统设计规范,没有明确要求;查《工业与民用配电设计手册》,也没有这样的明确要求;上述规范和手册都要求“两个电源不应同时受到损坏”;查《给水排水设计手册》,要求“至少应有一回专用供电线路”,但是我们这里供电局规定达到5000才给上专线啊!问题二、一级负荷两路10kV电源,上2台10kV变压器,一用一备可以不?(因为一级负荷所占比重大)查供配电系统设计规范,没有明确要求;查《工业与民用配电设计手册》,也没有这样的明确要求;上述规范和手册都要求“应由两个电源供电”;查《给水排水设计手册》,“一级负荷的供电要求是应由两个电源同时供电,当一个电源发生故障时,另一电源应不致同时受到损坏,确保维持继续供电”。本工程为给水工程,平时大家都怎么做的,请赐教!多谢!!

  • 一级负荷双电源供电问题(求助)

    现有一小区部分为一级负荷,部分为3级负荷,采用不同区域变电站各引1路10KV高压电源。并选用2台变压器,此时2台变压器出线如何分配3级负荷与1级负荷?

  • 请教大家:双电源供电的问题

    现在是这样:一路来自箱式变压器的低压电源,一路是由发电机的电源,用这两路做双电源,在配电室是不是放置一个双电源自动转换柜就可以实现冗余供电

  • 单母线分段双电源供电连锁

    本厂一个配电室10KV系统为单母线分段双电源供电。有联络以及隔离。求教1段2段进线与母联之间的电器连锁。以及联络和隔离之间的连锁。谢谢

  • 双电源供电电容补偿问题,急!!!

    请各位帮我看一下这个图纸有没有问题,还有就是在双电源供电的情况下,各路投各路电容,但在单回路供电的时候两台电容柜电流信号如何取.谢谢.

  • 环网供电的本质是双电源供电吗?

    现在的多层住宅建筑等都用环网式供电系统,在网上也找了相关方面的资料,感觉都是照本宣科,理解的不都透彻,请那位高手分析一下,对环网供电的理解

  • 求助:工厂双电源供电问题

    工厂一路是由厂外距离厂0.3kM处的35kV,容量50MVA变压器供电。另外距离厂2kM的邻近引进10kV线路作为备用电源,但容量只能满足本厂30%。本厂一级负荷容量大于30%,问题怎么满足对一级负荷供电的要求。

点击加载更多

高压双电源供电

高压双电源供电专题,为您提供高压双电源供电相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压双电源供电 相关的专业交流讨论,更多高压双电源供电相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

800a双电源

双电源自动转换柜