首页 课程 资料 论坛
  • 现行民规对第二类防雷建筑物划分解释

    现行民规对第二类防雷建筑物划分解释

    选择防雷装置的目的在于将需要防直击雷的建筑物的年损坏危险度 R值(需要防雷的建筑物每年可能遭雷击而损坏的概率)减到小于或等于可接受的最大损坏危险度 Rc值(即 R≤ Rc)。 本章中对于需作计算年雷击次数界限的条文采用每年 10-5的

  • 部分为第二类防雷建筑物,屋面防雷怎么做

    一厂区,有6个厂房连在一起,各厂房中间为消防通道。但是它们的屋面是连在一起的。其中一个厂房有爆炸防爆车间。按防雷规范,具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物应划为第二类防雷建筑物。我想问一下,这种情况是整个屋面全部按二类防雷建筑物布屋面网格还是就防爆车间按二类布,其他按三类布呢?

  • 一类与二类防雷建筑的区分?

    一类与二类区分在于是否会造成巨大破坏和人身伤亡,但是规范上并没有做具体规定,多大才算巨大,完全凭各人判断吗?不同性格的人势必会有不同的自我定量标准,显然这不行。请问有什么规范或书上对各种现场有较详细的说明与区分?另外我想问一下单独的小型汽油存储间,一般只有十个平方左右,里面只存放四、五桶汽油,应该算几类防雷建筑?

  • 二类防雷建筑需要设均压环?

    好像规范已经不提“均压环”这个东西了呢?只是要求超过45米的金属窗、栏杆等大件金属物要与防雷装置连接~而防侧击雷的方法也没有提及“均压环”这个东西!!~个人认为不需要设置。但是偶尔碰到审图的竟然要求!

  • 二类防雷建筑物,钢柱,跨距30m,如何做防雷?

    一工业建筑,金属彩板屋面,钢结构,钢柱跨距30m,如按二类防雷建筑物考虑的话,引下线间距不应大于18m,现在不知如何解决这个问题?建筑物四周通透,没有任何围墙。请有经验的提出解决方案,谢谢。

  • 对三类防雷建筑物设计中的疑问

    小弟刚毕业再一家大型设计院工作,做了一个月发现对于一般工程的电气设计都不要求出计算书,因此许多设计人员对三类防雷建筑物的防雷设计,不再进行设计计算,仅凭经验而设计。据JCJ/T16-2008第11.2.4中指明,只有在N≥0.06才设置三级防雷,而现在设计院只要接到中小型建筑就都按三类防雷来做,我觉得这样使有些工程提高了防雷级别,增加了工程造价,但是看了很多资料和手册都没有做三类以下的防雷说明了。现在想请问一下各位网易前辈当遇到N<0.06的情况是不是就不再做防雷设计,还是有其他做法,谢谢~~~

  • 求助:70米高层,二类防雷建筑物,如何防侧击雷?

    我是干安装监理的,主体及裙楼土建验收后,我们这家监理公司方才进入工地,五星级酒店二级防雷建筑物70米高,结果发现均压环(设计是三层一做)上没有焊接任何扁钢和圆钢,而且现在我们也不知道是在哪一层做的均压环。请教各位前辈,45米以上防侧击雷的金属门窗和护栏应该怎样做防雷接地?

  • 这个建筑防雷倒底按二类还是三类

    最近做一外地工程,设计审查提出应按二类,我认为按三类既可,他认为我违反强条某地一工程,地下一层,地上十九层.地下一层为人防、设备用房和车库。地上一至三层为商务办公,四至十九层为大开间办公。地下三层为裙房,长71.9M,宽34.5M,高14.1m,中间从四层起为塔楼,长43.5m,宽33m.建筑总高73.3m,当地年雷暴日为23d/a,我计算的年预计雷击次数为0.064次大于0.06但小于0.3,按一般性高层民用建筑,应为三类,而审图认为是二类。他的依据是应算人员密集的公共建筑,我的依据是规范解释条文人员密集场所指的是集会、展览、博览、体育、商业、影剧院、医院、学校等建筑物。本建筑物建筑虽然定为综合楼,但实际是办公功能。应为一般性民用建筑。

  • 应该是第几类防雷建筑物

    地点:上海杨浦,18层纯住宅,53.5m高,60m长,14.5m宽本人计算结果:第三类防雷建筑物防雷办雷电评估:第二类防雷建筑物大家觉得应该是第几类?

  • 学校宿舍的建筑物防雷类别为二类?

    由于审图的那帮家伙钱越赚越多,现在身价多了的缘故吧,现在就越来越“小心”,以前没提的问题现在成了大问题:学校宿舍的建筑物防雷类别成了二类。(他们的依据是GB50057-94第2.0.3条的第八点)。本人真的认为那帮家伙在浪费国家资源!

  • 第一类防雷建筑物安装接闪器要求

    第一类防雷建筑物安装接闪器要求

    第一类防雷建筑的接闪器采用独立装设避雷针会架空避雷线(网)。避雷针是安装在建筑物突出部位或独立装设的针形导体,通常采用镀锌圆钢或镀锌钢管制成。避雷线通常装设在架空输电线路上面的导线,一般采用截面积不小于35mm2的镀锌钢绞线。架空避雷网相当于架设在屋面上空纵横敷设的避雷带组成的网络。

  • 第三类防雷建筑物的防雷措施有哪些

    第三类防雷建筑物的防雷措施 第三类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格。 平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设一圈避雷带。 每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω,但对本规范第2.0.4条二款所规定的建筑物则不宜大于10Ω。其接地装置宜与电气设备等接地装置共用。防雷的接地装置宜与埋地金属管道相连。当不共用、不相连时,两者间在地中的距离不应小于2m。 在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。

  • 大家按照《民规》还是《建筑物防雷规范》

    我发现在三级防雷措施上《民规》与《建筑物防雷设计规范》有不一致的地方。特别是屋面避雷带网格大小和结构柱引下线间距,都不一样。是否按照两者严格的执行?

  • 球状建筑物的防雷做法!(请教)

    我马上要做一个球状建筑物(超市),就像一个半球扣在地上,直径50米,高25米的钢架结构,外表面均为玻璃,请教高手防雷和接地该怎么做法?

  • 该建筑物要做防雷设计吗?

    有一栋普通办公楼,建筑高度为15m,平均雷暴日大于15d/a,经计算雷击次数为0.045次/a,该建筑物要做三类防雷设计吗?

  • 大家说说这个建筑物需要设计防雷吗?

    一个工厂的二层办公楼,长约50米,宽约20米,高约8米,该地区年平均雷暴日为12.9天,经计算年雷击次数为0.0075次/年,我没有设计防雷,我依据新民规认为它不属于三类防雷建筑,而且该建筑物也不在空旷地方建设。可审图的非要让我补充防雷设计,大家说说审图的意见对还是不做防雷设计对?不过最后为了过关我还是做了防雷设计。我不是怕多画一张图,也不是对审查图纸的同志有意见,而是我想知道谁对?对的理由是什么?错的理由又是什么?[ 本帖最后由 gsjqqxy 于 2008-10-18 00:52 编辑 ]

  • 求助!建筑物的挑檐用作防雷吗?

    建筑物在10米左右,建筑物已作防雷。突出建筑物外墙1米左右的一圈挑檐,挑檐距地面高度在2米左右,挑檐本身高度在1米左右,想问一下挑檐用作防雷吗?

  • 建筑物防雷的分类及措施

    建筑物防雷的分类及措施 作者:刘屏周 时间: - 摘要:建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类 关键词:建筑物防雷 分类 防雷措施 1.1建筑物防雷的分类建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。1.应划为第一类防雷建筑物:一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大坡坏和人身伤亡者。2.应划为第二类防雷建筑物:一、国家级重点文物保护的建筑物。二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水

  • 请教个建筑物防雷的问题

    没有弄懂图中公式4.4.7的最后一个参数的值该如何取?哪位知道的给回复一下,谢谢您的回复。

  • 关于建筑物防雷扯皮事情!

    我所在的工地是佛山一个大楼盘,4座21层,2座27层.由于去年底防雷做的实在很差(好多地方都是无预留到接地端子,9层或10层以上的等电位好多无烧接一起)!但他们的施工单位老板就扯皮:电气接地是不大于4欧母,我的防雷不大于10欧母.到时候综合接地如果达不到不大于1欧母的话,不关他们的事!当时我就发单强制要求检验合格之后我才给予支付款项!看看大家有无遇到一样的问题呢?

点击加载更多

第二类防雷建筑物

第二类防雷建筑物专题,为您提供第二类防雷建筑物相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与第二类防雷建筑物 相关的专业交流讨论,更多第二类防雷建筑物相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度