首页 课程 资料 论坛
  • 对三类防雷建筑物设计中的疑问

    小弟刚毕业再一家大型设计院工作,做了一个月发现对于一般工程的电气设计都不要求出计算书,因此许多设计人员对三类防雷建筑物的防雷设计,不再进行设计计算,仅凭经验而设计。据JCJ/T16-2008第11.2.4中指明,只有在N≥0.06才设置三级防雷,而现在设计院只要接到中小型建筑就都按三类防雷来做,我觉得这样使有些工程提高了防雷级别,增加了工程造价,但是看了很多资料和手册都没有做三类以下的防雷说明了。现在想请问一下各位网易前辈当遇到N<0.06的情况是不是就不再做防雷设计,还是有其他做法,谢谢~~~

  • 应该是第几类防雷建筑物

    地点:上海杨浦,18层纯住宅,53.5m高,60m长,14.5m宽本人计算结果:第三类防雷建筑物防雷办雷电评估:第二类防雷建筑物大家觉得应该是第几类?

  • 第一类防雷建筑物安装接闪器要求

    第一类防雷建筑物安装接闪器要求

    第一类防雷建筑的接闪器采用独立装设避雷针会架空避雷线(网)。避雷针是安装在建筑物突出部位或独立装设的针形导体,通常采用镀锌圆钢或镀锌钢管制成。避雷线通常装设在架空输电线路上面的导线,一般采用截面积不小于35mm2的镀锌钢绞线。架空避雷网相当于架设在屋面上空纵横敷设的避雷带组成的网络。

  • 第三类防雷建筑物的防雷措施有哪些

    第三类防雷建筑物的防雷措施 第三类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格。 平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设一圈避雷带。 每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω,但对本规范第2.0.4条二款所规定的建筑物则不宜大于10Ω。其接地装置宜与电气设备等接地装置共用。防雷的接地装置宜与埋地金属管道相连。当不共用、不相连时,两者间在地中的距离不应小于2m。 在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。

  • 求助!建筑物的挑檐用作防雷吗?

    建筑物在10米左右,建筑物已作防雷。突出建筑物外墙1米左右的一圈挑檐,挑檐距地面高度在2米左右,挑檐本身高度在1米左右,想问一下挑檐用作防雷吗?

  • 关于建筑物防雷扯皮事情!

    我所在的工地是佛山一个大楼盘,4座21层,2座27层.由于去年底防雷做的实在很差(好多地方都是无预留到接地端子,9层或10层以上的等电位好多无烧接一起)!但他们的施工单位老板就扯皮:电气接地是不大于4欧母,我的防雷不大于10欧母.到时候综合接地如果达不到不大于1欧母的话,不关他们的事!当时我就发单强制要求检验合格之后我才给予支付款项!看看大家有无遇到一样的问题呢?

  • 请教个建筑物防雷的问题

    没有弄懂图中公式4.4.7的最后一个参数的值该如何取?哪位知道的给回复一下,谢谢您的回复。

  • 大家按照《民规》还是《建筑物防雷规范》

    我发现在三级防雷措施上《民规》与《建筑物防雷设计规范》有不一致的地方。特别是屋面避雷带网格大小和结构柱引下线间距,都不一样。是否按照两者严格的执行?

  • 一类与二类防雷建筑的区分?

    一类与二类区分在于是否会造成巨大破坏和人身伤亡,但是规范上并没有做具体规定,多大才算巨大,完全凭各人判断吗?不同性格的人势必会有不同的自我定量标准,显然这不行。请问有什么规范或书上对各种现场有较详细的说明与区分?另外我想问一下单独的小型汽油存储间,一般只有十个平方左右,里面只存放四、五桶汽油,应该算几类防雷建筑?

  • 球状建筑物的防雷做法!(请教)

    我马上要做一个球状建筑物(超市),就像一个半球扣在地上,直径50米,高25米的钢架结构,外表面均为玻璃,请教高手防雷和接地该怎么做法?

  • 该建筑物要做防雷设计吗?

    有一栋普通办公楼,建筑高度为15m,平均雷暴日大于15d/a,经计算雷击次数为0.045次/a,该建筑物要做三类防雷设计吗?

  • 大家说说这个建筑物需要设计防雷吗?

    一个工厂的二层办公楼,长约50米,宽约20米,高约8米,该地区年平均雷暴日为12.9天,经计算年雷击次数为0.0075次/年,我没有设计防雷,我依据新民规认为它不属于三类防雷建筑,而且该建筑物也不在空旷地方建设。可审图的非要让我补充防雷设计,大家说说审图的意见对还是不做防雷设计对?不过最后为了过关我还是做了防雷设计。我不是怕多画一张图,也不是对审查图纸的同志有意见,而是我想知道谁对?对的理由是什么?错的理由又是什么?[ 本帖最后由 gsjqqxy 于 2008-10-18 00:52 编辑 ]

  • 建筑物防雷的分类及措施

    建筑物防雷的分类及措施 作者:刘屏周 时间: - 摘要:建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类 关键词:建筑物防雷 分类 防雷措施 1.1建筑物防雷的分类建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。1.应划为第一类防雷建筑物:一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大坡坏和人身伤亡者。2.应划为第二类防雷建筑物:一、国家级重点文物保护的建筑物。二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水

  • 二类防雷建筑物,钢柱,跨距30m,如何做防雷?

    一工业建筑,金属彩板屋面,钢结构,钢柱跨距30m,如按二类防雷建筑物考虑的话,引下线间距不应大于18m,现在不知如何解决这个问题?建筑物四周通透,没有任何围墙。请有经验的提出解决方案,谢谢。

  • 请教各位大虾。。。。雷电波侵入怎么防范。二级防雷建筑物

    急。。。。。。。急。。。。我做医院防雷接地,就是在屋顶层敷设10*10避雷网格,引下线和接地极都做了。可是老师说我的防雷电波侵入没有。请问应该怎么做。。希望大家给我指点。。。

  • 现行民规对第二类防雷建筑物划分解释

    现行民规对第二类防雷建筑物划分解释

    选择防雷装置的目的在于将需要防直击雷的建筑物的年损坏危险度 R值(需要防雷的建筑物每年可能遭雷击而损坏的概率)减到小于或等于可接受的最大损坏危险度 Rc值(即 R≤ Rc)。 本章中对于需作计算年雷击次数界限的条文采用每年 10-5的

  • 第一类防雷建筑物防闪电感应

    雷电主要分为直击雷和感应雷,其中第一类防雷建筑物在做好直击雷防护的同时,也要做好防闪电感应。钧和电子今天跟您分享如下: 1.建筑物内的设备、管道、架构、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等较大金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物,均应接到防闪电感应的接地装置上; 金属屋面周边每隔18-24米应采用引下线接地一次; 现场浇灌的或用预制件组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋网的交叉点应绑扎或焊接,并应每隔18-24米应采用引下线接地一次。 2.平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,其净距小于100mm时,应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m;交叉净距小于100mm时,其交叉处也应跨接。 当金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03Ω时,连接处应用金属线跨接。对有不少于5根螺栓连接的法兰盘,在非腐蚀环境下,可不跨接。 3.防雷电感应的接地装置应与电气和电子系统的接地装置共用,其工频接地电阻不宜大于10Ω。防闪电感应的接地装置与独立接闪杆、架空接闪线或

  • 所有的建筑物都需要做防雷么?

    小弟新手,敢问现在所有的建筑物,无论大小,高矮都需要做屋面防雷么?有些建筑物还不满足第三类防雷建筑要求的,也需要做么?第一类、第二类、第三类防雷建筑物的做法规范上都有,按照规范来就行。但是达不到第三类的小建筑物呢?还请各位专家指教...

  • 建筑物防雷设施安装规范

    建筑物防雷设施安装规范

  • 建筑物防雷中的屏蔽问题

    本帖最后由 劳武 于 2015-11-14 21:53 编辑 马 宏 达 摘 要 阐述雷电对建筑物内电气设备的主要电磁干扰途径,以计算实例说明各种电磁屏蔽措施的作用,并提出几种实际有效的屏蔽措施。

点击加载更多

防雷建筑物

防雷建筑物专题,为您提供防雷建筑物相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防雷建筑物 相关的专业交流讨论,更多防雷建筑物相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

房屋室内设计

飘窗装饰