首页 课程 资料 论坛
  • 三类防雷建筑总等电位做法

    三类防雷建筑总等电位做法

    我们公司有一三类防雷建筑,会审时我们提出总等电位做法建议明敷改为地基圈梁内焊接,但是设计师不同意,请问总等电位的连接必须做成明敷的么?明设既不美观,也不节约。

  • 三类防雷建筑可以不做均压环吗?

    各位大侠好!建筑高度为98米,设计说明中载明本建筑为三级防雷。请问,这个建筑是否需要做防侧雷击均压环?要是需要做的话应该怎么做?非常感谢!!!!

  • 对三类防雷建筑物设计中的疑问

    小弟刚毕业再一家大型设计院工作,做了一个月发现对于一般工程的电气设计都不要求出计算书,因此许多设计人员对三类防雷建筑物的防雷设计,不再进行设计计算,仅凭经验而设计。据JCJ/T16-2008第11.2.4中指明,只有在N≥0.06才设置三级防雷,而现在设计院只要接到中小型建筑就都按三类防雷来做,我觉得这样使有些工程提高了防雷级别,增加了工程造价,但是看了很多资料和手册都没有做三类以下的防雷说明了。现在想请问一下各位网易前辈当遇到N<0.06的情况是不是就不再做防雷设计,还是有其他做法,谢谢~~~

  • 这个建筑防雷倒底按二类还是三类

    最近做一外地工程,设计审查提出应按二类,我认为按三类既可,他认为我违反强条某地一工程,地下一层,地上十九层.地下一层为人防、设备用房和车库。地上一至三层为商务办公,四至十九层为大开间办公。地下三层为裙房,长71.9M,宽34.5M,高14.1m,中间从四层起为塔楼,长43.5m,宽33m.建筑总高73.3m,当地年雷暴日为23d/a,我计算的年预计雷击次数为0.064次大于0.06但小于0.3,按一般性高层民用建筑,应为三类,而审图认为是二类。他的依据是应算人员密集的公共建筑,我的依据是规范解释条文人员密集场所指的是集会、展览、博览、体育、商业、影剧院、医院、学校等建筑物。本建筑物建筑虽然定为综合楼,但实际是办公功能。应为一般性民用建筑。

  • 第三类防雷建筑物的防雷措施有哪些

    第三类防雷建筑物的防雷措施 第三类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格。 平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设一圈避雷带。 每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω,但对本规范第2.0.4条二款所规定的建筑物则不宜大于10Ω。其接地装置宜与电气设备等接地装置共用。防雷的接地装置宜与埋地金属管道相连。当不共用、不相连时,两者间在地中的距离不应小于2m。 在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。

  • 一类与二类防雷建筑的区分?

    一类与二类区分在于是否会造成巨大破坏和人身伤亡,但是规范上并没有做具体规定,多大才算巨大,完全凭各人判断吗?不同性格的人势必会有不同的自我定量标准,显然这不行。请问有什么规范或书上对各种现场有较详细的说明与区分?另外我想问一下单独的小型汽油存储间,一般只有十个平方左右,里面只存放四、五桶汽油,应该算几类防雷建筑?

  • 紧急求助:三类18层防雷建筑如何设置均压环

    关于均压环的设置问题,小弟感觉规范上说的比较模糊,而且各个设计院在设计过程中也会采取不同的设置方式.现在有一18层楼的三类防雷住宅建筑请问需要设置均压环吗?因如何设置?非常感谢

  • 二类防雷建筑需要设均压环?

    好像规范已经不提“均压环”这个东西了呢?只是要求超过45米的金属窗、栏杆等大件金属物要与防雷装置连接~而防侧击雷的方法也没有提及“均压环”这个东西!!~个人认为不需要设置。但是偶尔碰到审图的竟然要求!

  • 厂房应该算几类防雷建筑?

    厂房内有大量的机床等金属设备,容易引起雷击,一般应该算几类防雷建筑?现在接触到一个表面处理车间,里面有大量进行电镀的液体,比较潮湿,请问应该算几类防雷建筑?

  • 请问三类防雷建筑,超过30米部份应作防侧击雷吗?

    本人做了一幢小高层14层,45米高,计算出为三类防雷建筑(住宅),审查公司说建筑物高于30米部分应采取防侧击雷的措施,但规范里不是说一类30米,二类45米,三类60米以上才要做的吗?不知是我错了,还是审查公司错了?

  • 【讨论】建筑物中兼有二、三类防雷建筑物时,如何判断防雷等级?

    《建筑物防雷设计规范GB 50057-2010》4.5.1 当一座防雷建筑物中兼有第一、二、三类防雷建筑物时,其防雷分类和防雷措施宜符合下列规定:2 当第一类防雷建筑物部分的面积占建筑物总面积的30%以下,且第二类防雷建筑物部分的面积占建筑物总面积的30%及以上时,或当这两部分防雷建筑物的面积均小于建筑物总面积的30%,但其面积之和又大于30%时,该建筑物宜确定为第二类防雷建筑物。但对第一类防雷建筑物部分的防闪电感应和防闪电电涌侵入,应采取第一类防雷建筑物的保护措施。3 当第一、二类防雷建筑物部分的面积之和小于建筑物总面积的30%,且不可能遭直接雷击时,该建筑物可确定为第三类防雷建筑物;但对第一、二类防雷建筑物部分的防闪电感应和防闪电电涌侵入,应采取各自类别的保护措施;当可能遭直接雷击时,宜按各自类别采取防雷措施。3.0.3.9 预计雷击次数大于0.05次/a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公

  • 应该是第几类防雷建筑物

    地点:上海杨浦,18层纯住宅,53.5m高,60m长,14.5m宽本人计算结果:第三类防雷建筑物防雷办雷电评估:第二类防雷建筑物大家觉得应该是第几类?

  • 关于建筑防雷接闪器设计

    大家好,我想问下主楼60米高,附带裙楼37米高,计算算出来是2类防雷建筑,接闪器要怎么设计??我用滚球法计算避雷针时,楼高比滚球半径还高,

  • 关于建筑防雷接地的设计

    刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的

  • 三类建筑物,防雷检测,都检测什么?求大神指点

    我是新手,刚做第三类防雷检测,主要是建筑物。请问做三类建筑物防雷检测主要检测什么项目譬如是电阻土壤率 接地电阻测试 等电位 。在防雷检测中T1T2T3检测的是什么点。是是在屋滴检测的么,是否是引下线和接闪器焊接处的过度电阻?

  • 这样的建筑是二类还是三类?

    最近遇到一个工程,南北面因地势高差较大(北高南低),建筑是这样的:南面设地下一层,地上四层,均为小开间店面及店面贮藏室,北面一层为店面,二~七层为住宅。如从北面算起,建筑应为地下五层,地上七层建筑,屋顶标高与北面地面高差小于24m;如从南面算起,建筑应为地下一层,地上11层建筑(一~五层为店面和贮藏室)。各位师兄师姐,您的意见怎么样?地下一层为各间店面的储藏室,需要做喷水吗?

  • 第一类防雷建筑物安装接闪器要求

    第一类防雷建筑物安装接闪器要求

    第一类防雷建筑的接闪器采用独立装设避雷针会架空避雷线(网)。避雷针是安装在建筑物突出部位或独立装设的针形导体,通常采用镀锌圆钢或镀锌钢管制成。避雷线通常装设在架空输电线路上面的导线,一般采用截面积不小于35mm2的镀锌钢绞线。架空避雷网相当于架设在屋面上空纵横敷设的避雷带组成的网络。

  • 第一类防雷建筑,大家来看看,有什么不懂

    第一次遇到一个第一类防雷建筑,请问第一类防雷建筑是否不允许利用金属屋面做接闪器?是否可以用钢柱做引下线?钢柱是否可以做引下线确实挺纠结啊,规范没有明确说必须设专用引下线。能否从原理上说。

  • 有个问题想问一下大家:关于三类防雷建筑超过60M设防侧击雷的做法,防雷规范4.4.8....

    有个问题想问一下大家:关于三类防雷建筑超过60M设防侧击雷的做法,防雷规范4.4.8.假如建筑物是100M,侧击雷是做80m~100M之间还是60M以上都做?

  • 第三类防雷建筑物竣工验收中常见问题及相应的解决方法

    1 前言 本文就第三类防雷建筑物中的民用住宅、普通工业建筑物的防雷装置及竣工验收中经常遇到的一些问题进行讨论,并提出解决方法。 2 外部雷电防护装置常见问题及解决方法 (1)接闪器常见问题及解决方法 很多建筑物顶部大的或高出接闪器的金属物体没有与避雷带(网)相连,还有的建筑物顶部接闪器上缠绕着一些电线(电话线等),这就存有很大的雷击安全隐患。当接闪器接闪时,雷电波就会沿着这些线

点击加载更多

三类防雷建筑

三类防雷建筑专题,为您提供三类防雷建筑相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三类防雷建筑 相关的专业交流讨论,更多三类防雷建筑相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

室外防雷

飘窗装修