首页 课程 资料 论坛
  • 第一类防雷建筑物安装接闪器要求

    第一类防雷建筑物安装接闪器要求

    第一类防雷建筑的接闪器采用独立装设避雷针会架空避雷线(网)。避雷针是安装在建筑物突出部位或独立装设的针形导体,通常采用镀锌圆钢或镀锌钢管制成。避雷线通常装设在架空输电线路上面的导线,一般采用截面积不小于35mm2的镀锌钢绞线。架空避雷网相当于架设在屋面上空纵横敷设的避雷带组成的网络。

  • 第一类防雷建筑,大家来看看,有什么不懂

    第一次遇到一个第一类防雷建筑,请问第一类防雷建筑是否不允许利用金属屋面做接闪器?是否可以用钢柱做引下线?钢柱是否可以做引下线确实挺纠结啊,规范没有明确说必须设专用引下线。能否从原理上说。

  • 含有汽油存储间的建筑算是第一类防雷建筑吗?

    策2.0.2条 遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物: 一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。 三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 现在一些建筑,特别是工业建筑,都带有小的汽油存储间,一般只有十个平方左右,里面只存放四、五桶汽油,这么小的一间房,难道整个建筑都应该按一类防雷建筑做防雷吗?

  • 第一类防雷建筑物防闪电感应

    雷电主要分为直击雷和感应雷,其中第一类防雷建筑物在做好直击雷防护的同时,也要做好防闪电感应。钧和电子今天跟您分享如下: 1.建筑物内的设备、管道、架构、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等较大金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物,均应接到防闪电感应的接地装置上; 金属屋面周边每隔18-24米应采用引下线接地一次; 现场浇灌的或用预制件组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋网的交叉点应绑扎或焊接,并应每隔18-24米应采用引下线接地一次。 2.平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,其净距小于100mm时,应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m;交叉净距小于100mm时,其交叉处也应跨接。 当金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03Ω时,连接处应用金属线跨接。对有不少于5根螺栓连接的法兰盘,在非腐蚀环境下,可不跨接。 3.防雷电感应的接地装置应与电气和电子系统的接地装置共用,其工频接地电阻不宜大于10Ω。防闪电感应的接地装置与独立接闪杆、架空接闪线或

  • 一类与二类防雷建筑的区分?

    一类与二类区分在于是否会造成巨大破坏和人身伤亡,但是规范上并没有做具体规定,多大才算巨大,完全凭各人判断吗?不同性格的人势必会有不同的自我定量标准,显然这不行。请问有什么规范或书上对各种现场有较详细的说明与区分?另外我想问一下单独的小型汽油存储间,一般只有十个平方左右,里面只存放四、五桶汽油,应该算几类防雷建筑?

  • 第一类建筑物的直击雷防护措施

    建筑物按照其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果分为一、二、三类。各类防雷建筑物应设防直击雷的外部防雷装置和防感应雷的内部防雷装置(防闪电电泳侵入的措施)。今天钧和电子重点分享一下,第一类建筑物的直击雷防护措施。 按照《建筑物防雷设计技术规范》GB50057-2010的规定:    1.第一类建筑物应装设独立接闪杆或架空线或网。架空接闪网的网格尺寸不应大于5m*5m或6m*4m;    2.第一类建筑物中排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等的管口应处于接闪器的保护范围内; 3.第一类建筑物中排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘等的放散管、呼吸阀、排风管等,当其他排放物达不到爆炸浓度、长期点火燃烧、一排放就点火燃烧以及发生事故时排放物才达到爆炸浓度的通风管、安全阀,接闪器的保护范围可仅保护到管帽,无管帽时可仅保护到管口。 4.独

  • 关于建筑防雷设计规范GB50057-2010 第一类防雷建筑物防闪电电涌侵入措施疑问

    该版规范要求室外低压配电线路应全线采用电缆直接埋地敷设,在入户处应将电缆的金属外皮…………为什么电缆要埋地敷设?例,配电室距离一类防雷建筑物15m左右,170台电动机要从配电室地埋敷设到建筑物内?设计院意见高压电缆、控制电缆可以走桥架进入建筑物内,为什么电动机主电缆要地埋敷设呢?一类防雷建筑物80米高,我桥架才7米高,而且桥架肯定也是接地的,为什么低压电缆要地埋敷设进户呢,进去后再走桥架呢??

  • 厂房应该算几类防雷建筑?

    厂房内有大量的机床等金属设备,容易引起雷击,一般应该算几类防雷建筑?现在接触到一个表面处理车间,里面有大量进行电镀的液体,比较潮湿,请问应该算几类防雷建筑?

  • 二类防雷建筑需要设均压环?

    好像规范已经不提“均压环”这个东西了呢?只是要求超过45米的金属窗、栏杆等大件金属物要与防雷装置连接~而防侧击雷的方法也没有提及“均压环”这个东西!!~个人认为不需要设置。但是偶尔碰到审图的竟然要求!

  • 对三类防雷建筑物设计中的疑问

    小弟刚毕业再一家大型设计院工作,做了一个月发现对于一般工程的电气设计都不要求出计算书,因此许多设计人员对三类防雷建筑物的防雷设计,不再进行设计计算,仅凭经验而设计。据JCJ/T16-2008第11.2.4中指明,只有在N≥0.06才设置三级防雷,而现在设计院只要接到中小型建筑就都按三类防雷来做,我觉得这样使有些工程提高了防雷级别,增加了工程造价,但是看了很多资料和手册都没有做三类以下的防雷说明了。现在想请问一下各位网易前辈当遇到N<0.06的情况是不是就不再做防雷设计,还是有其他做法,谢谢~~~

  • 三类防雷建筑可以不做均压环吗?

    各位大侠好!建筑高度为98米,设计说明中载明本建筑为三级防雷。请问,这个建筑是否需要做防侧雷击均压环?要是需要做的话应该怎么做?非常感谢!!!!

  • 三类防雷建筑总等电位做法

    三类防雷建筑总等电位做法

    我们公司有一三类防雷建筑,会审时我们提出总等电位做法建议明敷改为地基圈梁内焊接,但是设计师不同意,请问总等电位的连接必须做成明敷的么?明设既不美观,也不节约。

  • 这个建筑是一类还是二类

    12层的高层,是个信用社。建筑的说明上写的是二类建筑,这里我主要是想确定下室内外的消火栓用水量。我刚看了书,上面写的是每层超过1000平方就是一类建筑。这里并不是每层都超过1000平方,有一层未超过。如果是二类建筑我室内外都是20升每秒。但是是一类建筑,那我就是室内外消火栓用水量就比较大了。

  • 关于建筑防雷接地的设计

    刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的

  • 应该是第几类防雷建筑物

    地点:上海杨浦,18层纯住宅,53.5m高,60m长,14.5m宽本人计算结果:第三类防雷建筑物防雷办雷电评估:第二类防雷建筑物大家觉得应该是第几类?

  • 关于建筑防雷接闪器设计

    大家好,我想问下主楼60米高,附带裙楼37米高,计算算出来是2类防雷建筑,接闪器要怎么设计??我用滚球法计算避雷针时,楼高比滚球半径还高,

  • 第三类防雷建筑物的防雷措施有哪些

    第三类防雷建筑物的防雷措施 第三类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格。 平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设一圈避雷带。 每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω,但对本规范第2.0.4条二款所规定的建筑物则不宜大于10Ω。其接地装置宜与电气设备等接地装置共用。防雷的接地装置宜与埋地金属管道相连。当不共用、不相连时,两者间在地中的距离不应小于2m。 在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。

  • 二类防雷建筑物,钢柱,跨距30m,如何做防雷?

    一工业建筑,金属彩板屋面,钢结构,钢柱跨距30m,如按二类防雷建筑物考虑的话,引下线间距不应大于18m,现在不知如何解决这个问题?建筑物四周通透,没有任何围墙。请有经验的提出解决方案,谢谢。

  • 新手求助:第一类T形梁配筋计算问题

    最近在看专业课的时候,有个问题请教下大家:就是第一类T形梁的承载力计算是按单筋梁承载力计算步骤进行的;那第一类T形梁的配筋计算也是按单筋梁的配筋计算步骤来的么?顺便把最近看施岚青的应试指南中的其他问题发出来,麻烦大家给指导下:1、应试指南中452页例5.1.1,他在算M3时,在求Mb=0的时候 为什么没有g1的对点B的弯矩?2、应试指南463页例题5.1.25中,为啥楼板在室内环境中的C30混凝土保护层厚度为20,规范中是15啊?3、应试指南470页例5.1.37拉筋搭接长度计算时为啥计算结果是1164.取了950啊?以上全是新人在看施岚青的应试指南中看不懂的问题,麻烦有知道的高手指导下。小弟不胜感激。QQ:82228344.如有高手指导,新人不胜感激

  • 谁帮我看看这个楼属于几类防雷建筑?

    最近做一个工程,一个综合楼,其实就是一个高级会所,里面有泳池、包厢、客房、茶室等,在湖边,长70m,宽54m,建筑物最高点17.5m,一共三层,坡屋顶,琉璃瓦。我按这个高度和面积算了一下雷计次数约为0.08。这是问题来了,根据防雷规范,我认为应该按一般民用建筑,是三类防雷,但有人提出应该按省部级建筑及重要人员聚集的场所,应该是二类,理由是万一来个政府官员什么的。我就纳闷了,主席总理还下基层考察了,是不是所有的建筑都应该至少二类防雷啊~

点击加载更多

第一类防雷建筑

第一类防雷建筑专题,为您提供第一类防雷建筑相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与第一类防雷建筑 相关的专业交流讨论,更多第一类防雷建筑相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

一类防雷建筑

房屋室内设计