  • 防雷规范 第三类防雷如何防侧击?

    规范看的不明白,求指教2010 版防雷规范 4.4.8对于高于60m建筑的防侧击雷规定如何解读?在设计时,防雷说明应该怎么写

  • 第三类防雷建筑物的防雷措施有哪些

    第三类防雷建筑物的防雷措施 第三类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格。 平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设一圈避雷带。 每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω,但对本规范第2.0.4条二款所规定的建筑物则不宜大于10Ω。其接地装置宜与电气设备等接地装置共用。防雷的接地装置宜与埋地金属管道相连。当不共用、不相连时,两者间在地中的距离不应小于2m。 在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。

  • 【请教】关于第三类防雷的屋面组成网格问题

    想问一下,关于第三类防雷,规范说是在屋面组成不可超过20乘20或24乘16的网格。1.这指的是网格总面积不能超过他俩的乘积还是网格的每个边的长度不能超过规范的要求?2.网格的长度是不能超过20还是24?

  • 施工机械第三类费用的计算

    施工机械第三类费用的计算 施工机械第三类费用是指向交管部门交纳的运输机械的养路费.车船税等费用,如果在工程承包合同约定施工机械使用的第三类费用由施工单位负担,而该工程的水泥.钢材由发包单位供运到施工现场,并且发包单位在招标工程量清单的临时工程项目中计列了临时道路工程报价,而施工单位在编制投标综合单价时计算了施工机械第三类费用,在签定工程承包合同时未按合同约定调整中标单价,现结算时是否应按合用对施工机械第三类费用进行即扣除施工机械第三类费用?请高手回答,谢谢!

  • 第三类防雷建筑物竣工验收中常见问题及相应的解决方法

    1 前言 本文就第三类防雷建筑物中的民用住宅、普通工业建筑物的防雷装置及竣工验收中经常遇到的一些问题进行讨论,并提出解决方法。 2 外部雷电防护装置常见问题及解决方法 (1)接闪器常见问题及解决方法 很多建筑物顶部大的或高出接闪器的金属物体没有与避雷带(网)相连,还有的建筑物顶部接闪器上缠绕着一些电线(电话线等),这就存有很大的雷击安全隐患。当接闪器接闪时,雷电波就会沿着这些线

  • 这个建筑防雷倒底按二类还是三类

    最近做一外地工程,设计审查提出应按二类,我认为按三类既可,他认为我违反强条某地一工程,地下一层,地上十九层.地下一层为人防、设备用房和车库。地上一至三层为商务办公,四至十九层为大开间办公。地下三层为裙房,长71.9M,宽34.5M,高14.1m,中间从四层起为塔楼,长43.5m,宽33m.建筑总高73.3m,当地年雷暴日为23d/a,我计算的年预计雷击次数为0.064次大于0.06但小于0.3,按一般性高层民用建筑,应为三类,而审图认为是二类。他的依据是应算人员密集的公共建筑,我的依据是规范解释条文人员密集场所指的是集会、展览、博览、体育、商业、影剧院、医院、学校等建筑物。本建筑物建筑虽然定为综合楼,但实际是办公功能。应为一般性民用建筑。

  • 水利部92机械台班定额第三类费用该不该算进单价?

    水利部1992机械台班定额中说明,本机械台班费由三类费用组成!但基价却只由一类费用加上二类费用,定额说明中又说,第三类费用是机械全年有效使用台班数!所以:本人认为不应单独列计,而且从省、市设计院的预算中,也都没有计算!不知道大家有什么看法,请跟帖说明!·

  • 一般工业厂房是否都按三类防雷设计?

    因为防雷规范2.0.3条二类防雷中没有包含一般工业建筑物,那是否说明可以按三类设计,不管它的年预计雷击次数是否大于0.3。

  • 三类防雷建筑总等电位做法

    三类防雷建筑总等电位做法

    我们公司有一三类防雷建筑,会审时我们提出总等电位做法建议明敷改为地基圈梁内焊接,但是设计师不同意,请问总等电位的连接必须做成明敷的么?明设既不美观,也不节约。

  • 三类防雷建筑可以不做均压环吗?

    各位大侠好!建筑高度为98米,设计说明中载明本建筑为三级防雷。请问,这个建筑是否需要做防侧雷击均压环?要是需要做的话应该怎么做?非常感谢!!!!

  • 建筑防雷工程与设计_第三版_梅卫群江燕如

    建筑防雷工程与设计_第三版_梅卫群江燕如OCR精简版,今天脑子一抽就下载并精简了这个文件,大家分享一下吧。。。

  • 对三类防雷建筑物设计中的疑问

    小弟刚毕业再一家大型设计院工作,做了一个月发现对于一般工程的电气设计都不要求出计算书,因此许多设计人员对三类防雷建筑物的防雷设计,不再进行设计计算,仅凭经验而设计。据JCJ/T16-2008第11.2.4中指明,只有在N≥0.06才设置三级防雷,而现在设计院只要接到中小型建筑就都按三类防雷来做,我觉得这样使有些工程提高了防雷级别,增加了工程造价,但是看了很多资料和手册都没有做三类以下的防雷说明了。现在想请问一下各位网易前辈当遇到N<0.06的情况是不是就不再做防雷设计,还是有其他做法,谢谢~~~

  • 三类建筑物,防雷检测,都检测什么?求大神指点

    我是新手,刚做第三类防雷检测,主要是建筑物。请问做三类建筑物防雷检测主要检测什么项目譬如是电阻土壤率 接地电阻测试 等电位 。在防雷检测中T1T2T3检测的是什么点。是是在屋滴检测的么,是否是引下线和接闪器焊接处的过度电阻?

  • 【22B-X-XX】三类防雷引下线的接地电阻

    好像有一道三类防雷的题,屋面用避雷网和避雷针相结合,给出了电阻率,还有L>>d,问每处引下线的接地电阻应不大于多少?我愣没想出电阻率和后面这个条件有什么用,就选了个30欧。不知对不对?

  • 三类防雷住宅需要从30米开始做金属窗框接地吗

    一民用住宅,18层,设计上为三类防雷建筑物请问根据规范必须从30米以上开始做金属窗框,金属扶手的接地吗?还是可以做可以不做?非常感谢

  • 这个建筑物的防雷设计是应该按二类防雷还是三类防雷考虑?

    现有综合楼,一至四层为商业,五至十二层为宾馆,每层面积为1580平方米,现计算年雷击次数N=0.0782次/a,这个建筑物的防雷设计是应该按二类防雷还是三类防雷考虑?(这个建筑物可以按人员密集场所考虑吗?如果按人员密集场所考虑,就应该按二类防雷考虑了)

  • 关于防雷接地,什么时候测试?

    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。

  • 十八层的住宅楼的三类防雷需要做防侧击吗?

    雷暴日数为58,预计雷击次数为0.1821次/a,按第三类防雷建筑物设计防雷设施。采用?12热镀锌圆钢在屋面设不大于20mX20m(或24mX16m)防雷网格。当建筑物高度超过45m时,应沿屋顶周边敷设接闪带,接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上,也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外。接闪器之间应互相连接。且屋面上所有的金属构件、外露金属管道均用?12热镀锌圆钢与防雷接闪网联结,突出屋面的风管、烟囱等物体的顶部边缘均设防雷接闪带,同时与屋面防雷接闪带焊通。一层(地面板)、四、七、十、十三层及以上各层设均压环,即利用建筑物四周圈梁外侧以及主梁内的二根?≥16主筋焊通成均压环,同时应与所有防雷引下线焊通。十三层及以上各层各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,应按屋顶的保护措施处理。十三层及以上各层建筑物外墙上的金属门、窗、栏杆等较大的金属构件均采用Ф12圆钢与防雷装置、均压环连接。这个均压环可以不做吗?

  • 请教防雷问题~~~~~~~~~~~

    刚看了下防雷规范3.4.3条,"利用基础内钢筋做为接地体时,在周围地面以下距离地面不小于0.5米,每根引下线所连接的钢筋表面积总和满足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有个多层住宅,利用基础接地,施工方反映基础梁和室外地坪相平,无高度差,利用基础接地可合适?规范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答复是按图施工,电阻不满足要求再做人工接地~~~~~~~~这种做法可合适~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~谢谢

  • 紧急求助:三类18层防雷建筑如何设置均压环

    关于均压环的设置问题,小弟感觉规范上说的比较模糊,而且各个设计院在设计过程中也会采取不同的设置方式.现在有一18层楼的三类防雷住宅建筑请问需要设置均压环吗?因如何设置?非常感谢