首页 课程 资料 论坛
  • 三类防雷建筑可以不做均压环吗?

    各位大侠好!建筑高度为98米,设计说明中载明本建筑为三级防雷。请问,这个建筑是否需要做防侧雷击均压环?要是需要做的话应该怎么做?非常感谢!!!!

  • 紧急求助:三类18层防雷建筑如何设置均压环

    关于均压环的设置问题,小弟感觉规范上说的比较模糊,而且各个设计院在设计过程中也会采取不同的设置方式.现在有一18层楼的三类防雷住宅建筑请问需要设置均压环吗?因如何设置?非常感谢

  • 防雷接地的均压环和卫生间等电位接地

    是不是每个防雷装置的天面层都要有一圈的均压环(是不是设计说明上没有说明有均压环的也要做)?卫生间等电位的具体施工方法是怎么样的,谁可以解释一下?

  • 【请教】电厂冷却塔防雷均压环设置间距问题

    现在在做电厂冷却塔的防雷设计,塔高约150米,需要做防侧击,但不知道均压环如何设置,多少米设置一个?我看过别人设计的是每升高30米设置一圈均压环,但规范中是要求6米啊?到底如何确定呢,请高手指点

  • 防雷均压环新做法,大家看看对不对

    均压环做法是一类防雷建筑的,我们这二类防雷建筑设计说明上,是说防侧击雷的措施:在9层以上各层沿建筑物四周设接闪带,并与各引下线相焊接,接闪带直接利用圈梁钢筋作均压环。将建筑物的各种竖向金属管道每二层与均压环连接一次,均压环应与防雷装置引下线连接。(本工程是写字楼,首层是商铺,2、3、4层是停车场,5层以上是办公室,标高是76.6M,总共18层。)

  • 这个建筑防雷倒底按二类还是三类

    最近做一外地工程,设计审查提出应按二类,我认为按三类既可,他认为我违反强条某地一工程,地下一层,地上十九层.地下一层为人防、设备用房和车库。地上一至三层为商务办公,四至十九层为大开间办公。地下三层为裙房,长71.9M,宽34.5M,高14.1m,中间从四层起为塔楼,长43.5m,宽33m.建筑总高73.3m,当地年雷暴日为23d/a,我计算的年预计雷击次数为0.064次大于0.06但小于0.3,按一般性高层民用建筑,应为三类,而审图认为是二类。他的依据是应算人员密集的公共建筑,我的依据是规范解释条文人员密集场所指的是集会、展览、博览、体育、商业、影剧院、医院、学校等建筑物。本建筑物建筑虽然定为综合楼,但实际是办公功能。应为一般性民用建筑。

  • 一个关于均压环做法的问题

    1、需要做均压环的楼层,是否每根柱子的对角钢筋都要同梁筋焊接呢?或者只是有防雷引下线的柱子才同梁筋焊接?2、距地高度30m起,每隔向上两层,需要敷设扁钢形成一环形避雷带,请问是否还做均压环,如果要做,是否也是两层一次?

  • 关于均压环焊连接是如何施工的,

    本人刚工件不久,现在一个工程中需要利用“均环压”施工,但是本人不懂什么是“均环压”不知道是怎么做的,请大家指教指教。多谢!

  • 【请教】关于天面防雷均压环是否与煤气管连接问题

    我前段时间到一个新楼盘看到,四座31层的住楼,天面的防雷均压环,原先是同户外的管道煤气接在一起,后来听他们小区说有相关的部门人来过看到,就叫将均压环与煤气管的连接处断开!而改煤气管并未见到有可靠的接地端!从另一个方面的等电位去看,断开与煤气管的连接,是存在不合理的,请大家一起讨论下这个问题,分析下

  • 请教均压环及门窗防雷做法

    设计要求45m以上每层均设置均压环,所有的金属门窗均应与作防雷引下线的钢筋连通。请问:钢筋砼浇筑施工过程中如何施工。[ 本帖最后由 wangzhuan0126 于 2010-4-14 23:52 编辑 ]

  • 请问有做过均压环的兄弟么

    均压环是利用圈梁放侧击雷的,做法是不是必须要和外圈的引下线柱内主筋跨接?若真是要跨接,定额中关于均压环的部分包括这个么?

  • 求教一些均压环焊接的一些问题

    均压环焊接的时候是把外围一圈的两根主钢筋焊接起来,那么从外围圈梁到有防雷引下线的柱子之间的那些梁要不要也把它们的两条主钢筋焊接起来?是只有防雷引下线和水平钢筋焊接,还是那些引上的点也要焊接?

  • 顶层设置均压环的条文出自何处???

    顶层设置均压环的条文出自何处???

    小弟施工主管楼层层高26F,上有机房层和女儿墙(做避雷网这个无话可说)。设计说明为:30米以上每2层设置一道均压环(隔一层做一道呗),我在25层结构顶板设置均压环了,到26层结构顶板了要封顶,因为不够2层,我理解就不安排水电班组均压环焊接作业了,但是甲方和监理非要说顶层封顶必须设置均压环,问原因,光说原有邯郸市市防雷办要求的,他又找不到条文,下边班组说你图纸没有说,规范也没有,不出工不签证我就不做。 我翻阅了GB50601-2010建筑物防雷工程施工与质量验收规范、GB_50057-2010建筑物防雷设计规范(2010版)、QX/T 06-2009、12D10。确实没找到(要不就是小弟理解条文不够透彻)。 求各位电气大神解析,封顶的结构层(并非均压环设置层)必须

  • 超过40米的住宅用做均压环吗?

    第3.3.10条 高度趔过45m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击和等电位的保护措施: 一、钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。钢筋的连接应符合本规范第3.3.5条的要求; 二、应利用钢柱或柱子钢筋作为防雷装置引下线, 三、应将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接; 四、竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接。 住宅用做吗?

  • 一般工业厂房是否都按三类防雷设计?

    因为防雷规范2.0.3条二类防雷中没有包含一般工业建筑物,那是否说明可以按三类设计,不管它的年预计雷击次数是否大于0.3。

  • 二类防雷建筑需要设均压环?

    好像规范已经不提“均压环”这个东西了呢?只是要求超过45米的金属窗、栏杆等大件金属物要与防雷装置连接~而防侧击雷的方法也没有提及“均压环”这个东西!!~个人认为不需要设置。但是偶尔碰到审图的竟然要求!

  • 高层建筑均压环如何计算

    有一高层建筑,设计说明对45米以上金属门窗及护栏做可靠接地,此处接地如何计算,是否按与就近的防雷引下线连接计算,还是按外墙整体一圈计算?2.均压环规范要求30米以上要求做,但设计上未明确,是否按从30米开始计算?

  • 三级防雷用不用做均压环

    三级防雷用不用做均压环一座12层的住宅楼,经计算为三级防雷,在做防雷接地时用不用考虑以下措施:每隔三层在建筑物四周装设均压环,所有引下线、建筑物的金属结构和金属设备均应连到环上。 按规范一、二级防雷才用做,三级不用做,可实际上好多图纸三级也都是这样做的,有必要做吗?洗耳恭听各位大侠的赐教。

  • 均压环与等电位问题请教

    刚换工地,看防雷图上有这么一条设计说明“30米以上每两层设均压环,用25*4扁钢沿外侧圈梁通常焊接,与引下线相连,同时与所有圈梁钢筋、柱子钢筋、垂直金属管道焊接成等电位”,均压环做法我明白,可后面一条有必要做吗,请指教.

  • 【请教】关于均压环,高层是不是每层要做??

    【请教】关于均压环,高层是不是每层要做??

    我在做的一个项目 图纸上面说每层需要焊接均压环,我看了设计规范(GB50057-2010)一类高层:当建筑物高于 30 m时,尚应采取下列防侧击的措施:1)应从 30 m起每隔不大于 6 m沿建筑物四周设水平接闪带并与引下线相连。可是 施工方拿出一个图集 请问 你们一般怎么做的,,,这个人认为还是以设计规范方案做法节省材料,,可是施工方拿出那个图集 不知道如何说服??[ 本帖最后由 kenboa 于 2012-9-10 22:53 编辑 ]

点击加载更多

三类防雷均压环

三类防雷均压环专题,为您提供三类防雷均压环相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三类防雷均压环 相关的专业交流讨论,更多三类防雷均压环相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 