  • 高层建筑均压环如何计算

    有一高层建筑,设计说明对45米以上金属门窗及护栏做可靠接地,此处接地如何计算,是否按与就近的防雷引下线连接计算,还是按外墙整体一圈计算?2.均压环规范要求30米以上要求做,但设计上未明确,是否按从30米开始计算?

  • 高层建筑均压环设计是否过了

    施工地点西安,设计防雷等级三级,共29层,图纸设计均压环:60米以下每三层焊接,60米以上每层均焊。是否有必要。询问设计院依据,解释为同防侧击雷不同,其他道理没讲。寻求详细解释

  • 透析高层建筑的防雷接地措施

    1.雷电的破坏形式 雷电的形成有多种原因,以负极性下行先导放雷为主。一般来说雷电的破坏形式有三类:1)直击雷,即雷直接击在建筑物和设备上而发生的机械效应和热效应,一般建筑物易受直击雷的部位多为屋檐、屋脊、屋角、檐角、女儿墙,还有雷电侧击高层建筑的问题;2)感应雷,即雷电流产生的电磁效应和静电效应;3)雷电波侵入,雷电流沿电气

  • 高层建筑物的防雷技术分析

    随着经济的发展和城市人口的增长,建筑的高层化和智能化已成为城市发展的一种趋势。由建筑物年预计雷击次数公式N=KNgAe(详见GB50057-94)可知,高层建筑比一般建筑遭雷击的概率要大得多,而一旦遭受雷灾,损失将非常严重,后果会不堪设想。可见,高层建筑防雷系统的可靠性极为重要。 雷电的形成有多种原因,以负极性下行先导放雷为主。一般来说雷电的破坏形式有三类:直击雷,即雷直接击在建筑物和设备上而发生的机械效应和热效应,一般建筑物易受直击雷的部位多为屋檐、屋脊、屋角、檐角、女儿墙,还有雷电侧击高层建筑的问题;感应雷,即雷电流产生的电磁效应和静电效应;雷电波侵入,雷电流沿电气线路和管道引入建筑物内部,危及设备安全。 在防雷保护设计中,一般采用三级保护措施: (1) 将绝大部分雷电流直接引入地下基础接地装置泄散; (2) 阻塞沿电源线或数据、信号线引入的过电压; (3) 限制被保护设备浪涌过电压幅值。 2. 高层建筑物的防雷

  • 高层建筑的阳台和窗台防雷接地?

    为什么高层建筑到了一定的楼层 阳台和窗台要防雷接地呢? 我看一些塑钢窗也做防雷接地。请问是为什么呢?塑钢窗又不是导体 为什么要接地呢?

  • 关于高层建筑门窗防雷做法及检测

    二类防雷地区.高层建筑30米以上的喷塑门窗的防雷接地应该怎么做?检测时有什么要求? 喷塑铝合金门窗在制作时窗框料之间是用防水垫隔开的,连接用的自攻螺钉与铝合金在遇水后会发生电化学腐蚀,实际是不导通的.因此只有做了接地联接的那根料的接地电阻能检测合格. 请问:这种门窗接地怎样做才符合要求.最好请搞防雷检测的朋友指教.谢谢!

  • 三类防雷建筑可以不做均压环吗?

    各位大侠好!建筑高度为98米,设计说明中载明本建筑为三级防雷。请问,这个建筑是否需要做防侧雷击均压环?要是需要做的话应该怎么做?非常感谢!!!!

  • 高层建筑栏杆防雷接地阻值

    高层在建建筑,二十层以上栏杆接接地防侧击雷,现接地电阻合格,可是栏杆本身的电阻为3-6欧,请问可以算合格不,请各位大侠指导!

  • 高层建筑防雷质量存在的问题

    高层建筑防雷质量存在的问题

  • 高层建筑防雷等电位联接的问题

    全老师: 二类防雷的高层建筑要求45米以上外侧的金属门窗和金属栏杆要做等电位联接,请教,塑钢窗还要联接吗?在屋顶的接闪器下方设计有一段不锈钢栏杆,这部位已在接闪器的保护以下还要做等电位联接吗? 谢谢!

  • 关于高层建筑的排风问题

    项目:十层建筑,地下一层车库;一层,二层商店,餐饮;三层 以上,办公用。情况说明:甲方要求全做玻璃幕墙,所以3层以上都无法开窗,即无法自然通风问题:1.什么情况下要排风? 2.像我现在的情况,三层以上的建筑是否要做排风?排风量该怎么计算?回答时候最好要有出处,比如出自那个GB,本人愚昧,找不到诶~~

  • 高层建筑结构是如何抗风的?

    高层建筑结构是如何抗风的?<

  • 关于高层建筑的抗震经验

    在大部分人的意识里,越高层的建筑,地震力就越大。所以很多人认为越高的楼层,在地震灾害时就越不安全。然而,高层设计也是经过抗震严格设计的,本质上与低层房屋的抗震设防要求是一致的。

  • 高层建筑的轴线怎样控制

    高层建筑的轴线怎样控制,看见测量人员是从下一层引点上来进行控制,而不是从最底层引点进行控制,为什么不从最下面引点,从最下面引点上来不是更准确吗

  • 关于高层建筑的抗震等级

    大家有没有看2005年考题的关于高层题的第2道大题,就是大底盘单塔楼高层建筑,主楼为框架-核心筒,裙房为框架其中第四小题:裙房为商业建筑,主楼为普通住宅,问裙房框架柱的纵向配筋根据抗震设防标准:裙房为乙类建筑,主楼为丙类建筑,那么确定裙房框架柱的抗震等级应该为几级呢个人觉得应该为2级不知大家有何看法

  • 关于高层建筑的采暖负荷

    请教一个问题:假设一幢十八层的建筑,一到十八层的房间的面积、功能、维护结构都相同的情况下,每层的采暖负荷会有什么样的变化呢?是逐层递增还是逐层递减呢?大概系数是多少呢?我在设计手册上看到的高度修正系数好像都是针对单个房间的高度而变化的。请各位大虾指点啊。谢谢!

  • 关于现代高层建筑之特点

    随着社会的发展,高层建筑越来越多走入我们的生活。现代高层建筑的设计主要有六个特点。1 参数化设计,是以数字技术为依托,在软件生成和数控技术辅助下完成高层建筑的“非标准建造”2 结构性表皮,利用表皮来支撑整栋建筑,实现内部空间的全息开敞,与此同时形成独特韵律的表皮机理。:hug:

  • 高层建筑push-over分析

    高层建筑push-over分析

  • 关于高层建筑价格的问题。

    目前现在高层小区由于住户多,在安装电表的时候,一般都是采取分层户表集中安装在户表集中箱内,目前竖向供电主要有1电缆、2封闭母线槽、3预分支电缆、4绝缘穿刺线夹。现在小弟由于经验不足,所以想请问大家。以上4种代电方式,哪一个最贵(最不经济,成本最大),哪一个最便宜(最经济,成本小),哪一个施工方便。