为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
这是从一个文档里看到的,一个电气柜的接线,图中红圈处标出是接线错误,但没解释错在哪,经Q群讨论也得不出结论,我个人认为是母排本身不合格,应该用矩形长条母排,不知对否,请各位发表看法。
本人新手,有事请教。一变配电房工程,变压器室,低压室、高压室分开布置,低压使用tn-s系统,变压器低压侧(即从变压器低压侧至低压进线总柜选用密集母线),本人初选5相母线,到前辈处说认为应选4相母线足矣,其认为pe线在低压柜处接地就ok,因为变压器低压侧在变压器处接地后实则与低压柜处pe母线接地处是连通的。(在地下的地网连通)。我到以前的工地实地考察,果真是这样。本人观点,tn-s系统的优点主要是在相线与pe相间形成金属性回路,在负荷端发生接地短路,能形成一个金属性短路,电流很大以至能使低压出线开关跳闸,从而保护各设备及人身安全,降低火灾风险(之所以这样认为,是因为tt系统的相线及pe线之间,其并没有形成金属性回路,短路时电流很小,开关不能有效跳闸,以至短路电流发热使发生火灾)。如该前辈所述,pe线接低压室的地网,相线(实际上是变压器低压侧中性点)在变压器室接地,两者之间的回路虽然说有一个回路,但其实际上是通过φ16圆钢连接的,其阻抗远大于使用铜排连接,短路电流会变小,这会不会影响到低压出线开关不能跳闸?另外,虽然设计时变压器室与低压室地网是连通的,但因为其
请教诸位高手:变电站用的KYN28中置柜,进线开关为:3150A/40KA、出线开关为1250A/31.5KA。主接地母排截面应选大合适?耐受电流是按40KA还是31.5计算,耐受时间是按4S还是2S计算?
最近巡视配电房时看到的,我厂很多变压器和低压PE母排都是这样连的:变压器N线母排通过电缆与变压器接地连接,变压器接地端通过电缆与低压柜PE母排连接,变压器外壳底座通过扁钢与配电房PE排焊接。图中可以看出PE母排目测100X10mm规格的,连接电缆目测120mm2的,变压器容量为1600kVA,配电接地形式为TN-S,这样做的话符合要求吗?如果符合,电缆截面积和低压PE母排相差这么多,发生短路接地时能保证电流吗?
在电气工程领域,接地系统是确保电气设备安全运行的关键组成部分,而接地母排作为连接各接地导体的中枢环节,其重要性不言而喻。本文旨在深入探讨接地母排的基本概念、作用原理以及如何科学合理地进行选型。 一、接地母排概述 接地母排,又称为接地汇流条,是一种用于汇集并分配电流的导电条带,主要功能是将电气设备的外壳、保护线(PE线)、防雷装置等接地导体与大地相连,实现电位均衡,保护设备免受过电压损害,并保障人员安全。它通常由铜或铝制成,具有良好的导电性和耐腐蚀性,形状多样,可适应不同的安装环境和需求。 二、接地母排的作用
现在此变压器已经安装完毕,接地排为40*4的铝母排,还有2台变压器是接地排是40*4的镀锌扁钢。我想请问下,变压器在运行时,接地母排通过的电流和N线的电流一样吗
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
20031113-高频感应电热装置的屏蔽网、滤波器、电源装置金属屏蔽外壳、高频回路中外露导体和电气设备的所有屏蔽部分和其连接的金属管道是否均应接地? 答案:B 根据:GB50169-92《接地装置施工及验收规范》-2.3.16
对于小电流接地系统,零序过电流保护是否投入,对电机单回路是否把零序接入跳闸,我单位有一台大电机,没有投入零序保护,电机绕组接地一分钟,发生相间短路。但是零序还有一些问题,不知如何,请大家指导。
从小区10KV环网上,不同地点的两台箱变(TN-C-S),各引一路低压三相四线到某一双电源,两路电源的PEN线重复接地是独自做还是共同做,有何区别?
近期在一新建的电厂调试机组保护装置遇到的疑问,情况如下:我的装置共有两台工控机,一台为“前置机”所用电源为直流110V,一台为“后台机”所用电源为交流220V,在分别经直流空开和交流空开通电后,每当碰到“后台机”的机壳总有麻手的感觉,后用万用表测试机壳对地有180V的电压,当时将交流空开断开后测零线与火线对机壳的绝缘正常,在一直查不出原因情况下,将空开后侧L与N对调,再通电问题居然解决了,当时想可能机壳与电源部分的N之间绝缘问题可测试绝缘又没问题,一直没找到具体答案。希望有高手路过时给予解答,在这表示感谢了!!!
大家在做接地时,强电井里怎么做?弱电井怎么做?弱电机房怎么做?弱电机房,弱电井的专用工作接地起什么作用,他不要保护接地吗?
小弟前些天买了个电热水器,听到很多电死人的事故,所以很关注安全问题。后来查资料得知此类设备都必须可靠接地才能保证安全。而根据我的调查,我家楼房是没有地线的。我家的楼房是90年以后盖的,查资料国家规定86年后的必须3相5线制,而我家却还是3相4线制,同时得知同事很多90年以后的房子也都是3相4线(现在的已经是3相5线了)。虽然平时设备不漏电就没什么问题,但一但漏电就是性命有关的事情,居然可以这么不负责人。而且似乎和我同样情况的家庭不在少数,请问遇到这样的情况大家有什么好的建议,我希望能解决安全问题,毕竟谁也不希望在这样的条件下使用。是否可以追究房地产开发商的责任呢?如果可以该怎么办?希望大家勇于参与讨论。
就是说在,设备检修时,把设备接地,如果突然送电,是不是接地开关以上的断路器,就会因三相接地短路而跳闸?请大伙帮忙,具体说明一哈
有一台2000KVA变压器,保护接地与中心线相连接,在一次实际测量中A:800A B:850A C:780A N:195A PE:40A 在末端PE与N线相接触有火花,用1.5平方的线发烫。 有一台500KVA380V变190V变压器A:90A B:95A C:100A N:125A 以上正常么、为什么?
电气装置的分类:1)交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置)简称为A类电气装置;2)建筑物电气装置,简称为B类电气装置。规范复习的内容主要是电气装置接地的要求和方法。
三相电度表的3\6\9端接地,是否应该单独接地?还是可以并在一起在接地,还是两种接线方式都可以,这个问题困惑了我好长时间,请高手指点!!讲清楚些好吗??
1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次辅助线圈有变化,如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?
0.4/0.2kV,做的是隔离变压器,变压器接线形式为DYN11,0.4kV有供应其它设备,那这个变压器0.2kV侧的接地是不是要单独做人工接地呢??还是接到总接地极上?