  • 可燃气体探测报警系统设计

    谁知道可燃气体探测报警系统如何设计啊?规范中是这样写的:8. 1. 1 可燃气体探测报警系统应由可燃气体报警控制器、可燃气体探测 器和火灾声光警报器等组成。8. 1. 2 可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。8. 1. 3 石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器,可按现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范))GB50493的有关规定设置,但其报警信号应接入消防控制室。8. 1. 4 可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息,应在消防控制室图形显示装置或起集中控制功能的火灾报警控制器上显示,但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。8. 1. 5 可燃气体报警控制器发出报警信号时,应能启动保护区域的火灾声光警报器。8. 1. 6 可燃气体探测报警系统保护区域内有联动和警报要求时,应由可燃气体报警控制器或消防联动控制器联动实现。8. 1. 7 可燃气体探测报警系统设置在有防爆要求的

  • 可燃气体探测报警系统调试

    可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器等组成。可燃气体探测报警系统调试在近年一消考试题目中出现频率较高,是属于**考点。今天我们一起来学习一下该系统的调试方法和调试内容吧。

  • 可燃气体报警系统的资料怎么做

    最近有两栋楼,里面做了火灾自动报警系统+可燃气体报警系统,是不是可燃气体报警系统也属于火灾自动报警系统,在验收的时候可燃气体报警系统资料用单独做吗,要是单独做该怎么做,资料软件里面没有这个分类,求高人指点。

  • 一文全面了解可燃气体探测报警系统

    知识点:点型可燃气体探测器

  • 可燃气体报警器接线问题

    可燃气体报警器接线问题

    这个通过对讲户内机接家庭弱电箱,送到对讲主机,这个报警信号线到底传送到哪里去报警?谢谢 还要和对讲机连接吗?

  • 什么叫可燃气体自动报警系统?什么叫自动抑爆系统?

    油漆车间的火灾报警是不是不能设感烟探测器?而应该设可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统,可是这两种报警系统是个什么概念呢?向大家请教!

  • 可燃气体探测与火灾自动报警关系?

    做了个酒厂项目的白酒仓库厂房,在里面只设置了乙醇浓度探测器没有设置感温感烟等探测器。结果专家说这样不行,让蜜月中的我到网吧修改,凌乱啊。个人理解:可燃气体探测器是火灾探测器的一种,跟感烟感温等都是并列的。设置了可燃气体探测器就不需要再设置感温感烟的了。在现行的火灾自动报警规范从7.1.1.5可见可燃气体探测跟其他类型并列。不知道大家如何看待这个问题,专家说的对吗?

  • 可燃气体报警装置设置问题

    按《建规》(GB50016-2014)第8.4.3条(强条),建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸汽的场所应设置可燃气体报警装置。本条文基本上可以理解为除住宅厨房外的公共建筑或工业建筑可能散发可燃气体,可燃蒸汽的场所应设置可燃气体报警装置(条文说明)。如某幢多层宿舍,其首层为厨房(采用燃气), 是否不管有否设火灾自动报警系统,该厨房都应设可燃气体报警装置?可燃气体报警装置本来就应该是一个独立系统。

  • 请教一个可燃气体报警的问题

    例如一个带有厨房的教学楼,楼里做火灾报警系统,设一台火灾报警控制器,厨房里设感温探测器和可燃气体探测器。请问可燃气体报警,是一定要单独设置可燃气体报警器,独立形成可燃气体报警系统之后,再与全楼的火灾报警系统连接吗?有没有直接利用全楼的火灾报警控制器接收可燃气体探测器的信号,并联动关断燃气阀的做法?

  • 可燃气体报警控制器电源从哪里接

    最近做室内燃气报警设计,遇到一个问题,可燃气体报警器电源接自哪里?是从普通插座上接电,还是从配电箱内专用回路接电?我家里厨房的可燃气体报警器电源是从插座接的,我看过一个燃气公司施完工的现场,也是从插座上接的。在新版《火灾自动报警系统》GB50116-2013中提出了可燃气体报警系统的设计要求,但是没有单独说电源、线路问题,第10章系统供电中说的都是火灾自动报警系统如何供电如何敷设,我的疑问是可燃气体报警系统应该不属于火灾报警系统吧,是不是就不需要按照火灾报警系统的要求进行供电,如单独回路,钢管外刷防火漆?

  • 新防火,可燃气体报警装置

    8.4.3条文说明,最后一句“不包括住宅建筑内的厨房”,是否可以认为住宅内的厨房不设置可燃气体探测器也行了,可以不用管火灾自动报警规范了?

  • 某制药公司可燃气体远程监控系统

    某制药公司可燃气体远程监控系统

    某制药公司因为工厂内可燃气体种类多,且分布在厂区内多个位置,需要安装一套厂区总体气体浓度监控系统,对各个有可燃气体的区域的气体浓度进行监控。监控系统要求能实时查看各个车间各个生产环节的可燃气体浓度,当气体浓度超标需要及时报警,防止发生安全事故。 项目情况 制药公司因为生产工艺和安全生产的需要,不同的生产环节分散在多个车间,每个车间又是分散的,各车间距离厂区中心点的距离不超过1Km。每个车间中又有不同的可燃气体的浓度需要测量。加装监控系统时,需尽量不影响生产。项目需要方便实时查看厂房各处可燃气体情况,当气体浓度超过安全限度时需及时报警,通知相关人员马上进行处理,防止发生安全事故。 项目方案 经过多个方案综合对比,制药厂选用了巨控GRPS无线远程模块和本地M433无线通

  • 家庭安装可燃气体报警器,有必要吗?

    现在日常百姓家使用煤气,天然气或石油液化气的多了,其中也存在着隐患,一旦泄露,后果严重,针对于此问题,想了解一下,大家对安装《可燃气体报警器》都是什么看法?

  • 可燃气体探测器接入系统问题

    最近做了个厂房,有甲类车间,做了可燃气体探测器,我是在总线里接入的。可审图的提出可燃气体探测器是不是可以直接接火灾报警系统。难道可燃气体探测器跟其他探测器连接不同?[ 本帖最后由 z_guoli 于 2010-7-24 14:12 编辑 ]

  • 六层住宅是否应设可燃气体报警装置?

    以前做的住宅都没有设可燃气体报警装置。这次送审回来说违反工程建设标准强制性条文GB50016-2006。 11.4.2 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体报警装置。这条规范可以理解成只要有用天然气或者煤气罐的地方哪怕是平房也要设置么?不是只有高层才设置火灾自动报警系统么?

  • 甲类厂房可燃气体泄漏报警怎么做?

    有一个做灯具的厂房,主要原料为天然气、甲醇。请问火灾报警系统是不是应该用防爆可燃气体探测器?规范上好像没有这种探测器安装间距要求什么的?怎么做啊?

  • 可燃气体检测报警设计规范

    石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范大家如喜欢,请在“好评”上帮我点一下,谢谢啦。