  • 可燃气体探测报警系统设计

    谁知道可燃气体探测报警系统如何设计啊?规范中是这样写的:8. 1. 1 可燃气体探测报警系统应由可燃气体报警控制器、可燃气体探测 器和火灾声光警报器等组成。8. 1. 2 可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。8. 1. 3 石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器,可按现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范))GB50493的有关规定设置,但其报警信号应接入消防控制室。8. 1. 4 可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息,应在消防控制室图形显示装置或起集中控制功能的火灾报警控制器上显示,但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。8. 1. 5 可燃气体报警控制器发出报警信号时,应能启动保护区域的火灾声光警报器。8. 1. 6 可燃气体探测报警系统保护区域内有联动和警报要求时,应由可燃气体报警控制器或消防联动控制器联动实现。8. 1. 7 可燃气体探测报警系统设置在有防爆要求的

  • 可燃气体探测报警系统调试

    可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器等组成。可燃气体探测报警系统调试在近年一消考试题目中出现频率较高,是属于**考点。今天我们一起来学习一下该系统的调试方法和调试内容吧。

  • 一文全面了解可燃气体探测报警系统

    知识点:点型可燃气体探测器

  • 可燃气体探测与火灾自动报警关系?

    做了个酒厂项目的白酒仓库厂房,在里面只设置了乙醇浓度探测器没有设置感温感烟等探测器。结果专家说这样不行,让蜜月中的我到网吧修改,凌乱啊。个人理解:可燃气体探测器是火灾探测器的一种,跟感烟感温等都是并列的。设置了可燃气体探测器就不需要再设置感温感烟的了。在现行的火灾自动报警规范从7.1.1.5可见可燃气体探测跟其他类型并列。不知道大家如何看待这个问题,专家说的对吗?

  • 可燃气体报警系统的资料怎么做

    最近有两栋楼,里面做了火灾自动报警系统+可燃气体报警系统,是不是可燃气体报警系统也属于火灾自动报警系统,在验收的时候可燃气体报警系统资料用单独做吗,要是单独做该怎么做,资料软件里面没有这个分类,求高人指点。

  • 可燃气体探测器接入系统问题

    最近做了个厂房,有甲类车间,做了可燃气体探测器,我是在总线里接入的。可审图的提出可燃气体探测器是不是可以直接接火灾报警系统。难道可燃气体探测器跟其他探测器连接不同?[ 本帖最后由 z_guoli 于 2010-7-24 14:12 编辑 ]

  • 厨房可燃气体探测报警器接入可视对讲电话分机问题

    系统图 平面图 可燃气体探测报警器接线说明

  • 可燃气体检测报警设计规范

    石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范大家如喜欢,请在“好评”上帮我点一下,谢谢啦。

  • 关于可燃气体探测器的问题

    刚拿到一分图纸可燃气体探测器接入了对讲系统中,请问为什么,怎么实现 C:\Users\Administrator\Desktop\QQ截图20141106203659.png

  • 关于可燃气体探测器的应用

    有个逻辑推理问题,是关于可燃气体探测器的应用。现在可燃气体探测器应用日渐普及,特别在石油化工工程设计中。安监部门也极力推荐采用。 可燃气体探测器的工作原理简言之:当嗅敏元件检测到可燃气体时,如其浓度达到爆炸浓度下限25%,则启动排风装置,降低可燃气体浓度;如排风无效可燃气体浓度继续上升达到50%,则切断有关区域内的所有电气设备的电源,以策安全。 有此可见,可燃气体探测器安装区域只是潜在的爆炸性可燃气体区域,而不是现实意义上的按有关规程分区要求得出的“爆炸区域”,实属非爆炸区域,因此该区域内的电气设备是无需选用防爆电器的。 进而言之,可燃气体探测器本身更无需按防爆电器产品要求设计。有的可燃气体探测器生产厂家仍把他们的产品设计成“防爆产品”,只能说他们对于自己产品的可靠性缺乏自信。 但这样的推理,很多安评“专家”是不予认同的。他们是只要“安全”,不管资源是否浪费的。 不知各位意下如何?

  • 可燃气体报警器接线问题

    可燃气体报警器接线问题

    这个通过对讲户内机接家庭弱电箱,送到对讲主机,这个报警信号线到底传送到哪里去报警?谢谢 还要和对讲机连接吗?

  • 什么叫可燃气体自动报警系统?什么叫自动抑爆系统?

    油漆车间的火灾报警是不是不能设感烟探测器?而应该设可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统,可是这两种报警系统是个什么概念呢?向大家请教!

  • 有毒可燃气体探测器介绍

    文章介绍的是有毒可燃气体探测器,通常我们所听到的气体探测器有可燃气探测器和有毒气探测器两种,那么有没有有毒可燃气体探测器呢?在了解有毒可燃气体探测器之前首先要对可燃气探测器和有毒气探测器两种探测器的的检测气体类型和工作原理有所了解: 有毒气体探测器: 有毒气探测器-用于检测周围大气中的毒气(ppm)。即可检测一氧化碳,硫化氢和氢气等气体。 气体探测器由一个带气体传感器的变送器构成,可对气体进行检测,隔爆加本安复合型防爆产品。 二种传感器可采用:可燃气体(LEL),毒气可燃气体探测器(%LEL)-用于测量浓度低于标定时目标气体的低爆炸极限(LEL)的可燃性气体。有毒气体探测器广泛应用到各类石油、石化、化工生产装置区;市政、消防、燃气、电信、煤炭、冶金、电力、医药、食品加工等其它存在有毒有害气体的场所比如H2S、CO、SO2、O2、O3、C2H2、C2H3O、C3H3N、CL2、CLO

  • 可燃气体报警装置设置问题

    按《建规》(GB50016-2014)第8.4.3条(强条),建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸汽的场所应设置可燃气体报警装置。本条文基本上可以理解为除住宅厨房外的公共建筑或工业建筑可能散发可燃气体,可燃蒸汽的场所应设置可燃气体报警装置(条文说明)。如某幢多层宿舍,其首层为厨房(采用燃气), 是否不管有否设火灾自动报警系统,该厨房都应设可燃气体报警装置?可燃气体报警装置本来就应该是一个独立系统。

  • 【求助】事故通风可燃气体探测事宜

    有两个关于事故通风的问题,请教大家: 1、发电机房有气体灭火后的事故后通风,又有轻柴油的事故通风,是否同时设置两种探测器来联动事故风机运作? 2、厨房的事故通风,按技术措施,应设置烟气的CO浓度探测器,但厨房又是有燃气的,是否要同时设置两种探测器来联动事故风机动作?

  • 可燃气体探测器保护半径

    根据《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013 8.2.3 点型可燃气体探测器的保护半径,应符合现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB 50493 的有关规定。 <