  • 民用燃气报警器的应用!!分析

    民用燃气报警器的应用!!分析

    大家好 !今天刚来 !想问问各位民用燃气报警器的市场分析 你们是怎么看的 !我写了一份质料 ,看过大家的发言以后,和大家分享。我是做燃气报警器的生产 厂家 也希望和你们合作QQ673556178 http://blog.sina.com.cn/u/1256697991

  • 可燃气体报警器接线问题

    可燃气体报警器接线问题

    这个通过对讲户内机接家庭弱电箱,送到对讲主机,这个报警信号线到底传送到哪里去报警?谢谢 还要和对讲机连接吗?

  • 家庭装修必备-燃气报警系统

    燃气报警系统由燃气报警器与燃气电磁阀组成。燃气电磁阀是连接在可燃气体报警器或家用燃气报警器上得外部联动设备,当可燃气体探测器探测到气体浓度超过警戒值时,可燃气体报警器或家用燃气报警器就会启动燃气电磁阀,切断气源,防止发生爆炸。

  • 可燃气体报警系统的资料怎么做

    最近有两栋楼,里面做了火灾自动报警系统+可燃气体报警系统,是不是可燃气体报警系统也属于火灾自动报警系统,在验收的时候可燃气体报警系统资料用单独做吗,要是单独做该怎么做,资料软件里面没有这个分类,求高人指点。

  • 可燃气体探测报警系统设计

    谁知道可燃气体探测报警系统如何设计啊?规范中是这样写的:8. 1. 1 可燃气体探测报警系统应由可燃气体报警控制器、可燃气体探测 器和火灾声光警报器等组成。8. 1. 2 可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。8. 1. 3 石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器,可按现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范))GB50493的有关规定设置,但其报警信号应接入消防控制室。8. 1. 4 可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息,应在消防控制室图形显示装置或起集中控制功能的火灾报警控制器上显示,但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。8. 1. 5 可燃气体报警控制器发出报警信号时,应能启动保护区域的火灾声光警报器。8. 1. 6 可燃气体探测报警系统保护区域内有联动和警报要求时,应由可燃气体报警控制器或消防联动控制器联动实现。8. 1. 7 可燃气体探测报警系统设置在有防爆要求的

  • 高层住宅是否设置燃气报警器

    本帖最后由 蜗牛的卖萌 于 2017-3-13 09:55 编辑 哪位大神知道现在18层以上高层住宅需要设置燃气报警器吗?有规范说明嘛! 城镇燃气设计规范GB50028-2006 第10.4.3条: 住宅厨房内宜设置排气装置和燃气浓度检测报警器。 没说高层

  • 可燃气体探测报警系统调试

    可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器等组成。可燃气体探测报警系统调试在近年一消考试题目中出现频率较高,是属于**考点。今天我们一起来学习一下该系统的调试方法和调试内容吧。

  • 导购分析:家庭选用燃气报警器选购要点

    燃气泄漏报警器是非常重要的燃气安全设备,它是安全使用城市燃气的最后一道保护。燃气泄漏报警器通过气体传感器探测周围环境中的低浓度可燃气体,通过采样电路,将探测信号用模拟量或数字量传递给控制器或控制电路,当可燃气体浓度超过控制器或控制电路中设定的值时,控制器通过执行器或执行电路发出报警信号或执行关闭燃气阀门等动作。可燃气体报警器的探测可燃气体的传感器主要有氧化物半导体型、催化燃烧型、热线型气体传感器,还有少量的其他类型,如化学电池类传感器。这些传感器都是通过对周围环境中的可燃气体的吸附,在传感器表面产生化学反应或电化学反应,造成传感器的电物理特性的改变。 燃气泄漏报警器从功能上可分为仅有泄漏报警功能的泄漏报警器和可以指示所探测到的燃气浓度并具有报警功能的检测报警器;从使用场所上可分为民用燃气泄漏报警器和商用报警器。民用报警器通常是独立的在住宅中使用的燃气报警器,功能较简单;商用报警器主要使用燃气的运输、储存场所、使用燃气和可能有燃气泄漏的的工厂和公共场所。城市燃气规范中规定地下室、半地下室、地上密闭空间的用气房间、建筑的管道井、封闭计量表房等都要安装燃气报警器。建筑和

  • 【安全生产月】如何挑选合适的燃气报警器?

    2022年6月是第21个全国“安全生产月”,主题是“遵守安全生产法 当好第一责任人”。 燃气是我们生活中必不可少的工具,燃气泄漏易引发爆炸事故,一旦发生,将给生命及财产造成巨大损失。让“安全用气”常伴你、我、他! 随着新安全生产法的实施,餐饮等单位燃气用户(含天然气、液化石油气)纷纷安装上燃气报警器。在此基础上,很多地区也支持和鼓励居民燃气用户安装燃气报警器,有效防范燃气安全风险,保障人民群众生命财产安全。 燃气报警器分工业和民用两种。不同于工业、商业场所使用的燃气报警器,家庭用燃气报警器通常要求在可燃气体泄漏浓度较低时能够快速检测出来,实现报警。并且还要求不会受到厨房油烟

  • 家庭安装可燃气体报警器,有必要吗?

    现在日常百姓家使用煤气,天然气或石油液化气的多了,其中也存在着隐患,一旦泄露,后果严重,针对于此问题,想了解一下,大家对安装《可燃气体报警器》都是什么看法?

  • 关于火灾报警系统的设置?

    规范对于二类的说明中,24米以下单层大于2000小于3000的公共建筑需要设,如果小于2000的是不是不用设了呢?对于空气调节系统是什么概念,该怎么理解?

  • 管道火花探测监控系统(火花报警器)

    近年来已成为很多涉粉尘易燃易爆企业面临的一个共同的话题。面对主管部门一再催促,好多企业主想不明白,甚至认为企业干了那么多年都没出问题,平白无故为什么要装一些没用的设备,火花探测器是现在安检部门检查的项目。所以越来越多的企业都安装火花探测器。火花探测器预防企业的火灾和有着很重要的作用。可燃性粉尘除尘采用正压吹送时,应采取的防范点燃源的措施。(火花探测器熄灭)袋式除尘器进、出风口应设置风压差监测报警装置,并记录压差数据;在风压差偏离设定值时监测装置应发出声光报警信号。(压差报价器 抑爆、泄爆、隔爆及火花探测器等装置应定期进行检验检查和维护。更多咨询江西世纪行小刘《1-8-9-7-9-9-3-7-3-8-1》 控 制 器 可编程;模块化设计;容易增减控制点数目;各控制点相互独立。 探 头 分别有常维高温和可见光3种型号近红外线探测头的响应波长范围是440-1100nm极高度的灵敏度,在1米距离能探测到136uW的能量 喷淋熄灭 采用雾状喷淋方式;喷水的时间可以通过控制器调节;

  • 一文全面了解可燃气体探测报警系统

    知识点:点型可燃气体探测器

  • 住宅建筑厨房一定要安装燃气报警器吗

    以前做的项目,住宅小区的厨房都安装了燃气报警器与房建的可视对讲系统连接。请问各位同行:这个燃气报警器是必须要安装的吗?规范中有何说明?谢谢大家

  • 什么叫可燃气体自动报警系统?什么叫自动抑爆系统?

    油漆车间的火灾报警是不是不能设感烟探测器?而应该设可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统,可是这两种报警系统是个什么概念呢?向大家请教!

  • 可燃气体泄漏报警器使用说明书

    可燃气体泄漏报警器使用说明书

  • 火灾自动报警系统的疑问

    火灾自动报警设计图里声光警报器和火灾显示盘在同一组线里,同时还接有一个不知名设备,矩形方框里POW是什么设备?另外,这条线就是通讯总线吗?求高人解答,小弟谢过[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 编辑 ]

  • 什么时候做消防联动报警系统呢

    大家好 我刚毕业做电气设计 现做11层得住宅 1,2层为商业上边为住宅 用作消防联动系统吗 还有个11层得住宅下边是储藏间就有个1300*650的电井 没有进线间 我看别的图上有进线间 不明白是意义是什么 还让建筑留块地方做进线间吗

  • 松江3102报警系统的问题

    工程概况:主机3102柜机,总共21个回路,3块回路板。故障现象:6回路开关量信号正常,模拟量故障; 12回路报“开路” 13回路开关量、模拟量报故障。检查经过:各回路在回路线连接后接线端子处电压25v,在断开回路线后回路板端子处和回路线上都没有电压,控制器柜机外壳接地0.1V电压。 将6回路线接到5回路口上,信号正常;将5回路线接到6号回路板口上,5回路开关量、模拟量均报故障。 将6、7回路在回路板上的接口对调后,6、7回路模拟量均报故障; 将6、8回路在回路板上的接口对调后,6、8回路模拟量均报故障; 将12回路连接到回路板20号接口后,12回路信号正常;20号回路线连接到12号接口后报故障。 13回路接到20号口后烟感温感故障。请问以上问题的原因和检查处理方法