有一发电机组增加工程,700KW一台,发电机机房离受电柜的距离大约500米。要求做一方案解决配缆问题,用母线槽也可以。因距离太长,所以要计算压降的问题。请各位大侠帮帮计算一下,小弟感激不尽!
在温度=20°C时,铜的电阻系数为0.0175欧姆*平方毫米/米 ; 在温度=75°C时 铜的电阻系数为0.0217欧姆*平方毫米/米 一般情况下电阻系数随温度变化而变化,在一定温度下导线的电阻=导线的长度*导线的电阻系数/导线的载面积 150米16平方毫米铜导线的电阻在温度=20°C时=150*0.0175/16=0.164(欧姆) 如果只用其中的两条(一条作火线,一条作地线)那线路电阻=0.164欧姆*2(串)=0.328欧姆 作负载30安培算 线路压降=30*0.328=9.84(伏) 如果两条并联作火线,另两条并联作地线,那线路电阻为0.164欧美,线路压降=30*0.164=4.92(伏) 具体使用中的线路压降随环境温度、负载变化面变化,计算方法,公式就是这样。那么就是按照上述的公式制作出的计算小软件
本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 编辑 自己做的 截面按经r济电流密度算的 有错误请指出
遇到一客户,要求计算出输入端电压为400V 经过120平方铝芯是电缆 长1300m后的压降有多少 最大负荷电流288A ,这方面有没计算资料,请知道的朋友帮个忙 急用! 谢谢
电机电源每相采用2根1*240平方VV电缆并联供电,供电距离280米,电流约600A,请问线路压降会有多大?如何计算?如何计算线路损耗?
小弟新人,今天看了一早上关于压降的资料,越看越晕了。希望通过手上的实际工作结合大神们的回答,弄清楚一点。大型市场里面的路灯,双侧布灯,灯杆6m.间距15m。配电房到末端的距离400m.(公式中长度应该按400算还是800?)负荷就算10kw吧。请问怎么算压降,请给出具体公式。(需要考虑些什么,我看资料说考虑压降。线路长了以后线阻不是主要考虑的因素,要考虑电抗,灵敏度。好晕啊{:1_105:}{:1_105:})
如图中所示的灯具的压降是不是把4*6mm那100米的压降和2*2.5mm那10米的压降相加.大家平时算压降的时候都这么费劲吗?还需要知道变压器到配电箱之间的压降?压降的计算应该是从变压器的二次侧开始计算的吧.
YJV22-8.7/10 3*240 电缆的电抗率为0.08欧姆/千米 ,长度为750米的两根电缆并联,电抗是多少怎么计算?
如题。请高人指点高压电缆的阻抗值有数据可查吗?
请大家帮忙算算 250米的距离 用240的铠装铝芯电缆负荷是 4台75的电机 可不可以大约压降是多少配电室出口420V用185的铠装电缆可以吗
公司新增一台315kw(560A)压缩机(采用软启动)距离变压器约300米,原有电源电缆为1*240平方电缆3根采用电缆桥架敷设,请问电机能启动起来吗?线路压降能有多大?若与另一台280kw(约350A)设备电源电缆(1*300平方3根,距离变压器也是300米)并联后分别给两台设备供电,能保证两台设备正常运行吗?如现场电压低可否采取就地无功补偿提高功率因数和电压?
我是新手,学的计算机专业改做设计,现有一问题请教各位老师:有一工厂扩建工程(制粒车间),总功率1097KW,请问计算电流怎样得出?怎样选择变压器?需要欠压脱扣和分励脱扣吗?怎样选择电流互感器?拜托了!!!!
新手想请教一下各位,作为设计方是否只需提供电缆清单,具体的长度是施工方计算吗?如果是设计方计算,那具体怎么个算法,每根电缆的长度加多少余量,是按图纸上的直线距离算吗?
我的方法是:L1------穿马路的长度L2------接线井个数X2mL3------(末端灯的桩号 — 控制柜桩号)总长度=(L1+L2+L3)X1.1不知道这样做合适吗??????求解~~~~
大部分负载是马达55kw以下,敷设距离最长的250米,大部分在125米左右。请问电缆压降%多少内可以忽略不计,无需加大电缆截面?
规范上说三根及以上绝缘导线穿于同一根管时,其总截面积(包括外护层)不应超过管内截面积的40%。请问这个是怎么计算的啊?????
国标清单说"电气配线按设计图示尺寸以单线延长米计算",那BV-3*2.5 SC20中线的长度是SC20管长的三倍左右还是一倍左右?还有如VV-1kV-4*25+1*16怎么考虑? 这些问题我一直很疑惑,希望大家能帮忙!
工程上常见电缆、架空线采用双拼甚至多拼的形式,请问这些线路在计算短路电流的时候阻抗如何计算?验算继保灵敏度的时候其阻抗又该如何计算?