有一发电机组增加工程,700KW一台,发电机机房离受电柜的距离大约500米。要求做一方案解决配缆问题,用母线槽也可以。因距离太长,所以要计算压降的问题。请各位大侠帮帮计算一下,小弟感激不尽!
在温度=20°C时,铜的电阻系数为0.0175欧姆*平方毫米/米 ; 在温度=75°C时 铜的电阻系数为0.0217欧姆*平方毫米/米 一般情况下电阻系数随温度变化而变化,在一定温度下导线的电阻=导线的长度*导线的电阻系数/导线的载面积 150米16平方毫米铜导线的电阻在温度=20°C时=150*0.0175/16=0.164(欧姆) 如果只用其中的两条(一条作火线,一条作地线)那线路电阻=0.164欧姆*2(串)=0.328欧姆 作负载30安培算 线路压降=30*0.328=9.84(伏) 如果两条并联作火线,另两条并联作地线,那线路电阻为0.164欧美,线路压降=30*0.164=4.92(伏) 具体使用中的线路压降随环境温度、负载变化面变化,计算方法,公式就是这样。那么就是按照上述的公式制作出的计算小软件
本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 编辑 自己做的 截面按经r济电流密度算的 有错误请指出
低压电力电缆根据具体负荷来配大小!我想问问怎么配?多少KW配多大铝芯电缆?35.50.70.95.120.185.240的电缆怎么配?铜芯的怎么配?问题有点负责!请大家发表下意见!谢谢了!
如题。请高人指点高压电缆的阻抗值有数据可查吗?
各位大虾,你们做大楼内的配电,选低压电缆、空气开关的时候,短路电流都算吗,空气开关的灵敏度都校验吗?还是凭经验选的,小弟很想知道,还有上下级开关的配合的原则是什么?很急,先谢过了!!!
我最近做了一个项目,低压柜出线选了NHYJV5X6的电缆,审图说太小,热稳定校验不够,我查不到该电缆06/1.0KV下的热稳定系数,那位可以帮一下,先谢了.
遇到一客户,要求计算出输入端电压为400V 经过120平方铝芯是电缆 长1300m后的压降有多少 最大负荷电流288A ,这方面有没计算资料,请知道的朋友帮个忙 急用! 谢谢
电机电源每相采用2根1*240平方VV电缆并联供电,供电距离280米,电流约600A,请问线路压降会有多大?如何计算?如何计算线路损耗?
今天发现一个怪现象,一台37KW电动机低压综保35平方电缆137米长,一启动开关就跳。换一台2千瓦小电机一切正常,空送电缆也正常。就是带上37KW电机空开就动做,电机上试验台试转正常,换一条25平方的电缆正常启动谁能救救急帮忙解决一下现表示感谢啦|
由于本人孤陋寡闻,头次见下面电缆,不知道其表示的意思。YJV-0.6/1kV-4×240+1×120-DB-SS100-F主要是电缆后半段-DB-SS100-F,不知道其意思。求解??
本帖最后由 xuyong1983 于 2013-6-7 11:26 编辑 大家看看这是什么原因造成的啊?正式电,低压配电柜(抽屉式)后电缆头
由于项目开发实际情况,电房设置在地块一角,导致对角位置供电半径过长,大概300米左右,采用240低压电缆供电。供电局规定的有效供电半径为200米,最大不能超过250米。由于之前担心压降问题,已经提高低压电缆线径,可以做到压降小于5%,但供电局死咬着规定不放,请问如何才能达到供电局要求保障供电质量?调整电房位置是不现实的,现场没位置。有其他办法吗?谢谢!!!急急急
论文简介:针对住宅小区单体建筑较多、负荷大、分散、供电距离长等特点、通过对低压电缆供电末端电压降和电缆有功功率损耗的计算得出合理的距离。。。。。。 投稿网友:zydqgb 上传时间: 2013-11-20
室外电缆沟,沟宽1200mm,两侧支架,一侧走10KV高压电缆,另一侧敷设1KV级低压电缆和控制电缆,请问是否负荷规范?需注意些什么事项?
偶没学过电工学,有点问题,查了阵书,没搞明白,向各位老师请教.假若2*16mm2的电线在120度的温度下能够承受5A的电流,电压220V,能够承受的功率是5*220=1100w,可实际不是这样,承受值要大得多.家用电表一般是5A的,可家用电器加起来总有几个千瓦.我查到计算不同截面积的电线的过流计算公式,但和负荷的搭配如何计算却没查到,请教了.
在一个TT接地的供电系统中,例如杆上变压器供电,在某一路的终端电杆(按规定零线重复接地)引下一条电缆给新增负荷时,如果电缆两端接地会使这个回路接地变为TN系统,造成TT与TN混用,所以在这种情况下电力电缆是否还必须要两端接地?
我们这有个小超市想接电源,据他说容量大约为18kW,装的是冰柜,空调什么的,领导让安排我说去给他接上,我让他准备16平方的电缆够吗?距离大概50米,还有准备80A的总开关可以吗?还有个招待所楼要改造,说总容量是440kW,得准备什么样的电缆和多大的开关啊?谢谢各位大侠