有一发电机组增加工程,700KW一台,发电机机房离受电柜的距离大约500米。要求做一方案解决配缆问题,用母线槽也可以。因距离太长,所以要计算压降的问题。请各位大侠帮帮计算一下,小弟感激不尽!
在温度=20°C时,铜的电阻系数为0.0175欧姆*平方毫米/米 ; 在温度=75°C时 铜的电阻系数为0.0217欧姆*平方毫米/米 一般情况下电阻系数随温度变化而变化,在一定温度下导线的电阻=导线的长度*导线的电阻系数/导线的载面积 150米16平方毫米铜导线的电阻在温度=20°C时=150*0.0175/16=0.164(欧姆) 如果只用其中的两条(一条作火线,一条作地线)那线路电阻=0.164欧姆*2(串)=0.328欧姆 作负载30安培算 线路压降=30*0.328=9.84(伏) 如果两条并联作火线,另两条并联作地线,那线路电阻为0.164欧美,线路压降=30*0.164=4.92(伏) 具体使用中的线路压降随环境温度、负载变化面变化,计算方法,公式就是这样。那么就是按照上述的公式制作出的计算小软件
本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 编辑 自己做的 截面按经r济电流密度算的 有错误请指出
遇到一客户,要求计算出输入端电压为400V 经过120平方铝芯是电缆 长1300m后的压降有多少 最大负荷电流288A ,这方面有没计算资料,请知道的朋友帮个忙 急用! 谢谢
电机电源每相采用2根1*240平方VV电缆并联供电,供电距离280米,电流约600A,请问线路压降会有多大?如何计算?如何计算线路损耗?
小弟新人,今天看了一早上关于压降的资料,越看越晕了。希望通过手上的实际工作结合大神们的回答,弄清楚一点。大型市场里面的路灯,双侧布灯,灯杆6m.间距15m。配电房到末端的距离400m.(公式中长度应该按400算还是800?)负荷就算10kw吧。请问怎么算压降,请给出具体公式。(需要考虑些什么,我看资料说考虑压降。线路长了以后线阻不是主要考虑的因素,要考虑电抗,灵敏度。好晕啊{:1_105:}{:1_105:})
如图中所示的灯具的压降是不是把4*6mm那100米的压降和2*2.5mm那10米的压降相加.大家平时算压降的时候都这么费劲吗?还需要知道变压器到配电箱之间的压降?压降的计算应该是从变压器的二次侧开始计算的吧.
YJV22-8.7/10 3*240 电缆的电抗率为0.08欧姆/千米 ,长度为750米的两根电缆并联,电抗是多少怎么计算?
请大家帮忙算算 250米的距离 用240的铠装铝芯电缆负荷是 4台75的电机 可不可以大约压降是多少配电室出口420V用185的铠装电缆可以吗
如题。请高人指点高压电缆的阻抗值有数据可查吗?
公司新增一台315kw(560A)压缩机(采用软启动)距离变压器约300米,原有电源电缆为1*240平方电缆3根采用电缆桥架敷设,请问电机能启动起来吗?线路压降能有多大?若与另一台280kw(约350A)设备电源电缆(1*300平方3根,距离变压器也是300米)并联后分别给两台设备供电,能保证两台设备正常运行吗?如现场电压低可否采取就地无功补偿提高功率因数和电压?
我是新手,学的计算机专业改做设计,现有一问题请教各位老师:有一工厂扩建工程(制粒车间),总功率1097KW,请问计算电流怎样得出?怎样选择变压器?需要欠压脱扣和分励脱扣吗?怎样选择电流互感器?拜托了!!!!
图集04DX101-1中有VV电缆不同情况的载流量表。其中,有“敷设在明敷的导管内”温度分别为25.35.40等,桥架内敷设可否按“敷设在明敷的导管内”来查,请问,山东的温度按35还是40。然后再乘个系数或者降一级来选择电缆这样是否可以???
在做电动机端部短路电流计算的时候,可以根据电缆的实际长度求得归算到同一芯截面计算出电缆的计算长度,然后根据计算长度查曲线得到电机端部的三相短路电流。在这里想求教做短路计算的师傅:如何求电缆的计算长度?公式是什么?根据计算长度查曲线得到电机端部的三相短路电流,这里的曲线在哪里可以看到?
请教各位师兄,当已知管的管径和长度(比如100米)也知它在100米中的管压降为0.2Mpa,中间没有分支,可以求出它的流速和管流量吗
规范上说三根及以上绝缘导线穿于同一根管时,其总截面积(包括外护层)不应超过管内截面积的40%。请问这个是怎么计算的啊?????
大部分负载是马达55kw以下,敷设距离最长的250米,大部分在125米左右。请问电缆压降%多少内可以忽略不计,无需加大电缆截面?
新手想请教一下各位,作为设计方是否只需提供电缆清单,具体的长度是施工方计算吗?如果是设计方计算,那具体怎么个算法,每根电缆的长度加多少余量,是按图纸上的直线距离算吗?