首页 课程 资料 论坛
  • 关于10kV线路无功补偿问题?

    关于10kV线路无功补偿问题?

    我单位有一条10kV线路末端电压较低,变电所已有无功补偿,现要进行线路无功补偿。负荷分布图如下现在要求U2=10kV,该线路日平均电流120A,日最大电流260A。线路长度30kM,三角排列,计算结果如下:r0=0.21Ω/kM,X0=0.358Ω/kMR=0.21×30=6.3Ω,X=0.358×30=10.74Ω1.按日平均电流计算假设cosφ=0.8,则P=1.732×10×120=2078.4kWQ=P×tgφ=1558.8kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=1846.87kVar2.按日最大电流计算假设cosφ=0.8,则P=1.732×10×260=4503.2kWQ=P×tgφ=3377.4kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=5087.84kVar问题:1.以上计算是

  • 请教关于10kV线路的无功补偿问题

    现在在做一个关于县城的10kV无功规划设计,就是把县城内的线路功率因素达不到0.9的全部补偿到0.9,而且是要在配变的0.4kV侧补偿,现在知道了线路的有功消耗量和无功消耗量,可以算出其功率因素,也能够算出该条线路具体的无功缺额,但是不知道用这个无功缺额如何来确定补偿容量,望高人指点迷津啊。

  • 10KV线路无功补偿的一个问题

    我单位有一条10KV线路,下边有公用变和一水泥厂;基层反映功率因数低,要求加电容;我查询了今年1-10月份的功率因数表,发现1-4月份功率因数都在0.91以上5-10月份就到了0.88-0.79-0.82-0.83等,相当不稳定我想问一下解决办法是什么?

  • 10kv设备的无功补偿怎样计算?

    请问:10kv设备的无功补偿怎样计算?和380V的设备无功补偿计算方法一样吗?谢谢现有一个制冷站有2台10KV离心机1020KW,怎样计算无功补偿!谢谢各位!

  • 10KV线路补偿方式的选择

    现有一10KV线路平时无功需求量为160KVAR左右,最大无功需求量为200KVAR。请问:这条线路上应该装的补偿装置采取下列何种补偿方式或其他更好的补偿方式?1、固定150KVAR;2、自动100KVAR*2;3、固定100KVAR+自动100KVAR。

  • 10kV电容器可否用于补偿110kV线路无功

    10kV电容器可否用于补偿110kV线路无功我站是一个升压、降压并用变电站,电厂在10kV侧并网,发有功多,无功少,致使110kV电源侧线路功率因数非常低,请教各位老师,可否在10kV侧投入电容器来补偿110KV线路无功,如果可以,意义有多大?

  • 求助!10KV电机无功补偿!在线等

    现有一台550KW三相异步电动机,额定电压10KV,自然功率因数0.822,频敏电阻降压起动,Y型接线.厂家成套提供两台启动柜.我的初步想法是,10KV电缆进到配电室,配电室内装一台进线柜,两台出线柜(一台用电缆至它的启动柜,另一台也用电缆至电容器室),那么电机要做哪些保护,电容又要做哪些保护?需不需要加一台PT柜(专用做取二次电源,电容的放电回路中的PT做在出线柜内)?请大家帮我一下!如有详细的资料更是感谢!

  • 10kV无功补偿竣工现场图

    10kV无功补偿竣工现场图

    10kV无功补偿竣工图。三相接线采用星形接法。附以下说明:[ 本帖最后由 star6174 于 2012-1-19 15:05 编辑 ]

  • 10kV静止无功动态补偿装置

    10kV静止无功动态补偿装置

    10kV静止无功动态补偿装置晶闸管阀组室:

  • 关于无功补偿的一些问题

    1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考

  • 10kv高压无功补偿二次原理设计

    图纸简介: 此图为全套10kV自动高压无功补偿图纸,主要包括:一次系统原理系统图,MSC1~4支路(柜)电气原理图及接线图。希望对大家有用 投稿网友: guo75399406 上传时间: 2014-07-18

  • 10KV高压无功功率补偿装置

    随着电能质量、输电效力越来越被重视,功率因数校正技术也得到大规模的应用。通过改善功率因数来提高输电效率,不仅节约能源、净化电网,也是回报率极高的投资。在高压配电系统中,高压无功功率

  • 10KV侧加无功补偿有什么好处 ?

    请教一个问题,一般低压400V处都设了无功补偿,按理说是可以补偿400V以上的线路了,可是为什么还要在10KV侧做电容器无功补偿?有什么好处?这样不是浪费了吗?并且一般来说400V侧做无功补偿可以做到自动投切,而在10KV侧不做自动投切,这样不是在投切时又不灵活吗? 请大家指点,谢谢!

  • 10kV系统的无功补偿 电抗器

    农网35kv变电站,其中一个变电站主变容量为 2*4000+5000kva,在10kv系统中电容器选择了2100kvar,生产科的人说当电容器超过1500时要加装电抗器,电抗器的主要作用是用来限制短路电流及回路电流过大,想请教各位无功补偿与电抗器的知识!

  • 关于10KV无功补偿放电PT的接法问题

    关于10KV无功补偿放电PT的接法问题

    图上的这种PT接法是不是1次侧的进线端接电容的进线端,1次侧的出线端接电容的出线端,还有短接点用不用接地[ 本帖最后由 ll-723 于 2009-6-4 10:05 编辑 ]

  • 请教10KV侧无功补偿计算问题

    1台S9—2500KVA 10/0.4变压器,负荷率85%,低压侧功率因数补偿后达到0.95,请教这时变压器10KV侧功率因数是多少,怎么计算?10KV供电线路13km,现在要求变压器10KV侧的功率因数也达到0.95,请教怎么计算?希望能提供计算过程和计算公式。谢谢!我这里是要解决问题,请不懂的大师别胡乱指点,或答非所问,谢谢![ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-14 23:58 编辑 ]

  • 10KV无功补偿电抗器容量怎么确定!

    10KV电压系统下电容器一般是11除根号3电容器星接方式,电抗器容量是电容器容量乘电抗率,这里的电容器容量是指实际输出容量还是电容器标注容量。如果选用12除根号3电容器,用在10KV系统内,星接,那么电抗器容量是按电容器标注容量计算还是按实际输出容量计算。例如:12除根号3电容器容量300单相,组成900Kvar,电抗器选用6%电抗率,容量是900乘0.06=54Kvar吗? 如果是按照11除根号3 300Kvar单相组成900Kvar 配1%电抗器做限流电抗,电抗器容量为9Kvar,如果这个电抗器用在12除根号3 300Kvar组成的900Kvar里会有什么影响、

  • 10KV高压自动无功补偿成套装置

    10KV高压自动无功补偿成套装置

    10KV高压自动无功补偿成套装置 ZRTBBZ

  • 江西10KV高压无功功率补偿装置

    随着电能质量、输电效力越来越被重视,功率因数校正技术也得到大规模的应用。通过改善功率因数来提高输电效率,不仅节约能源、净化电网,也是回报率的投资。在高压配电系统中,高压无功功率集中

  • 求助:35/10kV变电所无功补偿

    最近设计了一个校园35/10kV变电所,10kV共4路全电缆YJV22-3x35出线,总长共计3公里,负荷总容量为5900kVA。变压器为2x4000kVA,10kV单母分段。本期上1台主变和全部10kV出线(包括分段)。问考虑电缆线路的充电效应,和10/0.4kV配变低压侧采取就地无功补偿方式,能否取消35kV变电所10kV母线的无功补偿?为什么?如不能取消,容量多少适宜?欢迎热烈讨论啊!!本人意见为高负荷率时,35kV变电所10kV母线的功率因数可以满足要求,但是一旦进入假期,主变低负载率时,不会计算,求助。

点击加载更多

10kv线路无功补偿

10kv线路无功补偿专题,为您提供10kv线路无功补偿相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv线路无功补偿 相关的专业交流讨论,更多10kv线路无功补偿相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

10kv线路防雷金具

10kv线路设计