首页 课程 资料 论坛
  • [讨论]关于10KV线路防雷?

    10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢

  • 请教下10kV线路防雷的问题

    35kV 110kv用的都是裸导线,要架地线要考虑防雷,为什么10kV架空线路裸导线不用考虑防雷,而10kV绝缘导线要考虑防雷呢。主要是个什么原理呢

  • 10kV架空配电线路防雷措施的介绍

    摘要:针对10KV架空配电线路常发生雷击断线事故,从而进行防范措施探讨,以求提高10KV配电网安全运行水平。目前10KV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。可以说,配电网架空导线的绝缘化,已是一项成熟的技术。 但是,绝缘导线在应用过程中,也出现了一些新的问题。其中,最为突出的问题,是遭受雷击时,容易发生断线事故。据有关资料的统计,南昌经开区 2008至2009年两年内,一个30平方公里的供电区域内,雷击断线事故与雷击跳闸事故约为35次,直接损失电量约为30万千瓦时,严重降低了供电可靠性,给社会带来了不良的效果。这两年里雷击断线事故率占76.2%。 以上一些统计资料表明:雷击断线事故,是应用绝缘导线中最突出的一个严重问题,这引起我们的广泛注意,并积极开展对等试验研究工作,并找到许多有效的防范措施。 一、雷击断线与跳闸机理<

  • 关于10kV线路压降的问题

    例如:1条变电站10kV馈线,出线电缆为铜芯铠装300mm2共200m;架空线路为铝芯绝缘240mm2共5km,在5km处有1台400kVA杆上变;后端线路为铝芯绝缘架空线95mm2共7km,末端安装1台2000kVA变压器;那5km处压降和12km处(末端)压降怎么求?求大神们指导 T.T

  • 关于10KV线路初设和施设

    请大家谈谈10KV线路的初设和施设出图,都出哪些图,有没有什么规范?我刚做这方面,初设时出设计说明书、路径走向图、杆塔一览图、基础一览图、导线曲线安装图、配件加工图,如果是山区,还出个断面图。然后施设时,根据实际情况对初设做一下修改。我们初设时就用经纬仪、花杆进行了测量定桩。我听有的同行说,初设没有这么复杂,用GPS定几个转角,然后按规律档距排杆。等到施工设计时,再测量定桩。可我们没有GPS设备,是不是就只能在初设时就现场测量定桩。请问大家是怎么搞的?

  • 求教,关于10KV线路的问题

    从10KV分支杆通过一组跌落保险(以下称A号跌落)下一条电缆接入配电房(新增配电房有高低压柜和630KVA的变压器)此台区附近原有两台变压器(两台变压器容量约630KVA),我想通过A号跌落把这里两台变压器也连接上(同杆)1.如何选择这组跌落保险的容量?(有朋友说应该每个变压器都连一组跌落保险,原有变压器上已有跌落,新增配电房高压柜也带跌落保险,我只是向通过A号跌落把这几个台区全连接上) 2.请问接入配电房的电缆应该如何选择? 小弟刚刚开始工作,以上问题可能说的不是很清楚,希望各位老大能多多指导(希望能给出各位的意见,详细计算公式和计算步骤)。

  • 关于10kV架空线路的问题

    请问10kV架空线路 同杆双回耐张杆 是否不可以选用三角型 排列

  • 关于10Kv线路材料表的问题

    在10Kv线路中,像短路故障指示器,避雷器,避雷器压板,验电接电环,都是怎么分配的?例如,避雷器多少米一组?另外,短路故障指示器是和什么配合使用的?一般用在何处?材料统计表中列有这些,也不知道如何统计的~~哪位能说说~~~

  • 一般10kV线路该怎么设置和选择?

    一般10kV线路该怎么设置和选择?

    小库说: 线路补偿原则是通过在线路电杆上安装电容器实行单点或多点电容器补偿,单点补偿地点选在离线路首端2/3处,补偿的容量应为无功负荷的2/3,两点补偿分别装设在距首端2/5和4/5处。多点补偿是采用分支线分段补偿方式,对分支较大或线路较长负载自然功率因数低的线路进行补偿。根据农村实际状况,农网线路补偿的补偿点不宜过多;控制方式应从简;保护方式可采用熔断器和避雷器作为过电流和过电压简单保护。 确定某一条配电线路的补偿容量,应根据该线路的平均无功负荷和最小无功负荷计算,当线路的最小无功负荷小于平均无功负荷的2/3时,考虑到无功不应倒送,可安装固定的补偿装置,但应按最小无功负荷确定补偿容量。当线路中有较大无功负荷点时,除应考虑与

  • 浅谈10kV线路杆塔的选型

    浅谈10kV线路杆塔的选型

  • 关于10kV线路无功补偿问题?

    关于10kV线路无功补偿问题?

    我单位有一条10kV线路末端电压较低,变电所已有无功补偿,现要进行线路无功补偿。负荷分布图如下现在要求U2=10kV,该线路日平均电流120A,日最大电流260A。线路长度30kM,三角排列,计算结果如下:r0=0.21Ω/kM,X0=0.358Ω/kMR=0.21×30=6.3Ω,X=0.358×30=10.74Ω1.按日平均电流计算假设cosφ=0.8,则P=1.732×10×120=2078.4kWQ=P×tgφ=1558.8kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=1846.87kVar2.按日最大电流计算假设cosφ=0.8,则P=1.732×10×260=4503.2kWQ=P×tgφ=3377.4kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=5087.84kVar问题:1.以上计算是

  • 10kV线路自投装置的问题

    10kV线路两路互相自投,其中任一路线路故障,就闭锁线路自投。能否解决线路内部故障闭锁线路自投,线路外部故障开放线路自投?

  • 关于10KV线路的输送功率问题

    <<工厂供电>>上说380V的架空线输送功率是不大于100KW,输送距离不大于250M,380的电缆线路输送功率不大于175KW,输送距离不大于350M,10KV架空线输送距离不大于10KM,输送功率不大于1000KW,,假设一个小区需要容量3000KVA,10KV的架空线输电功率可以达到吗?好象大多数小区的用电功率都大于这个功率,可不是一样都用10KV线路线路供电吗?着是怎么回事情呢?请教各位!

  • 10KV线路补偿方式的选择

    现有一10KV线路平时无功需求量为160KVAR左右,最大无功需求量为200KVAR。请问:这条线路上应该装的补偿装置采取下列何种补偿方式或其他更好的补偿方式?1、固定150KVAR;2、自动100KVAR*2;3、固定100KVAR+自动100KVAR。

  • 新手求教,关于10KV线路的问题

    从10KV分支杆通过一组跌落保险下两条电缆接入两台630KVA的变压器,我想知道1.如何选择这组跌落保险的容量2.请问电缆应该如何选择;小弟刚刚开始工作,以上问题可能说的不是很清楚,希望各位老大能多多指导。

  • 求救,关于10KV线路施工报道

    各位朋友,请帮我弄个施工报道吧,在下感激不尽啊,这个星期一就需要用,希望各位大大帮帮忙情况大概是这样的,我们公司所有的施工队长全去培训了,为了尽快完成工程,我们公司负责施工的领导亲自带队施工,我们整个工程组的人员也全参加了工作,为此做一篇报道。工程不大施放2段35mm的电缆,装组跌落保险,制作四套电缆头和接线。领导主持施工,亲自制作电缆头。大概就这么多。在下先写过了。

  • 10KV线路速断的原因都有那些?

    无风、无雪、无大负荷,速断,各个杆塔、金具、电缆都没有问题,请问大虾从那查起。

  • 【电气学院】10kV防雷绝缘子在配电线路中的应用

    【电气学院】10kV防雷绝缘子在配电线路中的应用

    一、10kV防雷绝缘子概述 10kV防雷绝缘子是最常用的电压等级线路,由于10kV线路的绝缘水平普遍较低,难以承受直击雷或感应雷的作用,不仅在雷直击导线和塔顶时会闪络起跳闸,而且在雷电击中周边的树木或建筑时,因感应电压过高也会导致闪络,绝缘层被击穿,接续的工频电弧在此处燃烧,在极短的时间内导线就会被烧断。目前我国各大、中城市10KV配电线路采用绝缘导线做为架空配电线路的愈來愈多,有效地解决了裸导线难以解决的走廊和安全问题,与地下电缆相比具有投资省,建设快的优点,但也带来了一些新的技术问题,其中之一就是绝缘导线运行中的雷击断线,雷击断线已成为电力系统面临的一个安全难题。为了解决现有技术存在的缺陷,新研制和开发的防雷产品成为必然趋势。 例如:FEG-12/5型高压防雷针式复合绝缘子(分穿刺和非穿刺式两种)型高压跌落式防雷保护器等,都具有防雷保护功能。这些防雷新产品性能可靠,安装施

  • 10kV防雷保护装置的接地

        10kV防雷保护装置的接地就是防雷接地。工作接地是指为保证供电系统稳定运行而认为设置的接地。    在TN-C系统和TN-C-S系统中,为使电路或设备达到运行的要求的接地,如变压器中性点接地。该10kV防雷保护装置接地称为工作接地或配电系统接地。    工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。    当10kV防雷保护装置配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的作用。如没有工作接地,发生一相接地故障时,中性点对地电压可上升到接近相电压,另两相对地电压可上升到接近线电压。如有10kV防雷保护装置工作接地,由于接地故障电流经工作接地成回路,对地电压的“漂移”受到抑制,在线电压0.4kV的配电网中。中性点对地电压一般不超过50V,另外两相对地电压一般不超过250V。

  • 10Kv线路保护为什么一三段同时动作

    春季预防性试验保护器为什么做速断 速断  过流同时动作  ,压板就投了速断与延时速断  延时速断大部分为0.5秒

点击加载更多

10kv线路防雷金具

10kv线路防雷金具专题,为您提供10kv线路防雷金具相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv线路防雷金具 相关的专业交流讨论,更多10kv线路防雷金具相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

10kv线路防雷

10kv线路无功补偿