首页 课程 资料 论坛
  • 10kv高压无功补偿二次原理设计

    图纸简介: 此图为全套10kV自动高压无功补偿图纸,主要包括:一次系统原理系统图,MSC1~4支路(柜)电气原理图及接线图。希望对大家有用 投稿网友: guo75399406 上传时间: 2014-07-18

  • 10KV高压无功功率补偿装置

    随着电能质量、输电效力越来越被重视,功率因数校正技术也得到大规模的应用。通过改善功率因数来提高输电效率,不仅节约能源、净化电网,也是回报率极高的投资。在高压配电系统中,高压无功功率

  • 关于高压无功补偿的问题

    高压SVC系统维护完了以后,正常生产投运时发现,晶闸管的击穿指示灯乱闪,检查又没有晶闸管被击穿;TCR电流是原来的十分之一左右大小,功率因数提不上去,总在0.89和0.91之间。这个大概是什么原因造成的啊?

  • 10KV高压自动无功补偿成套装置

    10KV高压自动无功补偿成套装置

    10KV高压自动无功补偿成套装置 ZRTBBZ

  • 江西10KV高压无功功率补偿装置

    随着电能质量、输电效力越来越被重视,功率因数校正技术也得到大规模的应用。通过改善功率因数来提高输电效率,不仅节约能源、净化电网,也是回报率的投资。在高压配电系统中,高压无功功率集中

  • 10kv高压集中补偿如何选取

    请问一下,高压集中补偿是怎么样子的?象0.4kv那样,电容柜与低压进出线柜并排放在一起。本人看了很多设计图,发现10kV集中补偿有专门的电容出线柜,电容柜放在别的地方。现在领导要求设计个35kv转10kv配电房,要集中补偿。求救啊。本人只做过10kv以下的配电房。(2500kvar要什么的型号的柜,尺寸多大,多少个柜,电容如何取值)

  • 如何确定10KV高压补偿容量

    高压补偿容量怎么计算呢,现在有一个35KV/10KV的8000KVA变压器,需要在10KV侧做高压补偿,补偿容量如何确定呢,400V侧已经补偿到0.9了,但是10KV侧专家还是要求做补偿,并设单独电容室。

  • 10kv设备的无功补偿怎样计算?

    请问:10kv设备的无功补偿怎样计算?和380V的设备无功补偿计算方法一样吗?谢谢现有一个制冷站有2台10KV离心机1020KW,怎样计算无功补偿!谢谢各位!

  • 高压无功补偿装置的维护

    随着社会的发展,电网供电但是,随着大量的感性负荷进入,为了保障电网的质量运行,就必须补偿大量的无功功率.因此,对无功补偿设备的

  • 关于10kV线路无功补偿问题?

    关于10kV线路无功补偿问题?

    我单位有一条10kV线路末端电压较低,变电所已有无功补偿,现要进行线路无功补偿。负荷分布图如下现在要求U2=10kV,该线路日平均电流120A,日最大电流260A。线路长度30kM,三角排列,计算结果如下:r0=0.21Ω/kM,X0=0.358Ω/kMR=0.21×30=6.3Ω,X=0.358×30=10.74Ω1.按日平均电流计算假设cosφ=0.8,则P=1.732×10×120=2078.4kWQ=P×tgφ=1558.8kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=1846.87kVar2.按日最大电流计算假设cosφ=0.8,则P=1.732×10×260=4503.2kWQ=P×tgφ=3377.4kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=5087.84kVar问题:1.以上计算是

  • 关于高压无功补偿投切的问题

    前几天,我在调试一台高压无功补偿柜的时候发现了一个问题,第一路动作不灵敏,这个系统共1500KVAR,其中第一路是100,第二路是200,第三路是400,第四路是800,控制器设置为编码投切。当高压线路停下来的时候(还有一点负载),第一路有时候能切,有时候不能切,我尝试了好多办法都没办法,如改变C/K值,把第一路的电容值设值大点等等,问控制器厂家,他说是控制器的逻辑问题,切掉的时候功率因数不够,投入时又过补,所以控制器起保护作用不动作。可是实际的情况是,如果切除了还是显容性系统啊~~到底是什么原因啊?有谁知道,来说明一下。

  • 高压10kv无功补偿控制原理,接线图.

    高压10kv无功补偿控制一次系统图,二次原理图,二次接线图.真空接触器投切5路电容器组.每组电容600kvar.本人刚完成的图纸,拿来与大家免费共享.希望在此多多的交流,多多的学习.希望能够尊重本人的劳动成果,交流经验.

  • 高压无功补偿,请大虾帮忙!

    请问下一台容量12500KVA的35KV变压器,功率因数0.8,现在要上高压无功补偿使功率因数到达0.94,那么高压无功补偿容量要多少Kvar?请知道的大侠帮忙算算!

  • 求助!10KV电机无功补偿!在线等

    现有一台550KW三相异步电动机,额定电压10KV,自然功率因数0.822,频敏电阻降压起动,Y型接线.厂家成套提供两台启动柜.我的初步想法是,10KV电缆进到配电室,配电室内装一台进线柜,两台出线柜(一台用电缆至它的启动柜,另一台也用电缆至电容器室),那么电机要做哪些保护,电容又要做哪些保护?需不需要加一台PT柜(专用做取二次电源,电容的放电回路中的PT做在出线柜内)?请大家帮我一下!如有详细的资料更是感谢!

  • 急需询求有关高压无功补偿的问题!

    有做高压无功补偿的吗?小弟最近被安排做高压无功补偿,谁能给指点一下啊?一堆的资料,头都昏掉了。 总容量:1800KVar 配置:120Var单相电容器*3相*5组 1、电压互感器作放电用,需要每个电容器配一个么?还是所有的电容器配一个?即电压互感器配5组还是1组? 2、因为电容器是接成三角形,熔断器加在哪个位置更好一点呢?方案a、b哪种更好一点呢? a:电容器和熔断器串联后,形成一支路,再把3个这样的支路连接成一个大三角形 b: 电容器连接成一个小三角形,再串联3个熔断器 3、电压互感器是并联在电容器两端,还是"电容器+熔断器"的两端?两种方案都有人说的,哪种更好一点呢?谢谢!

  • 请教关于10kV线路的无功补偿问题

    现在在做一个关于县城的10kV无功规划设计,就是把县城内的线路功率因素达不到0.9的全部补偿到0.9,而且是要在配变的0.4kV侧补偿,现在知道了线路的有功消耗量和无功消耗量,可以算出其功率因素,也能够算出该条线路具体的无功缺额,但是不知道用这个无功缺额如何来确定补偿容量,望高人指点迷津啊。

  • 10KV线路无功补偿的一个问题

    我单位有一条10KV线路,下边有公用变和一水泥厂;基层反映功率因数低,要求加电容;我查询了今年1-10月份的功率因数表,发现1-4月份功率因数都在0.91以上5-10月份就到了0.88-0.79-0.82-0.83等,相当不稳定我想问一下解决办法是什么?

  • 求助:关于高压无功补偿!!!等待ing

    单位的电热炉是10kv,26万千瓦的,需要从0.86补到0.96,需要补多少啊,要多少台高压补偿柜!!!!急,等待ing,,,谢谢大家了!!!

  • 高压侧无功补偿需要换算吗?

    昨天有人和我说低压侧如果不进行无功补偿,在高压侧进行补偿会增加补偿容量,因为低压侧无功功率需要换算到高压侧,也没给我解释清楚,有人可以给我解释一下吗,我没有理解?因为就我原来的理解,低压侧就地补偿可以减少无功功率的传输,但是并不知道还有折算一说,高低压同站布置的话,除了会加大变压器容量,增加进线电缆截面外,我不知道为什么会折算到高压侧会增加补偿容量,有没有同学可以来讨论一下,解释解释啊。感谢wuchiqun。那有没有负荷计算,高低压无功需要换算一说,请各位赐教了[ 本帖最后由 killazy 于 2011-5-11 10:22 编辑 ]

  • 10kV无功补偿竣工现场图

    10kV无功补偿竣工现场图

    10kV无功补偿竣工图。三相接线采用星形接法。附以下说明:[ 本帖最后由 star6174 于 2012-1-19 15:05 编辑 ]

点击加载更多

10kv高压无功补偿

10kv高压无功补偿专题,为您提供10kv高压无功补偿相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv高压无功补偿 相关的专业交流讨论,更多10kv高压无功补偿相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度