首页 课程 资料 论坛
  • 隔离变压器二次侧的中性点需要接地吗

    请问隔离变压器二次侧的中性点需要接地吗,变压器规格为380/380V,250kVA。

  • 电压互感器二次侧中性点接地这样可以吗

    电压互感器二次侧中性点接地这样可以吗

    今天看到一个这样的图,如下:其中性点接了击穿保险后接地,也直接接地了,这样,不是击穿保险的两端都接地了吗?我觉得这个击穿保险是多余的。

  • 4PT接线二次侧中性点为什么从消谐线圈中间取

    4PT接线二次侧中性点为什么从消谐线圈中间取

    4PT接线二次侧中性点为什么从消谐线圈中间取,就是图中的N600那根线,是电压小母线的n端

  • pt二次中性点为什么会漂移?

    一段母线下的两个pt 二次侧都为星型接法 而且二次的N都未接地 核相时发现 a对a b对b c对c都有电压差 二次的n接地后 一起正常请问二次为什么会发生中性点漂移

  • 所变高压侧中性点要不要接地

    请问各位高手:装于中置柜KYN28-12的干变(SC9-100/10 接线方式为Y,yno)的高压侧中性点要不要接地?

  • 母线PT一次侧中性点不接地

    最近有个工程,图纸上母线PT为三个电压互感器星形接法,一次中性点不接地,二次侧加击穿保险后接地,特别说明此中电压互感器需要定制,经询问厂家后,说需要四个互感器,其中一个做为间接接地,并接线方法与原图冲突,请各位高手指教!!

  • pt二次绕组中性点接地问题

    论文一篇,希望有用

  • 中性点接地/不接地,二次绕组额定电压

    1. 中性点不接地系统中,三相电压互感器作绝缘监视用的附加二次绕组的额定电压应选择为A 100/(√3 ) B 100 C100/3 D100√32. 中性点接地系统中,三相电压互感器二次侧开口三角形绕组的额定电压应等于A 100 B100/(√3 ) C 100/3 D3U(U为零序电压)

  • 关于380伏低压侧中性点经高阻接地的问题

    有个项目业主要求380伏侧变压器中性点经高阻接地,关于这个问题如何考虑呢?这个电阻限制单相接地电流多大合适,电阻运行时间又是如何选择的呢?希望有高人指导。

  • 【请教】10kvPT柜内3只PT高压侧中性点是否要接地?

    做了很多10kv系统的工程,PT柜内PT中性点都是经一次消谐器接地的,这次装了二次消谐装置,没有一次消谐器,考虑到10KV为中性点不接地系统,那么PT的中性点要接地吗?请高手指教

  • 电抗器在中性点侧和电源侧有什么区别

    求教各位前辈,无功补偿系统中,电抗器接在中性点侧和接在电源侧有什么区别啊?接在那边更好呢?刚做无功补偿,还请各位懂的高手指教

  • 请教变压器低压侧中性点接地方式

    变压器低压侧中性点接地方式:1,通过扁钢直接与主接地网相连;2,通过电缆与与主接地网不相连的接地极相连.以上那种方式是正确的?????????为什么??有什么不同???????

  • 中性点是从变压器高压侧引出还是低压侧引出?

    中性点是从变压器高压侧引出还是低压侧引出?

    中性点是指变压器低压侧的三相线圈构成星形联结,联结点称中性点,又因其点为零电位,也称零线端。以下图T为变压器,中性点是从T的左侧(即高压侧)引出,右侧是直接入工程现场的临时用电配电室的总配电柜的DK隔离开关进线端。

  • 变压器低压侧中性点接地导体截面的选择

    请各位达人斧正》》》》》》》》》》》》》》》》》[ 本帖最后由 asi 于 2010-1-18 22:20 编辑 ]

  • 关于主变中性点接地的问题

    运行规程上明确写有“一般情况下, 220KV母线每段保持有一台中性点接地的主变在运行。”我厂的主接线运行方式是双母线并列运行。请问,这是出于什么考虑呢?

  • 关于二次侧手册的一个问题

    关于二次侧手册的一个问题

    哪位大神知道这个Ief是怎样带的数据

  • 关于主变中性点操作的问题

    我站现有两台主变,现1号主变中性点接地,2号主变在分位,现在将一号主变由运行转检修,哪么我二号主变的中性点应该是在1号主变操作前投入还是在一号主变操作后投入呢,谢谢

  • 关于1:1三相380V隔离变压器二次侧中性线是否接地的请教

    关于1:1三相380V隔离变压器二次侧中性线是否接地的请教

    本帖最后由 别动我的小混蛋 于 2015-11-4 10:02 编辑 1:1三相380V隔离变压器二次侧中性线是否接需要接地?(本人原理较差,请见谅)背景:该变压器作为音响系统电源用,主要目的用做滤波、抗干扰,为音响系统设备提供“清洁电源”,并非用做安全隔离,变压器为YY接法。从基础底板直接预留了一根铜带至音响机房,该机房距离隔离变压器大概100米。上级电源变配电室ABC、N、PE,隔离变压器铁芯及外壳接地。图纸设计从隔离变压器二次侧输出到用电设备为ABC+N,没有PE线。音响施工单位增加了PE线,且直接将该PE线接到一次侧PE排上,后被制止。调整为:将音响设备PE线与基础底板预留的铜带连接,与一次侧PE排断开,既形成IT系统。但是老外使用时,测出二次侧中性线对地有3V的电压,表示无法使用该电源,并表示只有电压≤1V时才敢用而且他们的设备也不会报警。问题1:这3V的电压是怎么产生的,如何消除?国家规范是否有明文规定?隐约记得哪本规范里写着是≯2V问题2:因为无法消除该电压

  • 关于变压器低压侧中性点接地线截面的疑问

    图籍04DX101-1 P32页给出的变压器低压侧中性点接地线选择表中,中性线截面比相线截面小的多,0.3倍以下,为什么?规范要求保护线截面不小于相线截面的一半,此处如何理解?我理解此处接地线的作用为强制零电位,不知对不对?

  • 变压器低压侧中性点未接地会产生异常吗

    一台10/0.4KV,S9-2000KVA电力变压器,Yyon连接,安装时变压器低压侧中性点因故未接地,请教:在正常运行中是否会产生异常或引发故障。

点击加载更多

二次侧中性点

二次侧中性点专题,为您提供二次侧中性点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与二次侧中性点 相关的专业交流讨论,更多二次侧中性点相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

壁橱的设计图

变压器中性点带电